	 |  Использование низкопотенциального холода моря , Практические методы решения задачи |  |  |  
	
		| Гость_Павел Влох_* | 
				  4.2.2006, 3:21 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые коллеги, кто практически сталкивался с решением задачи использования холодной морской во    ды для холодоснабжения систем вентиляции и кондиционирования? Интересуют "подводные" камни при решении поставленной задачи. Интересует что-то вроде...(см. вложенный файл с принципиальной схемой). Водоохлаждаемые ХМ и абсорбционные ХМ не представляют в данном случае интереса. Есть что спросить и чем поделиться. На всякий случай мой адрес: pvlokh@rambler.ru
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2006, 23:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 8.7.2004
 Пользователь №: 47
 
 
 
  
 | 
				Проблемы:1) Повышенная коррозия трубопроводов и оборудования;
 2) Отложение мидий и всякого г..на на стенках и быстрое "заростание" трубопроводов;
 3) Дополнительные мероприятия для решения 2 проблемы.
 
 Во времена строительства Крымской АЭС со 2 проблемой так и не смогли справиться. Есть мнение, что на замораживание строительства сильно повлиял именно этот фактор. Морская вода там должна была поступать на охлаждение турбогенераторов. В настоящее время есть решение этих проблем, но я точно не могу сказать. Не занимался вплотную этим вопросом.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Павел Влох_* | 
				  5.2.2006, 0:38 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, Chebik.Это хорошие проблемы, но я знаю, как с ними бороться.
 Мне надо вопрсы жестче, еще жестче, жестче как только можно.
 Хочу, чтобы кто-то или сразил меня наповал, или подсказал, где собака зарыта.
 
 Пока все нормально. Просто "соломку" себе стелю. Под Богом, ведь, ходим.
 
 Да и у паровых турбин температурные нагрузки "немножко" другие.
 Говорю Вам, как теплофизик паро-газотурбинных установок.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.2.2006, 1:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 8.7.2004
 Пользователь №: 47
 
 
 
  
 | 
				Тепловые нагрузки тут не при чем. Дело в заростании труб всякими биологическими существами. Они очень быстро  проникают в систему и размножаются на стенках труб, даже если ты на входе ставишь различного рода сепараторы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.2.2006, 6:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 68
 Регистрация: 16.10.2005
 Пользователь №: 1344
 
 
 
  
 | 
				Никогда не слышал, чтобы морскую воду использовали в качестве холодоносителя в основном контуре систем. Глупость, в т.ч. про мидии и пр.А вот в качестве низкопотенциального источника энергии для ТН - сплошь и рядом.  только в рамках форума все проблемы не раскрыть. изучать вам вопрос нужно сначала самостоятельно, а уж затем конкретно что-то спрашивать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Павел Влох_* | 
				  5.2.2006, 13:33 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Ребята, я предлагаю вам "порвать" мое решение, а вы "смешите мои тапочки".Или вы не смотрите схему?
 Уровень ваших ответо-вопросов меня не наводит на "смутные сомненья".
 Вы слишком поверхностно рассматриваете вопрос.
 Я жду критики "слонов".
 Они-то чего затаились?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.2.2006, 15:11 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				я не понимаю, что такое ВОС и ХГУ, но это не важно.если не смотреть в сторону известных проблем с морской (а по сути и любой, из открытых источников) водой, то вот что мне не нравится в схеме:
 а где собсвенно смесительный узел? не он ли скрыт под маской ХГУ?
 имхо, хладоснабжение приточки должно строить по схеме обеспечения потребного кол-ва холода к см.узлу, в узле же держать необходимую темп-ру смеси. но это все прописные истины...
 иных проблем, кроме упомянутых (соль и прочее), я лично не вижу.
 
 Добавлено - 18:15
 если вам удастся их решить, то в остальном берите стандартные, отработанные схемы обвязки и считайте что ваша система замкнута, а холод в неё берется от чиллера.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Павел Влох_* | 
				  5.2.2006, 20:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо.Судя по вопросам, подтягивается тяжелая артилерия.
 ВОС-водоочистное сооружение.
 Под личиной ХГУ-холодогенерирующая установка. Да, ХГУ-"черный ящик" в схеме.
 Первый пошел...
 А фреона в схеме нет ни в одном из циклов, как и литий-брома, аммиака и др. "гадостей" невкусных.
 
 Да, еще пару слов: установленная эл.мощность ВСЕГО основного оборудования по схеме - 49кВт.
 Кто подберет под 200кВт холода такое кол-во электропотребления классическим оборудованием?
 
 А то, что Вы, LordN, проблем не видите, так это плохо(для меня), я-то их тоже не вижу.
 Хочется, чтоб кто-то свежим, "незамыленным" взгядом оценил.
 
 А так, все пока работает.
 С уважением, Павел Влох.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.2.2006, 22:14 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Павел Влох @ Feb 5 2006, 20:27 ) Под личиной ХГУ-холодогенерирующая установка. Да, ХГУ-"черный ящик" в схеме.
 А фреона в схеме нет ни в одном из циклов, как и литий-брома, аммиака и др. "гадостей" невкусных.
  Вопрос первый: Судя по Вашим высказываниям и параметрам холодоносителей (10-20/15-23) на месте Вашего "черного ящика" может быть простой теплообменник, правда, достаточно большой и эффективный. Тогда точно не нужно хладагентов, компрессора и. т. п., а вся потребляемая установкой мощность сведется к мощности насосов. Еще один глупый вопрос: море, как я понимаю, Черное ???  И на какой глубине Вы будете в августе месяце брать воду с Т=10С ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Павел Влох_* | 
				  5.2.2006, 22:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо.И это сообщение мне нравится.
 Только не "слишком все просто", к сожалению.
 Для этого и прошу порыться в схеме глубже.
 А воду брать на глубине, она, как и воздушные параметры, величина регламентируемая, только морским Регистром.
 Лицензия Регистра у меня имеется, сведения достоверны, температура-реальна.
 Да и сам я ежегодно ныряю на Тарханкуте. Без акваланга - на 15, с аквалангом-40м.
 И, как догадываетесь, не в зимние месяцы.
 
 А насчет норм российского морского Регистра, поинтересуюсь, но не думаю, что парметры будут отличаться.
 
 Павел Влох.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_kord_* | 
				  6.2.2006, 12:36 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Критика идеи.Заманчивость использования морской воды для кондиционирования понятна.
 Мое мнение - основной недосток в том, что установка получится одноразовой.
 т.е. после наладки она отработает один сезон. потом будет законсервирована в лучшем случае, в хадшем просто остановлена. и в зимнее время заборная часть трубопровода будет разрушена зимними штормами. И на следующий сезон для работы этой схемы нужно будет восстанавливать трубопроводы, расположенные в море. И кто будет платить каждый год за это?
 Михаил
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  6.2.2006, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за критику.Если она сведется только к замечаниям и только такой проблематичности, я буду весьма удовлетворен "руинами заборного трубопровода".
 Павел Влох.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_LVV_* | 
				  7.2.2006, 12:04 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Павел Влох @ Feb 5 2006, 20:27 ) Первый пошел...А фреона в схеме нет ни в одном из циклов, как и литий-брома, аммиака и др. "гадостей" невкусных.
 
 Да, еще пару слов: установленная эл.мощность ВСЕГО основного оборудования по схеме - 49кВт.
 Кто подберет под 200кВт холода такое кол-во электропотребления классическим оборудованием?
 А почему такой большой расход Эл. энергии. Для холодильных установок характерен коэффициент холодопроизводительности 2,5...6 (в зависимости от условий работы). У вас коэффициент холодопроизводительности  приблизительно равен 4, что лежит в пределах работы простых кондициенеров. ИМХО для подобной схемы коэфициент холодопроизводительности должен быть не ниже 10, иначе овчика выделки не стоит
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_kord_* | 
				  8.2.2006, 17:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Да, действительно...LVV очень верно подметил - коэффициент преобразования энергии равный 4 - пройденный этап.
 Современные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора  дают такой коэффициент 5.
 Так что данный проект заведомо убыточен....
 Михаил
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  8.2.2006, 19:04 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, мужики, подбираетесь к моему "вымени".Но у меня осталось в запасе "секретное оружие".
 Оставлю на закуску.
 А то будет скучно расстраиваться (не дай Бог).
 Павел Влох.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.2.2006, 21:08 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Guest @ Feb 8 2006, 19:05 ) Но у меня осталось в запасе "секретное оружие".Оставлю на закуску.
  Содержимое "черного ящика", что-ль ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Павел Влох_* | 
				  9.2.2006, 1:12 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				"Юстас" "Алексу"А я и не скрывал, и по схеме это "белой нитью" шито.
 Но в форуме обсуждать не хочу.
 Там есть мой адрес.
 С профессионалами могу поделиться, они в разглашении кровно не заинтересованы.
 А ушлых коммерсантов, которые лезут с форум с просьбой посоветовать!!! какое оборудование применить???? ..... остерегаюсь.
 Уж больно "беспокойный ум" они имеют.
 Павел Влох.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |