				День добрый! Прошу совета. Ситуация следующая... Смонтировали отопление по следующей схеме (
 
 
) двухтрубная с нижней разводкой, радиторы биметал, труба металлопласт диаметр 26. Заказчик просит добавить еще по радитору в каждой комнате, комнат всего 9шт в итоге получается 18 радиаторов. Возникает вопрос как эффективно данная схема будет работать? Запитано это дело от домовой сети.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2008, 16:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 100
 Регистрация: 11.2.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 15418
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Tapacobka @ 25.11.2008, 7:52) [snapback]319104[/snapback] День добрый! Прошу совета. Ситуация следующая... Смонтировали отопление по следующей схеме (
 
 
) двухтрубная с нижней разводкой, радиторы биметал, труба металлопласт диаметр 26. Заказчик просит добавить еще по радитору в каждой комнате, комнат всего 9шт в итоге получается 18 радиаторов. Возникает вопрос как эффективно данная схема будет работать? Запитано это дело от домовой сети. Не обходимо знать тепловую мощность устаносленных и устанавливаемых радиаторов, но в любом случае вы увеличите сопротивление трассы и как следствие отсутствие комфортной температуры в помещениях.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2008, 16:54 |  
		| 
 Инженерище
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 97
 Регистрация: 15.8.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3697
 
 
 
  
 | 
				Если я правильно понял вопрос -   Было например - 9 комнат, в каждой стоял радиатор ну скажем по 2кВт. Если добавить еще по радиатору в каждую комнату - то на каждый радиатор будет приходиться по 1 кВт, но в сумме останется теже 2 кВт    Т.е. грубо ничего не поменяется, а изменение сопротивления не будет т.к. система двутрубная и вы просто вешаете на существующее кольцо трубопроводов доп. радиаторы (разумеется с термостатами).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2008, 17:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 369
 Регистрация: 18.7.2008
 Пользователь №: 20763
 
 
 
  
 | 
				Цитата Т.е. грубо ничего не поменяется, а изменение сопротивления не будет т.к. система двутрубная и вы просто вешаете на существующее кольцо трубопроводов доп. радиаторы (разумеется с термостатами). Неправильно, сопротивление поменяется. Допустим если распустить на существующих немного клапаны, то может чего и выйдет путного, а так нет, температура обратки понизиться слишком. Просто зачем заказчику в два раза больше?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2008, 22:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Tapacobka @ 25.11.2008, 6:52) [snapback]319104[/snapback] День добрый! Прошу совета. Ситуация следующая... Смонтировали отопление по следующей схеме (
 
 
) двухтрубная с нижней разводкой, радиторы биметал, труба металлопласт диаметр 26. Заказчик просит добавить еще по радитору в каждой комнате, комнат всего 9шт в итоге получается 18 радиаторов. Возникает вопрос как эффективно данная схема будет работать? Запитано это дело от домовой сети.А чем обосновано, желание увеличить кол-во радиаторов, у зака?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Tapacobka_* | 
				  26.11.2008, 7:32 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sterroid @ 26.11.2008, 0:40) [snapback]319599[/snapback] А чем обосновано, желание увеличить кол-во радиаторов, у зака?  Чтобы повысить температуру в помещениях.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_seva1965_* | 
				  26.11.2008, 10:12 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. я вообще металлопласт не люблю.у него соединения очень плохие.фитинги эти. может у него просто радиаторы не полностью прогреваются.импортные радиаторы надо подключать по схеме сверху вниз.может ему просто увеличить количество секций?при такой схеме без разницы кол-во секций.а еще может поменять металлопласт на экопластовые,там сопротивлений в 2 раза меньше будет.регуляторы еще надо будет.а где схема закольцована?попутно?
 
 Сообщение отредактировал seva1965 - 26.11.2008, 10:13
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2008, 10:26 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				У меня тоже вызвало сомнение подключение приборов "снизу - вниз"Для начала переключите подачи на приборах, чтобы они были сверху.
 Если это не приведет к желаемому результату - возможно увеличить количество секций приборов.
 Считать у Вас кто-то пытался, сколько теплопотерь, сколько приборов надо ?
 Удвоить количество приборов - это несомненно, решение проблемы, но какое-то неинженерное оно. Можно ведь и утроить. Но если расход теплоносителя останется прежним, то и повышения температуры в помещениях не видать, особенно если включить новые приборы так же как существующие. Обратка немного больше остынет и все. Цифры давайте, цифры. А то "будет... не будет... ШАШЛЫК ИЗ ТЕБЯ БУДЕТ )))))) "
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Tapacobka_* | 
				  26.11.2008, 11:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цифры... да пожалуйста...Площадь комнаты в среднем 17м2, высота потолков 2,7м (без подвесного 3,2м), перегородки из ГКЛ, окна стеклопакеты 1350х2280 по одному на помещение, стена наруж. пеноблок+кирпич, температура теплоносителя (думаю чтнонидь стандартное для жилого дома), радиаторы биметалл 9секц. Ну вроде все, ничего не забыл?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2008, 11:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 369
 Регистрация: 18.7.2008
 Пользователь №: 20763
 
 
 
  
 | 
				Цитата Tapacobka  Приехали, а теплопередачу черех окна и стены чего сразу не дать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_seva1965_* | 
				  26.11.2008, 12:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				я так поняла это коттедж.тогда по 1 секции на 1м жилой площади и распределяй. 150Вт примерно на 1мквадратный
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2008, 15:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Tapacobka @ 25.11.2008, 6:52) [snapback]319104[/snapback] День добрый! Прошу совета. Ситуация следующая...Смонтировали отопление по следующей схеме двухтрубная с нижней разводкой, радиторы биметал, труба металлопласт диаметр 26.
 Заказчик просит добавить еще по радитору в каждой комнате, комнат всего 9шт в итоге получается 18 радиаторов. Возникает вопрос как эффективно данная схема будет работать? Запитано это дело от домовой сети.
 Почитаите здесь, как правильно подсоединять, и почему.http://www.purmo.com/ru/products/386.htm Что косаемо мощьности радиатора, то она считаеться исходя из квадратуры или кубатуры с учетом теплопотерь или теплоотдачи конкретного помещения. Ну и соответственно, мощьность влияет, напрямую на количество ребер или габариты отопительного проибора. Задаваите конкретнее вопросы с максимальным количеством исходных данных.  Что касаеться диаметров труб(если не можете посчитать), лучше больше чем меньше, но не перестараитесь. Все должнобыть в разумных пределах. Цитата(Tapacobka @ 26.11.2008, 6:32) [snapback]319656[/snapback] Чтобы повысить температуру в помещениях. Значит вы неправильно подобрали радиаторы по мощьности. На 17 квадратов, помещения 9ребер мало. А какой высоты ребра?
				Сообщение отредактировал sterroid - 26.11.2008, 15:41 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2008, 15:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(seva1965 @ 26.11.2008, 11:08) [snapback]319792[/snapback] я так поняла это коттедж.............................................................Вы неправильно поняли. Цитата(Tapacobka @ 25.11.2008, 6:52) [snapback]319104[/snapback] Запитано это дело от домовой сети. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_seva1965_* | 
				  26.11.2008, 16:53 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				да, поняла неправильно.меня смутило количество комнат(провинция,что сделаешь).но тогда может заказчику холодно про 20 градусах и он хочет в трусах дома ходить при 28? а для многоквартирного дома по-моему нормально да еще при поквартирной разводке...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2008, 17:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(seva1965 @ 26.11.2008, 15:53) [snapback]320028[/snapback] да, поняла неправильно.меня смутило количество комнат(провинция,что сделаешь).но тогда может заказчику холодно про 20 градусах и он хочет в трусах дома ходить при 28? а для многоквартирного дома по-моему нормально да еще при поквартирной разводке... Маловато ребер, и ничего сдесь не поделать, один выход добовлять.   Так как сделал автор, подключение радиаторов, Седлообразное подсоединение. При таком виде подсоединения теплоотдача радиатора будет примерно на 10% ниже номинальной.
				Сообщение отредактировал sterroid - 26.11.2008, 17:52 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |