Продувочные газопроводы не менее 20мм., Такое нашёл, а в каких случаях необходимо ставить больший диаметр |
|
|
|
3.12.2008, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964

|
Искал и в форуме и не один СНиП открыл. Вот что нашёл: Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч, но быть не менее 20 мм. Получается есть определённый расчёт. И скорее всего это давным давно было посчитано. Есть у кого нибудь такая табличка зависимости необходимого диаметра продувочной свечи? Или что-нибудь подобное.
Сообщение отредактировал Tolik84 - 4.12.2008, 13:27
|
|
|
|
|
4.12.2008, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
во первых темка не соответствует вопросу в теме (продувочные гаопроводы не более 20мм)
Я сейчас столкнулся с тем же, коллектор Ду200, как бы правильнее подобрать продувку, до меня просто брали Ду25 (даже не знаю от балды или как)
А еще бы узнать как найти диаметр трубопровода безопасности который идет от 2-х последовательно стоящих эл.магнитных клапанов
|
|
|
|
Гость_Metamorf_*
|
4.12.2008, 20:20
|
Guest Forum

|
Регламентируется только минимум-соответственно не меньше 20 мм диаметр.Если вас огромный коллектор -то берете его обьем,длину продувки-считаете сопротивление,берете давление в продуваемом коллекторе и считаете расход в зависимости от диаметра трубопровода.Из практики 20 вполне хватает до 200 диаметра при давлении более 5 кПа.и уж тем более между клапанами горелки.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964

|
Получается все ставят 20 мм. Если появляются какие-то сомнения то ставят 25 мм. А никаких расчётов и нормативных документов нет. Твори кто что хочет, но не меньше...
|
|
|
|
|
5.12.2008, 9:56
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Tolik84 @ 5.12.2008, 10:05) [snapback]324087[/snapback] Получается все ставят 20 мм. Если появляются какие-то сомнения то ставят 25 мм. А никаких расчётов и нормативных документов нет. Твори кто что хочет, но не меньше...
|
|
|
|
|
19.12.2008, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
А вот чем руководствовались проектировщики ставя продувку Ду50 на газопровод Ду250 с давлением 0,3 МПа?  ЗЫ: Посмотрите на обвязку регуляторов, есть какие нибудь замечания?
Сообщение отредактировал Poohovik - 19.12.2008, 12:50
|
|
|
|
|
19.12.2008, 13:22
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 13:48) [snapback]330654[/snapback] А вот чем руководствовались проектировщики ставя продувку Ду50 на газопровод Ду250 с давлением 0,3 МПа?  ЗЫ: Посмотрите на обвязку регуляторов, есть какие нибудь замечания? Это к вопросу соседней ветке о паралельно установленных регуляторах? ИМХО судя по масштабам сооружения это ГРП питает нехилую сеть после себя, соответственно через неё продувают неменее хилый объем газа.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(Patorok @ 19.12.2008, 13:22) [snapback]330675[/snapback] Это к вопросу соседней ветке о паралельно установленных регуляторах? ИМХО судя по масштабам сооружения это ГРП питает нехилую сеть после себя, соответственно через неё продувают неменее хилый объем газа. Тут две рабочие линии и одна резервная. До регулятора 6-7 кг/см2 , после ругулятора 3 кг/см2. Расход 20000-22000 нм3/ч. Установлена система органичения расхода (на фото видна шайба между регулятором и сдувкой, еще индикатор висит на вентильном блоке). Далше газ идет на ДКС, давление доводят до 40 кг/см2, далше на газовые турбины. От ГРП еще газ отбирают по Ду125 на собственные нужды, маленько. ЗЫ: Для тех кому интересно.  Это пилотные регуляторы Reval 182 DN100 (Fiorentini) с глушителями и ПЗК. Красавцы. Прикол в том, что надстройки на регулятор (ПЗК, Глушитель, Система дистанционного управления) не влияют на строительную длину. И для ремонта его не нужно снимать с линии, достаточно отвинтить голову.
Сообщение отредактировал Poohovik - 19.12.2008, 13:42
|
|
|
|
|
19.12.2008, 15:40
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 14:35) [snapback]330684[/snapback] Тут две рабочие линии и одна резервная. До регулятора 6-7 кг/см2 , после ругулятора 3 кг/см2. Расход 20000-22000 нм3/ч. Установлена система органичения расхода (на фото видна шайба между регулятором и сдувкой, еще индикатор висит на вентильном блоке). Далше газ идет на ДКС, давление доводят до 40 кг/см2, далше на газовые турбины. От ГРП еще газ отбирают по Ду125 на собственные нужды, маленько. ЗЫ: Для тех кому интересно.  Это пилотные регуляторы Reval 182 DN100 (Fiorentini) с глушителями и ПЗК. Красавцы. Прикол в том, что надстройки на регулятор (ПЗК, Глушитель, Система дистанционного управления) не влияют на строительную длину. И для ремонта его не нужно снимать с линии, достаточно отвинтить голову. Мну интересно по первому абзацу. Никогда с таким не сталкивался. 1. Что такое ДКС (КС - очевидно "компрессорная станция", а что такое "Д"... дизельная?  )? 2. Зачем перед турбинами повышать давление газа до 40 атмосфер? Неужели газ можно сжечь при таком давлении? 3. Зачем перед этим его понижать до 3 атмосфер? При таком перепаде эфективнее работ центробежного импеллера ДКС? Отпишитесь плиз, оччень интересно для общего образовая.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(Patorok @ 19.12.2008, 15:40) [snapback]330765[/snapback] Мну интересно по первому абзацу. Никогда с таким не сталкивался. 1. Что такое ДКС (КС - очевидно "компрессорная станция", а что такое "Д"... дизельная?  )? 2. Зачем перед турбинами повышать давление газа до 40 атмосфер? Неужели газ можно сжечь при таком давлении? 3. Зачем перед этим его понижать до 3 атмосфер? При таком перепаде эфективнее работ центробежного импеллера ДКС? Отпишитесь плиз, оччень интересно для общего образовая. Разъясняю: 1) ДКС - Дожимная Компрессорная Станция. 2) Турбины не парогазовые, а газовые, т.е. колеса турбины вращает сгорающий под огромным давлением газ. Мощи там на несколько МВт, током 2,5 завода обеспечивают и еще остается на продажу. 3) Понижают его во-первых для стабилизации, т.е. ДКС очень чувствительны к скачкам давления, а во-вторых для отбора газа на собственные нужды, как раз 3 кг/см3.  Перед регуляторами стоят фильтры-коалесцеры 5 мкм, США, г.Одесса.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 16:24
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 16:56) [snapback]330775[/snapback] Разъясняю: 1) ДКС - Дожимная Компрессорная Станция. 2) Турбины не парогазовые, а газовые, т.е. колеса турбины вращает сгорающий под огромным давлением газ. Мощи там на несколько МВт, током 2,5 завода обеспечивают и еще остается на продажу. 3) Понижают его во-первых для стабилизации, т.е. ДКС очень чувствительны к скачкам давления, а во-вторых для отбора газа на собственные нужды, как раз 3 кг/см3.  Перед регуляторами стоят фильтры-коалесцеры 5 мкм, США, г.Одесса. И это при нынешним ценам на газ... Плюс затраты на дожим газа... У нас щас подобные монстры массово на уголь переводятся, задолбался уже эти мельницы проектировать. Не знал, что в турбинах газ сжигают под большим давлением. Это ж надо туда и воздух на сгорание под таким-же давленим подавать? Надо поправить свои знания по электростанциям, в институте читали препаршиво, а проектировать не приходилось. А ведь турбина ДКС работает на 3-х атмосферах...
|
|
|
|
|
19.12.2008, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(Patorok @ 19.12.2008, 16:24) [snapback]330792[/snapback] И это при нынешним ценам на газ... Плюс затраты на дожим газа... У нас щас подобные монстры массово на уголь переводятся, задолбался уже эти мельницы проектировать. Не знал, что в турбинах газ сжигают под большим давлением. Это ж надо туда и воздух на сгорание под таким-же давленим подавать? Надо поправить свои знания по электростанциям, в институте читали препаршиво, а проектировать не приходилось. А ведь турбина ДКС работает на 3-х атмосферах... по турбинам более ничем не могу помочь, т.к. это не наш проект был. Знаю только, что турбины Simens. Там 2,5 завода, производство цемента, тратят много газа и очень много электричества. Решили таким образом съэкономить на электричестве. На фото цех с турбинами и контейнер ДКС.
Сообщение отредактировал Poohovik - 19.12.2008, 16:36
|
|
|
|
|
19.12.2008, 16:55
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 16:56) [snapback]330775[/snapback] Разъясняю: 1) ДКС - Дожимная Компрессорная Станция. 2) Турбины не парогазовые, а газовые, т.е. колеса турбины вращает сгорающий под огромным давлением газ. Мощи там на несколько МВт, током 2,5 завода обеспечивают и еще остается на продажу. 3) Понижают его во-первых для стабилизации, т.е. ДКС очень чувствительны к скачкам давления, а во-вторых для отбора газа на собственные нужды, как раз 3 кг/см3.  Перед регуляторами стоят фильтры-коалесцеры 5 мкм, США, г.Одесса. Только шо дошло, что цифры у Вас слегка не сходятся. При Вашем расходе газа "несколько" МВт равняется 200 (без учёта КПД)!
|
|
|
|
|
19.12.2008, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(Patorok @ 19.12.2008, 16:55) [snapback]330808[/snapback] Только шо дошло, что цифры у Вас слегка не сходятся. При Вашем расходе газа "несколько" МВт равняется 200 (без учёта КПД)! Я не теплотехник, сам расчеты не делал. Однозначно мы пропускали, через ГРП 20000 нм3/ч на 40 кг/см2. Учтите что газ на технологию тоже расходуется.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 17:12
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 18:07) [snapback]330813[/snapback] Учтите что газ на технологию тоже расходуется.  Ну тогда всё сходится. У Вас 2 маленьких цем. заводика. Из опыта, сухая линия производства клинкера производительностью 7500 т/сутки на газу жрёт 20000 кубов/ч только на горелку печки + 50МВт лепестричества.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(Patorok @ 19.12.2008, 17:12) [snapback]330818[/snapback] Ну тогда всё сходится. У Вас 2 маленьких цем. заводика. Из опыта, сухая линия производства клинкера производительностью 7500 т/сутки на газу жрёт 20000 кубов/ч только на горелку печки + 50МВт лепестричества. Ща, где-то у меня завалялось пару фоток этих "маленьких цемзаводиков". Этот газ идет только на новый цех. 2 завода имеют свои ГРП.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 17:52
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 18:18) [snapback]330822[/snapback] Ща, где-то у меня завалялось пару фоток этих "маленьких цемзаводиков". Этот газ идет только на новый цех. 2 завода имеют свои ГРП. Поверьте, это довольно символический заводик, тонн на 300-500. Печи такие длинные, потому что метод производства "мокрый". Вот этот чутка побольше (5000 т/с, 6 печей), тоже мокрый:
IMG_0345.jpg ( 161,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84А вот это уже тяжёлая сухая артилерия:
_MG_5232.JPG ( 3,14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 75
|
|
|
|
|
19.12.2008, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Это Мордовцемент. Завод "старый"-мокрый + "Новый"-п/сухой + производство - сухой.
Сообщение отредактировал Poohovik - 19.12.2008, 18:01
|
|
|
|
|
20.12.2008, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 29.11.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041

|
Пуховику уважуха. Впечатлен картинками и описанием к ним.
|
|
|
|
|
20.12.2008, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(kolega @ 20.12.2008, 0:12) [snapback]330960[/snapback] Пуховику уважуха. Впечатлен картинками и описанием к ним.  Вот спасибо, хорошо.....  Лучше вопросы задавайте, а то с проектировщиками редко общаюсь, а в форме себя держать нужно. Итак, по обвязке регуляторов нет замечаний? Я их на фитинги посадил, а монтажники приварить хотели.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 10:32
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Poohovik @ 20.12.2008, 1:59) [snapback]330976[/snapback] Вот спасибо, хорошо.....  Лучше вопросы задавайте, а то с проектировщиками редко общаюсь, а в форме себя держать нужно. Итак, по обвязке регуляторов нет замечаний? Я их на фитинги посадил, а монтажники приварить хотели. А монтажники вообще варить любят. Им проийтись электродом гораздо милее, чем гайку закрутить.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 11:47
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Poohovik @ 20.12.2008, 1:59) [snapback]330976[/snapback] Лучше вопросы задавайте, а то с проектировщиками редко общаюсь, а в форме себя держать нужно. Поверьте, присутствие на форуме представителя монтажа и эксплуатации гораздо полезнее нам, проектантам, зачастую в глаза не видевшим воплощение своих малеваний.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 21:59) [snapback]330976[/snapback] Вот спасибо, хорошо.....  Лучше вопросы задавайте, а то с проектировщиками редко общаюсь, а в форме себя держать нужно. Итак, по обвязке регуляторов нет замечаний? Я их на фитинги посадил, а монтажники приварить хотели. Цитата(Patorok @ 23.12.2008, 8:47) [snapback]332081[/snapback] Поверьте, присутствие на форуме представителя монтажа и эксплуатации гораздо полезнее нам, проектантам, зачастую в глаза не видевшим воплощение своих малеваний. Согласна с 'Patorok' на 100%. А вообще наверно если общение проектировщиков, монтажников и эксплуат. было бы "плотнее", всем было бы легче и веселее работать =) А то вечные какие-то обоюдные недовольства.. =( Так что будем работать в этом направлении.=)))
|
|
|
|
|
23.12.2008, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(Tasha @ 23.12.2008, 11:57) [snapback]332088[/snapback] Согласна с 'Patorok' на 100%. А вообще наверно если общение проектировщиков, монтажников и эксплуат. было бы "плотнее", всем было бы легче и веселее работать =) А то вечные какие-то обоюдные недовольства.. =( Так что будем работать в этом направлении.=))) Я не совсем монтажник и уж совсем не эксплуатационщик, я поставщик газового оборудования. Но я и и нженер, поэтому часто бываю на объектах с нашим оборудованием.  И вижу "воплощение малеваний". Косячков хватает.
|
|
|
|
Гость_Edichka_*
|
2.1.2009, 18:41
|
Guest Forum

|
Господа, зачем уходить от темы вопроса? в ПБ 12-529-03 сказано: "5.9.5. Газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам и печам при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха в течение времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 мин. Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах. При содержании кислорода более 1% по объему розжиг горелок не допускается. Газопроводы должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в местах, определенных проектом." Объем г-да ивестен, минимальное время продувки - тоже. Тут же и указано, что время продувки определяется эксперементально, т.е. получается, что действет только одна норма о мнимальном диаметре продувочного г-да 20 мм, так что вряд-ли инспектор сможет прикопаться
|
|
|
|
|
8.1.2009, 10:32
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Edichka @ 2.1.2009, 19:41) [snapback]335128[/snapback] Господа, зачем уходить от темы вопроса? в ПБ 12-529-03 сказано: "5.9.5. Газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам и печам при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха в течение времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 мин. Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах. При содержании кислорода более 1% по объему розжиг горелок не допускается. Газопроводы должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в местах, определенных проектом." Объем г-да ивестен, минимальное время продувки - тоже. Тут же и указано, что время продувки определяется эксперементально, т.е. получается, что действет только одна норма о мнимальном диаметре продувочного г-да 20 мм, так что вряд-ли инспектор сможет прикопаться Ну и к чему эта тирада? К Вашему конгениальному выводу пришли ещё на первой странице этой темы. И приходили на всех без исключения подобных темах форума. Так шо от темы вопроса никто не уходит, вопрос просто исчерпан.
|
|
|
|
Гость_Levius_*
|
8.1.2009, 22:47
|
Guest Forum

|
Интересно а чем газ считаете ?
|
|
|
|
|
9.1.2009, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 20.8.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771

|
Poohovik если не секрет а в ДКС вас впустили?
а то у наших наладчиков с энтим ящиком были проблемы
контейнер запломбирован и что внутри никто толком не знает! точнее знают теоретически что. но как оно внутри организовано и как его пускать ???
|
|
|
|
|
12.1.2009, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(Levius @ 8.1.2009, 22:47) [snapback]336391[/snapback] Интересно а чем газ считаете ?
Poohovik если не секрет а в ДКС вас впустили? РС-СПА-М и счетаем. До ДКС Ду200 в две линии+1 резервная, а после Ду80+1резервная. Пока объект не пустили, так что не знаю как работают. В ДКС не пускали. Они еще не были смонтированы. Проста два автономных контейнера на улице. (ранее фотку выкладывал)
Сообщение отредактировал Poohovik - 12.1.2009, 12:28
|
|
|
|
|
15.6.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Если мы объединяем продувочные газопроводы штуцер для продувки можно общий делать?
|
|
|
|