> напор больше 45м. как поступить?
Алексей2
сообщение 19.12.2008, 18:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



у меня в точке подключения 5 атм. (50 метров).
проектируем отдельные системы пожара и хоз- питьевой водопровод
Нр хоз питьевой=42,65(Hg)+20(потери)+2(Hf)=64,65-50=14,65
подбираем насос полюбому. вопрос в том что в подвале имеются сан приборы, а по СНиП 6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м. как поступить мне предлогают поставить на ветки где имеются сан приборы в подвале и 1эт. балансировочные клапаны (danfoss). снизить с помощью них с 64,65 до 45. или надо зонировать систему ?
и 2 вопрос насос подбираем на оставшиеся 14,65 и расход м3.ч

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2008, 19:55
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Что есть балансировочные клапаны?
Ставится регулятор давления "после себя".
Зонировать или ставить регуляторы - надо схему смотреть, что выгоднее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 19.12.2008, 20:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



сергей можите посмотреть схему ,проект выложен на форуме в разделе ПРОЕКТы (12 этажка)

Сообщение отредактировал Алексей2 - 19.12.2008, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.12.2008, 21:11
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Алексей2 @ 19.12.2008, 19:53) [snapback]330902[/snapback]
сергей можите посмотреть схему ,

сергей, можит Вы уж посмотрите wink.gif , а то Мугавбу некогда - очередной переворот....

Млин... mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2008, 22:54
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Я бы поставил регуляторы на нижних этажах, в т.ч. и на Т3 конечно, при такой схеме.
Ну и диафрагмы на ПК.
ПС
Пишите диаметр рядом с обозначением стояка!
У нас слава Богу СНиП со * не принят, так что допустимо до 6атм как при советской власти.
4,5атм - изврат, ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 20.12.2008, 0:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



диаметры не стоят потомучто еще не считал, а вопрос зачем диафрагмы на ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.12.2008, 14:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Затем что надо по СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 20.12.2008, 15:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



Диафрагмы на ПК. а можно в студию пример их
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 22.12.2008, 20:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



а еще сегодня узнал что так называемые ШАЙБЫ ставят, вместо регуляторов, мне формулу дали как их считать ду шайбы, а вот вопрос как поставить эту шайбу в диаметр 15 и 20 ? и кто что знает про эти шайбы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Танюшка
сообщение 22.12.2008, 21:07
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.4.2008
Пользователь №: 17971



Цитата
У нас слава Богу СНиП со * не принят, так что допустимо до 6атм как при советской власти.
4,5атм

А поясните про непринятый СНиП, мы так им и руководствуемся (СНиП 2.04.01-85*)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.12.2008, 21:14
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Танюшка @ 22.12.2008, 20:07) [snapback]331890[/snapback]
А поясните про непринятый СНиП, мы так им и руководствуемся (СНиП 2.04.01-85*)
так и руководствуйтесь им (СНиП 2.04.01-85*), а они руководствуются СНиП 2.04.01-85 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2008, 22:50
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Алексей2 @ 22.12.2008, 21:30) [snapback]331868[/snapback]
а еще сегодня узнал что так называемые ШАЙБЫ ставят, вместо регуляторов, мне формулу дали как их считать ду шайбы, а вот вопрос как поставить эту шайбу в диаметр 15 и 20 ? и кто что знает про эти шайбы?

Шайбы вам не помогут. Гидравлика-с..

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.12.2008, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 24.12.2008, 18:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



установка диафрагм в соединительной полугайки пожарного крана.
сам нашел (спасибо всем кто помогал), вот еперь смотрите все.
см. рисунок
1- гайка
2-тонкая дисковая диафрагма с отверстием
3 пружинное резиновое кольцо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scan10015.JPG ( 32,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.1.2009, 10:29
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



и где тут ШАЙБА?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 12.1.2009, 10:52
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Шайба - позиция 2. Кто больше господа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 12.1.2009, 11:42
Сообщение #16


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 12.1.2009, 10:52) [snapback]337624[/snapback]
Шайба - позиция 2. Кто больше господа?

Похоже. У меня чертежик диафрагмы на бумажке есть..., а может и в АКАДе делал. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 12.1.2009, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 14.1.2009, 9:46
Сообщение #17


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Vitori @ 12.1.2009, 11:42) [snapback]337657[/snapback]
Похоже. У меня чертежик диафрагмы на бумажке есть..., а может и в АКАДе делал. rolleyes.gif

Вот нашел скан .
Прикрепленный файл  Диафрагма_пожарная.jpg ( 146,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 14.1.2009, 19:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



а из какой эта каринка книги, или так ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.1.2009, 20:11
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Алексей2 @ 14.1.2009, 18:34) [snapback]338888[/snapback]
а из какой эта каринка книги, или так ?
не, по другому... наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.1.2009, 21:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Гы гы.
А чего это получается два рисунка, на них шайбы устанавливаемые в разные места возле ПК.
Что сможет затолкать шайбу ф60 мм в любое место , но прижимаемое резьбой, нарезаной на трубе ф57 мм!!!!!! biggrin.gif Внешний Ф шайбы д.б. чуть меньше ф между выступающих ребер витков резьбы. т.е. порядка 54-55 мм.
По первому рисунку- ну а зачем в этом месте шайбу ставить, когда её проще значительно прижимать вкручиваемой деталью в другую с резьбой, и шайба там не прыгает и прижата между этими резьбами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.1.2009, 7:45
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ 12.1.2009, 12:52) [snapback]337624[/snapback]
Шайба - позиция 2. Кто больше господа?


Написано диафрагма. Шайба в воротах или у Валуева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.1.2009, 8:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Михаил I @ 15.1.2009, 7:45) [snapback]339002[/snapback]
Написано диафрагма. Шайба в воротах или у Валуева.


а у Валуева где шайба? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.1.2009, 8:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А может Михаил1 сам у Валуева уточнит насчет его шайбы? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 15.1.2009, 9:20
Сообщение #24


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(инж323 @ 14.1.2009, 21:40) [snapback]338933[/snapback]
Гы гы.
А чего это получается два рисунка, на них шайбы устанавливаемые в разные места возле ПК.
Что сможет затолкать шайбу ф60 мм в любое место , но прижимаемое резьбой, нарезаной на трубе ф57 мм!!!!!! biggrin.gif Внешний Ф шайбы д.б. чуть меньше ф между выступающих ребер витков резьбы. т.е. порядка 54-55 мм.
По первому рисунку- ну а зачем в этом месте шайбу ставить, когда её проще значительно прижимать вкручиваемой деталью в другую с резьбой, и шайба там не прыгает и прижата между этими резьбами?

Не понял чего-то сразу (надо чертеж головки смотреть), там же нет резьбы внутри... кажется... mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.1.2009, 9:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



На одном рисунка шайба вставлена в ротгайку с наружней 50-той резьбой- у ней внутренний Ф меньше.
На другом рисунке шайба вставляется в резьбу в другое место скажем и её ф побеле ,чем в первом случае,но все одно 54-55 мм.т.к. прижимается междвух резб и д.б меньше ф выступающих ребер резьбы.Это шайбы разного размера.И никак не 60 мм.!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 15.1.2009, 9:55
Сообщение #26


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(инж323 @ 15.1.2009, 9:28) [snapback]339038[/snapback]
На одном рисунка шайба вставлена в ротгайку с наружней 50-той резьбой- у ней внутренний Ф меньше.
На другом рисунке шайба вставляется в резьбу в другое место скажем и её ф побеле ,чем в первом случае,но все одно 54-55 мм.т.к. прижимается междвух резб и д.б меньше ф выступающих ребер резьбы.Это шайбы разного размера.И никак не 60 мм.!!!!

Это почти понятно. А вот открыл я "Нормы пожарной безопасности НПБ 153-2000* "Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний", там чертежики всяких головок. Головка рукавная - это понятно, а на сам пожарный клапан у нас какая головка наворачивается - муфтовая? helpsmilie.gif
....
Вышел, у меня напротив двери комнаты, как раз пож.кран новенький, открутил, посмотрел, засунул внутрь палец. rolleyes.gif
Пришел в полное недоумение, куда ж её эту диафрагму запихнуть?! blink.gif newconfus.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 15.1.2009, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.1.2009, 10:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так опять же- а шкаф то какой? Нужно что б рукав от своей ротгайки шел без перегиба.И в одних шкафах от вентиля идет патрубок, потом угольник и в него ротгайка.Шайбу можно в этом случае вставить куда? Патрубок может ей прижать в вентиле, ротгайка в угольнике не прижмет.Значит если в вентиль вставить то один наружний диаметр этой шайбы, а если вставить в ротгайку то другой.Это как раз эти два случая с вышерасположеных картинок.
Вторая группа- когда шкаф поболе и рукав сам может , без перелома выйти от ротгайки вкрученной сразу в вентиль- тут шайба может быть двухразмерной.Прижатой к вентилю и вставленной в ротгайку.
Ну а на чертеже должно быть четко указано куда шайбу и какой у неё размер в этом конкретном случае.
Сами диаметры отверстий не обсуждаем.Понятно, что табличку и посчитать их нуна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 15.1.2009, 10:42
Сообщение #28


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(инж323 @ 15.1.2009, 10:14) [snapback]339068[/snapback]
Так опять же- а шкаф то какой? Нужно что б рукав от своей ротгайки шел без перегиба.И в одних шкафах от вентиля идет патрубок, потом угольник и в него ротгайка.Шайбу можно в этом случае вставить куда? Патрубок может ей прижать в вентиле, ротгайка в угольнике не прижмет.Значит если в вентиль вставить то один наружний диаметр этой шайбы, а если вставить в ротгайку то другой.Это как раз эти два случая с вышерасположеных картинок.
Вторая группа- когда шкаф поболе и рукав сам может , без перелома выйти от ротгайки вкрученной сразу в вентиль- тут шайба может быть двухразмерной.Прижатой к вентилю и вставленной в ротгайку.
Ну а на чертеже должно быть четко указано куда шайбу и какой у неё размер в этом конкретном случае.
Сами диаметры отверстий не обсуждаем.Понятно, что табличку и посчитать их нуна.

Очень интересно!
А откуда требование про перегиб? В большинстве шкафов там как раз есть перегиб, и в том который у меня напротив двери...
И кстати вот нашел чертежик где указано место установки этой диафрагмы(котрая у меня на рисунке), и перегиба здесь вроде нет.Прикрепленный файл  Место_установкидиафрагмы.jpg ( 370,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103

... кстати только сейчас обратил внимание, что диаметр стояка указан Ду50, а шайбы 60 мм. blink.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 15.1.2009, 10:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Место_установкидиафрагмы_2.jpg ( 228,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.1.2009, 11:16
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А на этом чертеже кран угловой и не будет перегиба.Ротгайка сразу нормально смотрит- куда надо.
А перегиб- а не помню.Только вот как начнут воронки водосточные сдавать и под залив их с рукава, то сразу как то вот видать проблемы от перегиба( почти не льется или так себе течет).А как рукав наполниться, то менее это выражено.Да и не перегибается он так, когда с водой уже.
А установка шайбы до вентиля, аналогично как и описываемому уже варианту.Одно не совсем удачно- она под водой уже и при малых диаметрах отверстия зарастает и ржавеет( черноту же поставят, не оцинковку), и второе- визуального контроля наличия диафрагмы нет- для инспектора если захочет , надо будет спускать воду, раскручивать.А после вентиля итак видать или без спуска воды можно продемонстрировать.

Сообщение отредактировал инж323 - 15.1.2009, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 15.1.2009, 11:48
Сообщение #30


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(инж323 @ 15.1.2009, 11:16) [snapback]339096[/snapback]
А на этом чертеже кран угловой и не будет перегиба.Ротгайка сразу нормально смотрит- куда надо.
А перегиб- а не помню.Только вот как начнут воронки водосточные сдавать и под залив их с рукава, то сразу как то вот видать проблемы от перегиба( почти не льется или так себе течет).А как рукав наполниться, то менее это выражено.Да и не перегибается он так, когда с водой уже.
А установка шайбы до вентиля, аналогично как и описываемому уже варианту.Одно не совсем удачно- она под водой уже и при малых диаметрах отверстия зарастает и ржавеет( черноту же поставят, не оцинковку), и второе- визуального контроля наличия диафрагмы нет- для инспектора если захочет , надо будет спускать воду, раскручивать.А после вентиля итак видать или без спуска воды можно продемонстрировать.

Шайбу можно поставить латунную, а вот насчет визульного контроля и перегиба... есть повод для размышлений...

Спасибо! clap.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 15.1.2009, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.7.2009, 8:37
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Прошу прощения за глупый вопрос....но возникла необходимость установки шайбы. Есть ли норматив на них или ТУ или завод какой то....
Вопщем,просто писАть от фонаря не хочу. "Норма ЦС" выдает всё,кроме нужного((.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.7.2009, 12:27
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Никитос @ 1.7.2009, 8:37) [snapback]405886[/snapback]
Есть ли норматив на них или ТУ или завод какой то....
если условный проход трубы 50 и более мм., вам поможет ГОСТ 26969-86 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 2.7.2009, 7:23
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Viсt, спасибо. Хоть документ и отменен но хоть что-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.7.2009, 8:39
Сообщение #34


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Никитос @ 2.7.2009, 7:23) [snapback]406351[/snapback]
Viсt, спасибо. Хоть документ и отменен но хоть что-то.

Ну, тады нате действующий ГОСТ 8.586.2-2005 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 2.7.2009, 20:40
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Угу,этот я сам нашел)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tomce
сообщение 16.7.2009, 15:45
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24656



Может ктота поделитца формулой как расчитать дроссельную шайбу? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.7.2009, 16:14
Сообщение #37





Guest Forum






Есть прга Drop 5.0 поишите Гуглем, находится должна помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 17.7.2009, 22:15
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



Расчет диаметра отверстий дроссельных диафрагм вот программка пользуйтесь народ,
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  elevator.rar ( 44,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.7.2009, 1:36
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 18.7.2009, 20:48
Сообщение #40





Guest Forum






Вы только про шайбы эксплуатационникам ничего не говорите,а то побьют.Установка шайбы в любой системе говорит о квалификации проектировщика только в негативном аспекте.Для увязки гидравлики есть другие методы.Поставил щайбу -значить расписался в собственной неквалификации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.7.2009, 22:15
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Владимир Борисович @ 18.7.2009, 21:48) [snapback]413206[/snapback]
Вы только про шайбы эксплуатационникам ничего не говорите,а то побьют.Установка шайбы в любой системе говорит о квалификации проектировщика только в негативном аспекте.Для увязки гидравлики есть другие методы.Поставил щайбу -значить расписался в собственной неквалификации.

Если требуемый напор для ВПВ скажем 100 метров, как увязать систему так, чтобы у нижнего ПК было нормативное давление не применяя диафрагмы? На 20-ю трубу его повесить? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.7.2009, 8:02
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Владимир Борисович, что-то вы совсем не в тему своим замечанием. Предложите решение проблемы, описанное Young. Без шайб. Интересно, что Вы сможете предложить. smile.gif bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 19.7.2009, 10:40
Сообщение #43





Guest Forum






Основная ошибка проектировщиков,особенно молодых, заключается в том,что они рассматривают системы в статическом режиме.Если мы зашайбируем систему,то в статике,в расчете получим необходимый результат,но если включим расход,да еще внескольких точках,то получим резкое падение давления в системе и в точках установки шайб произойдет то же самое.В этом случае Вы не получите расчетного давления применив шайбы. В вашем примере наилучшим выходом является установка стабилизаторов давления,которые при различных расходах поддерживают,стабилизируют, давление в системе в целом и в отдельных точках расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.7.2009, 13:23
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



А теперь прикинем: система ПТ многоэтажки, в нижней точке давление 100 м,а у ПК д.б. макс 45...значит минимум на 6-ти этажах мы вещаем на каждом ответвлении на ПК регулятор....ну пусть 2 если на каждом этаже делать кольцо (за что заказчик за я..... повесит). Теперь возьмите и посчитайте стоимость системы с регуляторами. Даже неинтересно как то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 19.7.2009, 14:36
Сообщение #45





Guest Forum






Для решения Вашего вопроса о 100м напоре также есть решение,о нем я ниже скажу.Что касается шайб на системах пожарного водопровода,то они действительно могут быть установлены,но только в крайних случаях и только на пожарном водопроводе и служат они не столько для погашения давления,но и как защита от быстрого опорожнения стояков при пожаре.В своем ответе я имел ввиду и хоз. питьевой водопровод на котором при избыточных напорах необходима установка стабилизаторов давления и стоят они не так дорого как Вам кажется.Диаметр их от15 до 50мм и они муфтовые. В Вашем случае,правда не зная этажности, необходимо зонирования пожарного водопровода с установкой регулятора давления,кольцеванием стояков по вертикали и воэможно водонапорного бака.Избегайте шайб на хоз.питьевом водопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.7.2009, 17:42
Сообщение #46


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Владимир Борисович @ 19.7.2009, 10:40) [snapback]413258[/snapback]
стабилизаторов давления,
а расскажите пож., поподробнее про "ваши" стабилизаторы.
Кто такие?

ПС. мож вы про регуляторы давления речь ведете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.7.2009, 17:59
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Владимир Борисович @ 19.7.2009, 11:40) [snapback]413258[/snapback]
Основная ошибка проектировщиков,особенно молодых, заключается в том,что они рассматривают системы в статическом режиме.

основная ошибка проектировщиков, особенно опытных, заключается в том, что они рассматривают других проектировщиков, особенно молодых, сквозь призму своих юношеских ошибок. wink.gif
Цитата(Владимир Борисович @ 19.7.2009, 11:40) [snapback]413258[/snapback]
Если мы зашайбируем систему,то в статике,в расчете получим необходимый результат,но если включим расход,да еще внескольких точках,то получим резкое падение давления в системе и в точках установки шайб произойдет то же самое.

Что и требуется. Сбросить давление с 1 МПа до 0,4 МПа, это ли не резкое падение? Тем более, что как правило (для большинства объектов) хватает и 0,2 МПа перед ПК.
Цитата(Владимир Борисович @ 19.7.2009, 11:40) [snapback]413258[/snapback]
В вашем примере наилучшим выходом является установка стабилизаторов давления,которые при различных расходах поддерживают,стабилизируют, давление в системе в целом и в отдельных точках расхода.

Почему наилучшим? Исходя из чего наилучшим? Затрат больше, система усложняется, соответственно падает надежность, а эффект тот же. Будьте добры, объясните молодому проектировщику, в чем выгода регуляторов давления в системе ВПВ перед диафрагмами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.7.2009, 18:13
Сообщение #48


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Young @ 19.7.2009, 17:59) [snapback]413310[/snapback]
Что и требуется. Сбросить давление с 1 МПа до 0,4 МПа, это ли не резкое падение?
Владимир Борисович имел ввиду, что при расходе вы не будете иметь 0,4 МПа.
Но мне кажется Борисович и здесь чуть напутал, т.к. максимальные ограничения давления приведенны именно для статики.
Я не силен в пожарке, а мож я напутал rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.7.2009, 18:55
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Владимир Борисович , видимо имеет в виду глобальный пожар на нескольких этажах,но это не является расчетными условиями для сети ПК.А избыточное давление перед ПК необходимо сбрасывать на момент его использования, т.е. при динамике, при которой работает шайба.
И поставить её стоит после вентиля, но перед ротгайкой(и шайбу видать и не ржавеет зазря)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 19.7.2009, 19:22
Сообщение #50





Guest Forum






Тогда давайте по порядку.Если напор на вводе в9эт. дом составляет допустим 60метров,то на первом этаже Вы получите на вводе в квартиру те же 60метров,что является избыточным,на 9м этаже получите примерно 30 метров напора.Так вот при открытии крана на первом этаже при умывании Вы израсходуете по счетчику 25 литров воды,а на 9м этаже при той же процедуре израсходуете 10литров.Т.е. при избыточном напоре Вы перерасходуете воду и в приличных кол-вах.В более высоких зданиях при больших напорах будете расходовать еще больше.Чтобы этого избежать в каждой квартире при избыточном напоре необходимо устанавливать стабилизаторы давления,которые представляют из себя стабилизатор конструктивно похожий на вентиль,иногда он и выполняет эту функцию.Стабилизатор давления расчитан на пропуск не более 0,3-0,35л\сек при напоре до него от 6 до100 метров вод. столба.Конструкций стабилизаторов существует несколько,есть сильфонные,есть пружинные,есть с заданым расходом,есть с регулируемым.Используйте на благо людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.7.2009, 20:08
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А ввод в квартиру причем?Или это сплошь высотки с квартирным ПК.Но он ф20 и предназначен для совсем других условий ,не как у ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.7.2009, 22:47
Сообщение #52


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Владимир Борисович @ 19.7.2009, 19:22) [snapback]413323[/snapback]
Так вот при открытии крана на первом этаже при умывании Вы израсходуете по счетчику 25 литров воды,а на 9м этаже при той же процедуре израсходуете 10литров.
при условии, что краны открыты на одинаковое сечение...что в жизни не бывает smile.gif
А вот при пожаре мы имеем всегда одинаковое сечение, соответсвенно балансировать надо давлением, и я думаю что не в динамике(в котраверс посту Инжа), т.к при глобальном пожаре на всех 9 этажах можно посчитать какая получиться статика в трубопроводе до открытия вентилей smile.gif

Цитата
Стабилизатор давления расчитан на пропуск не более 0,3-0,35л\сек при напоре до него от 6 до100 метров вод. столба.
А можно все таки ссылочку на такой стабилизатор. Плиз...
"Всю жизнь" ищу подобное, и пока безуспешно huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.7.2009, 23:08
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Возможно уже я что-то не понимаю, но ведь по номограммам 5 и 6 мы подбираем диафрагмы и по расходу в том числе, а при статике расход что через ПК, что через прибор = 0л/с. unsure.gif huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 20.7.2009, 1:40
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Самое забавное, что трудно будет найти героев, тушащих пожар на разных этажах от пожарных кранов. Ибо в этой ситуации здание обычно тушат уже снаружи, лафетами. Да и ни один пожарный в России на ПК и не надеется.
Потом - спрыск ствола не 50 мм, а 13-19. То есть нужное количество воды диафрагма сиречь шайба пропустит не напрягаясь. А вот без нее боец со стволом под напором на спрыске метров 50-60, да еще с 19 мм спрыском будет летать по зданию аки шмэл бэзумный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.7.2009, 0:51
Сообщение #55


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Young @ 19.7.2009, 23:08) [snapback]413368[/snapback]
Возможно...
угу, очень даже как возможно! smile.gif
Учитывая, шо я счаз в бессрочном отдыхе...- вникните о чем я написал в предыдущем посте, ... и попытайтесь опровергнуть нормативно smile.gif

ПС. если не ошибаюсь, нормативы вас ограничивают минимальным давлением 5 метров, и 2,5 л\ сек.... а дальше просто "хидравлика"(по м...опыту) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных