> Регулирование и ограничение скорости вращения приточного вентилятора
Гость_aleksandrnt_*
сообщение 3.2.2006, 14:43
Сообщение #1





Guest Forum






С помощью какого контроллера (русифицированного) и преобразователя частоты можно реализовать схему регулирования (снижения) скорости вращения приточного вентилятора системы с водяным нагревом, в случае, когда параметры теплоносителя не позволяют поддерживать заданную температуру приточного воздуха при максимальной скорости вращения приточного вентилятора.
Кроме того, частотник должен иметь возможность переключения в режим "половинной нагрузки" в которой скорость вентилятора не поднимется выше какого то заданного значения, при сохранении функции регулирования скорости в данном - ограниченном диапазоне скоростей.
Будем благодарны за любые конкретные рекомендации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 3.2.2006, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Свободно программируемый контроллер Xenta t.a.c., частотник Emotron
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aragreem
сообщение 4.2.2006, 22:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1603



В принципе, на такое способен практически любой свободнопрограммируемый контроллер, на счёт частотника, согласен, Emotron'ы хорошо зарекомендовали себя (у нас работают на многих объектах и пока никаких проблем не было) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Друг_*
сообщение 7.2.2006, 1:08
Сообщение #4





Guest Forum






Можно с помощью контроллера LRP4 (Kieback&Peter), полностью на русском языке можно посмотреть на http://hosser.ru/kontr_hrp_lrp.php и частотного преобразователя Danfoss.
Знакомая задача, уже встречался с такой проблемой wink.gif причем достаточно просто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 7.2.2006, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Ни спомощью какого НЕЛЬЗЯ!!! Нестоит забывать что вентилятор - машина "объемная"... Снижение колличества перемещаемого воздуха ведет к нарушению работы технологии...

Необходимо искать другие способы догрева воздуха (рециркуляция, рекупирация)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 7.2.2006, 19:27
Сообщение #6





Guest Forum






Почему нельзя?
У довольно крутой машины GOLD, это заложено в программе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 8.2.2006, 1:09
Сообщение #7


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(olg2004 @ Feb 7 2006, 16:36 )
Ни спомощью какого НЕЛЬЗЯ!!! Нестоит забывать что вентилятор - машина "объемная"... Снижение колличества перемещаемого воздуха ведет к нарушению работы технологии...

Необходимо искать другие способы догрева воздуха (рециркуляция, рекупирация)

Вы правы уважаемый olg2004, но не забывайте про то что некоторые производители вент оборудования занижают параметры при расчетах тем самым удешевляют вент. установку!!!
Такой факт я встречал! И если быть внимательным, то aleksandrnt отметил, следующие " в случае, когда параметры теплоносителя не позволяют поддерживать заданную температуру приточного воздуха", в такой момент установка встанет по заморозке! И тогда никакого перемещаемого воздуха не будет. Соответственно вариант как предлагает "Друг" актуален! Только нужно спросить как? bestbook.gif

Добавлено - 01:15
Цитата(daco @ Feb 7 2006, 19:28 )
Почему нельзя?
У довольно крутой машины GOLD, это заложено в программе

Про довольно крутую машину GOLD слышал, но тот факт, что такая функция у неё есть, и ещё заложена в программу, по-моему, ставит установки GOLD под огромное сомнение!
Для чего это нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 8.2.2006, 1:30
Сообщение #8





Guest Forum






АВВ сделает все сам без всяких контроллеров через встроенный ПИД.

http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot201...D_lowscreen.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 8.2.2006, 1:43
Сообщение #9


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(ibogush @ Feb 8 2006, 01:31 )
АВВ сделает все сам без всяких контроллеров через встроенный ПИД.

Такого даже представители ABB не говорят, хотя теоретически Вы правы, но вот остальным оборудованием, чем управлять будете? Насос, заслонки, трехходовой клапан и т. д.
Ссылку не осилил, уж сильно тяжелая wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 8.2.2006, 2:17
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Nick @ Feb 8 2006, 01:44 )
Цитата(ibogush @ Feb 8 2006, 01:31 )
АВВ сделает все сам без всяких контроллеров через встроенный ПИД.

Такого даже представители ABB не говорят, хотя теоретически Вы правы, но вот остальным оборудованием, чем управлять будете? Насос, заслонки, трехходовой клапан и т. д.
Ссылку не осилил, уж сильно тяжелая wink.gif

Так ведь ими управлять не просили. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 8.2.2006, 2:43
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(ibogush @ Feb 8 2006, 02:18 )
[Ссылку не осилил, уж сильно тяжелая wink.gif

pdf attached
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RU_ACS550_01_UM_D_lowscreen.pdf ( 6,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 666
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 8.2.2006, 11:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Я, например, делаю примерно так:

С уважением Взводатор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  curves.gif ( 8,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.2.2006, 11:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Если кому еще интересно - я в свое время такую вещь проделал... Необходимо два последовательных регулятора (в моем случае был RWI 63 от SIEMENSa) и частотник OMRON - только толку вышло 0.... Установка обеспечивала вентиляцию бассейна - в итоге уменьшение воздухообмена приводило к увеличению отн. влажности выше критической а использование одной вытяжки к выхолаживанию помещения...

В итоге заказчик зря вложился в частотники раз... Потратился на приведение воды в норму это два...Нервы ген.подрядчика стали в два раза тоньше это три...

Так что целесообразности в приточных установках с регулированием частоты вращения вентилятора невижу никакой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 9.2.2006, 12:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Есть целесообразность.
1. В данном случае это защитная функция - лучше плавно и безопасно остановить приточку по притоку, чем резко по заморозке.
2. Есть возможнось оперативного маневра производительностью - в зависимости от потребностей, шума, ограничения по потреблению и т.п.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.2.2006, 12:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
2. Есть возможнось оперативного маневра производительностью - в зависимости от потребностей, шума, ограничения по потреблению и т.п.


Здесь подробней:

- "маневр производительностью" это зачем? если установка общеобменная - 60 кубиков на чела вынь и полож или не менее 3-х кратного в час по помещению, кондиционер - тоже самое есть тепло выделение работает, нет тепловыделений не работает

- "шума" вообще-то решается не за счет ухудшения работы установки. а спомощью глушителей, увеличения сечения воздуховодов (уменьшение скорости воздуха), установки щитов-экранов...

- "ограничения по потреблению" это как?

Защитная функция? Смело. Только если отключить теплоноситель калорифер все равно разморозится (если конечно он не стальной)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 9.2.2006, 19:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Маневр производительностью - очень часто не требуется работа установки на полную мощность. Например, в выходные, когда выходят на работу всего несколько человек, или после 18:00 и т.п.
Сами приточки выбираются с обязательным запасом и в этом случае гораздо лучше изменить производительность с помощью ЧП, а не шиберением. При этом при старте системы ее можно вывести на максимум, чтобы быстрее подготовить помещения к работе, а затем перейти в обычный режим. Здесь же и борьба с шумом - когда кого-то раздражает шум, то можно производительность снизить до минимально необходимой, а когда нужно много свежего воздуха - пусть уж мирятся с его некоторым повышением.
Ограничение по потреблению существуют у многих организаций. У одних ограничена максимальная нагрузка, у других - общий лимит.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 15.2.2006, 22:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Взводатор

Что ж каждый останется при своем мнении...

Я считаю что не работающий на половину вентилятор ПРИТОЧНОЙ установки - это неисправность системы и работа установки с неисправным вентилятором недопустима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 16.2.2006, 10:01
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Feb 15 2006, 22:51 )
Я считаю что не работающий на половину вентилятор ПРИТОЧНОЙ установки - это неисправность системы и работа установки с неисправным вентилятором недопустима.

Реальный случай.
Приточка 28000 кубов.Очистные сооружения, на улице неделю -43 - 45, при расчётной -37. , Нагрев не справляется, бактерии гибнут. Спасли город от гов... , применив небольшое уменьшение притока частотником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 16.2.2006, 11:33
Сообщение #19





Guest Forum






Реальный обьект.Подземная авто стоянка.
Регулеровка оборотов по СО датчику, от 75 до 100%
Экономия электро и тепло энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 17.2.2006, 6:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Реальный обьект.Подземная авто стоянка.
Регулеровка оборотов по СО датчику, от 75 до 100%
Экономия электро и тепло энергии.


Вы при этом производили замеры расхода воздуха в сети? Не забудьте что при падении напора вентилятора в сети воздух распределяется не равномерно - на дальних решетках нихрена небудет (на ближних тоже). А насчет регулировке по СО - эти датчики всегда считались аварийными (принудительное включение вент установок). Да и интересно а если все ваши машины на стоянке были дизели?

Цитата
Реальный случай.
Приточка 28000 кубов.Очистные сооружения, на улице неделю -43 - 45, при расчётной -37. , Нагрев не справляется, бактерии гибнут. Спасли город от гов... , применив небольшое уменьшение притока частотником. 


Тот же вопрос - проводились ли наладка и замеры вент. установки? У меня сейчас на обьекте установка на 23000 перепад воды (расход) в сети хуже некуда - но зато на улице -32 (при расчетных -26) а клапан пашет только на 50%... Да кстати - вы слышали что такое направляющий аппарат? (в основном это ирисовый воздушный клапан) - он намного дешевле частотника и как временное средство подойдет лучше. Хотябы я применил в Вашем случае рециркуляцию с вытяжки...И сеть не страдает и реально экономия теплоносителя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.2.2006, 13:38
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Feb 17 2006, 06:09 )
Да кстати - вы слышали что такое направляющий аппарат? (в основном это ирисовый воздушный клапан) - он намного дешевле частотника и как временное средство подойдет лучше. Хотябы я применил в Вашем случае рециркуляцию с вытяжки...И сеть не страдает и реально экономия теплоносителя...

Проконсультировался в конторе обслуживаюшей очистные сооружения. Ситуация развивалась так.
При низких температурах, и сниженном теплоносителе приточная установка отключалась по защите от разморозки. Решётки не регулируемые - "подставки по горячее", при прикрытии заслонки несколько раз срабатывали термоконтакты двигателя, включался резервный и все затаив дыхание на него смотрели. Очистные представляют собой ёмкость 30 на 12 метров, в которую стекается вся канализация небольшого но города.В эту жижу когдато запущены безумно дорогие бактерии, которые перерабатывают отходы людей. Потом очишенные стекают в реку. Для жизни и размножения, бактерии потребляют огромное колличество кислорода и выделяют столь же много углекислого газа который удаляется крышными вентиляторами. Воздуходувки подают воздух в жижу.Также нужна определённая температура, в данном случае догревались тепловентиляторами.Пока доставали тепловентиляторыи и устанавливали частотник на основной вентилятор, лаборатория выявила что почти половина бактерий погибла. Если бы ничего не предпринимали, была бы экологическая катастрофа.
Хотя olg2004, Вы всё правильно говорите и рассуждаете. Описанная выше ситуация аварийная, и её нужно было предусмотреть. Друго дело что проектировщики (не по своей вине) считают всё по нормам, жизнь заставляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 17.2.2006, 19:58
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Feb 17 2006, 06:09 )
Цитата
Реальный обьект.Подземная авто стоянка.
Регулеровка оборотов по СО датчику, от 75 до 100%
Экономия электро и тепло энергии.


Вы при этом производили замеры расхода воздуха в сети? Не забудьте что при падении напора вентилятора в сети воздух распределяется не равномерно - на дальних решетках нихрена небудет (на ближних тоже). А насчет регулировке по СО - эти датчики всегда считались аварийными (принудительное включение вент установок). Да и интересно а если все ваши машины на стоянке были дизели?

Замеры проводились на 75%. Настроили все дифузоры.
А на стоянке ВСЕ дизеля, это исключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 20.2.2006, 22:27
Сообщение #23


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(olg2004 @ Feb 17 2006, 06:09 )
Тот же вопрос - проводились ли наладка и замеры вент. установки? У меня сейчас на обьекте установка на 23000 перепад воды (расход) в сети хуже некуда - но зато на улице -32 (при расчетных -26) а клапан пашет только на 50%... Да кстати - вы слышали что такое направляющий аппарат? (в основном это ирисовый воздушный клапан) - он намного дешевле частотника и как временное средство подойдет лучше. Хотябы я применил в Вашем случае рециркуляцию с вытяжки...И сеть не страдает и реально экономия теплоносителя...

Вам повезло уважаемый olg2004 (с перепадом), у некоторых его, к сожалению, не хватает.

Вот я бы в таком случае применил бы утилизацию тепла с помощью ротора или перекрестно точного рекуператора, но всё-таки проблема была в уже установленном оборудовании bestbook.gif


Добавлено - 22:38
Цитата(Guest @ Feb 17 2006, 13:39 )
Решётки не регулируемые - "подставки по горячее", при прикрытии заслонки несколько раз срабатывали термоконтакты двигателя, включался резервный и все затаив дыхание на него смотрели.

Ну, правильно двигатель перегрелся и при этом заслонка закрыта, руки бы оторвать этим проектировщикам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGenie_*
сообщение 2.3.2006, 16:24
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Feb 9 2006, 11:26 )
Если кому еще интересно - я в свое время такую вещь проделал... Необходимо два последовательных регулятора (в моем случае был RWI 63 от SIEMENSa) и частотник OMRON - только толку вышло 0.... Установка обеспечивала вентиляцию бассейна - в итоге уменьшение воздухообмена приводило к увеличению отн. влажности выше критической а использование одной вытяжки к выхолаживанию помещения...

В итоге заказчик зря вложился в частотники раз... Потратился на приведение воды в норму это два...Нервы ген.подрядчика стали в два раза тоньше это три...

Так что целесообразности в приточных установках с регулированием частоты вращения вентилятора невижу никакой...

Уважаемый Olg, просто у Вас проект был неправильно выполнен!
Нужно понимать, что есть минимальный уровень вентиляции, обеспечивающий необходимые параметры (например, СНиП или параметры влажности). Также есть уровень по потребности - например в кинотеатр набежал мильон народу, вы что, будуте его вентилировать в том же объёме, как если бы там было 10 человек? Или наоборот, обеспечите воздухообмен для рассчётной тысячи человек, когда в реальности сидит 10? Ну-ну...
Признайте свои ошибки - влажность из бассейна действительно надо удалять! И именно здесь хорош частотник - в идеале его надо увязать по обратной связи с датчиком влажности и регулировать скорость вращения вентилятора по влажности (обратная связь)! А температуру - с помощью регулирования клапанами водяного контура.
Кто проектировал-то?
А что значит Ваша фраза о том, что половинный воздухообмен - есть нештатная, аварийная работа? А если, как я уже показал, у нас кинотеатр? Там вообще может в 10 раз различаться воздухообмен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.3.2006, 23:00
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



EvGenie

Проект был выполнен абсолютно правильно - выпадение влаги на охлажденных предметах в басейне мы всеже избежали. Система работает нормально - частотники я всеже оставил (чтоб не менять на пускатели с тепловухами) кстати обзывать мотор драйвер - частотником не правильно, регулирование частоты вращения это одна из функций устройства.

А вот далее позвольте не согласится (имею право так как будущий технолог ТГВ)

1. Регулировать относительную влажность в бассейне глупо - тем более замеряя ее гигрометром. Данный параметр воздуха не важен так как косвенно указывает на более важную вещь - ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ. Ведь оно и влияет на выпадение влаги.

2. Изменять объем подаваемого и удаляемого воздуха в помещение басейна невозможно - по сути это большое карыто с большой площадью поверхности воды. Испарение воды с постоянной температурой и окружающим воздухом с постоянной температурой будет примерно постоянным. Так что-то плавно изменять нет необходимости.

3. Еще раз про вентиляцию - вент установка машина "объемная", однажды настроенная при каких либо изменениях вентилятора должна быть заново перенастроена. Ну не получится у Вас равномерного перераспредиления воздуха при падении напора создаваемого вентилятором - часть сети не будет работать.

4. Еще раз про автоматику - проследите на досуге технологию расчета Квс регулирующего органа (в нашем случае двух, трех ходовый односедельный кран). Обьем подаваемого воздуха - параметры теплоносителя - расход воды - скорость воздуха - площадь теплообменника - Квс клапана - скорость перемещения тепло (хладоносителя) - кавитация - Ду клапана и труб. И вы предлагаете изменять самую первую цифру - как изменить все остальное?

Про кинотеатр - сеанс идет 2-3 часа перерыв между сеансами 10-15 минут, управляя включением/выключением вент установки вы избегаете лишних трудо затрат ( при не достаточном кол-ве тепло-влаговыделений установите датчик СО с достаточным дифференциалом, для защиты двигателей вентиляторов от более частых включений/выключений рекомендую установить мотор драйверы). На время когда нет сеанцев придусмотреть вентиляшку малого объема для проветривания...

На будущее предлагаю в этом разделе форума обсуждать вопросы только по автоматике.


P.S. Приношу извинения за граматические и синтаксические ошибки - писал засыпая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGenie_*
сообщение 9.3.2006, 12:47
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Mar 2 2006, 23:01 )
Проект был выполнен абсолютно правильно - выпадение влаги на охлажденных предметах в басейне мы всеже избежали. Система работает нормально - частотники я всеже оставил (чтоб не менять на пускатели с тепловухами) кстати обзывать мотор драйвер - частотником не правильно, регулирование частоты вращения это одна из функций устройства.

Приятно беседовать с умным человеком!
Частотник - совершенно бытовое название, не отражающее его сути. Действительно, лучше называть его приводом, ибо регулируется не только частота, но и величина напряжения, намагничиваемость и многое другое.
Приятно отметить, что и функции электрической защиты иногда используются как плюс к оборудованию! smile.gif
Вы правы, регулировать плавно в бассейне не надо. Но тогда может быть можно с помощью привода просто однажды вывести на рабочий режим при пуско-наладке, не мучаясь с подбором шкивов и не создавая дополнительное сопротивление (=энергетические потери и шум) в сети с помощью клапанов (заслонок)?
А как Вам применение в тех же бассейнах привода на насос фильтра, обеспечивающий постоянную циркуляцию вне зависимости от стадии загрязнения фильтра, удлиняющее срок жизни фильтра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGenie_*
сообщение 9.3.2006, 12:59
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Mar 2 2006, 23:01 )
3. Еще раз про вентиляцию - вент установка машина "объемная", однажды настроенная при каких либо изменениях вентилятора должна быть заново перенастроена. Ну не получится у Вас равномерного перераспредиления воздуха при падении напора создаваемого вентилятором - часть сети не будет работать.

4. Еще раз про автоматику - проследите на досуге технологию расчета Квс регулирующего органа (в нашем случае двух, трех ходовый односедельный кран). Обьем подаваемого воздуха - параметры теплоносителя - расход воды - скорость воздуха - площадь теплообменника - Квс клапана - скорость перемещения тепло (хладоносителя) - кавитация - Ду клапана и труб. И вы предлагаете изменять самую первую цифру - как изменить все остальное?

Вы правы, сложности такие есть.
Но опять же, если нужно только однажды вывести с помощью привода на рабочий режим - это одно. А вот если нужно регулировать объём подаваемого воздуха, вентилятор работает на несколько зон - то здесь искусство пуско-наладки и проектирования - если правильно разместить датчик давления в воздуховоде (а ещё лучше, если их несколько и используется несколько ПИД-регуляторов), то можно добиться более-менее неплохих результатов - ибо давление пропорционально потоку. Конечно, некие изменения в объёмах воздуха, подаваемого (вытягиваемого) в конкретные зоны изменится при закрытии одного или нескольких каналов - но это изменение при грамотной реализации проекта будет в пределах допустимого.
Есть положительный опыт, обращайтесь! wink.gif

Так глубоко в суть изменений никто лезть не будет - здесь действует обычная обратная связь. Нам уже не важна причина изменения условий - клапан, параметры, скорость, случайное воздействие - ПИД-регулятор по обратной связи будет поддерживать необходимый параметр (температура, давление, поток, др.) в указанных пределах!

А ручное включение-выключение установки всегда связано с возможностью человеческих ошибок, отсутствием вовремя на рабочем месте и т.п. Потом Ваша схема для кинотеатра не учитывает влозможности различного коэффициента загрузки кинотеатра! Бывает аншлаг, а бывает 10 человек на сеансе! То же касается и крупных супермаркетов... Вы будете рассчитывать нагрузку на ежедневное среднестатистическое количество покупателей? А что будет перед Новым Годом? Все покупатели задохнутся в давке? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 16.3.2006, 9:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Про наладку системы вентиляции с помощью привода - это уж точно полный бред. При большем расходе воздуха поможет шибер (кстати о энеропотерях при зажатом вентиляторе - это не есть так меньше работа - меньше потребляемая мощность и ток).

Про работу регулятора в нерегулируемом обьекте - проведите опыт: конкретно сейчас в самый тяжелый переходный период снизте обороты вентилятора так где-то в половину - в итоге вы получите систему не выходящую на режим из-за переразмеренности калорифера и клапана...

Про кинотеатры и торговые помещения вам сказать ничего не могу - честно некогда смотреть требования снипа. А вот в помещения обеденных залов проект я делал. Есть такое требование о кратности воздухообмена для обеденного зала составляет 6-9 крат (к кинотеатрам я думаю похожие требования) и "загрузка" ни кого не волнует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 19.3.2006, 22:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



Вопрос стоял каким контроллером можно осуществить задачу регулирования скорости (0-10Вольт выход) приточного вентилятора?
Ответов по существу практически не было.

а если проектировщик просчитался, и температура на улице -30 то , что лучше пускай вентиляция уйдет в аварию? или полностью переделывать?

Вопрос в том есть ли контроллер который по температуре обратной воды в калорифере уменьшит скорость вентилятора? это лучше чем уйдет в аварию!

понятно что можно сделать на свободно программируемом, но не все смогут придумать программу.
а готовых решений нет?
Форум по автоматизации, а не по тому как надо проектировать!
и вопрос изначально был чем можно добиться таких результатов?

в ответах все кроме ответов на поставленную задачу!

С уважением Алексей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.3.2006, 5:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
в ответах все кроме ответов на поставленную задачу!

С уважением Алексей


Не будьте столь категоричны! Собравщися здесь спецы в основном наладчики - их задача смотреть глубже и шире...

Постараюсь ответить на ваши вопросы:

Цитата
Вопрос стоял каким контроллером можно осуществить задачу регулирования скорости (0-10Вольт выход) приточного вентилятора?


Любым с двумя последовательными выходами 0-10В на нагрев: Сorrigo, Siemens RWI и RWX, Контар КМ800, СИ 34 от СавелИнжиниринг. Потому что практически все мотор приводы имеют на борту вход управления 0-10 В (по крайней мере АВВ и Omron (рекомендую последний - зер гут))

Цитата
если проектировщик просчитался, и температура на улице -30 то , что лучше пускай вентиляция уйдет в аварию? или полностью переделывать?

Вопрос в том есть ли контроллер который по температуре обратной воды в калорифере уменьшит скорость вентилятора? это лучше чем уйдет в аварию!


Лучше пусть уйдет в аварию. По поводу ошибок в проекте не все так просто что-то лечиться - обратитесь к специалистам наладчикам (я у себя на объекте эту проблему решил)

Цитата
понятно что можно сделать на свободно программируемом, но не все смогут придумать программу.
а готовых решений нет?


Программу зделать допустим для Контар КМ 800 легко самому, СавелИнжиниринг зделает ва программу индивидуально на заказ (как нам например - на систему охлаждения передатчика 46 ТВК "Останкино")... МЗТА даже проводил семенар с обучением спецов и выдачей сертификатов так что это не проблема

Цитата
и вопрос изначально был чем можно добиться таких результатов?


Головой я думаю... Как говорят психологи "желание - это множество возможностей, не желание - множество причин"...


С уважением Данилов Олег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGenie_*
сообщение 20.3.2006, 12:34
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Mar 20 2006, 05:54 )
Цитата
если проектировщик просчитался, и температура на улице -30 то , что лучше пускай вентиляция уйдет в аварию? или полностью переделывать?

Вопрос в том есть ли контроллер который по температуре обратной воды в калорифере уменьшит скорость вентилятора? это лучше чем уйдет в аварию!


Лучше пусть уйдет в аварию. По поводу ошибок в проекте не все так просто что-то лечиться - обратитесь к специалистам наладчикам (я у себя на объекте эту проблему решил)

Олег, Вы считаете, что лучше чтобы не было НИКАКОЙ вентиляции например в торговом комплексе, загруженной людьми, чем 80% и сигнал предупреждения обслуживающему персоналу о ненормативном режиме? Интересно, почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGenie_*
сообщение 20.3.2006, 13:02
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Mar 16 2006, 09:44 )
Про наладку системы вентиляции с помощью привода - это уж точно полный бред. При большем расходе воздуха поможет шибер (кстати о энеропотерях при зажатом вентиляторе - это не есть так меньше работа - меньше потребляемая мощность и ток).

Про кинотеатры и торговые помещения вам сказать ничего не могу - честно некогда смотреть требования снипа. А вот в помещения обеденных залов проект я делал. Есть такое требование о кратности воздухообмена для обеденного зала составляет 6-9 крат (к кинотеатрам я думаю похожие требования) и "загрузка" ни кого не волнует...

Вы уж простите, но я подготовил для Вас картинку - она нагляднее, чем любые формулы. Если угодно, формулы будут приведены.

Загрузка СНиП не волнует, это точно. Но эксплуатирующую организацию очень волнует сколько будут платить за энергию ежегодно.
И ещё каверзный вопрос: а в ночное время тоже требуется 6-9 крат? Когда нет ни одного посетителя? Думаю, нет. Однако, и полностью выключать тоже плохо - стройматериалы и продукты, и т.п. выделяют в воздух вредные и неприятные вещества, также иногда нужно предусматривать воздушное отопление - тогда и нужно иметь некий режим вентиляции при небольшой мощности.
Вообще говоря, последнее время я часто слышу о недостатках нормативных документов, и даже их отсутствии в некоторых отраслях (например, высотное строительство совсем не проработано - и создаётся на основании опыта специалистов, таких как Вы - и очень жаль, что Вы так боитесь признать главенство и первичность разума над нормами).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ventilator_curve.JPG ( 42,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_alexey_*
сообщение 20.3.2006, 17:32
Сообщение #33





Guest Forum






Любым с двумя последовательными выходами 0-10В на нагрев: Сorrigo, Siemens RWI и RWX, Контар КМ800, СИ 34 от СавелИнжиниринг. Потому что практически все мотор приводы имеют на борту вход управления 0-10 В (по крайней мере АВВ и Omron (рекомендую последний - зер гут))


Как они себя поведут в летний период?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 20.3.2006, 17:37
Сообщение #34





Guest Forum






да еще
при аварийной ситуации привод открывается полность, а что бутет со скоростью вентилятора например в corrigoL10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.3.2006, 22:14
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Олег, Вы считаете, что лучше чтобы не было НИКАКОЙ вентиляции например в торговом комплексе, загруженной людьми, чем 80% и сигнал предупреждения обслуживающему персоналу о ненормативном режиме? Интересно, почему.


Понижение обьема приточного воздуха на 20% это понижение приточной температуры на 3-4 градуса в полном обьеме от уставки (было 20 градусов стало 16). Здесь все сложнее ниже 14 градусов приток не возможен запрещено СанПиН. Если при такой температуре притока сработала защита от замерзания то что-то с системой не так ....


Добавлено - 22:24
Цитата
Загрузка СНиП не волнует, это точно. Но эксплуатирующую организацию очень волнует сколько будут платить за энергию ежегодно.
И ещё каверзный вопрос: а в ночное время тоже требуется 6-9 крат? Когда нет ни одного посетителя? Думаю, нет. Однако, и полностью выключать тоже плохо - стройматериалы и продукты, и т.п. выделяют в воздух вредные и неприятные вещества, также иногда нужно предусматривать воздушное отопление - тогда и нужно иметь некий режим вентиляции при небольшой мощности.
Вообще говоря, последнее время я часто слышу о недостатках нормативных документов, и даже их отсутствии в некоторых отраслях (например, высотное строительство совсем не проработано - и создаётся на основании опыта специалистов, таких как Вы - и очень жаль, что Вы так боитесь признать главенство и первичность разума над нормами).


Внимательно читайте СНиП - там сказано только о кубах скоростях децибеллах и кратности а никак не о рублях за киловат/час это из другой оперы. То что эксплуатация не хочет платить за электроэнергию - это вопрос советского МЕНТАЛИТЕТА и психологии, значит бабки за товар вагонами (супермаркет) хозяин брать хочет, а о здоровье тех кто несет ему эти бабки и о сохранности позаботится не хочет???

Почитайте профессора Б.М. Аше у него вы найдете ответы на эти вопросы - ни вентиляторов ни охладителей все нахаляву кондиционирование круглый год. Только КОПАТЬ долго придется. Иникаких мотор драйверов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.3.2006, 22:26
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
да еще
при аварийной ситуации привод открывается полность, а что бутет со скоростью вентилятора например в corrigoL10


Не путайте пожалуйста регулирование и управление вентилятор при угрозе замерзания должен быть отключен!!! Дляэтого в любом приводе предусмотрен дискретный сигнал вкл./выкл.

Добавлено - 22:30
Цитата
corrigoL10


снят с производства

соответственно для чего вы задумали регулирование оборотов вентилятора летом не нужно значит не работает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.3.2006, 15:37
Сообщение #37





Guest Forum






Летом регулировка не требуется.

В corrigo L10 следовательно перебрасываем привод задвижки с Y1 на Y2
а на Y1 сожаем частотник.
Вопрос- так ктонибудь пробовал делать? Проблем никаких не возникнет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.3.2006, 9:44
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Летом регулировка не требуется.

В corrigo L10 следовательно перебрасываем привод задвижки с Y1 на Y2
а на Y1 сожаем частотник.
Вопрос- так ктонибудь пробовал делать? Проблем никаких не возникнет?


Конфигурация для коряги Y1 - нагрев, Y2 - рекуперация, Y3 - охлаждение
Y1 - клапан, Y2 - частотный привод, Y3 - клапан.

В таком режиме система отработала 1,5 года (из-за нехватки теплоносителя)

Но замечу сразу - что в данный момент двигатель выведен на номинальные обороты и управление приводом заблокировано (система отопления была серьезно переделана и на вентиляцию установили отдельный перегреватель и циркуляциоонные насосы)

Смысл в еле дышащей системе только один - душевное спокойствие заказчика "вентиляшка вроде как и есть"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 22.3.2006, 11:08
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(olg2004 @ Mar 20 2006, 22:15 )
Понижение обьема приточного воздуха на 20% это понижение приточной температуры на 3-4 градуса в полном обьеме от уставки (было 20 градусов стало 16).

Внимательно читайте СНиП - там сказано только о кубах скоростях децибеллах и кратности а никак не о рублях за киловат/час это из другой оперы. То что эксплуатация не хочет платить за электроэнергию - это вопрос советского МЕНТАЛИТЕТА и психологии, значит бабки за товар вагонами (супермаркет) хозяин брать хочет, а о здоровье тех кто несет ему эти бабки и о сохранности позаботится не хочет???

olg2004, не понял Вашей логики - снижение расхода ведет к понижению температуры или эквивалентно? Вопрос, по-моему стоит так, что в нештатной ситуации лучше снизить производительность установки, но выдержать параметры подаваемого воздуха. Само собой, что это ситуация нештатная, должна приравниваться к аварии и об этом должен оповещаться персонал для принятия интеллектуального решения. Логика работы и реакции на такие ситуации должны быть согласованы и прописаны в инструкциях обслуживающему персоналу.

Как раз Вы и демонстрируете образец того самого менталитета - бУхать деньги без счета. Товар то ведь тоже берется вагонами не просто так, а с расчетом. Технико экономическое обоснование - часть инженерии и сбрасывать его со счетов не следует. Как часто мы жалуемся, что Заказчик смотрит на стартовую цену системы, не просчитывая, во что обойдется ему эксплуатация более дешевого оборудования. Если можно эксплуатировать систему дешевле не в ущерб выполнения основной функции - так кто же будет против?. Причем здесь критерий не только цена электроэнергии, но и стоимость ремонтов, длительность межремонтных периодов, общее время жизни оборудования.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.3.2006, 11:44
Сообщение #40


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



честно говоря вообще не понимаю из-за чего весь сыр-бор разгорелся...
понижать расход (мало ли для чего?) вент.системы частотником, автотрансформатором или любым другим доступным способом - почему нет?
просто ПЧ - самая удобная для пользователя вещь.
ситуации бывают разные - штатные, нештатные, аварийные. например, как в этом году, почти две недели подряд стояли морозы под -50*, а наша расчетная -40*. и что клиенту прикажете делать - оставаться без вентиляции? и тут же еще надо учитывать, что не только наша приточка расчитана на -40*, но все потребители вокруге. стал быть косяком идут проблемы с теплоносителем и электричеством - нехватает того и другого... ну и все остальное разное...
а устроить автоматическое снижение расхода можно и аквой(aqua24a2fd) с двумя выходами. насколь мне помнится (поправьте, если ошибаюсь) подключить привод вентиля надо будет на Y2, а вход ПЧ на Y1 (вход ПЧ должен быть инверсным: при Y1=0В -> расход=макс, а при Y1=10В -> расход=мин). придется только немного вывернуться, чтоб отключить ПЧ и переключить привод вентиля с Y2 на Y1 во время стоянки и по аварии, что в принципе не сложно. а в остальном проблем быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 22.3.2006, 22:30
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



отключить вентилятор при аварии не проблема, а зачем перебрасывать входы (на привод?)
извиняюсь за вопрос просто еще не сталкивался с таким подключением и незнаю как поведет себя контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 22.3.2006, 22:42
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



to OLD2004

Конфигурация для коряги Y1 - нагрев, Y2 - рекуперация, Y3 - охлаждение
Y1 - клапан, Y2 - частотный привод, Y3 - клапан.


если я не ошибаюсь в CORRIGO L10 при такой конфигурации при нехватке теплоносителя
контроллер сначала уменьшает Y2 а после достижения 0% начинает уменьшать Y1

значит "частотник" повесить на Y2 неполучиться?

если я не прав прошу поправить.
С уважением Алексей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.3.2006, 0:19
Сообщение #43


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ppsa @ Mar 23 2006, 01:31 )
отключить вентилятор при аварии не проблема, а зачем перебрасывать входы (на привод?)
извиняюсь за вопрос просто еще не сталкивался с таким подключением и незнаю как поведет себя контроллер.

AQUA24A2F/D при потребности в обогреве, в рабочем режиме, сперва увеличивается Y2, потом Y1. защита от разморозки по датчику обратки выведена только на Y1. для рабочего режима это, в принципе, нормально....

хотя нет, сорри, погорячился. wub.gif

на этой акве не получится. unsure.gif

надо что бы защита от разморозки была заведена на Y2, к нему и подключить привод.
к Y1 подключить инверсный вход ПЧ(или наоборот, Y1 инвертировать, а вход ПЧ прямой), в ПЧ включить медленный разгон (если возможно, полезная вещь для старта, на работе сказаться не должно). тогда все должно быть корректно.

p.s. уточняю, сам такого не делал, мысли в слух...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.3.2006, 9:38
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Вопрос, по-моему стоит так, что в нештатной ситуации лучше снизить производительность установки, но выдержать параметры подаваемого воздуха.


Нештатная ситуация сработала защита от замораживания не уверен что снижением расхода на 20 % вы спасете систему - так не бывает, если речь идет о перегретой воде то если теплоноситель закрыт отключен или еще чего уменьшением обьема воздуха систему не спасти - нужно закрывать наружний воздух. Про то что в этом году были сильные морозы и системы не тянули - это все фигня, просто вы их не донастроили у меня семь прямоточных приточек с очень маленьким перепадом теплоносителя (правда температурка была хороша 120 градусов) работали максимум с 60% открытия клапана...


Цитата
честно говоря вообще не понимаю из-за чего весь сыр-бор разгорелся...
понижать расход (мало ли для чего?) вент.системы частотником, автотрансформатором или любым другим доступным способом - почему нет?



Приточная вентиляция - ОБЪЕМНАЯ система, предназначена для пода определенного колличества воздуха естественно с определенной температурой и влагосодержанием. Все это выходит и расчитывается по Ид - диаграмме в зависимости от выбранного луч процесса выбирают устройства обработки воздуха и их мощность.
Приведу алигорию:

Господа инженеры предлагают купить шестисотый мерин и позатыкать в двигателе половину горшков и ездить не более 40 километров в час - мотивируя это экономией средств на бензин. Может тогда проще купить мопед?

Цитата
если я не ошибаюсь в CORRIGO L10 при такой конфигурации при нехватке теплоносителя
контроллер сначала уменьшает Y2 а после достижения 0% начинает уменьшать Y1


Все правильно - только все наоборот при нехватке теплоносителя увеличивается нагрев Y1 джо 100%, далее включается рекуперация. Хотя точно можно посмотреть в учебнике от С10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 23.3.2006, 11:20
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(olg2004 @ Mar 23 2006, 09:39 )
Приведу алигорию:

Господа инженеры предлагают купить шестисотый мерин и позатыкать в двигателе половину горшков и ездить не более 40 километров в час - мотивируя это экономией средств на бензин. Может тогда проще купить мопед?

olg2004, получается, что я на Вас наезжаю, но уж извините.

Вы предлагаете купить шестисотый мерин, втопить до упора педаль газа, а скорость регулировать с помощью тормозов. А то, что бензина пойдет море, тормоза быстро выгорят, двигатель и трансмиссия быстренько износятся - ничего, деньги то на мерина нашлись...

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.3.2006, 11:46
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Я просто предлагаю киповцам заниматся автоматикой. А технологам технологией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.3.2006, 11:52
Сообщение #47


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



господа!
просьба - давайте без взаимных подколок и спокойно.

уважаемый olg2004!
вопрос был о том как сделать, а не о том стоит ли это делать.

надеюсь на понимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.3.2006, 12:50
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Есть одна система где частотный привод - посто спасение и технологически обоснован. Это помещения "чистых комнат"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tua_*
сообщение 23.3.2006, 15:13
Сообщение #49





Guest Forum






2 olg2004

Цитата
Я просто предлагаю киповцам заниматся автоматикой. А технологам технологией.


Я думаю - если бы всё так и было, то у нас ничего толком не было. Человек может быть хорошим приводчиком, но если он не знает основ программирования он не будет востребован и я по себе знаю КИПАвец должен разбиратся в технологии хоть немного. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.3.2006, 16:09
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Я думаю - если бы всё так и было, то у нас ничего толком не было. Человек может быть хорошим приводчиком, но если он не знает основ программирования он не будет востребован и я по себе знаю КИПАвец должен разбиратся в технологии хоть немного.


Основы програмирования изучают даже в ПТУ. А технологию лучше изучать всетаки вместе с технологом - тогда не будет такого дурацкого желания как регулировка оборотов вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voron
сообщение 23.3.2006, 16:48
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84



В офисе установленна VX c рекуператором и эл. нагрев три скорости. Ночью минимальная, днём максимальная, ну и вечером когда все разошлись а поработать надо -средняя. Согласен бытовуха. Но ведь и у MAXI есть регулировка, правда всего две скорости - дневной и ночной режим.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P3225410__Large___Large_.JPG ( 145,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 23.3.2006, 21:13
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



Получается , что в том же сименсе synko нет стандартных приложений на использование "частотника"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 24.3.2006, 10:53
Сообщение #53


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
тогда не будет такого дурацкого желания как регулировка оборотов вентилятора.

olg2004, просили-же спокойнее. Второе предупреждение. При дальнейшем развитии событий в таком русле тема будет закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.3.2006, 11:03
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Получается , что в том же сименсе synko нет стандартных приложений на использование "частотника"?


По идее и недолжно!!! Здесь предлагается использовать частотный привод как ступень нагрева. Я в своё время использовал siemens RWX 62. Думаю что и synko потянет.

Цитата
olg2004, просили-же спокойнее. Второе предупреждение. При дальнейшем развитии событий в таком русле тема будет закрыта.


Ладно хорошо пусть учатся на своих ошибках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 24.3.2006, 15:38
Сообщение #55





Guest Forum






Ух разошлись, или расходились.

А у меня с самого начало работ по автоматике вент. вопроса регулировать или нет скорости НЕ возникало! Регуляторы ставлю на все вентиляторы, на вытяжные тоже.

Тут, в соседней теме обсуждают защиту калорифера при старте. Предлагают программно решать.
Я решил при помощи плавного пуска приточного вентилятора. Он разгоняется примерно 7-10 минут.
Но это при наличии частотного регулятора .
Так что мое мнение - регуляторам быть. Если, конечно, заказчик согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tua_*
сообщение 27.3.2006, 12:09
Сообщение #56





Guest Forum






2 Гость_Анатолий

Цитата
Регуляторы ставлю на все вентиляторы, на вытяжные тоже.


Просто Вас заказчик балует.
Недолгими поисками в интернете, делаем сводную таблицу:
Systemair KT 70-40-4 = 1477.00 USD (3620 Вт Канальные вентиляторы для прямоугольных и квадратных каналов - Вентилятор для прямоугольных каналов), привод для него самый простенький от mitsubishi FR-S 540 EC/ECR = 743 USD. И что я вижу повышение цены на 50%, ну и как к примеру Вы обоснуете грамотному заказчику, что на складе за городом на вытяжку обязательно нужно поставить преобразователь, чтобы регулиравать скорость вращения.
КАК??? ЗАЧЕМ ОН ТАМ???
Мне человеку далекому от вентиляции, но занимающемуся приводами и автоматикой, вообще трудно объяснить необходимость применения приводов для вентиляции, ведь давно доказано что лучший режим работы для вентилятора прямое включение в питающую сеть.
thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 27.3.2006, 13:47
Сообщение #57





Guest Forum






to Tua

вопрос был на каком контроллере (и скакой конфигурацией) сделать,
в принципе ответы прозвучали - надо пробовать.

А, зачем и надоли так делать могу задать -только в другой теме!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.3.2006, 14:00
Сообщение #58


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
А, зачем и надоли так делать могу задать -только в другой теме!

предлагаю тему разбить. в новую тему вынести обсуждение "зачем делать и нужна ли регулировка вентилятора приточной установки".
как-то так..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 27.3.2006, 17:21
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



хорошо, к примеру ко мне обратился клиент и просит сделать за деньги регулировку
притока на ПЧ.

Надо его уговорить отказаться от этой идеи?

Или всетаки посоветовавшись на форуме собрать! только чтоб потом не возникло проблем.
Для этого и задаются вопросы на форуме.

В принципе как собрать понятно.
Просто хотелось проконсультироваться с людьми которые уже такое делали, и узнать преймущества контроллеров которые они использовали.


С Уважением Алексей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vmcanard
сообщение 29.3.2006, 14:01
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 17.2.2005
Пользователь №: 467



Можно Вашу задачу реализовать, используя только частотный преобразователь VACON. Он может работать и как частотник, и выполнять функции контроля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 30.3.2006, 0:16
Сообщение #61





Guest Forum






можно использовать CorrigoE
1-ая ступень рекуператор
2-ая калорифер
3-ая плавное понижение оборотов вентилятора (аварийный режим, если не тянет теплоузел)
Каой частотник роли не играет

Все машины GOLD так работают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voron
сообщение 31.3.2006, 15:49
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84



Цитата(olg2004 @ Mar 23 2006, 13:50 )
Есть одна система где частотный привод - посто спасение и технологически обоснован. Это помещения "чистых комнат"

Функция поддержания постоянного расхода воздуха. Думаю многие были бы не против.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________Small_.jpg ( 38,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Друг_*
сообщение 31.3.2006, 16:28
Сообщение #63





Guest Forum






Цитата(aleksandrnt @ Feb 3 2006, 15:43 )
С помощью какого контроллера (русифицированного) и преобразователя частоты можно реализовать схему регулирования (снижения) скорости вращения приточного вентилятора системы с водяным нагревом, в случае, когда параметры теплоносителя не позволяют поддерживать заданную температуру приточного воздуха при максимальной скорости вращения приточного вентилятора.
Кроме того, частотник должен иметь возможность переключения в режим "половинной нагрузки" в которой скорость вентилятора не поднимется выше какого то заданного значения, при сохранении функции регулирования скорости в данном - ограниченном диапазоне скоростей.
Будем благодарны за любые конкретные рекомендации.

Да уж тему развили, вопрос то в принципе был простой smile.gif
Такую функцию реализовали на Kieback&Peter совместно с Danfoss'ом, что самое удивительное работает smile.gif Заказчик доволен, все счастливы clap.gif

Тонкости раскрывать здесь не буду, кому нужно могу поделится наработками bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGenie_*
сообщение 31.3.2006, 17:16
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(aleksandrnt @ Feb 3 2006, 15:43 )
С помощью какого контроллера (русифицированного) и преобразователя частоты можно реализовать схему регулирования (снижения) скорости вращения приточного вентилятора системы с водяным нагревом, в случае, когда параметры теплоносителя не позволяют поддерживать заданную температуру приточного воздуха при максимальной скорости вращения приточного вентилятора.
Кроме того, частотник должен иметь возможность переключения в режим "половинной нагрузки" в которой скорость вентилятора не поднимется выше какого то заданного значения, при сохранении функции регулирования скорости в данном - ограниченном диапазоне скоростей.
Будем благодарны за любые конкретные рекомендации.

Прямой ответ на прямой вопрос.
Можно регулировать всё ОДНИМ устройством!
В конце апреля у Данфосс выходит новый русифицированный, графический частотный привод VLT HVAC Drive (FC 100) со встроенным логическим контроллером (Smart Logic Controller) и ЧЕТЫРЬМЯ ПИД-регуляторами! Причём, входом для одного ПИД-регулятора может быть выход другого ПИД-регулятора (каскадное управление). 3-х зонное регулирование (1 заданное значение для процесса и 3 сигнала обратной связи по зонам или 2 заданных значения и 2 сигнала обратной связи).
То есть мы можем управлять с помощью лишь одного привода и вентилятором, и клапаном.

Также приятной функцией будет автоматическая самонастройка коэффициентов Пропорциональности и Интегрирования (независимо для всех четырёх ПИ-регуляторов). Хочу обратить ваше внимание, что без данной функции и опыта наладки может потребоваться целый рабочий день, чтобы настроить систему...

+ автоматическое обнаружение обрыва ремня БЕЗ ДАТЧИКА, рассчётом момента - если выходная частота больше 15Гц, а момент меньше заданного => авария или предупреждение...

+встроенное управление требуемой разницей объёма приточного воздуха и вытяжного в соответствии с уставкой. Два сигнала обратной связи будут преобразованы из динамического давления в поток. В результате рассчитывается дифференциальный сигнал обратной связи (разность потоков)

Встроенные часы реального времени для 10 временных периодов по расписанию, а также логический контроллер на 20 пар событие-действие позволит реализовать большинство известных мне задач вентиляции.

Уверен, найдётся множество недовольных, так как все мы привыкли к наработанным решениям, знакомым контроллерам, отработанным программам и т.п. Но если подумать, то реализация всего процесса лишь одним устройством повышает надёжность работы автономной системы.
Цен пока не знаю, но уверен, что они будут доступными, и в любом случае дешевле, чем контроллер+привод в отдельности.

Думаю, что скоро я открою отдельную тему по применению привода в системах вентиляции, отопления, кондиционирования, дымоудаления и т.п.
Надеюсь, в этот раз моя новость оказалась по теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 31.3.2006, 21:45
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Функция поддержания постоянного расхода воздуха. Думаю многие были бы не против.


Ну допустим не постоянного расхода а постоянного напора, так как из-за быстрых воздушных клапанов система при открытиях дверей (шлюзов) имеет в наличии переменный расход воздуха.

Цитата
Также приятной функцией будет автоматическая самонастройка коэффициентов Пропорциональности и Интегрирования (независимо для всех четырёх ПИ-регуляторов). Хочу обратить ваше внимание, что без данной функции и опыта наладки может потребоваться целый рабочий день, чтобы настроить систему...


Что-то сомневаюсь иногда и года не хватает что-бы настроить почеловечески систему...

Добавлено - 22:50
Могу помочь предоставить материалы из действующего проекта приточки со вторым подогревом ввиде частотного привода на коряге Л-10 правда повторять такое не советую по двум причинам:

1. Коряга жестко конфигурируемый контоллер требующей под свою логику работы соответствующую технологию.

2. По известным причинам регулировка оборотов вентилятора в приточных установках требуется в ОГРАНИЧЕННЫХ случаях

По поводу просьбы заказчика готового заплатить бабки за регулировку оборотов - советую уговорить его установить перегреватель с контуром регулирования Т воды на вентиляцию и электрическим (газовым, мазутным, дровяным) нагревателем на переходный период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voron
сообщение 3.4.2006, 10:35
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84



Цитата(Voron @ Mar 31 2006, 16:49 )
Функция поддержания постоянного расхода воздуха. Думаю многие были бы не против.

Регулируется давление, с целью обеспечить расход по проекту.
А вообще то рабочая точка для расчётной сети выбирается на максимальный уровень эффективности вентилятора, и каждое повышение и снижение скорости вентилятора ведёт к снижению этой эффективности. А в жизни....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGenie_*
сообщение 3.4.2006, 11:01
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Mar 31 2006, 22:45 )
Цитата
Также приятной функцией будет автоматическая самонастройка коэффициентов Пропорциональности и Интегрирования (независимо для всех четырёх ПИ-регуляторов). Хочу обратить ваше внимание, что без данной функции и опыта наладки может потребоваться целый рабочий день, чтобы настроить систему...


Что-то сомневаюсь иногда и года не хватает что-бы настроить почеловечески систему...

То есть на самом деле настройка коэффициентов достаточно трудоёмка.
Автонастройка позволяет приводу автоматически протестировать систему, подключенную к двигателю, выдавая на неё сигналы определённой частоты. В результате этого тестирования привод автоматически вводит значения коэффициентов П и И.

А ведь при выборе и закупке привода мало кто думает о таких косвенных расходах, как труд монтажника, наладчика, дополнительные расходные материалы (прокладка кабеля, его экранирование и т.п.). Хочется просто посмотреть на стоимость отдельного привода, удивиться, и купить подешевле. А потом отдельно купить дроссель на вход и т.п. аксессуары, что в сумме получится дороже... но не для сэкономившей строительной организации, а для наладчиков и для эксплуатирующей организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 3.4.2006, 12:22
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
То есть на самом деле настройка коэффициентов достаточно трудоёмка.
Автонастройка позволяет приводу автоматически протестировать систему, подключенную к двигателю, выдавая на неё сигналы определённой частоты. В результате этого тестирования привод автоматически вводит значения коэффициентов П и И.


Настройка коэффициэнтов занимает не более 20-30 минут. А вот заставить работать систему во всех режимах нужно как минимум год (зима, лето). А как известно случаев обработки воздуха в течении года аж 13.

Да и не встречал я еще болеее менее нормальную систему автонастройки.

Добавлено - 13:24
Цитата
Регулируется давление, с целью обеспечить расход по проекту.
А вообще то рабочая точка для расчётной сети выбирается на максимальный уровень эффективности вентилятора, и каждое повышение и снижение скорости вентилятора ведёт к снижению этой эффективности. А в жизни....


А что в сети изменяется сопротивление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 4.4.2006, 7:28
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



to Old2004

по поводу надо регулировать или нет!
Ситуация в следующем : приточно вытяжная вент машина с роторным рекуператором
водяной калорифер запитан от сети городского отопления.

Вы говорите поставьте догреватель.

Какой электрический? Но нам недадут такой мощности электрики!


В принципе машин хватает практически всегда кроме сильных морозов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 4.4.2006, 9:17
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
по поводу надо регулировать или нет!
Ситуация в следующем : приточно вытяжная вент машина с роторным рекуператором
водяной калорифер запитан от сети городского отопления.

Вы говорите поставьте догреватель.

Какой электрический? Но нам недадут такой мощности электрики!


В принципе машин хватает практически всегда кроме сильных морозов.


Измените или добавте ротор на рециркуляцию, так можно хоть как то обеспечить воздухообмен в соответствии с проектом с долей наружнего (свежего) воздуха не менее 10%.

Кстати повнимательней с сетевой водой - возможно что врезка в систему вентиляции произведена после регуляторов системы отопления (шайбы,элеватор). И еще раз пересчитайте по известной методике Квс клапана - это входит в работу наладчика. Так же нужно исследовать установку в ручном режиме (открыть клапан на 100% ручками и посмотреть Т притока) . Вообщем наладка!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGenie_*
сообщение 4.4.2006, 9:23
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 4 2006, 10:17 )
Измените или добавте ротор на рециркуляцию, так можно хоть как то обеспечить воздухообмен в соответствии с проектом с долей наружнего (свежего) воздуха не менее 10%.

А ротор у вас будет вращаться с постоянной скоростью или желательно предусмотреть привод для регулирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 4.4.2006, 13:30
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
А ротор у вас будет вращаться с постоянной скоростью или желательно предусмотреть привод для регулирования?


Нет конечно регулировка теплоутилизации необходима - о переходном периоде забывать нельзя. Но у человека не хватает ротора и нагревателя - даже на 100 %. Просто фигово выразился и рекомендую ему добавить еще и рециркуляцию с ограничением по процентам наружного воздуха.

Есть опыт работы таких систем с недостаточным теплоносителем - но это крайность:

http://owen.com.ru/pic/pic_prod/30-31.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 15.3.2007, 12:00
Сообщение #73





Guest Forum






здравствуйте всем.
вот есть такая статья: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...1&version=print
решено попробовать реализовать покомнатную венитляцию, т.е. вентиляция будет включаться (читай заслонка на решетке будет открываться) когда в помещение входит человек и отключаться (закрываться) с некоторой задержкой после того, как помещение все покинули. соответственно регулирование скорости вращения вентилятора задумано реализовывать для поддержания постоянного давления в воздуховоде.
есть вопрос по АВТОМАТИЗАЦИИ этого дела. КАК?
какие датчики присутствия использовать?
на ум приходят только извещатели охранные ИК объемные, но вот только к чему их подключать? использовать приемно-контрольные приборы нельзя - там много входов и один выход, а надо равное количество входов (чтоб открыть соответствующую заслонку).
может ПЛК какой-нибудь использовать?
что подскажете, уважаемые спецы?


повторение - мать учения smile.gif

Сообщение отредактировал Victory - 15.3.2007, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 15.3.2007, 13:19
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Датчик присутствия и сколько нужно реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 15.3.2007, 13:48
Сообщение #75





Guest Forum






ttt
и на управление реле питание через извещатель?
а на какой-нибудь датчик присутствия ссылочку можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.3.2007, 14:09
Сообщение #76


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



уже обсуждалась тема про датчики присутствия...
обсудили и звуковые и объемные и счетные.... и если человек уснул...
насколько я помню, оптимальным решением получился простой выключатель...
ну или согласоваться с системой контроля доступа: сигнал "на охране / снято с охраны"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 15.3.2007, 14:14
Сообщение #77





Guest Forum






Lex
а ссылку можно?
а то поиск не рулит...

с охраной не прокатит. Закзчик сказал - хожу вот я по дому, куда пришел - там вентиляция и включилась, откуда ушел - там выключилось. энергосбережение понимаешь....

Сообщение отредактировал Victory - 15.3.2007, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 15.3.2007, 14:44
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"а на какой-нибудь датчик присутствия ссылочку можно? "
Датчик управления освещением.
2 года назад купил себе на рынке для охранной сигнализации дачи. Стоил 450 руб.
названия не помню.
Работает так: вешаешь в углу помещения, подключаешь ему 220В и нагрузку (10А вроде), заходишь в комнату он сразу срабатывает, выходишь - отпускает с задержкой до 7 минут (регулируется).
Выглядит красиво, работает без проблем. У меня от него автомобильная сигналка орет на все участки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.3.2007, 16:09
Сообщение #79


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



to Victory
вот
http://forum.abok.ru/index.php?showt...%F1%F2%E2%E8%FF
там, правда, надо было светом управлять,
но принцип тот же - заходит заказчик в комнату и тут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 8.7.2009, 22:02
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Я постоянно использую ЧП для регулировки притока в диапазоне от 30% до 100% в зависимости от потребности помещений, которая постоянно меняется.
Насчет измерений - меряли, проверяли, регулировали, все нормально smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diman1
сообщение 30.1.2012, 12:35
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.8.2011
Из: Химки
Пользователь №: 117941



Не могу настроить снижение частоты по нехватке тепла на контроллере synco, оф представители говорят нестандартная функця, ничем помочь не можем.... Кто сталкивался? Как настроили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 21.8.2012, 9:29
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Чё там настраивать-то. Второй контур нагрева на синке - на частотник. Соответственно он должен при задании 0В давать 50Гц, а при 10В - 0Гц )) ну или сколько у вас минимум будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zyg
сообщение 21.8.2012, 19:47
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2012
Пользователь №: 158802



Ребята, я здесь новичок, да и не инженер, многое непонятно... Вопрос: Как можно разблокировать контроллер преобразователя частоты, заблокированый предыдущим опльзователем? Стандартные приемы результата не дали. Описание "Защитные функции" в нете отсутствует... Срочно надо разблокировать преобразователи 12 вентустановок для решения проблем плавного запуска! Преобразователь Hitachi l300p.
Заранее спасибо за ответ, понятный дилетанту:-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 22.8.2012, 16:37
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(zyg @ 21.8.2012, 19:47) *
Вопрос: Как можно разблокировать контроллер преобразователя частоты, заблокированый предыдущим опльзователем? Стандартные приемы результата не дали.


Споймать предыдущего пользователя и методом паяльника узнать пароль

cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zyg
сообщение 22.8.2012, 16:44
Сообщение #85





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2012
Пользователь №: 158802



А погуманнее способа нет? Предыдущий пользователь давно ушел, годков пять установки не эксплуатировались, теперь срочно надо провести подготовку к зимнему сезону, а я не могу выйти в меню оператора... Не реагирует и все! Сам только увидел эти частотники, документацию изучил, проблемы проанализировал -- надо менять уставки "по умолчанию", вот и растерялся...
Буду благодарен за простой ответ:-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 23.8.2012, 10:48
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(zyg @ 22.8.2012, 17:44) *
А погуманнее способа нет? Предыдущий пользователь давно ушел, годков пять установки не эксплуатировались, теперь срочно надо провести подготовку к зимнему сезону, а я не могу выйти в меню оператора... Не реагирует и все! Сам только увидел эти частотники, документацию изучил, проблемы проанализировал -- надо менять уставки "по умолчанию", вот и растерялся...
Буду благодарен за простой ответ:-).


Попробуйте обратиться к производителю оборудования, спрашивайте как сбросить на заводские настройки и изучайте матчасть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karl_3
сообщение 26.10.2012, 15:39
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147407



Цитата(zyg @ 22.8.2012, 16:44) *
А погуманнее способа нет? Предыдущий пользователь давно ушел, годков пять установки не эксплуатировались, теперь срочно надо провести подготовку к зимнему сезону, а я не могу выйти в меню оператора... Не реагирует и все! Сам только увидел эти частотники, документацию изучил, проблемы проанализировал -- надо менять уставки "по умолчанию", вот и растерялся...
Буду благодарен за простой ответ:-).

Должен быть (но не обязан) заводской пароль, поискать в паспорте (инструкции) или требовать у поставщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zyg
сообщение 28.10.2012, 12:34
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2012
Пользователь №: 158802



Спасибо Karl_3, постараемся найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Braslavsky
сообщение 28.10.2012, 21:09
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168297



Доброй ночи всем!

А кто подскажет схематично (стрелками) как соединять между собой эти устройства: 1. электродвигатель. 2.Заслонки. 3. пускатель электродвигателя с тепловым реле электродвигателя. 4. частотный преобразователь. 5. контроллер. 6. датчик температуры (воды в калорифере или воздуха в воздуховоде). И есть ли на сей счет шкафы управления? Электродвигатель имеет параметры 5,5 кВт (В-ЦЧ-70) ок. 1000 об\мин. калориферы КСк3-10 - 3 шт. (по паспорту 133 кВт каждый но что-то верится с трудом.)
Буду благодарен за любое подробное описание подобных систем, лучше на языке новичка. Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 29.10.2012, 13:45
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Braslavsky @ 29.10.2012, 1:09) *
Доброй ночи всем!

А кто подскажет схематично (стрелками) как соединять между собой эти устройства: 1. электродвигатель. 2.Заслонки. 3. пускатель электродвигателя с тепловым реле электродвигателя. 4. частотный преобразователь. 5. контроллер. 6. датчик температуры (воды в калорифере или воздуха в воздуховоде). И есть ли на сей счет шкафы управления? Электродвигатель имеет параметры 5,5 кВт (В-ЦЧ-70) ок. 1000 об\мин. калориферы КСк3-10 - 3 шт. (по паспорту 133 кВт каждый но что-то верится с трудом.)
Буду благодарен за любое подробное описание подобных систем, лучше на языке новичка. Заранее благодарю!

На такие параметры и при таких познаниях лучше пригласите специалиста.
Рассказывать на пальцах страшно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Braslavsky
сообщение 29.10.2012, 19:10
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168297



Понимаю, понимаю.. на себя намекаете..но боюсь служба охраны труда не допустит Вас к работе из-за хилых пальцев..

Сообщение отредактировал Braslavsky - 29.10.2012, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 31.10.2012, 19:01
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Braslavsky @ 29.10.2012, 19:10) *
Понимаю, понимаю.. на себя намекаете..но боюсь служба охраны труда не допустит Вас к работе из-за хилых пальцев..

Ага, которые веером, а сопли, которые пузырём. ))))))) А шо, благородненько так... Для новичка...

Цитата(Braslavsky @ 29.10.2012, 19:10) *
Электродвигатель имеет параметры 5,5 кВт (В-ЦЧ-70) ок. 1000 об\мин.
Ну, дык, вот с этого, пожалуй и начнем: http://www.elektrovent.ru/pages/vent09.html, где видим : ВЦ 4-70-4 - АИР100L2... ну, да, Ч равно 4, допустим, а шо такое L2? Две пары полюсов, называецца... а 2 пары - это синхронных 3000 оборотов в минуточку, да-да... Новичек 0-го левела детектед... При таком раскладе не готовых решений испрашивать надоть, а брать в руки google, и... Ну, Вы понили...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 31.10.2012, 19:29
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(zyg @ 22.8.2012, 16:44) *
А погуманнее способа нет? Предыдущий пользователь давно ушел, годков пять установки не эксплуатировались, теперь срочно надо провести подготовку к зимнему сезону, а я не могу выйти в меню оператора... Не реагирует и все! Сам только увидел эти частотники, документацию изучил, проблемы проанализировал -- надо менять уставки "по умолчанию", вот и растерялся...
Буду благодарен за простой ответ:-).

Помницца, было какое-то решение... (лет 8...10 уж как прошло, да и не токмо "чистокровки" через наши руки проходили, а всё больше клоны под брендом Моэллер). Там или одновременное нажатие 3-х кнопок на панельке в момент включения (вот только каких, уже не вспомнить, а инструкцию подымать из архива лениво), или более простой, но, черезжопастный способ - есть Моэллеровская софтина-конфигуратор для DF5-x и DF6-x, там вроде б с компа есть приоритетный доступ, и пароль снимается в один клик, но нужен фирменный "шланг" DB9/RJ45... на "пятерочках" когда-то получалось, а на "шестерки" пароли не ставили и не снимали... Не находите для Хитачи, ройте у Мойлера, может и получицца...

Да, кстате, Hitachi L300P = Moeller DF6-340...

Сообщение отредактировал BROMBA - 31.10.2012, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.11.2012, 9:46
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(BROMBA @ 31.10.2012, 20:01) *
ВЦ 4-70-4 - АИР100L2... ну, да, Ч равно 4, допустим, а шо такое L2? Две пары полюсов, называецца... а 2 пары - это синхронных 3000 оборотов в минуточку, да-да...

Уточню

Расшифровка условного обозначения двигателей:
6А, АД, АИС, АИР – условное обозначение серии;
М – модернизированный;
С – с повышенным скольжением;
71, 80, 90, 112, 132 – высота оси вращения, мм (габарит);
S, М, L – установочный размер по длине станины;
А, В, С – длина сердечника статора;
2, 4, 6, 8, 10 – число полюсов;
Б – со встроенным датчиком температурной защиты;
С – сельскохозяйственного назначения;
Х2 – химически стойкие;
У, УХЛ, Т – климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1, 2, 3, 4 – категория размещения по ГОСТ 15150.

Цитата(Braslavsky @ 29.10.2012, 20:10) *
Понимаю, понимаю.. на себя намекаете..но боюсь служба охраны труда не допустит Вас к работе из-за хилых пальцев..

Да, стрелочками могут вам показать направление, но думаю, оно вас не устроит..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Braslavsky
сообщение 1.11.2012, 10:23
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168297



[quote name='BROMBA' date='31.10.2012, 20:29' post='825839']
Помницца, было какое-то решение... (лет 8...10 уж как прошло, да и не токмо "чистокровки" через наши руки проходили, а всё больше клоны под брендом Моэллер). Там или одновременное нажатие 3-х кнопок на панельке в момент включения (вот только каких, уже не вспомнить, а инструкцию подымать из архива лениво), или более простой, но, черезжопастный способ - есть Моэллеровская софтина-конфигуратор для DF5-x и DF6-x, там вроде б с компа есть приоритетный доступ, и пароль снимается в один клик, но нужен фирменный "шланг" DB9/RJ45... на "пятерочках" когда-то получалось, а на "шестерки" пароли не ставили и не снимали... Не находите для Хитачи, ройте у Мойлера, может и получицца...

Да, кстате, Hitachi L300P = Moeller DF6-340...
[/quote
Да, блин.. видно сильно я отстал от языкового вентсленга..честно говоря, ничего не понял.
Но искренне спасибо, получил таки хоть и малюсенькую, хоть и шкурку от колбаски, результатом твёрдое понимание, , что мой двиг - это ВЦ-Ч-70 ! Теперь действительно, согласно большинству советов, не страшно и в гугле порулить! (Хотя интереснее на форуме)
Кстати, двиг старый, шильдиг закрашеный краской, поэтому в кол-ве оборотов не сразу разобрался, похоже это 12197 об/мин. А диаметр его 24 см.

Честно говоря, в некоторых вещах слегка разобрался, в настоящий момент интересует:
1. Достаточно надежный преобразователь частоты (для снижения числа оборотов), уж больно их много развелось..
2. Преобразователь частоты только с минимумом функций: возможность подключения теплового датчика и датчика для открывания заслонок двигателем.
3. Достаточная мощность преобразователя частоты, чтобы не платить лишние деньги.
4. Целесообразность реле РПВ (переключение со звезды на треугольник), не дублирует ли реле аналогичные функции в Преобразователе частоты. Да и нужно ли это раз используется привод, уменьшающий кол- во оборотов???
5. И похожую схемку соединения этих устройств..
Буду очень признателен!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 71,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 129 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  ______________________________.JPG ( 198,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 175,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2012, 10:28
Сообщение #96





Guest Forum






Цитата(Braslavsky @ 1.11.2012, 12:23) *
Кстати, двиг старый, шильдиг закрашеный краской, поэтому в кол-ве оборотов не сразу разобрался, похоже это 12197 об/мин. А диаметр его 24 см.

Че то много
Лучше найти того кто в этом понимает. пока несчастного случая не произошло.

Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2012, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 1.11.2012, 18:32
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Braslavsky @ 1.11.2012, 14:23) *
Кстати, двиг старый, шильдиг закрашеный краской, поэтому в кол-ве оборотов не сразу разобрался, похоже это 12197 об/мин.

На заводских табличках выбивается обычно только серийный номер... biggrin.gif
Все остальные цифры делаются на табличке изначально "типографским способом" (примерно таким же образом как таблички на могилки делают) или выдавливаются прессом (как похоже сделано в его случае).
До установки на двигатель. Никто их не меряет для конкретного двигателя.

Сообщение отредактировал SVKan - 1.11.2012, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 1.11.2012, 18:38
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Iroha @ 1.11.2012, 14:28) *
Лучше найти того кто в этом понимает. пока несчастного случая не произошло.

Именно это я ему ранее и предложил. Примерно из тех же соображений.
Дык на грубость нарвался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 1.11.2012, 18:47
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Braslavsky @ 1.11.2012, 14:23) *
Но искренне спасибо, получил таки хоть и малюсенькую, хоть и шкурку от колбаски, результатом твёрдое понимание, , что мой двиг - это ВЦ-Ч-70 !

ВЦ 4-70 (4 а не Ч) это марка вентилятора центробежного, а не двигателя к нему.

Предполагаемая марка двигателя для такого вентилятора, если он действительно 5,5кВт или АИР100L2 (2800об/мин) или АИР112М4 (1400об/мин).

Если в остальных вопросах Вы разобрались точно также...

Сообщение отредактировал SVKan - 1.11.2012, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2012, 19:00
Сообщение #100





Guest Forum






del

Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2012, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 22:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных