электрический нагреватель, чудеса или аэродинамика |
|
|
|
12.12.2008, 16:59
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Нагреватель при работе греется в нижней части, рабатывет защита от перегрева корпуса и нагреватель выключается. Так случается через 3-4 минуты. Расход воздуха при работе системы 2300м3/час, скорость в калорифере (в в-де подходящем к калориферу) 5,1м/с Нагреватель CB 400-9,0 3~, контроллер TTS2000, датчик температуры TG-K330 Duct Sensor. Причина - поток воздуха не обдувает нижнюю часть тенов, верно? Или есть другая причина?
поток.jpg ( 58,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 142Заране благодарен за внимание к вопросу.
|
|
|
|
|
12.12.2008, 17:09
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Основвное правило и сами знаете, "три диаметра", его в основном к вентиляторам применяют. А работает для всех случаев
|
|
|
|
|
12.12.2008, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
И к нагревателям применяют. В каталогах так и написано.
|
|
|
|
|
12.12.2008, 17:17
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Не обращал внимания Предлагаю лечить 1. переносом нагревателя 2. Установкой направляющего аппарата (пластину в воздуховод), правда за аэродинамику не ручаюсь...
|
|
|
|
|
12.12.2008, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(cat @ 12.12.2008, 16:09) [snapback]327811[/snapback] Основвное правило и сами знаете, "три диаметра", его в основном к вентиляторам применяют. Просветите, можно подробнее - это как? Калорифер в три диаметра?
|
|
|
|
|
12.12.2008, 17:48
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Применимо к вентиляторам. Прямой участок после вентилятора должен быть не менее 3х диаметров присоединительного воздуховода, до вентилятора не менее одного(для калорифера я бы применил 3).
|
|
|
|
|
12.12.2008, 18:01
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Спасибо! будем думать как это все разруливать .. мож перфорированную пластину сверху на 1/3 засунуть. А мож перемонтировать все к 3м диаметрам .. Спасибо!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
12.12.2008, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Все, что писали предыдущие ораторы, правильно, но измеряли ли Вы расходы в системе или 2300 м3/ч там должно быть? Как вариант, м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий
|
|
|
|
|
12.12.2008, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ArFey @ 12.12.2008, 17:39) [snapback]327866[/snapback] м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий Согласен. Неравномерность прогрева может быть из-за расстояния, но не настолько. Возможно, что расход значительно меньше - вот тогда эта неравномерность при граничных условиях может сыграть.
|
|
|
|
|
12.12.2008, 18:46
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(ArFey @ 12.12.2008, 18:39) [snapback]327866[/snapback] Все, что писали предыдущие ораторы, правильно, но измеряли ли Вы расходы в системе или 2300 м3/ч там должно быть? Как вариант, м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий 2300 меряли, все точно. Мож даже если и ошиблись на 10-15%, но это точно не 700 кубов.  Цитата(Александр Васильев @ 12.12.2008, 16:59) [snapback]327801[/snapback] Нагреватель при работе греется в нижней части, рабатывет защита от перегрева корпуса и нагреватель выключается. Так случается через 3-4 минуты. в нижней части!
|
|
|
|
|
12.12.2008, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Попробуйте перед нагревателем в воздуховод поставить отклоняющую вниз пластинку из жести на самрезы. Если в самом деле из-за неравномерности, тогда эта причина пропадёт и переделывать не надо будет.
|
|
|
|
|
12.12.2008, 19:08
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Да, так и попробуем, прежде чем воротить))
|
|
|
|
|
12.12.2008, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
Проблема не в аэродинамике, а, скорее всего, в электронике
|
|
|
|
|
12.12.2008, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(cat @ 12.12.2008, 17:48) [snapback]327840[/snapback] Применимо к вентиляторам. Прямой участок после вентилятора должен быть не менее 3х диаметров присоединительного воздуховода, до вентилятора не менее одного(для калорифера я бы применил 3).  Цитата из каталога Арктики про нагреватели РВЕС: Установка Канальные нагреватели должны устанавливаться так, чтобы воздушный поток был направлен cогласно указательной стрелке на его корпусе и был равномерным по всему сечению. Рекомендуемое расстояние от нагревателя до изгиба канала, заслонки и т. п. должно быть не менее двух диаметров присоединительного патрубка нагревателя. Нагреватели могут устанавливаться в горизонтальном или вертикальном канале. Запрещается подавать питающее напряжение на нагреватель при отключённом вентиляторе.
|
|
|
|
|
12.12.2008, 20:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Закручиватель поставьте перед нагревателем. И будет вам щастье
|
|
|
|
|
15.12.2008, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
А монтажка по электризму в силовой расключке не ложанулась, проверяли.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 17:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25436

|
Цитата(vadim999 @ 15.12.2008, 8:50) [snapback]328475[/snapback] А монтажка по электризму в силовой расключке не ложанулась, проверяли. присоеденюсь к этому мнению. Нет там такой безумной турбулентности
|
|
|
|
Гость_allaroundworld_*
|
18.12.2008, 18:23
|
Guest Forum

|
при таком расходе странно , что могут оставаться места в 400 д. без прохождения воздуха, может стоить проверить точно ли он отключается по аварии, а не по датчику? а то может у вас датчик стоит совсем рядом, вот и вырубает сразу? и кста не боитесь шумаки ставить вплотную с электрокалорифером-то? а с турбулентностью как-то сомнительно...
|
|
|
|
|
19.12.2008, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861

|
p_268.djvu ( 57,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 139
p_258.djvu ( 54,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110Справочник Идельчика - очень хорошая книга. В частности, он содержит ответ на вопрос. Смотрите две скопированные из него и приложенные страницы. Для желающих разобраться: А сам справочник лежит в разделе "Книги" форума сайта Авок. С уважением В.Г.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 10:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Смотрите две скопированные из него и приложенные страницы. очень хорошие картинки. на месте производителей я такие картинки вкладывал бы в каждый каталог на своё оборудование.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|