Tehnik-san
сообщение 19.12.2008, 0:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 28.10.2006
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 4494



Просьба прокомментировать систему отопления от застройщика.Главный стояк подачи сталь в картирах,обратка ПП в коридоре
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_22380_1229634703_thumb.jpg ( 13,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  post_22380_1229633873_thumb.jpg ( 13,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл  post_22380_1229634057_thumb.jpg ( 15,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.12.2008, 0:40
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Что тут комментировать?
Шедевр!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 19.12.2008, 10:28
Сообщение #3


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Если не секрет, кто застройщик? Героев нужно знать в лицо!

Сообщение отредактировал kornkorn - 19.12.2008, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.12.2008, 10:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ХМ.А схемка то крутяк!И это не застройщику в голову пришло.А экспертиза уже прошла или еще будет? biggrin.gif
Господи, ведь в этом жить кому придется,за что им это? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 19.12.2008, 10:35
Сообщение #5


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Я вообще непонимаю как сейчас новострой сдают... К примеру дом сдан, но вместо пожарных датчиков голые концы висят, сам видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.12.2008, 17:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Жесть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tehnik-san
сообщение 20.12.2008, 1:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 28.10.2006
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 4494



Место расположения этого "шедевра" Украина,небольшой городок под Киевом.Какие замечания в акте приёма-сдачи обьекта в эксплуатацию вы бы упомянули,ссылаясь на Российскую или советскую нормативную документацию :СНиП,ГОСТ,СП .

Сообщение отредактировал Tehnik-san - 20.12.2008, 1:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.12.2008, 2:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Сначала проверьте на соответствие проекту, потом журнал производства работ-записи технадзора и авторского надзора. На этом всё скорее всего и кончится.....
А кто Вы в этой истории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tehnik-san
сообщение 20.12.2008, 11:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 28.10.2006
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 4494



jota -Спасибо. Родственник прислал эти фото.Дом уже сдан в эксплуатацию т.е. комиссия приняла,но почему то не вериться,что это воплощение,может соответствовать нормам и правилам проектирования СО многоквартирных жилых домов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.12.2008, 12:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По принципу: сдать можно всё. Вопрос цены..... biggrin.gif
Но всё будет работать. Пластик на обратке устоит - там ниже температура. Наверно в этом и была логика принятия решения. Хотя стальные трубы дешевле (считая с фасонкой) чем пластик.
Сама система спроектирована коряво - проектировщик-студент, возможно......
Если и стояк обратки из пластика и нет компенсаторов, могут быть проблемы зимой - оторвёт какое-нибудь ответвление....

Сообщение отредактировал jota - 20.12.2008, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.12.2008, 12:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



У прибора этот хвостик короткий и будет течь.Надрыгается при изменениях Т и со временем и отпроблемничает.
Мало того,что вся квартира в трубах ,как ИТП какой то, под дверью карман, компенсация с перемещениями не решена, креплений не видать, от розеток близко, плинтус куда (?) и мебель от стены.Студиозо какой то курсач делал.

И про стояк забыл- от откоса мин. 150 мм.д.б.

Сообщение отредактировал инж323 - 20.12.2008, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.12.2008, 17:32
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Угу.
Цитата(инж323 @ 20.12.2008, 12:53) [snapback]331040[/snapback]
Студиозо какой то курсач делал.

Да не было там никакого проекта. "Бригада-ух" + какой-нибудь умник, который "30 лет в строительстве" и принимает решения по соображениям "здравого смысла".
Студиозусы - они другие ошибки делают.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tehnik-san
сообщение 20.12.2008, 18:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 28.10.2006
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 4494



Спасибо за комментарии,так же присоединяюсь и разделяю ваши эмоциональные высказывания,но хотелось бы услышать конструктивные замечания и соответствующие диалогу СПЕЦИАЛИСТОВ указания на конкретные нарушения и ошибки СП в проектировании СО этого дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.12.2008, 19:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, а вы кем в данном случае являетесь?Жильцом или ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.12.2008, 19:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(jota @ 20.12.2008, 1:05) [snapback]330986[/snapback]
А кто Вы в этой истории?

Цитата(инж323 @ 20.12.2008, 18:13) [snapback]331109[/snapback]
Автор, а вы кем в данном случае являетесь?Жильцом или ?

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tehnik-san
сообщение 20.12.2008, 19:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 28.10.2006
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 4494



Замечательный диалог ....и что, это как то влияет на грамотные обоснованные ответы ? ...рассчитывал на профессиональные оценки проекта и монтажа,а не на выяснение личностного отношения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.12.2008, 19:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Tehnik-san @ 20.12.2008, 18:27) [snapback]331113[/snapback]
...рассчитывал на профессиональные оценки проекта и монтажа.

Где-то тут был проект? blink.gif
Попались мы, значит Вам...непрофессионалы...что ж поделаешь. sad.gif ждите, может профи и подойдут....
Официальные отзывы Вам даст Экспертиза и Комиссия по качеству строительства.

Сообщение отредактировал jota - 20.12.2008, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.12.2008, 19:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну и ... пойдем.Мне сегодня думать нельзя- шишка моя болит сильно.
А пункты в СНИПе сами ищите- вам уже наперечислял ужо.Труба от прибора врезается далеко от НО( заделка у балкона)-оторвет, может не сразу.
Да и на бытовой язык написаное не охота переводить.Сами.

Сообщение отредактировал инж323 - 20.12.2008, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tehnik-san
сообщение 21.12.2008, 0:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 28.10.2006
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 4494



jota ,инж323 ....сорри...если кого обидел...не было цели ставить под сомнение вопросы профессионализма.По роду моей деятельности,приходиться не проектировать,а воплощать.Сам прекрасно вижу,что сделано по-идиотски.Поэтому и задавал вопросы о замечаниях по проектной части...надеюсь всё же на взаимопонимание smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 21.12.2008, 1:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
Tehnik-san Дата Сегодня, 0:51
...задавал вопросы о замечаниях по проектной части...

Tehnik-san, Вам уже тонко намекали, что для того чтобы делать какие-то замечания по проектной части, её, как минимум, надо увидеть. Или отображённое на фотографиях - точное воплощение проекта?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.12.2008, 1:35
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Tehnik-san @ 20.12.2008, 23:51) [snapback]331179[/snapback]
... задавал вопросы о замечаниях по проектной части...

Так нет же проектной части, есть только фото....
По нормативной документации я точно не смогу помочь - у меня другие нормы и не на русском. Потому и писал, - ждите, может кто-нибудь заинтересуется....
Вы, со своей стороны, тоже не сообщили для какой цели Вам это нужно.....поэтому и побочные вопросы. Если бы написали, например, что подаёте иск в суд на возмещение убытков ответы были бы в другом содержании. А Вы поместили фотографии, которые воспринялись как недоразумение и всё....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных