> Корректор газовый ЕК 260, У кого есть опыт подключения компьютера..
Pzotov
сообщение 24.11.2008, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Господа, кто имеет опыт подключения компьютера и считывания данных с газового корректора ЕК260.
На сайте фирмы предлагается 2 продукта. СОДЭК, и WinPADS. Каие у них различия, достоинства и недостатки.
А то регионщики газовые в конец оборзели - требуют ежедневного снятия показаний с измерительного комплекса,
и это несмотря на то, что по их требованию установлен GSM-модем для удаленного мониторинга...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DSN_*
сообщение 10.12.2008, 20:31
Сообщение #2





Guest Forum






Лучше использовать прогу Содек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 10.12.2008, 22:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(Pzotov @ 24.11.2008, 10:31) [snapback]318555[/snapback]
Господа, кто имеет опыт подключения компьютера и считывания данных с газового корректора ЕК260.
На сайте фирмы предлагается 2 продукта. СОДЭК, и WinPADS. Каие у них различия, достоинства и недостатки.
А то регионщики газовые в конец оборзели - требуют ежедневного снятия показаний с измерительного комплекса,
и это несмотря на то, что по их требованию установлен GSM-модем для удаленного мониторинга...

Ха, в Питере местные "регионщики газовые" при отсутствии связи сами бесплатно ставят потребителю шкаф с GSM модемом... )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 11.12.2008, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Мы этот прибор подключали по ModBus к скаде.Помучались конечно, но всё таки удалось
а содэк- вполне работоспособная программулька, но естествено только для приборов конкреного производителя. а вот их OPC-сервер sport_boxing.gif , ни при каких обстоятельствах не пользуйте. абсолютно ненадёжная и криво сделанная софтина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 15.12.2008, 14:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Спасибо за ответы всем.
Скачал СОДЭК, хочу попробовать ДЕМО-версию, она бесплатно работает месяц...
Пока руки не доходят - сейчас главное организовать считывание архива для регионщиков -
требуют ежедневных снятий показаний, хотя у самих уродов имеется считыватель с ноутбуком,
и что бы им не приезжать раз в месяц за данными.... Деньги за обслугу брать не забывают..
Везет "Питерским" - все на халяву.. rolleyes.gif
Мы модем ставили за 150 000, так и то не работает, потому что у РегионГаза не организован
сбор информации, хотя всем это дело навязывают на стадии проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 16.12.2008, 0:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(Pzotov @ 15.12.2008, 14:07) [snapback]328677[/snapback]
Везет "Питерским" - все на халяву.. rolleyes.gif
Мы модем ставили за 150 000, так и то не работает, потому что у РегионГаза не организован
сбор информации, хотя всем это дело навязывают на стадии проекта

Во дают, кризис наверное) У нас на ослуживании десяток котельных, так за последний год ПетербургРегионГаз в каждой бесплатно установил GSM модемы, работающие по GPRS, и они сами считывают данные с корректоров и сами же обслуживают эти модемы. Причём, для них не играет роли, промышленное это предприятие, ТСЖ или гостиница, всем ставят, где не удаётся добиться связи по проводному телефону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_controla_*
сообщение 16.12.2008, 2:14
Сообщение #7





Guest Forum






В этом приборчике встречается, кажется, засада, когда метрологическая контора, его поставившая, сбивает пароль доступа по интерфейсу с заводского "нуля" и ставит пломбу. Потом в ногах у них валяйся!
А так, для подключения к дешевому MODBUS OPC от Адвантека брали мелкий DIN-реечный контроллер и писали в него конвертер протокола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 22.3.2011, 7:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



Цитата(serjic @ 11.12.2008, 11:52) *
Мы этот прибор подключали по ModBus к скаде.Помучались конечно, но всё таки удалось
а содэк- вполне работоспособная программулька, но естествено только для приборов конкреного производителя. а вот их OPC-сервер sport_boxing.gif , ни при каких обстоятельствах не пользуйте. абсолютно ненадёжная и криво сделанная софтина


Каким образом удалось подключить?
я уже недели две с ним воюю. не хотит и все. какие параметры использовали? по какой схеме подключали?

у меня символ "о" моргает, а на связь не выходит гад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 22.3.2011, 14:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



Цитата
Каким образом удалось подключить?
я уже недели две с ним воюю. не хотит и все. какие параметры использовали? по какой схеме подключали?

у меня символ "о" моргает, а на связь не выходит гад

Аналогичная ситуация, пробовал подключаться и по RS-232 и по RS-485 (4w) - ответа нет. Также 'o' моргает, но в ответ тишина. Корректор ek-270, подключал согласно описанию, скачанному с сайта производителя (внешний источник питания 9В, перемычки с '+' на RI, c '-' на GNDS).

Запрос
TX: 01 03 00 00 00 01 84 0A

Настройки:
  • РИнт2 - Modbus
  • Инт2 - 8n1
  • СИнт2 - 19200 Bd
  • ТИнт2 - RS485
  • ШинИ2 - Шина Выкл
  • МВСлд - Младший
  • МВВид - RTU
  • МВАдр - 1
  • РРМод - 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 22.3.2011, 15:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



А отвечает как?
у меня питание 8.8 с блока питания

шин=1

R+T+ ------ A
R-T- ----------- B

Сообщение отредактировал k0der_ - 22.3.2011, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 22.3.2011, 16:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



>А отвечает как?
Вообще молчит

Цитата
у меня питание 8.8 с блока питания

шин=1

R+T+ ------ A
R-T- ----------- B


Да все также. Щас пробую по двухпроводной схеме. Общался с производителем, особо не помогли, говорят приезжайте на курсы ).
Даже мыслей никаких больше нет.

Сообщение отредактировал Zyx - 22.3.2011, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 22.3.2011, 21:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



аналогично говорит СЦ. Там Иваныч вроде его отчество. Так вот тебе Иваныч. Передаем привет с форума, Знай что Ваш коректор не пашет не из-за кривых рук пользователей, а из-за ваших недоделок. Не одни мы паримся с кореекторами. Походу таки придется купить счетный модуль....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 23.3.2011, 12:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



Он у меня ответил. Дело в том, что я использовал преобразователь RS485/RS232 фирмы Moxa 1250i.
При просмотре уровней сигналов осциллографом заметил, что корректор отвечает, однако уровень сигнала довольно слабый. Заменил на ADAM-4561, с которым все заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 23.3.2011, 13:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



подскажи какой уровень сигнала?

напиши свои контакты или отпиши мне, если не затруднит.

icq 320167320
e-mail:oktrus@gmail.com

Сообщение отредактировал k0der_ - 23.3.2011, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 23.3.2011, 14:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



Уровень сигнала при 4-х проводной схеме был: линия TX (на корректоре)- ~0.3В, линия RX (на корректоре) - ~ 4В, но это все примерно (по осц-фу).
Как уже сказал ранее, использовал ADAM-4561 (USB<->RS485/422) при 4/2х проводной схеме - все ОК. Сейчас тестится на "классике" ADAM-4520 (RS232<->RS485/422) при 2-х проводной схеме. Настройки те же (скорость 19200, 8n1, RS-485, Шина2 = 1). Работает и в Modbusе и в МЭКе.

Сообщение отредактировал Zyx - 23.3.2011, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 23.3.2011, 14:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



Цитата
напиши свои контакты или отпиши мне, если не затруднит.

icq 320167320
e-mail:oktrus@gmail.com


Да спрашивай здесь, просто даже не знаю что еще сказать могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 23.3.2011, 15:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



попробую адам заказать.....
адам случаем не 4571??? 4561чет не найду

Сообщение отредактировал k0der_ - 23.3.2011, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 23.3.2011, 17:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



>адам случаем не 4571???
не, 4561, хотя думаю 4571 тоже подойдет.
>4561чет не найду
Не найдешь где купить?

Сообщение отредактировал Zyx - 23.3.2011, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 23.3.2011, 19:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



мне нужно 4-х проводной (422) переконвектировать в двух проводной (485).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 24.3.2011, 8:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



> мне нужно 4-х проводной (422) переконвектировать в двух проводной (485).
А зачем? Объединяешь плюсы(R+, T+) и минусы(R-, T-), режим делаешь полудуплекс и все..

Сообщение отредактировал Zyx - 24.3.2011, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 24.3.2011, 10:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



>Сейчас тестится на "классике" ADAM-4520 (RS232<->RS485/422) при 2-х проводной схеме.
модбас работает?

мне нужно коректор подключить через БПЭК-02/М. этот блок не держит полудуплекс.

какой прогой проверяешь МЭК и modbus?

какой режим адресации и какой регистр читаешь?

Сообщение отредактировал k0der_ - 24.3.2011, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 24.3.2011, 15:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



>>Сейчас тестится на "классике" ADAM-4520 (RS232<->RS485/422) при 2-х проводной схеме.
>модбас работает?

Да.

>мне нужно коректор подключить через БПЭК-02/М. этот блок не держит полудуплекс.
Кстати, мы тоже будем его использовать. Я предполагаю использовать именно полудуплекс. Ну а какая разница, от БПЭКа до ЕКа веду 4-х проводку, от БПЭКа до контроллера - 2х. Думаю, что проблем особо не будет. Там же вроде просто барьер стоит, ему какая разница.

>какой прогой проверяешь МЭК и modbus?
Здесь Modbus test прикольная. МЭК проверял WinPADS, тут можно взять.


>какой режим адресации и какой регистр читаешь?
Для теста читал по 5 holding регистров c нуля и с 64h адреса.

Сообщение отредактировал Zyx - 24.3.2011, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 24.3.2011, 15:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



а если коректор подключить напрямую к ком порту и модбас протестить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 24.3.2011, 15:21
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



У меня сейчас так и подключено: напрямую от порта контроллера к корректору по 2-х проводной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 24.3.2011, 16:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Zyx @ 24.3.2011, 15:01) *
Здесь Modbus test прикольная.
И правда прикольная laugh.gif . Спасибо за ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 25.3.2011, 10:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



Можешь сказать настройки коректора при двух проводной схеме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 25.3.2011, 10:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



>Можешь сказать настройки коректора при двух проводной схеме?

Внешний источник питания 9В, перемычки с '+' на RI, c '-' на GNDS.

Настройки:

* РИнт2 - Modbus
* Инт2 - 8n1
* СИнт2 - 19200 Bd
* ТИнт2 - RS485
* ШинИ2 - Шина Вкл (полудуплекс)
* МВСлд - Младший
* МВВид - RTU
* МВАдр - 1
* РРМод - 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 25.3.2011, 14:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



это когда через конвектор я пологаю (232-485)
а без конвектора пробывал на ком порт цеплять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zyx
сообщение 25.3.2011, 15:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48112



>это когда через конвектор я пологаю (232-485)
Да.

>а без конвектора пробывал на ком порт цеплять?
Нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 26.3.2011, 8:24
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



а какой контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных