Мы начинаем проектировать торгово-равлекательный центр площадью около 30.000 кв.м. ГИП жестко считает, что система чиллер+фэнкойлы более выгодна чем мультизональное фреоновое кондиционирование. Лет десять назад так и было. А теперь? Мне кажется, что мультизональный вариант с тех времен стал дешевле и надежнее. Буду ооооооооооооочень благодарна, если форумчане выскажут свое мнение. Если этот мониторинг уже был, перекиньте меня туда, плиззз!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2008, 15:00
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
тем подобных уже много - ищите
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2008, 18:06
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
в зависимости что продаете... то и хвалите. В файлике несколько вырезок и статей на эту тему. Неакуратно и некрасиво, но почитать можно
Сообщение отредактировал Крезот - 27.11.2008, 18:09
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2008, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922

|
Драствуйте!!!! В одном из номеров "АВОКа" был приведен технико-экономический расчет в котором сравнивали устройство системы чиллер-фэнкойл и мультизоналок Дайкин в гостиничном комплексе в Германии (площадь 45 000 м2). Были сравнены: - капитальные затраты на монтаж; - эксплуатационные затраты за 3 года. В результате этих расчетов было доказано, что хоть мультизоналки и дороже по кап затратам, но в процессе эксплуатации окупают разницу уже за первые 1,5 года! Если интересно больше - могу поискать этот номер!
Сообщение отредактировал Namesys - 27.11.2008, 18:25
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2008, 19:25
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Namesys @ 27.11.2008, 18:24) [snapback]320594[/snapback] Если интересно больше - могу поискать этот номер!  конечно, было бы здорово!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Крезот Огромное спасибо! Ваш файлик очень понравился (часть может быть спорна, но это уже другой вопрос). Я до конца еще не дочитала. Чмок-чмок-чмок!!!
Namesys И мне, и мне интересно!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922

|
ШПИЛЕЧКА!!!!!!
Скеанировать сейчас не могу (гребаная техника), но если найдете журнальчик АВОК №4 за 2008 там есть статья "VRV системы Daikin". Широкий спектр применения (автор Б.П. Харитонов и А.Б. Харитонов) страници 14-16. Там есть весь интересующий вас материал
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 11:00
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
30000 кв.м умножаем на 100 вт/квюм (ну о-о-очень грубо)... получаем 3000 кВт Одна VRF(например тошиба) 4 наружных блок , штук 40 внутренних. мошность системы киловатт 120... Для этого комплекса требуется 25 систем  , 100 блоков наружных тоже где-то надо расположить (обычно на крыше). Для холодоснабжения приточек тоже что-то некислое прийдется организовывать (у вас там не холодно). В варианте с чиллерами 2 или 3 центробежных, или винтовых (менее предпочтительно). Короче смотрите сами. Мне нравятся VRF, но в количестве не более 2
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
я тоже согласен, что чиллер лучше в данном случае. вот еще вопрос - у вас там котельная или теплость? если котельная, то там будет водоподготовка, значит в системе чилер-фанкойл можно организовать автомат.подпитку. а с фреоном - трабл, утечки постоянные - эксплуатация вам спасибо не скажет. ну такой нюанс, на который никто не обращает внимания обычно...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
У меня котельная, но она далековата, да и водоподготовки там нем (старенькая она). Так что можно считать, что почти теплосеть.
Namesys Поищу, спасибки!
cat Я Вас чмок-чмок не буду, потому что не поняла, Вы - он или она... Если, вдруг, он, то чмооооооооооооооооооок!
Сообщение отредактировал Шпилька - 28.11.2008, 12:37
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(cat @ 28.11.2008, 12:00) [snapback]320827[/snapback] 30000 кв.м умножаем на 100 вт/квюм (ну о-о-очень грубо)... получаем 3000 кВт  реально должно быть поменьше. вставлюяю свои три копейки, чтобы получить чмок. чмок от Шпилечки.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(Ernestas @ 28.11.2008, 14:25) [snapback]320995[/snapback] реально должно быть поменьше. вставлюяю свои три копейки, чтобы получить чмок. чмок от Шпилечки.  Я на вируальные чмок-чмоки не жадная! ...а по поводу больше или меньше, то суммарно для холодильной машины будет поменьше, а суммарная мощность доводчиков - побольше (процентов на 20). ИМХО.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922

|
 А если рассотреть вариант установки когенерационной модульной установки... Хороший вариант, убивающий сразу трех зайцев. Ставил такую цацку на гостинично-офисном центре (37 500 м2). Отлично работает. Только вот с электрикой надо предусматривать резервную запитку от городских сетей. А с теплом и холодом очень хорошо справляется!!!! Бу3дет интересно - раскажу более подробно
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Можно добавить свои пять копеек? Если в здании трассы между внутренними и внешними блоками будут очень длинные и/или будет необходимо подать холода свыше 500-600кВт, то я бы использовал систему чиллер-фанкойл. Особенно с точки зрения стоимости эксплуатации и экономии энергопотребления. Сейчас есть чиллеры с центробежными компрессорами, которые очень эффективны при неполной нагрузке, а также у чиллеров есть такая мега-полезная функция free-cooling (фрикулинг).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Namesys @ 28.11.2008, 10:43) [snapback]320813[/snapback] ШПИЛЕЧКА!!!!!!
Скеанировать сейчас не могу (гребаная техника), но если найдете журнальчик АВОК №4 за 2008 там есть статья "VRV системы Daikin". Широкий спектр применения (автор Б.П. Харитонов и А.Б. Харитонов) страници 14-16. Там есть весь интересующий вас материал Реклааама. Хоца посмотреть результаты испытаний тезиса, см. лист16, правая колонка, абзац 2, сверху. Мона??
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922

|
Цитата(vadim999 @ 28.11.2008, 17:46) [snapback]321091[/snapback] Реклааама. Хоца посмотреть результаты испытаний тезиса, см. лист16, правая колонка, абзац 2, сверху. Мона?? И что же там такого интересного вы увидили, товарищ Vadim???
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2008, 23:35
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Namesys @ 27.11.2008, 18:24) [snapback]320594[/snapback] В одном из номеров "АВОКа" был приведен технико-экономический расчет в котором сравнивали устройство системы чиллер-фэнкойл и мультизоналок Дайкин в гостиничном комплексе в Германии (площадь 45 000 м2). Однозначно только то, что анализ предвзятый. Это во-первых. Основное премущество мультизоналок - более высокая эффективность за счет отсутсвия промежуточного теплообмена. Чем теплее климат, тем дольше работает система и тем быстрее окупаются капитальные затраты. Так что, и это во-вторых, для нашей страны необходим индивидуальный расчет и ТЭО. В-третьих, чиллер-фанкойловая система проще в монтаже, наладке и эксплуатации - вода это вода, а фреон - газ при нормальных условиях. И последнеее - воздух на выходе из фанкойла никогда не бывает холоднее 15С, чего не скажешь про внутренние блоки. Так что ничего однозначного нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2008, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
показуем гипу презентацию. от сама составляла. всем гипам показую))
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2008, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
Цитата(Volander @ 28.11.2008, 13:38) [snapback]321078[/snapback] free-cooling (фрикулинг). ни фига она не полезная. опция эта у чилеров не стоит таких денег. по сути фрикул используется редко ну и эт, я свои 5коп.вставлю самый дешевый способ=это "чилер-фанкойл со спаренной котельной". ну т.е. на те же фанкойлы и от котла в зимнее время. торговый центр 40тыщ квадрвтов именно такую систему и делаем. долго считали и спорили))
Сообщение отредактировал agenda - 29.11.2008, 17:36
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2008, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Ох! мальчики и девочки, почитал я ваши чмоки и стало грустно. Писал уже не раз, ну сделайте нормальное ТЭО и не будет никаких гадалок на кофейной гуще. Учитесь быть профессионалами, а не дилетантами!
Сообщение отредактировал Mr. S - 30.11.2008, 12:40
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2008, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Для торгово-развлекательного комплекса оптимальным решением, на мой взгляд, является система тепловых насосов с водяным кольцевым контуром - Water Source Heat Pump.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2008, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
M.Mar! Не убедительно!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2008, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Mr. S @ 30.11.2008, 11:42) [snapback]321557[/snapback] M.Mar! Не убедительно! Для Вас, возможно, пока не убедительно...... пока... Для г-на M.Mar и меня - это актуальность.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
30.11.2008, 14:03
|
Guest Forum

|
Чиллер и фэнкойлы - если б гипом был я. С уважением, ВА
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2008, 17:58
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(ВиталийА @ 30.11.2008, 14:03) [snapback]321577[/snapback] Чиллер и фэнкойлы - если б гипом был я. Небось поэтому и не гип
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 30.11.2008, 17:59
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2008, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Mr. S @ 30.11.2008, 11:42) [snapback]321557[/snapback] M.Mar! Не убедительно! Mr.S! Это запрос дополнительной информации?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2008, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
ivan-I-ing! последний комент улыбнул, честно. M.Mar! Нет это я к тому, что после определенного высказывания, нужно быть готовым к четкому его обоснованию, если возникнут вопросы, дальше все очевидно. В любом случае нужно ТЭО, как я уже говорил, все остальное - это, простите меня, флуд.
Сообщение отредактировал Mr. S - 30.11.2008, 23:47
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2008, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(Mr. S @ 29.11.2008, 18:08) [snapback]321427[/snapback] Ох! мальчики и девочки, почитал я ваши чмоки и стало грустно. Писал уже не раз, ну сделайте нормальное ТЭО и не будет никаких гадалок на кофейной гуще. Учитесь быть профессионалами, а не дилетантами! 1. Во-первых, стадия проектирования ТЭО упразднена еще при динозаврах; 2. Если Вы имеете в виду стадию Проект, то Заказчики ее заказывают только в случае прохождени экспертизы (для открытия ордера на строительство). В остальных случаях она заказывают стадию РД. 3. Цитата(Mr. S @ 29.11.2008, 18:08) [snapback]321427[/snapback] Писал уже не раз, ну сделайте нормальное ТЭО ... За чей счет делать это нормальное "ТЭО"?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2008, 9:17
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(Шпилька @ 1.12.2008, 8:51) [snapback]321651[/snapback] 1. Во-первых, стадия проектирования ТЭО упразднена еще при динозаврах; Полагаю скоро динозавры будут возрождаться  ибо нас все больше, а ресурсов все меньше
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2008, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Mr. S @ 30.11.2008, 22:45) [snapback]321630[/snapback] M.Mar! Нет это я к тому, что после определенного высказывания, нужно быть готовым к четкому его обоснованию, если возникнут вопросы, дальше все очевидно. В любом случае нужно ТЭО, как я уже говорил, все остальное - это, простите меня, флуд. Mr.S.: Не очень понял формулировку, да не суть. ТЭО в рамках форума, боюсь, предоставить не смогу. Вот несколько общих слов о системе WSHP. Система WSHP представляет собой соединенные общим водяным контуром охлаждаемые водой тепловые насосы. Эти тепловые насосы выбрасывают в контур или поглощают из него энергию. Избыточная энергия удаляется через градирню или драйкулер (обычно летом). Недостаток энергии компенсируется бойлером (зимой). В периоды, когда часть системы работает на охлаждение, а часть на нагрев, тепловые насосы "обмениваются" энергией. В системе с разнообразными и разнокалиберными, независимыми друг от друга пользователями система WSHP позволяет снизить до минимума текущие коллективные расходы (градирня, драйкулер, насосы), в то время как каждый обитатель торгового центра или жилого дома оплачивает свой счет за электричество и ремонтирует сам свой кондиционер. В этом главное преимущество над системой чиллер+фанкойл. В зимний период во внутренних зонах требуется охлаждение (тема как раз сейчас обсуждается на "Холодоснабжении"), которое можно получить даже не запуская внешний драйкулер - водяной контур охлаждается кондиционерами пользователей из зон, в которых требуется нагрев.
Сообщение отредактировал M.Mar - 1.12.2008, 9:58
|
|
|
|
|
|
|
Гость_john11_*
|
1.12.2008, 10:54
|
Guest Forum

|
Цитата(M.Mar @ 30.11.2008, 9:51) [snapback]321532[/snapback] Для торгово-развлекательного комплекса оптимальным решением, на мой взгляд, является система тепловых насосов с водяным кольцевым контуром - Water Source Heat Pump. Все новое - хорошо забытое старое Это однако WATER LOOP(водяная петля) придуманная лет 10 назад не буду говорить кем. Ну может придумали не они, но в Лувр ее точно они поставили
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2008, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(M.Mar @ 1.12.2008, 10:57) [snapback]321671[/snapback] Вот несколько общих слов о системе WSHP. Позвольте уточнить несколько моментов. Речь идет о системе с рекуперацией тепла в рамках объекта. В зависимости от величины объекта применяют чисто фреоновые системы, при значительных площадях - с водной петлей. Под бойлером здесь имеется в виду любой источник тепла: газовый котел, теплообменник из теплосети электрический... А как раз процесс обобщения информации, выполение расчетов, позволяющих Заказчику (или любому лицу, распоряжающемуся деньгами) или инвестору принять решение о выборе типа системы и называется ТЭО... Михаил
Сообщение отредактировал kord - 1.12.2008, 11:19
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2008, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(john11 @ 1.12.2008, 9:54) [snapback]321692[/snapback] Все новое - хорошо забытое старое Это однако WATER LOOP(водяная петля) придуманная лет 10 назад не буду говорить кем. Ну может придумали не они, но в Лувр ее точно они поставили Когда 18 лет назад я познакомился с этой системой она была далеко не новой. Те кто поставил WSHP в Лувр были бОльшими специалистами в торговле, чем в кондиционировании. Во-первых, водяная петля для систем с единым пользователем - музеи, гостиницы, не подходит. Тогда уж чиллер с водяным охлаждением. Во-вторых, побывав в июле в Лувре я не заметил там никаких признаков системы кондиционирования.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2008, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(kord @ 1.12.2008, 11:18) [snapback]321705[/snapback] А как раз процесс обобщения информации, выполение расчетов, позволяющих Заказчику (или любому лицу, распоряжающемуся деньгами) или инвестору принять решение о выборе типа системы и называется ТЭО... Михаил Этот процесс у Вас бесплатный? Убедить Заказчика на допработы очень проблематично. Можно, но очень теоретически. Да я тут сижу с новым ФЗ... Все прошлые стадии П никуда не годятся. А ГИП требует, чтобы было точно по новому ФЗ. А тут ТЭО...Причем с претензией на профессионализм...И в таких тонах... Вот я и свечнула... А вообще-то, мальчики, всем огромное спасибо. Общая картина уже ясна. В том плане, что решение не точно в сторону МЗ.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_john11_*
|
1.12.2008, 11:56
|
Guest Forum

|
"Когда 18 лет назад я познакомился с этой системой она была далеко не новой" Не спорю - наверное так "Те кто поставил WSHP в Лувр были бОльшими специалистами в торговле " Однозначно - они хорошие торговцы, иначе бы не выжили За это им отдельный респект "Во-первых, водяная петля для систем с единым пользователем - музеи, гостиницы, не подходит. Тогда уж чиллер с водяным охлаждением" Эттоо.... смелое утверждение, но пока вы не знаете всех нюансов конкретного объекта - оно может оказаться голословным. Всех нюансов и я не знаю, по этому сильно спорить здесь не буду. Но замечу, что такая система стоит на одном элитном доме в Москве(20 этажей) Правда там она была выбрана не только за экономические параметры, но и за то, что за кондиционирование в своей квартире платил хозяин квартиры - сам покупал хм а эксплуатация только подключала его к общей системе "Во-вторых, побывав в июле в Лувре я не заметил там никаких признаков системы кондиционирования' На основании этого вы полагаете, что ее там нет? Еще раз повторюсь - не знаю точных особенностей той системы Если интересно - узнаю и расскажу
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2008, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
А вот я умею четко и грамотно обосновать необходимость ТЭО (или стадия П, согласно последнему постановлению РФ). Зря что ль второе высшее по менеджменту получил? Есть определенные критерии успеха, в частности залог успешного дела - грамотные изыскания, если перевести в плоскость проектирования и интеграции решений, то это значит ТЭО. Создание ТЭО само собой небесплатная работа, однако есть нюансы ведения бизнеса, в частности пойти на уступки и выполнить ТЭО, при этом заключить договор на проектирование, с нормальной прибылью, короче, кто умеет, тот умеет. Шпилечка! Я ведь всего навсего подсказываю путь, а решение сам-сабой за тобой, удачи!
Сообщение отредактировал Mr. S - 1.12.2008, 19:44
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2008, 20:05
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Пока идёт тема можно было уже полностью стадию р сделать и для vrf и для ч+ф с полной спецухой сметой. У меня было время проверить и тэо составить притом не факт что "э" будет играть важную роль для заказчика
smms.jpg ( 79,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52Mr. S вам отдельное спасибо за идею ОГ1 И просьба, может поделитесь ссылкой на более подробные готовые кожухи, а то у элиты на сайте нифига не понять и на оф сайте себалд тоже. С уважением
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 1.12.2008, 20:11
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2008, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(john11 @ 1.12.2008, 11:56) [snapback]321723[/snapback] что такая система стоит на одном элитном доме в Москве(20 этажей) Правда там она была выбрана не только за экономические параметры, но и за то, что за кондиционирование в своей квартире платил хозяин квартиры - сам покупал хм а эксплуатация только подключала его к общей системе Есть и еще Ж\дома с такой системой.Но там(их 4 дома) на каждую квартиру своя машина(но без тепла - чуть другая марка ХМ) и вот разводку по квартире со свободной планировкой уже сам хозяин дополнительно делал.А ХМ и контур с сухим охладителем полностью выполнен на этапе "без хозяев квартир".А вот приток там ,увы, кажется не охлаждался(уже не помню)- Да,не охлаждался!!!И этот минус замазывали в подаче материала о системе КВ в здании и обеспеченности квартир им(формально),но полностью информировали,что будет и есть уже у хозяина( т.е. степень подготовки к КВ)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2008, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
ivan-I-ing! Кожухи сейчас мой жестянщик вояет, получается достойно.
|
|
|
|
|
|