наростание ила в биофильтре, расчет |
|
|
Гость_Lara85_*
|
3.12.2008, 13:44
|
Guest Forum

|
Добрый день. Существует много спосбов расчитать биофильтр. Но очень интересно можно ли как нибудь рассчитать наростание активного ила за определенное время в анаэробном биофильтре, если есть данные по взвешанным веществам на входе 350 мг/л. Причем если это не доочистка. Загрузка находиться в первой секции очистной. Ну или не расчет, а хотя бы примерные данные по этому вопросу. Хоть что нибудь.....
Сообщение отредактировал Lara85 - 3.12.2008, 15:21
|
|
|
|
|
3.12.2008, 15:44
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
А пособие к СНиП 2.04.03-85 об очистке сточных вод не годится?
|
|
|
|
|
3.12.2008, 16:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не, не годится. Я вот вообще не понял, об чём чел толкует...видимо речь идет о прикрепленке в денитрификаторе? Могу только догадываться
|
|
|
|
Гость_Lara85_*
|
3.12.2008, 16:12
|
Guest Forum

|
Нет, снипа нет. Да и вобщем то я не уверена что там это будет Да есть фильт с загрузкой, на нем наростает биомасса. Нужно понять за какое время она наростет Цитата(andrey R @ 3.12.2008, 16:04) [snapback]323008[/snapback] Не, не годится. Я вот вообще не понял, об чём чел толкует...видимо речь идет о прикрепленке в денитрификаторе? Могу только догадываться  Вот имеется фильтр с загрузкой, на нем наростает биомасса. Нужно понять за какое время она наростет. Причем есть данные только по взвешанным на входе в биофильтр
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.12.2008, 16:20
|
Guest Forum

|
фигасе вопросик, снимаю шляпу Уточните, что Вы имеете в виду. Анаэробный реактор (UASB), или прикрепленную загрузку в зоне денитрификации. Для UASB расчет - дело мутное... Литература: Калюжный С.В, Далилович Д.А., Ножевникова А.Н. "Анаэробная очистка сточных вод" Хенце "Очистка сточных вод" И там, и там - как такового расчета нет. Точнее, у Даниловича есть нечто, но как этим пользоваться, я не понял. В принципе, как я понимаю состояние вопроса, после долгих трудов в конце концов принимается прирост 0,15....0,2 кг беззольного вещества / кг ХПК сточной воды (субстрата). Это по Хенце. По Калюжный+Данилович - теоретический прирост - 0,18 кг БВ/кг ХПК, практический, чаще всего встречаемый 0,04-0,08 кг БВ/кг ХПК
|
|
|
|
Гость_Lara85_*
|
3.12.2008, 16:42
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 3.12.2008, 16:20) [snapback]323023[/snapback] фигасе вопросик, снимаю шляпу Уточните, что Вы имеете в виду. Анаэробный реактор (UASB), или прикрепленную загрузку в зоне денитрификации. Для UASB расчет - дело мутное... Литература: Калюжный С.В, Далилович Д.А., Ножевникова А.Н. "Анаэробная очистка сточных вод" Хенце "Очистка сточных вод" И там, и там - как такового расчета нет. Точнее, у Даниловича есть нечто, но как этим пользоваться, я не понял. В принципе, как я понимаю состояние вопроса, после долгих трудов в конце концов принимается прирост 0,15....0,2 кг беззольного вещества / кг ХПК сточной воды (субстрата). Это по Хенце. По Калюжный+Данилович - теоретический прирост - 0,18 кг БВ/кг ХПК, практический, чаще всего встречаемый 0,04-0,08 кг БВ/кг ХПК ох, да действительно серьезно. Не думала что на столько. Думаю что это все таки будет похоже на анаэробный реактор (UASB). А есь в электронном виде эти расчеты?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.12.2008, 19:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Lara85 @ 3.12.2008, 16:42) [snapback]323046[/snapback] ох, да действительно серьезно. Не думала что на столько. Думаю что это все таки будет похоже на анаэробный реактор (UASB). А есь в электронном виде эти расчеты? какие расчеты? и что серьезно? принять прирост ила по беззольному веществу 80 грамм на килограмм поступающей ХПК в сутки? под дальнейшую обработку - считать прирост по максимуму, для расчета времени выхода на режим - по минимуму... чего сложного? а если "Думаю что это все таки будет похоже" - вообще, какая разница, как считать? можно по СНиП "Пожарная безопасность зданий"
|
|
|
|
Гость_Lara85_*
|
4.12.2008, 12:01
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 3.12.2008, 19:05) [snapback]323178[/snapback] какие расчеты? и что серьезно? принять прирост ила по беззольному веществу 80 грамм на килограмм поступающей ХПК в сутки? под дальнейшую обработку - считать прирост по максимуму, для расчета времени выхода на режим - по минимуму... чего сложного? а если "Думаю что это все таки будет похоже" - вообще, какая разница, как считать? можно по СНиП "Пожарная безопасность зданий" спасибо
|
|
|
|
|
4.12.2008, 12:56
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(BUFF @ 3.12.2008, 18:05) [snapback]323178[/snapback] а если "Думаю что это все таки будет похоже" - вообще, какая разница, как считать? можно по СНиП "Пожарная безопасность зданий" Во, а Андрей сказал что "мое" пособие не годится!
|
|
|
|
|
4.12.2008, 13:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я ошибся
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
4.12.2008, 14:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 4.12.2008, 12:56) [snapback]323614[/snapback] Во, а Андрей сказал что "мое" пособие не годится!  и не ошибся пособие - для конкретных расчетов конкретных сооружений (и даже с конкретными известными ошибками)... а считать сооружение, предположительно похожее на прокурора в бане - нужно по СНиП 21-01-97*
|
|
|
|
|
4.12.2008, 16:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Для по настоящему творческих людей не существует преград, можно и по расписанию поездов посчитать
|
|
|
|
|
4.12.2008, 16:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Млин, хотел и я хоть раз умняк состроить по очистным, ...и хде теперь расписание снипов искать?
|
|
|
|
|
4.12.2008, 18:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Как где? У Сфинкса на дисках
|
|
|
|
|
4.12.2008, 18:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Низя, как же без него то?
|
|
|
|
|
4.12.2008, 18:44
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
точно, точно...пока его не уволили надо к нему обратиться...хотя где ж его найдешь? То на вокзале он, то в электричках... Не банить его надо!
|
|
|
|
|
  |