Что у нас нынче из дешевого, Оптимального по соотношению цена/качество |
|
|
|
21.12.2008, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Заказчик ни в какую не хочет Altivar 31. Говорит - найди мне дешевле, но сопоставимого качества. Мне все равно что в проект закладывать, он готов подписаться под своей глупостью. Кто у нас нынче из продавцов не обременен целью получения сверхприбылей, кормления армии менеджеров и накручивания барышей за бренд?
Требуемый диапазон - от 0 до 11 кВт. Необходимо наличие вменяемого Modbus-RTU по-умолчанию - буду управлять с контроллера. Задача - тупая регулировка вентиляторов. Без наворотов. IP20, монтаж вплотную. Так же нужно иметь возможность переключаться с управления по Modbus на управление с панели частотника при помощи его меню.
Сам склоняюсь в пользу Delta. Что еще можно предложить?
Сообщение отредактировал Abysmo - 21.12.2008, 0:40
|
|
|
|
|
21.12.2008, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Только начал читать, и сразу в голову пришла Дельта.....
|
|
|
|
|
21.12.2008, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Сам склоняюсь в пользу Delta. Что еще можно предложить? С вменяемым модбасом, наверное, ничего и нету более ("сегнетитки" хвалили дельтовский модбас - самый лутший оказался из тестируемых Данфоссов, Емотронов..) КОГДА ОКОНЧАТЕЛЬНО "СКЛОНИТЕСЬ" КОЛЛЕГА, ДАЙТЕ ЗНАТЬ КАК НИ РАБОТАЮТ  PS: читать моно тутНа ум из дешевого, но более менее, приходит Ленз, но как там с модбасом - не в курсе.
|
|
|
|
|
21.12.2008, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Остановился на серии Delta VFD-E - подкупило наличие ПЛК на борту и возможность написания простой программы. Т.е. датчик перепада давления и термоконтакт заведу прямо на частотник!
Да, связывать буду именно с Segnetics панельным. Хочу до конца в их контроллере разобраться.
|
|
|
|
|
21.12.2008, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Мне тоже рекомендовали Е-серию, уж очень характеристики вкусные  Сегнетикс как только сделает "конструктор меню" для своих контроллеров, сразу станет у меня №1, а так - гемор полный, если самому делать что-то новое IMHO,
|
|
|
|
|
21.12.2008, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Сегнетикс как только сделает "конструктор меню" для своих контроллеров, сразу станет у меня №1, а так - гемор полный, если самому делать что-то новое sad.gif IMHO, Если они еще CoDeSys в него влепят будет вообще шик!
|
|
|
|
|
23.12.2008, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
на небольшую мощность ( до 3 кВт) очень бюджетно получается использование Данфосс микродрайв.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Да про Микродрайв я знаю, у меня мощности до 11 кВт - хотел закрыть все одним производителем, поэтмоу микродрайв не подходит.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Цитата(Abysmo @ 23.12.2008, 13:02) [snapback]332155[/snapback] Да про Микродрайв я знаю, у меня мощности до 11 кВт - хотел закрыть все одним производителем, поэтмоу микродрайв не подходит. Сморя какая перегрузка. Микродрайвы - до 7.5 кВт с перегрузкой 150%, соответственно можно использовать для 11 кВт без перегрузки (насосы, вентиляторы). Как вариант ещё VLT2800 (с моей точки зрения - это на порядок лучше чем Micro)...
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
АВВ делает наплохие и ModBus имеется и цена демократичная
С уважением Вячеслав
|
|
|
|
|
23.12.2008, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Как вариант ещё VLT2800 Ой, только не эти  Я уже столько с ними возился - хватит  Цитата АВВ делает наплохие и ModBus имеется и цена демократичная У меня к АББ предвзятое отношение. К тому же сомневаюсь что по цене они побъют Delta.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Цитата(Abysmo @ 23.12.2008, 14:29) [snapback]332260[/snapback] У меня к АББ предвзятое отношение. К тому же сомневаюсь что по цене они побъют Delta. по цене чуть чуть выше чем АВВ, спорить не буду, а у меня предвзятое отношение к шнайдеру после того как погорели три мягких пускателя
|
|
|
|
|
23.12.2008, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
по цене КОНЕЧНО vlt2800 будет дороже чем дельта. т.к. продукты разного уровня. Микродрайв делают в Китае, но делает Данфосс, которому доверяют.
кстати если на первом месте стоимт цена...у нас на Украине есть корейский ширпоттреб вроде LG или Hitachi, посмтотрите на них...но я бы приобрел у известного производителя и спал спокойно.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
Lenze, не пробовал, но изучал как возможный вариант, modbus присутствует у всех трехфазных моделей, цена одна из самых низких через яндекс ссылки
|
|
|
|
|
23.12.2008, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Lenze SMD я ставил - пока шуршат, но вообще говоря не приглянулись они мне сильно
|
|
|
|
|
24.12.2008, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086

|
А сколько вообще приводов то будет? Если немного, то можно и дельту с лензом ставить, на брак можно и не нарваться. Из моего опыта с дельтой уже на 2-м частотнике с глюком столкнулся, не сохранялись параметры после снятия питания. Через неделю внезапно все прошло.
|
|
|
|
|
24.12.2008, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Цитата(Abysmo @ 23.12.2008, 15:29) [snapback]332260[/snapback] Ой, только не эти  Я уже столько с ними возился - хватит  А в чём причина? Я к VLT2800 как раз очень хорошо отношусь. Восемь лет с ними работаю, практически никогда не было ничего серьёзного...
|
|
|
|
|
24.12.2008, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086

|
Кстати для насосов/вентиляторов до 11 кВт можно серию FRENIC-Eco посмотреть, после снижения цен уже паритет с дельтой (VFD-E, VFD-F) и к тому же сборка японская. По модбасу полный доступ ко всем параметрам частотника (более 90% из них можно изменять во время работы). Переключение с управления RS-485 на панель можно осуществлять как из меню, так и по внешнему дискретному входу. Из минусов: 1) до 5.5 кВт один типоразмер; 2) в базовом варианте порт RS-485 является портом для съемного пульта, так что варианты: либо пульт хранить в шкафу и вставлять при необходимости, либо плату 2-го порта за 79$ ставить. Мануал на модбас (1.9 Мб): http://www.fe-frontrunners.eu/inverter/lbo...omms_manual.pdf
Сообщение отредактировал fuel - 24.12.2008, 13:03
|
|
|
|
|
24.12.2008, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата А в чём причина? Я к VLT2800 как раз очень хорошо отношусь. Очень старая разработка. Меню неудобное.
|
|
|
|
|
24.12.2008, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Обрати внимание на модель ABB AСS 550, цена очень низкая, специально разработан для HVAC, есть и более "дешёвые" версии, но киловаты не такие большие.
IMAGE_173.jpg ( 217,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 24.12.2008, 21:07
|
|
|
|
|
24.12.2008, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(gansales @ 24.12.2008, 13:03) [snapback]332704[/snapback] А в чём причина? Я к VLT2800 как раз очень хорошо отношусь. Восемь лет с ними работаю, практически никогда не было ничего серьёзного... кстати вспомнил...у нас о завершении производства VLT2800 и VLT5000 еще года два назад анонсировали....оказывается их еще делают
|
|
|
|
|
24.12.2008, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
VLT2800 ещё делают, VLT5000 уже год как выведен из производства.
|
|
|
|
|
24.12.2008, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Для HVAC ACH550, думается мне они по цене дороже дельты.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 15:24
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.2.2007
Пользователь №: 6291

|
работаем с Lenze, пока довольны
|
|
|
|
Гость_Nomad_*
|
4.3.2009, 0:54
|
Guest Forum

|
Берите Toshiba, тот же Шнайдер (у них концерн Toshiba Schneider Invert Corporation), но дешевле.
|
|
|
|
|
5.3.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012

|
нужно цена/качество или всё таки дешево... на мой взгляд это два разных производителя... один это Китай, Россия, другой Германия. Но если вам надо 100 шт., то вопрос цены вообще не стоит, по крайней мере у серьезных игроков.....
Сообщение отредактировал Semiconductor - 5.3.2009, 11:11
|
|
|
|
|
6.3.2009, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Михаил_PLC @ 24.12.2008, 14:08) [snapback]332784[/snapback] Обрати внимание на модель ABB AСS 550, цена очень низкая, специально разработан для HVAC, есть и более "дешёвые" версии, но киловаты не такие большие. Поставил пару десятков, проблем ни одной. Куча приятностей на борту - 6 цифровых входов, 3 релейных выхода, 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, 2 ПИДа - один "внутренний" на управление скоростью, второй "внешний" на что хочешь. Можно целиком приточку на нем одном собрать  При наличии "интеллектуальной" панели программится с нее по-человечески - параметры нормальным текстом в нормальном меню, на русском. Бортовой Модбас весь разжеван по кусочкам в русском, опять же, мануале. (По его работе ничего не скажу - все привода стоят сами по себе)
Сообщение отредактировал ViS - 6.3.2009, 1:08
|
|
|
|
Гость_Technowell_*
|
6.3.2009, 11:24
|
Guest Forum

|
Цитата Требуемый диапазон - от 0 до 11 кВт. Lenze серия SMD Частотник 0,25кВт, 1x220B Цена 131 $ Частотник 0,37кВт, 1x220B Цена 156 $ Частотник 0,55кВт, 1x220B Цена 167 $ Частотник 0,75кВт, 1x220B Цена 178 $ Частотник 1,5кВт, 1x220B Цена 237 $ Частотник 2,2кВт, 1x220B Цена 265 $ Частотник 0,37кВт, 3x400B Цена 233 $ Частотник 0,75кВт, 3x400B Цена 250 $ Частотник 1,1кВт, 3x400B Цена 272 $ Частотник 1,5кВт, 3x400B Цена 287 $ Частотник 2,2кВт, 3x400B Цена 315 $ Частотник 3кВт, 3x400B Цена 389 $ Частотник 4кВт, 3x400B Цена 420 $ Частотник 5,5кВт, 3x400B Цена 526 $ Частотник 7,5кВт, 3x400B Цена622 $ Частотник 11кВт, 3x400B Цена 741$ Все цены тутЦитата Необходимо наличие вменяемого Modbus-RTU по-умолчанию - буду управлять с контроллера. Modbus-RTU есть в трефазных моделях по умолчанию
Сообщение отредактировал Technowell - 6.3.2009, 11:30
|
|
|
|
|
6.3.2009, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012

|
Даже Данфосс дешевле можно взять...
|
|
|
|
|
15.3.2009, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533

|
Попробуйте Веспер Пользуемся больше 4 лет от 0.75 до 315квт и не одной проблемы. для вас серия Е2-8300
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)