> Прокладка воздуховода дымоудаления, в объеме ЛК
ОВК
сообщение 13.12.2008, 16:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Добрый день.

Помогите разобраться.
Ситауция следующая: имеется подземный паркинг, въезд на -1 этаж осуществляется непосредственно с улицы, рядом с пандусом есть лестница, хотелось бы проложить воздуховод ДУ имеено под потолком лестницы.

Не противоречит ли такое решение каким-либо нормам ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 13.12.2008, 18:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Да. Это нарушение. Можно прокладывать только воздуховоды, обслуживающие непосредственно эту ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 13.12.2008, 18:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(old patriot @ 13.12.2008, 18:08) [snapback]328072[/snapback]
Да. Это нарушение. Можно прокладывать только воздуховоды, обслуживающие непосредственно эту ЛК.


можно поподробней в этом месте...

Спасибо что так оперативно реагируете на крики помощи

Сообщение отредактировал ОВК - 13.12.2008, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 13.12.2008, 19:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Кричать лучше не надо. "Спокойнее, товарищи, спокойнее" - как говорили классики. smile.gif

Вы опять заставляете рыться в старом СНиПе... Да... Вам не повезло. Ваше положение ещё хуже, чем я предполагал. smile.gif
См. п. 4.125 СНиП 2.04.05-91*.
В СНиП 41-01-2003 этот пункт уже смягчён и читается так:
"7.11.14 Воздуховоды не следует прокладывать:
а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ;..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 13.12.2008, 19:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных