> электрический нагреватель, чудеса или аэродинамика
Александр Василь...
сообщение 12.12.2008, 16:59
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Нагреватель при работе греется в нижней части, рабатывет защита от перегрева корпуса и нагреватель выключается. Так случается через 3-4 минуты.
Расход воздуха при работе системы 2300м3/час, скорость в калорифере (в в-де подходящем к калориферу) 5,1м/с
Нагреватель CB 400-9,0 3~, контроллер TTS2000, датчик температуры TG-K330 Duct Sensor.
Причина - поток воздуха не обдувает нижнюю часть тенов, верно? Или есть другая причина?
Прикрепленный файл  поток.jpg ( 58,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142


Заране благодарен за внимание к вопросу. sad.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 12.12.2008, 17:09
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Основвное правило и сами знаете, "три диаметра", его в основном к вентиляторам применяют.

А работает для всех случаев wink.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 12.12.2008, 17:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



И к нагревателям применяют. В каталогах так и написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 12.12.2008, 17:17
Сообщение #4


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Не обращал внимания sad.gif

Предлагаю лечить
1. переносом нагревателя
2. Установкой направляющего аппарата (пластину в воздуховод), правда за аэродинамику не ручаюсь...

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 12.12.2008, 17:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(cat @ 12.12.2008, 16:09) [snapback]327811[/snapback]
Основвное правило и сами знаете, "три диаметра", его в основном к вентиляторам применяют.

Просветите, можно подробнее - это как? Калорифер в три диаметра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 12.12.2008, 17:48
Сообщение #6


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Применимо к вентиляторам.

Прямой участок после вентилятора должен быть не менее 3х диаметров присоединительного воздуховода, до вентилятора не менее одного(для калорифера я бы применил 3).

smile.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.12.2008, 18:01
Сообщение #7


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Спасибо! будем думать как это все разруливать .. мож перфорированную пластину сверху на 1/3 засунуть. А мож перемонтировать все к 3м диаметрам ..

Спасибо!!!!!!!!!!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 12.12.2008, 18:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Все, что писали предыдущие ораторы, правильно, но измеряли ли Вы расходы в системе или 2300 м3/ч там должно быть? Как вариант, м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.12.2008, 18:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ArFey @ 12.12.2008, 17:39) [snapback]327866[/snapback]
м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий

Согласен. Неравномерность прогрева может быть из-за расстояния, но не настолько. Возможно, что расход значительно меньше - вот тогда эта неравномерность при граничных условиях может сыграть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.12.2008, 18:46
Сообщение #10


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(ArFey @ 12.12.2008, 18:39) [snapback]327866[/snapback]
Все, что писали предыдущие ораторы, правильно, но измеряли ли Вы расходы в системе или 2300 м3/ч там должно быть? Как вариант, м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий



2300 меряли, все точно. Мож даже если и ошиблись на 10-15%, но это точно не 700 кубов. sad.gif

Цитата(Александр Васильев @ 12.12.2008, 16:59) [snapback]327801[/snapback]
Нагреватель при работе греется в нижней части, рабатывет защита от перегрева корпуса и нагреватель выключается. Так случается через 3-4 минуты.


в нижней части! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.12.2008, 18:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попробуйте перед нагревателем в воздуховод поставить отклоняющую вниз пластинку из жести на самрезы. Если в самом деле из-за неравномерности, тогда эта причина пропадёт и переделывать не надо будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.12.2008, 19:08
Сообщение #12


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Да, так и попробуем, прежде чем воротить))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 12.12.2008, 19:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Проблема не в аэродинамике, а, скорее всего, в электронике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 12.12.2008, 20:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(cat @ 12.12.2008, 17:48) [snapback]327840[/snapback]
Применимо к вентиляторам.

Прямой участок после вентилятора должен быть не менее 3х диаметров присоединительного воздуховода, до вентилятора не менее одного(для калорифера я бы применил 3).

smile.gif

Цитата из каталога Арктики про нагреватели РВЕС:
Установка
Канальные нагреватели должны устанавливаться так, чтобы воздушный поток был направлен cогласно указательной стрелке на его корпусе и был равномерным по всему сечению. Рекомендуемое расстояние от нагревателя до изгиба канала, заслонки и т. п. должно быть не менее двух диаметров присоединительного патрубка нагревателя. Нагреватели могут устанавливаться в горизонтальном или вертикальном канале. Запрещается подавать питающее напряжение на нагреватель при отключённом вентиляторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.12.2008, 20:33
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Закручиватель поставьте перед нагревателем. И будет вам щастье biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 15.12.2008, 8:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



А монтажка по электризму в силовой расключке не ложанулась, проверяли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKLIF
сообщение 18.12.2008, 17:14
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25436



Цитата(vadim999 @ 15.12.2008, 8:50) [snapback]328475[/snapback]
А монтажка по электризму в силовой расключке не ложанулась, проверяли.

присоеденюсь к этому мнению. Нет там такой безумной турбулентности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_allaroundworld_*
сообщение 18.12.2008, 18:23
Сообщение #18





Guest Forum






при таком расходе странно , что могут оставаться места в 400 д. без прохождения воздуха, может стоить проверить точно ли он отключается по аварии, а не по датчику? а то может у вас датчик стоит совсем рядом, вот и вырубает сразу? и кста не боитесь шумаки ставить вплотную с электрокалорифером-то? а с турбулентностью как-то сомнительно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 19.12.2008, 8:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Прикрепленный файл  p_268.djvu ( 57,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  p_258.djvu ( 54,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110

Справочник Идельчика - очень хорошая книга.
В частности, он содержит ответ на вопрос.
Смотрите две скопированные из него и приложенные страницы.
Для желающих разобраться: А сам справочник лежит в разделе "Книги" форума сайта Авок.

С уважением В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.12.2008, 10:46
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Смотрите две скопированные из него и приложенные страницы.
очень хорошие картинки. на месте производителей я такие картинки вкладывал бы в каждый каталог на своё оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных