Российские мазуты, Вопрос к специалисту |
|
|
Гость_S.Vladimir_*
|
17.12.2004, 12:02
|
Guest Forum

|
Уважаемые господа! Так и не нашел ответ на вопрос: Как перевести вязкость марки Российских мазутов в градусы по Энглеру при 50°С.
Последний источник, где обещали дать ответ: ВНИИ Нефтепереработки. Но не факт, что ответ получен будет.
Ради чего ставится вопрос? Ответ: для правильного подбора "мазутных горелок" к котлам промышленной серии.
|
|
|
|
|
17.12.2004, 12:21
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
берете вязкость мазута тоже при 50 градусах и переводите с помощью соотношения 5*10-6 м2/с = 1,4 градуса Энглера
|
|
|
|
Гость_S.Vladimir_*
|
17.12.2004, 15:26
|
Guest Forum

|
Цитата(tgv @ Dec 17 2004, 12:22 PM) берете вязкость мазута тоже при 50 градусах и переводите с помощью соотношения 5*10-6 м2/с = 1,4 градуса Энглера Спасибо! Наши "УМЫ" пошли думать. Вполне вероятно будут еще вопросы.
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
17.12.2004, 17:31
|
Guest Forum

|
Цитата(tgv @ Dec 17 2004, 12:22 PM) берете вязкость мазута тоже при 50 градусах и переводите с помощью соотношения 5*10-6 м2/с = 1,4 градуса Энглера Кинематическая вязкость мазутов М40-М100 по ГОСТ ???? приводится для 80С. 59 мм2/c (M40) и 118 мм2/c (М100). Как 80 градусов перевести в 50?
|
|
|
|
Гость_Evg_*
|
17.12.2004, 19:13
|
Guest Forum

|
Между кинематической вязкостью и условной Энглера нет пропорциональной зависимости (при той же температуре). Так 1,4 Е = 5,73 х 10 -6 (стокса), а 2,8 Е = 18,21 х 10 -6 (м2/с), а 5,6 Е = 39,81 х10-6(Ст). Размерность одна, просто указана по разному. Если пригодится, то спасибо.
|
|
|
|
|
18.12.2004, 2:12
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Размерность не одна ведь 1 Ст = 10-6 м2/с а у Вас получается 1 Ст = 1 м2/c
|
|
|
|
Гость_Evg_*
|
18.12.2004, 9:43
|
Guest Forum

|
Торопился будь она неладна. Спасибо. Но Вы тоже не правы поскольку 1 Ст=1Х10 -4 м2/с. Вы очевидно имели 0,01.
|
|
|
|
|
19.12.2004, 23:55
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
ага))) пропала буковка 1 сСт=1х10-6 м2/с соотв. 1 Стокс=1х10-4 м2/с
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
20.12.2004, 9:59
|
Guest Forum

|
Есть заданная вязкость мазута - 15E при 50С, или 114 сСт при той же температуре (источник непроверенный). По формуле 1сСт=1х10-6 мм2/с получаем вязкость 114х10-6 мм2/с (при тех же 50С). Вязкость мазута М100 согласно ГОСТ равна, как писалось выше 118 мм2/с, но при 80С. А мы перевели для t=50С.... И что с этим дальше делать?
|
|
|
|
|
20.12.2004, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36

|
Добрый день. S.Vladimir у меня для вас сообщение по внутренней почте.
|
|
|
|
Гость_S.Vladimir_*
|
20.12.2004, 11:44
|
Guest Forum

|
Благодарю ing! С этим проблем нет. Скажу больше, но не буду рекламу давать.
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
20.12.2004, 13:39
|
Guest Forum

|
Можно ли эти диаграммы использовать для наших мазутов или они будут отличаться? По этой диаграмме получается, что мазут М40 с вязкостью 59х10-6 м2/c при 80С соответствует 35Е при 50С....
|
|
|
|
|
21.12.2004, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36

|
Добрый день. Цитата Можно ли эти диаграммы использовать для наших мазутов На диаграмме нет марки мазута, здесь только соотношение систем единиц. Потому диаграмма верна всегда. ing
|
|
|
|
Гость_S.Vladimir_*
|
22.12.2004, 12:19
|
Guest Forum

|
Цитата(ing @ Dec 21 2004, 10:23 AM) Соотношение едениц необходимо для температуры не 80, а 50 по цельсию.
|
|
|
|
Гость_alehandro_*
|
14.7.2005, 11:31
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, помогите разобраться с таким вопросом: как кинематическая вязкость мазута М-100 влияет на его слив из цистерн. В частности интересует разница в сроке слива мазута с показателем 53 сСТ по сравнению с 47 сСт (может ли превышение по сливу быть в 2-3 раза). Как влияет температура окружающей среды (фактическая температура застывания мазута составляла 21 градус, а температура окружающей среды не превышала 19 градусов). Если можно дать ответ доступным языком, буду очень благодарен, т.к. специалистом в этой отрасли не являюсь.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
14.7.2005, 20:24
|
Guest Forum

|
Для alehandro. Ваших данных не достаточно. М-100 перекачивают при температуре примерно 150град. Если по линии темпекратура сильно меняется может быть что угодно. ing
|
|
|
|
Гость_alehandro_*
|
15.7.2005, 9:46
|
Guest Forum

|
Для Guest: Попробую уточнить. Допустим, что две цистерны мазута были разогреты до требуемой для слива температуры - 150 градусов. В одной цистерне мазут с показателем кинематической вязкости 47 сСт, в другой - 53 сСт. Может ли вторая цистерна сливаться в 2-3 раза дольше чем первая при одинаковой температуре разогрева (допускаем, что остальные условия одинаковы).
Вопрос возник из следующей ситуации. Покупателю был поставлен мазут с кинематической вязкостью 53 сСт, тогда как он заказывал с показателем 47. Груз был принят, но покупатель спустя некоторое время требует компенсировать ему убытки, вызванные сверхнормативным сливом мазута (допразогрев, простой цистерн и т.д.). Хочу напомнить (если это имеет значение), что температура окр. среды при сливе не превышала 19 градусов, а фактическая температура застывания поставленного мазута була не более 21 градуса (макс. по паспорту и ГОСТу 25). Возможно Вам известен норматив (по времени) разогрева и слива мазута М - 100 с указанными показателями кинематической вязкости. Может быть имеет значение следующее: вязкость при 100 градусах С условная составляла 6,5 (макс. по паспорту и ГОСТу 6,8), массовая доля серы составляла 2,46 (макс. по паспорту и ГОСТу - 2.5) - это как-либо с кинематической вязкостью связано, т.е. может ли существовать превышение кинематической при наличии вышеуказанных показателей по условной и по сере (не уверены в данных лаборатории покупателя, проводившей анализ). Спасибо.
|
|
|
|
|
15.7.2005, 11:42
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Опять наткнулся на Вас Цитата вязкость при 100 градусах С условная составляла 6,5 (макс. по паспорту и ГОСТу 6,8), А в какие единицах? От себя добавлю, что возможно был какой-нибудь некачественный прогрев или емкость остывала постепенно? А на основании каких документов или расчетов или научных данных Ваш покупатель выдвигает такие данные?
|
|
|
|
Гость_alehandro_*
|
15.7.2005, 12:39
|
Guest Forum

|
В паспорте в качестве единицы измерения указано "градусы ВУ", в разделе "Метод" указано ГОСТ 1461 - это относится к вязкости условной. А покупатель свои требования обосновывает сертификатом, который был изготовлен его лабораторией (имеет аттестат аккредитации), т.е. они проводили отбор проб и инспекцию.
|
|
|
|
|
15.7.2005, 12:51
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Цитата А покупатель свои требования обосновывает сертификатом, который был изготовлен его лабораторией (имеет аттестат аккредитации), т.е. они проводили отбор проб и инспекцию. А Вам слабо? Я теперь только смогу развести руками, несмотря на последний расчетик, который я привел в теме М-100.
|
|
|
|
Гость_alehandro_*
|
15.7.2005, 14:08
|
Guest Forum

|
Уже слабо, т.к. мазута того уже нет. Но сертификат лаборатории говорит лишь о показателе кинематической вязкости и других показателях, но он сам по себе не свидетельствует о затрудненном сливе мазута. Поэтому то и вопрос задавался.
|
|
|
|
Гость_Alan_*
|
15.7.2005, 22:59
|
Guest Forum

|
Господа, для слива и перекачки М100 не надо его греть до 150 градусов, это очень много и я так думаю, ещё и опасно. Достаточно до 70. Перед подачей на горелку - до 120 градусов.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
30.5.2006, 15:50
|
Guest Forum

|
V = 0.073 E - 0.063/E
|
|
|
|
|
30.5.2006, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
ОФФТОП Господа, я опупеваю от ваших предположений... Топ: СНиП II-35-76 с изм 1, пункт 11.40: температура разогрева жидкого топлива в железнодорожных цистернах следует принимать для мазута марки М 40 - 30 градС, М 100 - 60 град С, для легкого ефтяного топлива - 10 градС. Разогрев топлива, доставляемого автомобильным транспортом не предусматривается. ... пункт 11.41: в местах отбора жидкого топлива из резервуаров должна поддерживатьс температура мазута марки М 40 не менее 60 градС, мазута марки М 100 - не менее 80 градС, легкого нефтяного топлива - не менее 10 градС. пункт 11.50: Температура разогрева мазута в расходных баках, в помещении котельной. не должна превышать 90 градС. и кстати, на мощных горелках иногда конструктивно идет ОХЛАЖДЕНИЕ мазута, что бы не дай Бог он не прогрелся от тепла пламени в трубопроводах горелки выше 120С... при б0льших температурах мазут - "парит"... с вытекающими последствиями... З.ы. Те же ПБ 09-560-03 (склады нефтепродуктов) упоминают (2.6.35) максимальную температуру топлива в резервуаре - ниже температуры вспышки паров в закрытом тигле на 15 град С, но не выше 90 градС. Какова там Т вспышки паров для мазута?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
5.10.2006, 10:41
|
Guest Forum

|
Согласен больше 100 градусов М100 (сорри за каламбур) греть нельзя - да и качать 150 градусный мазут затруднительно будет - любой насос в кавитацию уйдет.
Сообщение отредактировал MMM - 5.10.2006, 11:33
|
|
|
|
Гость_Ruifos_*
|
17.12.2007, 14:47
|
Guest Forum

|
Уважаемые Добрый утро/вечер/день
Подскажите верную формулу для пересчета кинематической вязкости "на другую температуру" (формула Вальтера), или оную на температуру 388 К.
Спасибо
П.С. Имеющаяся формула (из учебника), не вяжется с примерным расчетом (в этом же учебнике), по расчетам коэффициенты получены одни, но в дальнейшем решении один из коэффициентов имеет другое значение без обоснования его замены учебник "Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов" Уфа 2002
Сообщение отредактировал Ruifos - 17.12.2007, 14:48
|
|
|
|
Гость_ILDARIK15-_*
|
30.10.2011, 17:32
|
Guest Forum

|
Здраствуйте!!я хотел бы задать вопрос( почему недопустимо применять масло с вязкостью более 4-4,5 энглера при 20 градуссах цельсия и менее 1,6-1,8 при 50 градуссах???)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)