> включение вентиляции по наличию газа СО2, в помещении роста грибов нужно сделать умную вентиляцию
Гость_теплотехник ямп_*
сообщение 13.12.2008, 12:58
Сообщение #1





Guest Forum






Здраствуйте уважаемые! Подскажите пожайлуста как правильно сделать вентиляцию в попещении роста грибов.
При росте гриб выдиляет газ СО2, который и нужно вытянуть с помещения. В зимнее и летнее время, для сбережения энергоресурсов, нужно рационально включать и отключать вытяжку по наличию газа. Хочу поставить газоанализатор,
както выполнять задание по параметрам.
Скиньте какое оборудование можно поставить и где купить, конечно максимально экономно хотелосьбы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павленко О.В.
сообщение 13.12.2008, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356



Экономно получится навряд ли.
Вообще, можно взять датчик с релейным выходом, настроить его так, что бы при достижении определенного порога он включал вентилятор.
Недорогие датчики СО2 я видел у S+S тип RCO2 цена 408 евро выход 0-10В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.12.2008, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Недорогие датчики СО2 я видел у S+S тип RCO2 цена 408 евро

ого НЕДОРОГИЕ ! Сюда еще ЧП и щиток и получится кучка мала, хотя решение максимально правильное при большом производстве ИМХО.
Скажите лучше о каких объеммах воздуха в час идет речь ? МОжет проще поставить переточное рекуперационного типа устройство. да включить вентиляцию постоянно, в режиме соответствующем количеству растущих грибов и стадии их роста (если у вас есть данные об их потреблении О2 и выделении СО2 в разные вег. (?) периоды.. ОНИ ВЕДЬ РАСТУТ ПОСТОЯННО !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.12.2008, 20:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Я брал датчики качества воздуха примерно по 200-250Є. На работе нужно посмотреть тип. Но он реагировал не только на СО2, но и на СО, выхлопные газы, бензин, табак и многое еще. Работает сейчас в паркинге - не жалуются. Чисто для СО2 могут быть и дешевле.
Реле концентрации будут еще дешевле.
Самая простая система - реле концентрации, включающее/выключающее вентиляцию на полную мощность. Небольшой гистерезис может обеспечиваться либо самим датчиком, либо, если нужен большой разброс, поставить два - нижнего и верхнего уровня.
Более правильно - датчик СО2, включенный на вход ПИД-регулятора частотного преобразователя. Но это - если вентиляторы трехфазные. Если нет - то тогда действительно можно поставить смесительную камеру с пропорциональным приводом и менять процент рециркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павленко О.В.
сообщение 13.12.2008, 21:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356



Датчик качества воздуха -
1. Точность определения +-20%
2. Уход показания за год - 10-15%
3. Износ химического элемента за год - 10%.
Он будет дешевле. Но, думаю, через годика 3 нужно будет менять. Сейчас такой датчик стоит на тестирование (S+S RLQ 241 евро).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.12.2008, 23:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
....включенный на вход ПИД-регулятора частотного преобразователя. Но это - если вентиляторы трехфазные...

коллега, уже есть привода на однофазные моторы - просто их пока никто "незаюзал" из местных wink.gif
Ждем от Игоря результатов тестирования OptiDrive, а пока че-та нету....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 14.12.2008, 14:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Наиболее правильное решение - датчик углекислого газа с аналоговым выходом + частотный преобразователь.

По поводу датчика углекислого газа - S+S не берите. Неоправданно задраны цены из-за того что бренд раскручен. Посмотрите в сторону альтернативных производителей, которые так же являются OEM производителями модулей измерения. Например:

http://www.epluse.com/CO2_Measurement.357.0.html?&L=1

http://www.vaisala.com/instruments/products/carbondioxide

Оба представлены в РФ. По первому могу сказать, что датчик температуры 4-20 мА сстоил на 30% дешевле чем самое дешевое предложение по S+S в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.12.2008, 17:57
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10905
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
просто их пока никто "незаюзал" из местных
как это? я ж писал тут где-то. емотрон какой-то простенький, фамилие не помню, но могу поглядеть... цеплял на него венты СКшки, DFEшки... все без пусковых кондёров. три провода от движка на три клеммы к емотрону. в настройки даже лезть не пришлось, все и так фунциклирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 14.12.2008, 23:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



он именно 1-фазного исполнения ? Т.к. у Оптидрайва написано, что выход 1-фазный, т.е. три провода не нужны, он цепляется на кондерные моторы и на моторы с расщепленным полюсом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных