Коэффициенты PID-регулятора, HELP!!! |
|
|
|
Гость_Yuriy86_*
|
16.12.2008, 16:53
|
Guest Forum

|
Народ! Прошу Вашей помощи. Я молодой специалист в сфере автоматизации . Мне нужно автоматизировать приточно-вытяжную установку для торгового центра. Система имеет два водяных теплообменных аппарата-холод, тепло (управление: клапан 0...10В)- , роторный рекуператор (0...10В). Причитав необходимую литературу понял, что для автоматизации клапанов необходимы коэффициенты передаточной функции(для данных тепл. аппаратов-апериодическое звено 1 порядка), но для их вычисления необходимы данные, которых у меня нет и нигде не могут быть взяты (например:поверхность аппарата, "обратная" характеристика клапана, коэфициент теплопередачи аппарата). То есть из передаточной функции настроить регулятор уже не получается. 2. Метод Циглера-Николса: подаём скачок задания(открываем клапан) и снимаем температуру нагрева воздуха, по кривой определяем параметры регулятора. Не подходит, т.к. до пуско-наладочных работ ещё 3 месяца, а программа нужна в скором времени. Подскажите, пожалуйста, как быть, или хотябы скажите порядок коэфициентов, чтобы примерно ориентироваться
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
16.12.2008, 17:53
|
Guest Forum

|
1) Какой контроллер ? 2) Д-составляющую забудте ! Не нужна она. 3) При КЛАССИЧЕСКОЙ формуле ПИ учитываются - время полного прохода исполнительного механизма, т.е. , в Вашем случае, время полного хода штока клапана (из тех. описания на привод клапана) - время выборки данных. Обычно 1-2 сек (чаще не надо). Это- по таймеру или циклам контроллера. - период интеграции. Обычно 80-120 сек - подбирается опытным путем. - коэффициент усиления. Обычно 1-2 (для нагрева) Охлаждение - коэфф. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. - помните, чтобы замедление через Ти не было больше приращения сигнала через П-составляющую. Остальное - как Вас в ВУЗе учичли.  Удачи !
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Yuriy86_*
|
16.12.2008, 18:25
|
Guest Forum

|
Контроллер Siemens S7-300. То есть, как я понял, передаточная функция объекта будет выглядеть примерно так:
G(p)=(1/(Tкл*p+1))*(1/(Tвыб*p+1))*(1/(Tи*p))*Kус , где Ткл, Твыб, Ти и Kус- параметры, определённые по Вами перечисленным пунктам?
Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2008, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата ...коэффициенты передаточной функции(для данных тепл. аппаратов-апериодическое звено 1 порядка... Да... какой нынче грамотный ньюЮзер пошел... Респект Юрий ! Щас комрады подтянутся, помогут.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2008, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195

|
Цитата G(p)=(1/(Tкл*p+1))*(1/(Tвыб*p+1))*(1/(Tи*p))*Kус , где Ткл, Твыб, Ти и Kус- параметры, определённые по Вами перечисленным пунктам? ИМХО Это Передаточная ф-я регулятора, учитывающая Твыб, Ткл, Надо знать параметры объекта (Кус, запаздывание, постоянные времени), а с этим уже сложней
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Yuriy86_*
|
16.12.2008, 23:07
|
Guest Forum

|
Да нет, пер. функция ПИ-регулятора выглядит попроще: сумма пропорциональной и интегральной составляющих напр. К+1/(Ти*p)
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Подскажите, пожалуйста, как быть, или хотябы скажите порядок коэфициентов, чтобы примерно ориентироваться RTFM по функции TCOUNT_CP(FB58) в документанции на STEP7, этот регулятор прекрасно настраивается сам.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.12.2008, 8:18
|
Guest Forum

|
Специально для Step-7 архив с докой (включая и некоторые вещи для АВОК)
Прикрепленные файлы
DOC.rar ( 1,75 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 733
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Не забудьте об управлении двумя частями "зимним" пусковым режимом работы калорифера: а) предварительный прогрев калорифера перед вкючением вентилятора; б) (после раскруки вентилятора) - ступенчатое понижение температуры приточного воздуха перед передачей управления на рабочий режим.
" ... но для их вычисления необходимы данные, которых у меня нет и нигде не могут быть взяты (например:поверхность аппарата, "обратная" характеристика клапана, коэфициент теплопередачи аппарата)...." Эти данные, у проектировщиков (проектантов) должны "от зубов отскакивать"! А так тема хорошая, и где то... позновательная. С уважением, Болт Гайкович.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.12.2008, 9:59
|
Guest Forum

|
to vadim999 "В порядке повышения образованности" - зачем нужно "ступенчатое понижение температуры приточного воздуха перед передачей управления на рабочий режим"? Давно слышу про эту технологию , то бишь "понижения уставки", но так и не понял - зачем? Может, проще НОРМАЛЬНЫЙ ПИ-регулятор использовать? Вообще-то он, регулятор, и предназначен для вывода на режим. Зачем еще с уставкой "мутить"?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.12.2008, 10:56
|
Guest Forum

|
В вышеприведенной "сказочке" много умного написано. Особенно про автоколебания... Если написать, как я с этими автоколебаниями ИТП настраивал, Жванецкий с "баржой" и портовые грузчики отдыхают. Только БУБЕН, причем свой, личный. отстроенный и "настуканный", только свои "мантры" и свой набор лексем... ну еще немного умения записывать личный опыт на языке программирования для контроллеров. И ОГРОМНОЕ недоверие к написанным кем-то ПИДам - проверять, проверять и еще раз проверять перед "взятием на вооружение".
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Давно слышу про эту технологию , то бишь "понижения уставки", но так и не понял - зачем? это чтоб проще жить и не вникать во всякие сложности.. по принципу - работает, даи*ым. Цитата И ОГРОМНОЕ недоверие к написанным кем-то ПИДам +1
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Так программа нужна или коэф. регулятора в программу забить? Совершенно не понятен вопрос.... Сергей Долганов правильно подсказал: 1) создайте ОВ35, вставьте требуемый функциональный блок (блоки есть в системных библиотеках, раздел так и называется PID) 2) Создайте экземплярный блок данных DB к Вашему FB, открыв его Вы увидите что коэф. PI уже существуют, они стоят по умолчанию. Их можно оставить до пуско-наладочных работ. При пуско-наладке воспользуйтесь методом Циглера-Николса 3) Создайте ОВ100 в него скопируйте тот же самый FB с DB, только его надо вызвать с сбросом внутренних параметров - кажется COM_RST (или типа) называется, он первым входом в FB стоит. Т.е. на этот вход единичку подать. Это нужно чтобы при перезагрузке контроллера сбросить внутренние темповые переменные, которые остались забиты предыдущими расчетами . Еще вариант использовать стандартные FB c блоками PID Self-Tuner т.е. автонастройщика. Он сам за Вас настроит требуемые коэффициенты. Если такой вариант интересен выложу пример для непрерывного регулятора с аналоговым управлением. А вот в PID Self-Tuner для трехпозиционного управления, автонастройка тока в одну сторону или нагрев, или охлаждение (для печей).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.12.2008, 11:25
|
Guest Forum

|
Не люблю метод Циглера-Николса  Процессы в системах АВОК НЕСТАЦИОНАРНЫ по своей сути. Приточки. 1) "Вульгариус" (обыкновенная). Изменение температуры теплоносителя (ИТП - старт/стоп установок), изменение производительности приточного вентилятора - и "поплыл" метод. Проверено. Либо очень медленный выход на режим ( контрастный воздушный душ), либо "сваливание" в эти самые автоколебания. 2) Если используется рециркуляция/рекуперация + контроль влажности - ХРЕН В СТАКАН этот метод "прокатит". Рупь за сто. Слишком много факторов, которые рассогласовывают систему. Тут ДУМАТЬ надо, а не коэффициенты подбирать. За это и деньги программист получает, а не за тупую кодировку. ИТП - главный "головняк". Старт/Стоп установок - это ритуал похлеще "чайной церемонии". ГВС - это особый случай. про него надо диссертации писать. ИМХО, конечно
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
PID Self-Tuner может использоваться в адаптивном режиме
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.12.2008, 11:55
|
Guest Forum

|
Кстати, Step'овские ПИДы - одни из самых лучших из широко доступных. Именно про них я и выложил доку (для топикстартера  ), ну и заодно, чтобы стало понятно. насколько РЕАЛЬНЫЕ ПИД отличаются от МОДЕЛЬНЫХ, описанных в сотнях научных и наукообразных трудах. Сам я, прийдя в АВОК и увидев "простоту" предлагаемых производителями контроллеров стандартных ПИД , взял именно их за основу собственных изделий. Потребовалось много времени, пива и сигарет, чтобы наблюдая за автоматизируемыми объектами (ИТП, приточками), соэдать нечто свое, существенно экономящее время, пиво и сигареты  Зато теперь не заморачиваюсь и даже настройкой практически не занимаюсь - пусть контроллер (иногда вместе с СКАДой ) думает, за это деньги заплачены. А у меня других дел полно.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Помнится мне, давным давно бытовал такой метод наладки ПИД. Достигали момента, когда система входила в устойчивые автоколебания и смотрели пропорцию и интеграцию. Потом умножали пропорцию на 2,2 а интеграцид на 0,7. Обычно попадали в рабочую зону. А можно вообще не запариваться с матиматикой, и настроить систему по факту, методом половинных итераций. Долго, зато наверняка. З.Ы. самое главное, вся математика имеет смысл только при правильном подборе клапанов. Переразмереный клапан настроить невозможно.
Сообщение отредактировал Vian - 17.12.2008, 12:16
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.12.2008, 12:25
|
Guest Forum

|
to Vian описанные вами методы - это и есть описанные в "Сказочке" методы  . Про клапана - Ваша правда, но такие просчеты проектировщиков - скорее исключение, чем правило.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Кстати о "Сказочке", данный опус был опубликован при обсуждении темы настройки ПИДа котла-утилизатора на форуме http://www.simatic.nm.ru/phorum.dhtml, ныне почившего в бозе. Там было продолжение, увы наверное утеряно... Автора (если кому захочется) можно найти на http://www.apromservice.ru/theory_ru.html.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 13:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
метод Николса-ЦиглераЦитата метод Николса-Циглера на работающем PID регуляторе, в рабочем относительно установившемся режиме, отключить D и уменьшить, на сколько это возможно, влияние I соответствующим образом изменив Ti. Внимание! некоторые контроллеры имеют нетрадиционную ориентацию Ti, а некоторые, от Ti=0 могут перейти в СТОП. Поэтому, прежде чем что-то предпринимать, следует обратится к документации на конкретный контроллер и хорошо подумать.
Постепенно, с шагом около 10 % оставшийся коэффициент - Р, до возникновения автоколебаний. В большой амплитуде колебаний нет необходимости, 5-10% от задания вполне достаточно.
Записать длительность периода этих колебаний (далее To) и при каком значении коэффициента P они были достигнуты (далее Ko). Здесь также следует обратить внимание на то, что принято за единицу времени в контроллере секунда или минута
Произвести следующий расчёт: для PI: K=Ko*0.45; Ti=To/1.2 или для PID: K=Ko*0.6; Ti=To/2; Td=To/8
ввести в контроллер вычисленные знчения
метод Тиреса-Любена Этот метод следует рассматривать как уточнение метода Николса-Циглера ввиду большого перерегулирования которое иногда получается при его применении. Уточнённый расчёт имеет вид:
для PI: K=Ko/3.22; Ti=2.2*To
Значение дифференциальной составляющей при необходимости подбирается экспериментально. привожу этот кусок исключительно для облегчения поиска т.к. тема неисчерпаема, глубока и ощутимо затрагивает основы мироздания.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Пример: связка FB50 "TUN_EC" (PID Self Tuner) + FB41 "CONT_C" Пример создан в виде библиотеки - скопировать в свою программу ОВ35, ОВ100, FB50, FB51, DB51, DB41 Текущая версия Step7 V.5.4 SP3 HF1; PID Self Tuner V5.0 SP1 Ссылка на образ PID Self Tuner V5.0 SP1 Документация по PID Self Tuner на русскомЦитата Пояснения к примеру:Предварительно конфигурируемые входы FB50 «TUN_EC» (автонастройщика):SP Уставка процессу PV Данные от датчика (переменной процесса) LMN Управляющая переменная на регулятор MAN Управляющая переменная от панели оператора при ручном режиме работы MIN_STEP Минимальный шаг изменения переменной процесса при настройке LHLM_TUN Максимальное значение управляющей переменной при настройке LLLM_TUN Минимальное значение управляющей переменной при настройке NORM_FAC Коэффициент нормализации, рассчитывается по формуле Цитата NORM_FAC=(Верхняя граница датчика – нижняя граница датчика)/100 В примере использован датчик температуры с диапазоном -50 +150°С. NORM_FAC=(150-(-50))/100=2.0 PID_ON Включение ПИД MAN_ON Ручной режим работы регулятора (с панели оператора) CYCLE Время дискретизации системы автонастройки Конфигурируемые выходы FB50 «TUN_EC» транслируемые на соответствующие входы FB41 «CONT_C»:MAN_OUT Управляющая переменная от панели оператора при ручном режиме работы SP_OUT Уставка процессу GAIN Пропорциональный коэф. TI Время интегрирования TD Время дифференцирования TM_LAG Время запаздывания QMAN_ON Ручной режим работы регулятора (с панели оператора) Конфигурируемые входы FB41 «CONT_C»CYCLE Время дискретизации системы регулирования PV_IN Данные от датчика (переменной процесса) LMN_HLM Максимальное значение выходной управляющей переменной (100%) LMN_LLM Минимальное значение выходной управляющей переменной (0%) Конфигурируемые выходы FB41 «CONT_C»LMN Управляющая переменная на регулятор, также подается на вход "LMN" FB50 «TUN_EC» Результат работы алгоритмов - выходная переменная "LMN" диапазоном 0-100%. Для масштабирования в 0-10 В используйте функцию FC106"UNSCALE". (Standard Library) Отдельная песня - наладка этого "добра"...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.12.2008, 22:33
|
Guest Forum

|
А здорово нас развели, осталось только выложить коды доступа.  Ура !!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
На крышке гроба нет багажника. Не этому, так другому пригодится. Там ещё не так все просто с наладкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2008, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Результат работы алгоритмов - выходная переменная "LMN" диапазоном 0-100%. Для масштабирования в 0-10 В используйте функцию FC106"UNSCALE". (Standard Library) LMN_PER (который переферийный) выдает данные в формате слова (WORD), дополнительных преобразований не потребуется ,)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Yuriy86_*
|
18.12.2008, 1:04
|
Guest Forum

|
Спасибо всем участникам!!! Отличная информация, будем работать
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2008, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Цитата(Сергей Долганов @ 18.12.2008, 1:11) [snapback]329983[/snapback] LMN_PER (который переферийный) выдает данные в формате слова (WORD), дополнительных преобразований не потребуется ,) Я применительно к своему примеру указал, у меня там выходная от 0-100%. Мне с % больше нравится. Собственные "капризы" Цитата(Yuriy86 @ 18.12.2008, 3:04) [snapback]330024[/snapback] Спасибо всем участникам!!! Отличная информация, будем работать  Разберетесь с программой, почитаете мануалы, напишите - последовательность действий при наладке расскажу.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2008, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(ggg__ggg @ 17.12.2008, 9:59) [snapback]329507[/snapback] to vadim999 "В порядке повышения образованности" - зачем нужно "ступенчатое понижение температуры приточного воздуха перед передачей управления на рабочий режим"? Давно слышу про эту технологию , то бишь "понижения уставки", но так и не понял - зачем? Может, проще НОРМАЛЬНЫЙ ПИ-регулятор использовать? Вообще-то он, регулятор, и предназначен для вывода на режим. Зачем еще с уставкой "мутить"? В порядке вступления. 1. Автоматизация "не мой бизнес", поэтому на Вашем форуме пользуюсь внутренним ником, и дальше речь пойдет только по описанию алгоритма. 2. Мысль "Замутить" этот вопрос возникла (давно) по результатам анализа причин разморозки калориферов (и не одного) в пусковые периоды. 3. После совместных "посиделок" теплотехников и атоматчиков(из-под палки), было найдено решение, которое отработано на многих действующих объектах. 4. Отработка и реализация осуществлена на объектах, оборудованных BMS. 5. Провакационность вопроса(поста) - рассмотревать как предложение по возможному внедрению подобной опции в автономные контроллеры управления приточками. По сути. Запуск приточки (ЦК ...) в зимний период разбивается на два этапа. На первом этапе производится предварительный прогрев калорифера за счет 100% открытия регулирующего клапана. После прогрева, на втором этапе производится ступенчатое снижение температуры воздуха до номинальных значений, и передается упраление приточкой по штатному алгоритму. Причины. На первом этапе исключается возможность "запаздывания" реагирования (срабатывания) рег. клапана на "ударное" воздействие потоком холодного воздуха на калорифер. На втором - исключается возможность "просадки" рег.клапана (вплодь, до полного закрытия) по результатам значительного разбаланса температур воздуха после прогрева и номинальной уставкой. По вопросам. Вся атоматика (приборы, программы ...) остается без изменений, просто в нее "заливается" дополнительный кусочик. To Mr. LordN. Однако, совсем глубоко не допонял.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
18.12.2008, 14:08
|
Guest Forum

|
Теперь, кажется, понятно про "ступеньки". Лень сделать регулятор, а лень, как известно, "двигатель прогресса". Взаимодействие с ИТП - как же без этого? Ответ - легко. Сегодня обследовал объект под модернизацию. Столько денег взяли за "первичную автоматизацию", что и сам "охренел", но в "кризисный период" хотят "на грош пятаков". Великая страна- "бабки пилим- копейки остаются".
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2008, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Как-же, с Вами, кибернетиками тяжело общаться нам, которые не являются онными. ggg__ggg Дата Сегодня, 14:08 Лень сделать регулятор, а лень, как известно, "двигатель прогресса". Взаимодействие с ИТП - как же без этого? Ответ - легко.
Ну-у-у ни чего не понял. То-ли похвала, то-ли в "угол вставать", идти.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2008, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата По сути. Запуск приточки (ЦК ...) в зимний период разбивается на два этапа. На первом этапе производится предварительный прогрев калорифера за счет 100% открытия регулирующего клапана. После прогрева, на втором этапе производится ступенчатое снижение температуры воздуха до номинальных значений, и передается упраление приточкой по штатному алгоритму. Причины. На первом этапе исключается возможность "запаздывания" реагирования (срабатывания) рег. клапана на "ударное" воздействие потоком холодного воздуха на калорифер. На втором - исключается возможность "просадки" рег.клапана (вплодь, до полного закрытия) по результатам значительного разбаланса температур воздуха после прогрева и номинальной уставкой. По вопросам. Вся атоматика (приборы, программы ...) остается без изменений, просто в нее "заливается" дополнительный кусочик. Т.е. сначала мы перегреваем воздух преследуя странную цель- "прогрев калорифера 100% открытием клапана", а затем заявляем что перегрев воздуха на первом этапе нормален и Бог с ним? Никогда не делал таких вещей и калориферов не морозил (может стоит еще раз "изподпалкой" теплотехникам дать по башке и проверить правильность сборки узлов обвязки калориферов?).
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2008, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Сергей Долганов Дата Вчера, 22:11
«….а затем заявляем что перегрев воздуха на первом этапе нормален и Бог с ним?...» Да, на первом этапе, «нормален»,- кратковременно до 25…30 гр., и на время 5…10 мин. Затем, на втором этапе «устаканивание» температуры до значения «уставки» за 0.5 … 1,0 часа, а «не Бог с ним». Читайте внимательнее посты. …. Или опять, я «нарвался» на … менегера по продажам Япономамского или Карёпапского д…..а (кондюков). Тады, ой.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2008, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Т.е. установка работает не правильно 1 час 10 минут, це дiло, це конечно инженерное решение, а не манагерское.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2008, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Сергей Долганов @ 19.12.2008, 15:47) [snapback]330770[/snapback] Т.е. установка работает не правильно 1 час 10 минут, це дiло, це конечно инженерное решение, а не манагерское. Да, не "не правильно работает", а в переходном от "подремывая" ночью до номинального или в пусковом, но в РАСЧЕТНОМ режиме, как Ваш авто при запуске его от стартера, хоша бы от "кривого". Однако, анденстент пожалуйста?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
19.12.2008, 18:14
|
Guest Forum

|
Вообще-то вывод установки на режим - это от 2 до 10 минут со момента старта  Без всяких "ступенек" уставок. to vadim999 Хорошее слово - "расчетный" режим. Вроде, еще не уставка, но все идет по плану.... Главное, Зака убедить, что так и надо. Может, мы своих "разбаловали" ? Именно для быстрого вывода и пишутся пограммы с "навороченными" ПИ-регуляторами, организовывается взаимодействие с ИТП.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 19.12.2008, 18:16
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2008, 0:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
И чем этот "супер" режим выхода на уставку с помощью "заливки дополнительного кусочка в автоматику" отличается от выхода на уставку с неправильно настроенным ПИ(Д)-регулятором?? Только тем, что тут ступенчато, а там плавно в течение того же часа на уставку выходить будет?  Ну так подобрать нужные коэффициентики и не морочиться с "заливкой дополнительных кусочков"  , а Заку впарить как ноу-хаушный "расчетный режим"  (Где б таких заков взять, чтоб можно было им впаривать любые косяки работы систем, как "расчетные"? А то все какие-то грамотные попадаются  )
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2008, 0:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
20.12.2008, 1:03
|
Guest Forum

|
to roman4EK Из личного опыта - переписывать управление ИТП.  Обычно старт приточки "готовится" (если приточка имеет существенное потребление тепла). Привод клапана не потеряете - он расcчитан на такую работу.  .
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2008, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Да, не "не правильно работает", а в переходном от "подремывая" ночью до номинального или в пусковом, но в РАСЧЕТНОМ режиме, как Ваш авто при запуске его от стартера, хоша бы от "кривого". Однако, анденстент пожалуйста? Расчетный режим - выдача воздуха с расчетными параметрами, все остальные режимы не можно назвать расчетными. Следовательно работает установка с выдачей воздуха повышенной температуры или не работает вовсе - одинакова фигня, установка не работает потому что не выполняет свои непосредственные функции. Цитата ообще-то вывод установки на режим - это от 2 до 10 минут со момента старта Без всяких "ступенек" уставок. Вот и я про что. Цитата На объекте ситуация такая: на приточке графики температур "пилят" по чёрному!!!! выяснили что из итп температура "прямой" воды скачет с амплитудой аж в 12 градусов и частотой 0.5 - 2 Гц.приточный вохдух "пилит" с амплитудой 1 градус и частотой 0.2Гц А вот уставка на клапан скачет ууууууууууу....Боимся потерять привод клапана(((
Это нормально (вода из ИТП) и как нивелировать скачки прямой воды? Очень сумбурно написано. Приточка питается по независимой схеме?
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 20.12.2008, 10:24
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2008, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484

|
to ggg__ggg
...переписать ИТП.....зашибись(((( есть документация к "трансформеру"? to Сергей Долганов
конечно независимо, я не переставляю как город так может "играть" водой. Схему ИТП я не видел. Единственное что я смог посмотреть это показание с датчика температуры на выходе из теплообменника (так мне сказал гл. инженер объекта)
склоняемся к решению управлять клапаном исходя из ))) среднего значения Т воздуха за период 5 минут, или типа того)), как бы не было обидно за профессию (шутка)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
21.12.2008, 11:33
|
Guest Forum

|
to roman4EK То, что "прыгает" вода на выходе теплообменника - это либо много потребителей с "неустойчивой психикой", либо управление- дрянь. Вопрос - как ведет себя вода непосредственно приточкой. Ставить сглаживающие фильтры на Т притока (или средняя Т, или увеличивать время выборки данных) - неблагодарное занятие, т.к. Т воздуха все равно будет "плясать" и , уменьшив "дерганье" клапана, задачу поддержания Т воздуха Вы все равно не решите. На чем ИТП-то собран (контроллер) ?
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 21.12.2008, 11:34
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2008, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Документация к трансформеру тут, заранее соболезную
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
21.12.2008, 18:05
|
Guest Forum

|
кРУТОЙ девайс, этот трансформер. Я и названия-то такого раньше не слышал. Одна беда - "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Что-то не очень верится в его "работоспособность согласно описания".
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2008, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(vadim999 @ 18.12.2008, 12:19) [snapback]330183[/snapback] По сути. Запуск приточки (ЦК ...) в зимний период разбивается на два этапа. На первом этапе производится предварительный прогрев калорифера за счет 100% открытия регулирующего клапана. После прогрева, на втором этапе производится ступенчатое снижение температуры воздуха до номинальных значений, и передается упраление приточкой по штатному алгоритму. Причины. На первом этапе исключается возможность "запаздывания" реагирования (срабатывания) рег. клапана на "ударное" воздействие потоком холодного воздуха на калорифер. На втором - исключается возможность "просадки" рег.клапана (вплодь, до полного закрытия) по результатам значительного разбаланса температур воздуха после прогрева и номинальной уставкой. Хотел бы заметить, что в данном описании есть две весьма принципиальные ошибки. Во-первых, не стоит прогревать калорифер 100%-м открытием клапана. Именно поэтому вам приточку при завышении уставки не запустить. Это я на примере доказывал на одном Газпромовском объекте, где местный "спец" просил сделать именно так. У него перепад на входе в здание 0.14 бара вместо требцемых 0.9, а он пытался запустить приточки и отопление. Благо на картинках АРМа красиво все было расписано. Что происходит при таком прогреве? У вас температура в канале повышается более 50°С. ПИД по воздуху уходит в глубокий ноль и находится в нем при пуске. Температура на выходе калорифера начинает резко снижаться, а в канале до сих пор жарко. К моменту, когда обратка уже упала до 10°С, в канале еще 25-30°С. Потом срабатывате защита замерзания. Во-вторых, если пускаете на завышенной уставке, то снижать уставку ступенчато крайне не желательно для ПИДа. Попробуйте проэмулировать реакцию ПИДа на ступенчатое изменение уставки. Худшего дестабилизирующего фактора не найдете. У нас во всех установках есть режим пуска на завышенной уставке, пользователь задает только само значение (по умолчанию 30°С) и скорость его снижения (по умолчанию 1°С за 60 сек). Уставка снижается плавно с постоянной скоростью. Используется этот режим в случаях низкого перепада давления перед узлом обвязки калорифера и соответственно при недостаточном расходе теплоносителя через калорифер.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2008, 22:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
уж сколько раз твердили миру... давайте вще разок пройдёмся. у самой запростецкой водяной приточки есть ТРИ абсолютно разных режима работы. 1. стоянка. 2. запуск. 3. работа. все три режима пользуют три разных регулятора (читай - алгоритма) можно конечно и на одном единственном все сбацать - но такое извращение возможно только от глубочайшей безысходности. например на акве.  помоему уже все производители контроллеров для вентиляшки это поняли и так или иначе реализовали эти вещи в своих дивайсах.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2008, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Сергей Долганов @ 21.12.2008, 16:35) [snapback]331298[/snapback] заранее соболезную  не могу не присоединиться Цитата Что-то не очень верится в его "работоспособность согласно описания". ну почему же... вполне даже себе работает.... дня 3 запросто держится  до ближайшего изменения температуры на улице градусов на 5 или воды с города градусов на 10 приходишь, переналаживаешь и еще три дня спишь спокойно  к концу второй недели окончательно приходишь к выводу, что откажешься от предложения сделать ИТП на нем даже во времена глубокого кризиса  А через полтора месяца тебе звонят и узнаешь, что решили его сменить на "что угодно, только сделайте, чтоб работало" ... Лет 5 прошло, а до сих пор как вспомню, так вздрогну...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
22.12.2008, 9:08
|
Guest Forum

|
Алгоритм ЗАПУСКА приточки - это и есть "то маленькое, но очень ОТВЕТСТВЕННОЕ поручение" (цитата ), за которое программист и получает деньги. Сколько людей - столько мнений и технологий. Главное - это ВРЕМЯ выхода на уставку и минимальный "контрастный душ".
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 22.12.2008, 9:38
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2008, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484

|
Касательно запуска в холодное время Эксплуатирующая организация просила в отопительный период организовать следующую фишку: клапан даже на нерабочей(резервной) установке всегда открыт на 2-5%, т.е. своеобразный режим прогрева. Дополнительных мероприятий при запуске не использовали. Выход на заданный режим занимает 5-10 минут, достаточно гладко.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(ggg__ggg @ 22.12.2008, 9:08) [snapback]331512[/snapback] Алгоритм ЗАПУСКА приточки - это и есть "то маленькое, но очень ОТВЕТСТВЕННОЕ поручение" (цитата ), за которое программист и получает деньги. Сколько людей - столько мнений и технологий. Главное - это ВРЕМЯ выхода на уставку и минимальный "контрастный душ". Абсолютно верно. Горячий душ при пуске после прогрева на 100% обеспечен так же на 100%. Я думаю, что так делают лишь от нежелания что то думать и улучшать. Я давно пришел к тому, что прогревать надо до определенной температуры на обратке калорифера, и этот предел должен либо выставляться эксплуатирующим персоналом, либо определяться по графику от уличной температуры. Но при прогреве нельзя поднимать температуру в канале более 3-5°С от задания. ТОгда и пуск на завышенной уставке не требуется в большинстве случаев, и время выхода на режим около минуты.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(roman4EK @ 22.12.2008, 9:43) [snapback]331518[/snapback] клапан даже на нерабочей(резервной) установке всегда открыт на 2-5%, т.е. своеобразный режим прогрева. А зачем? Тупое поддержание 2-5% может привести либо к завышению обратки и проблемам с теплосетью, либо (что опасно для самой установки) этого может не хватить в случае сильных морозов и недостаточно плотно закрывающейся заслонке наружнего воздуха при коротком (или практически отсутствующем, что тоже не редкость) заборном воздуховоде. Куда верней предусмотреть поддержание температуры обратки на определенном уровне в дежуром режиме. Любой адекватный простой контроллер имеет эту функцию, даже простейшая, почившая в бозе, Аква. А уж в случае применения свобонопрограммируемого не заложить эту функцию - нонсенс!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2008, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(ViS @ 22.12.2008, 13:53) [snapback]331637[/snapback] Куда верней предусмотреть поддержание температуры обратки на определенном уровне в дежуром режиме. Абсолютно верно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.12.2008, 20:43
|
Guest Forum

|
Это наверно на случай отключения питания
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2008, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Странного много пишут тут, но и много банальностей. Цитата уж сколько раз твердили миру... давайте вще разок пройдёмся. у самой запростецкой водяной приточки есть ТРИ абсолютно разных режима работы. 1. стоянка. 2. запуск. 3. работа. все три режима пользуют три разных регулятора (читай - алгоритма) можно конечно и на одном единственном все сбацать - но такое извращение возможно только от глубочайшей безысходности. например на акве Это истина для 99% применяемых контроллеров. И не надо тыкать пальцами в акву. Для своего времени это был идеальный бюджетный контроллер. Но о почивших в бозе.... ну сами знаете. А большинство современных мозгов (от ТРМ до SAPHIR) используют именно эти 3 режима. И если заложено в программе 2-3 минуты стартового прогрева, то быстрее чем за 15 минут вы систему на режим не выведите. Но, давайте договоримся об одной непреложной истине, параметры воздуха являются функцией от параметров теплоносителя. И если у вас вода не попадает в заданные рамки (нет перепада, не держит ИТП график, тупо город зарезал), то вы можете героически помереть на объекте, но параметры воздуха не наладите. Тоже относится и к обратке. Если мы контролируем температуру воздуха, то температура обратки превращается в неопределенную функцию (вот как бы всем заказчикам это в головы вдолбить?  ). З.Ы. а с требованием обеспечить остаточный проток сталкивался многократно. Это весьма разумно, если не напрягает завышение обратки. Т.е. либо клиент сидит на собственом котле, либо обратка вентиляции грамотно утилизируется в отопительный контур.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
22.12.2008, 22:48
|
Guest Forum

|
Утилизация обратки - это АКСИОМА проектирования ИТП. Запуск системы - это "ключ к успеху", но тут извечный вопрос - кто кого запускает: вентилятор заслонку или открытая (полностью или частично открытая) заслонка - вентилятор. Выбранная схема однозначно определяет схему старта. Конечно. идеальный вариант - двигатель с частотником, но "деньги, всюду деньги, господа".
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 22.12.2008, 22:48
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2008, 2:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Vian @ 22.12.2008, 21:41) [snapback]331903[/snapback] И не надо тыкать пальцами в акву. Для своего времени это был идеальный бюджетный контроллер. Так в нее и тыкнули именно как в хорощий образец "правильности" даже в бюджетном варианте  Кстати речь там шла не о старте, а о дежурном режиме. Цитата И если у вас вода не попадает в заданные рамки (нет перепада, не держит ИТП график, тупо город зарезал), то вы можете героически помереть на объекте, но параметры воздуха не наладите. Так это уже нештатная (не расчетная) ситуация, и об этом тоже уже тут говорили - если вам не обеспечили необходимые для нормальной работы приточки технологические условия "на входе" - так и решайте вопрос с теми, кто не обеспечил - с ИТП, с городом... Автоматика приточки не панацея и наладчик не бог, и его вины в невозможности штатной работы системы в данном случае нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2008, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173

|
Конечный автомат (машина состояний) Аквы имеет три состояния (Standby, Alarm_Standby, On) и три ПИД-регулятора (темп. приточного воздуха, темп. обратной воды, комнатной температуры (если выбран каскадный режим, если нет - то используются только два).
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2008, 20:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Конечный автомат (машина состояний) Аквы имеет че она имеет тут если каждый то через одного имел точно  шутка. я говорил о другом.. я не считал штуки регуляторов, как таковые, а регуляторы для разных режимов. регулятор для режима != ПИ-регулятор. може я не верно выразился. уточню - регулятор режима = функция. комплекс функций и алгоритмов где ПИДрегуляторы лишь одна из частей.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2008, 1:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484

|
Цитата(ViS @ 22.12.2008, 13:53) [snapback]331637[/snapback] А зачем? Тупое поддержание 2-5% может привести либо к завышению обратки и проблемам с теплосетью, либо (что опасно для самой установки) этого может не хватить в случае сильных морозов 1. Это пожелание заказчика В случае с питанием от ЦТС согласен завышения не избежать, но смотря сколько приточек на объекте в резервном состоянии. На моём объекте это 2 из 13, и не самых производительных. И вентиляция от города не напрямую запитана. Касательно контроля температуры(нижнего предела) это тоже есть, так на всякий случай %)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2008, 2:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(roman4EK @ 27.12.2008, 1:19) [snapback]333868[/snapback] 1. Это пожелание заказчика Это никак не входит в компетенцию заказчика. Надо смотреть графики теплоснабжения и там прописаны режимы. Вы не должны завышать обратку. Иногда вам допустят ее несколько занизить, а иногда и нет. Поэтому у нас прописана конкретная Тобр, которую должна поддерживать автоматика, и выставляется там требуемое значение. Иначе можно всю работу ИТП перепаганить.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2008, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
две минуты интегрирования
зона пропорциональсти 15К
коэффициэнт пропорциональности 2
диференцирование нафиг убить
и нечего парится все равно объект покажет что да как
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2015, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(CHANt @ 17.12.2008, 22:00)  Примеp связка FB50 "TUN_EC" (PID Self Tuner) + FB41 "CONT_C" [/url][/b] Управляющая переменная на регулятор, также подается на вход "LMN" FB50 «TUN_EC» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Результат работы алгоритмов - выходная переменная "LMN" диапазоном 0-100%. Для масштабирования в 0-10 В используйте функцию FC106"UNSCALE". (Standard Library) Отдельная песня - наладка этого "добра"...  как долго self tuning настраивается? встречалась информация, что до 2-3 часов.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.4.2015, 19:13
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2015, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.8.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 275046

|
Цитата(Kass @ 28.12.2008, 4:53)  Это никак не входит в компетенцию заказчика. Надо смотреть графики теплоснабжения и там прописаны режимы. Вы не должны завышать обратку. Иногда вам допустят ее несколько занизить, а иногда и нет. Поэтому у нас прописана конкретная Тобр, которую должна поддерживать автоматика, и выставляется там требуемое значение. Иначе можно всю работу ИТП перепаганить. Всем привет, вот у меня аналогичная проблема. Завышается Т обр. на приточках. Подскажите пож-та какими параметрами она регулируется на контроллере "Pixel" ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.11.2015, 19:26
|
Guest Forum

|
Цитата(EvgenEkt @ 7.11.2015, 12:43)  Всем привет, вот у меня аналогичная проблема. Завышается Т обр. на приточках. Подскажите пож-та какими параметрами она регулируется на контроллере "Pixel" ? Напишите , где , что и на сколько превышает.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2015, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(EvgenEkt @ 7.11.2015, 14:43)  какими параметрами она регулируется на контроллере "Pixel" ? Тобр,max если стандартная "конструкторская" программа
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|