winch
сообщение 19.11.2008, 13:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 495
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Такой вопрос: каковы реальные диапазоны применения частотных регуляторов для электродвигателей вентиляторов? Поясню на примере: есть вентилятор с электродвигателем, выдающим в номинальном режиме, положим, 3000 1/мин при известной мощности и напоре.
Насколько можно изменить характеристики, пользуясь только частотником и не меняя значения сопротивления?
И вдогонку еще вопрос - что такое векторное управление частотным регулятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.11.2008, 14:53
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Насколько можно изменить характеристики, пользуясь только частотником и не меняя значения сопротивления?
это зависит от условий охлаждения движка. если на это забить - то от нуля и до немного выше 3000об/мин
Цитата
что такое векторное управление частотным регулятором?
компутер частотника опосредовано определяет/вычисляет всякие хитрые вещи типа нагрузки на валу, частоту вращения ротора и т.п. и управляет движком исходя из этих чисел.. применяется для точного управления асинхронными движками типа заданная скорость разгона, торможения и т.п. для вентиляции оно впринципе не нужно, но не мешает..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 19.11.2008, 18:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Цитата(LordN @ 19.11.2008, 15:53) [snapback]316941[/snapback]
это зависит от условий охлаждения движка. если на это забить - то от нуля и до немного выше 3000об/мин

таки да от нуля и до....пока подшипники не развалятся. зависит от количества полюсов еще, от качества балансировки. в документации на "хорошии" движки, по памяти называю для сименса, предел механической прочности около 6000 об/мин для малых и около 4500 об/ мин для мощных двигателей. это для стандартных двигателей, понятно, что есть специальные исполнения и до десятков тыс. оборотов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 20.11.2008, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 495
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Спасибо за разъяснения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 13:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных