> Защитное ограждение газопровода
Stanislav Gas en...
сообщение 22.12.2008, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Необходимо оградить газопровод,выходящий из под земли на парковке около подпорной стены,есть опасения,что его могут повредить проффессссионалы дальнобойщики. Нужно мощщъное ограждение или отбойник. Подскажите пожалуйста конструкцию,а если есть фото покажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 22.12.2008, 16:07
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Не могу найти фоты... Короче, никакое "ограждение" от этих умельцев не поможет. В таких случаях ставят железобетонные цилиндрические отбойники, разукрашенные в осиную жёлто-чёрную тематику. Впрочем, мы такие закладывали только от легковух и кар. Думаю, с дальнобойщиками подход тот-же, только масштабы поболее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 24.12.2008, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Цитата(Patorok @ 22.12.2008, 17:07) [snapback]331733[/snapback]
Не могу найти фоты... Короче, никакое "ограждение" от этих умельцев не поможет. В таких случаях ставят железобетонные цилиндрические отбойники, разукрашенные в осиную жёлто-чёрную тематику. Впрочем, мы такие закладывали только от легковух и кар. Думаю, с дальнобойщиками подход тот-же, только масштабы поболее.


Блоки это конечно надёжно, но хотелось бы чтобы было эстетично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 24.12.2008, 12:52
Сообщение #4


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Stanislav Gas engineer @ 24.12.2008, 12:53) [snapback]332700[/snapback]
Блоки это конечно надёжно, но хотелось бы чтобы было эстетично

Покрасьте блоки в розовый. Будет не только эстетично, но и гламурно wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 24.12.2008, 13:51
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Stanislav Gas engineer @ 22.12.2008, 14:05) [snapback]331672[/snapback]
Необходимо оградить газопровод,выходящий из под земли на парковке около подпорной стены,есть опасения,что его могут повредить проффессссионалы дальнобойщики. Нужно мощщъное ограждение или отбойник. Подскажите пожалуйста конструкцию,а если есть фото покажите.

А за подпорной стенкой (пробиться насквозь) и газовый ввод расположить было слабо?
Сразу нужно думать.Сразу.
Обратите внимание,что мы вообще над этим не задумываемся,а архитекторы,те и вовсе "по-хулисты" (от слова"хулиган",а может и нет,слаб в русском языке).
Архитекторы разрешают нам идти газопроводами открыто по улицам,фасадам домов с открытыми переходами дорог,по территориям детских садов,школ.
Маразм.Нет у нас нормальных архитекторов.Нет.
Видел как украинцы прокладывают надземно газопроводы по пахоте,по чистому полю. Полный дурдом.
Наши молдаване и того глупей.Прокладывают надземные газопроводы по центральным улицам и площадям наших городов и столице.
Бороться с этим злом практически невозможно.Просто вывелись у нас патриоты. Нажива,нажива,коекаккеров душит. Давятся.
Поэтому всех призываю быть профессионалами и любить свои города и села.Не уродовать их.
А ты предлагаешь загородить газовый ввод,фундаментный блок поставить.
Лучше поставь этот блок автору этого проектного решения на голову и посади рядом с табличкой: Так проектировать нельзя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 24.12.2008, 15:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Сейчас нахожусь в Самаре,тут газопровод высокого давления лежит вдоль Московского ш. на земле,есть места где он слегка присыпан или завален,в городе задвижка после ГРП находится в пешеходной зоне,в свободном доступе. А наш газопровод висит на подпорной стенке на высоте 2 метра,вдоль парковки и необходимо его обезопасить,особенно в разгрузочной зоне. А проект делали "С...." Турки,наши его слегка адаптировали. В общем впечатлений так много.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 24.12.2008, 15:17
Сообщение #7


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Stanislav Gas engineer @ 24.12.2008, 16:11) [snapback]332834[/snapback]
Сейчас нахожусь в Самаре,тут газопровод высокого давления лежит вдоль Московского ш. на земле,есть места где он слегка присыпан или завален,в городе задвижка после ГРП находится в пешеходной зоне,в свободном доступе. А наш газопровод висит на подпорной стенке на высоте 2 метра,вдоль парковки и необходимо его обезопасить,особенно в разгрузочной зоне. А проект делали "С...." Турки,наши его слегка адаптировали. В общем впечатлений так много.....

Во Львове видел газопровод не знаю какого давления диаметром где-то Ду 500, который зачем-то выходит из-под земли и через 5 м опять уходит в землю... вдоль разделительной клумбы нагруженной 6-типолосной трассы. Никакой арматуры на этом п-образном "компенсаторе" замечено не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 24.12.2008, 19:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(Patorok @ 24.12.2008, 15:17) [snapback]332840[/snapback]
Никакой арматуры на этом п-образном "компенсаторе" замечено не было.

В вопросе и ответ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 25.12.2008, 8:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



допустим
общая масса грузовика 15тн(так как они торомозят то можно принять массу с коэф.0,5)
высота соприкосновения бампера машины 0,6м
итого (15*0,5)*0,6=получаем момент 4,5т*м
через расчет пределяем толшину бетоннного сечения без арматуры
получаем t=0,6м,
и для устанения скольщения блока зашемлям его в грунт на глубину 0,5м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 25.12.2008, 10:23
Сообщение #10


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Газовик @ 24.12.2008, 20:12) [snapback]332970[/snapback]
В вопросе и ответ smile.gif

Т.е., Вы хотите сказать, что это и есть п-образный компенсатор? newconfus.gif
Цитата(мурад @ 25.12.2008, 9:49) [snapback]333081[/snapback]
допустим
общая масса грузовика 15тн(так как они торомозят то можно принять массу с коэф.0,5)
высота соприкосновения бампера машины 0,6м
итого (15*0,5)*0,6=получаем момент 4,5т*м
через расчет пределяем толшину бетоннного сечения без арматуры
получаем t=0,6м,
и для устанения скольщения блока зашемлям его в грунт на глубину 0,5м.

Вот и за конструктором бегать не пришлось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 13.1.2009, 16:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Спасибо.Заказчик выбрал:ставим блоки с весёлой рассскраской, фото посла монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ffffff_*
сообщение 2.3.2011, 20:28
Сообщение #12





Guest Forum






Скажите а что за блоки такие в качестве ограждения используются, где можно на такую конструкцию посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosmo$
сообщение 18.7.2013, 12:52
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199421



Доброго времени. Работаю в сфере электроэнергетики. В одном из проектов пересекаю трубу наружного газопровода самонесущим изолированным проводом 6-10кВ марки СИП-3 (ВЛЗ). При согласовании с газовиками возникла проблема. В ПУЭ про ВЛЗ (мой случай) ничего не сказано, но о ВЛ-10кВ написано, что требуется защита газопровода сопротивлением не более 10 Ом. Доказывать что либо бесполезно, поэтому приходится делать защиту газопровода. Однако ни у нас (электриков) ни в интернете нет конкретных данных(типовые, нормативы) по этому вопросу.
Я разработал стандартный вариант пересечения, однако и он очень затратный в плане отключения газопровода (см. в приложении). Поэтому я обращаюсь к вам как электрик к газовикам с просьбой helpsmilie.gif помочь в этой вопросе ссылками, типовыми, нормативами или же чертежами или тех. решениями. Вопрос очень срочный. Заранее при много благодарен. smile.gif
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 368,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 14:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных