kapitan pronin
сообщение 11.12.2008, 5:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23730



Добрый день всем. У меня такой вопрос. Нужно запитать приборы ОПС (охранно-пожарной сигнализации).Можно ли питать от одного ввода, а вторым источником питания использовать бесперебойник, который используется как блок питания? Приборы ОПС запитываются по 1ой категории. У меня в здание приходит один ввод на вру. В ПУЭ написанно, что электроприемники первой категории в нормальных рещимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников питания..... и еще нужен третий источник питания. В проекте ОПС написано,что заказчик осуществляет питание по первой категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 11.12.2008, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Если у Вас в здании 1 ввод, то !-ую категорию взять все равно неоткуда. Делайте как решили. А третий источник РИП с АКБ.
Между нами говоря, я бы с пожнадзором побеседовал, может и не пришлось бы бесперебойник ставить, а только РИП. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 11.12.2008, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



ПУЭ понимаю так: есть категории
3-я, 2-я, 1-я, 1-я особая. Из этого вопрос ОПС относится к 1-й особой категории? Если нет то достаточно двух источников энергии.

.... В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п......


каким и является ваш бесперебойник.

Сообщение отредактировал Alex@ndr - 11.12.2008, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 15.12.2008, 7:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(kapitan pronin @ 11.12.2008, 8:27) [snapback]326844[/snapback]
Добрый день всем. У меня такой вопрос. Нужно запитать приборы ОПС (охранно-пожарной сигнализации).Можно ли питать от одного ввода, а вторым источником питания использовать бесперебойник, который используется как блок питания? Приборы ОПС запитываются по 1ой категории. У меня в здание приходит один ввод на вру. В ПУЭ написанно, что электроприемники первой категории в нормальных рещимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников питания..... и еще нужен третий источник питания. В проекте ОПС написано,что заказчик осуществляет питание по первой категории.


Согласно НПБ 88

14. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ

14.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в пп. 14.3, 14.4.

14.2. Питание электроприемников следует осуществлять согласно ПУЭ с учетом требований пп. 14.3, 14.4.

14.3. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме “Тревога” не менее 3 ч.

У вас здание - объект 3 категории надежности, соответственно думаю можно поставить РИП.
Ну а вообще с пожнадзором проконсультироваться не помешало бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapitan pronin
сообщение 16.12.2008, 18:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23730



Всем огромное спасибо за ответы. Уже сделал по 3 категории с РИП. Одобрили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных