Здравствуйте, хотелось бы получить консультацию проектировщиков.
Имеется 5-ти этажная хрущевка. В подвале планируется сделать магазин. Принесли проект. \\----18.В проекте предусмотрена система естественного дымоудаления ВЕ3, ВЕ4.
19. Эти системы снабжены клапанами дымоудаления КДФ1.
20. Эти клапаны оснащены автоматически и дистанционно управляемым приводом.
21. Выброс дыма системами ВЕ3, ВЕ4 осущ. на 2м выше крыши.
22. Воздуховоды для системы удаления выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.
23. Расположение систем ВЕ3, ВЕ4 определить по месту.---\\
Особенно смущают пункты 18 и 22. Есть ли у вас какие-либо замечания? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 25.12.2008, 10:21
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



пункты 18 и 21 не представляю как увязать др с др.
если естественное ДУ то выброс будет просто в окна цокольные
а если на 2 м выше кровли то это уже воздуховоды нужны и вентиляторы.
сделайте независимую экспертизу проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 25.12.2008, 10:26
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



п. 18 и 22 - newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 25.12.2008, 11:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Поясню: клапан, 2 отвода ,горизонтальный п.у. длиной 7м по подвалу, отвод , вертикальная "свеча" длиной 17м, дефлектор. Все диам.500, между окон, обыкновенная 5-этажка. Что скажут пожарники? И что будет, когда(не дай бог), полыхнет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 25.12.2008, 11:27
Сообщение #5


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



ни разу такого не видел ,хотя магазинов в подвалах 5тиэтажек - на кажд шагу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 25.12.2008, 11:37
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



по п.18
Читаем СНиП 41-01-2003
п.8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.
При согласовании "как правило " будет истолковано в "обязательно". Это раз.
по п.22
Тот же СНиП
п.8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) воздуховоды и каналы согласно 7.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150-для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны;
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

Что такое класс П?
Читем Пособие 6.91 к СНиП 4.05-91
п.5 Конструкцию и материал стенок огнестойких вытяжных и приточных воздуховодов для систем вентиляции и систем дымоудаления рекомендуется принимать по табл. 2
графа*5 Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов. Толщина 1 мм.
Это два.

Нарушено всё, что можно.


Сообщение отредактировал EJIEHA - 25.12.2008, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 25.12.2008, 11:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Отлично.Спасибо, с меня причитается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 26.12.2008, 9:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Доброго времени суток господа.
Почитал тему и стлало интересно. Был на одном объекте - Театр. Высота над сценой ну я думаю 10-12 метров (высоко одним словом). И вот на самой верхней точке установлены 16 клапанов, как положено все оборудованы приводами для открытия в случае пожара.
И вот тут у меня возник вопрос если вдруг не дай бог возгорание на сцене произойдет и сработают клапана то не будут ли они работать как естественная тяга? Я сам не сталкивался с проектирование естественного дымоудаления, как то по душе механика, вот и стало интересно как это так все дело будет работать, кому не сложно просветите, буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 26.12.2008, 10:47
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



rsu
Здравствуйте smile.gif
Ещё как будет и именно как тяга. Только встречный вопрос - для чего эти системы предназначены, как думаете?

Сообщение отредактировал EJIEHA - 26.12.2008, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 26.12.2008, 10:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



В дымоудалении к сожалению не силен, как организовать его в таком помещении? (канал отмечен на чертеже)
Просто клапан с приводом на стене, и забирате весь дым в большом офисном помещении? либо надо разводить по всем кабинетам?
Возможен ли вариант использовать обычную вытяжку в качестве дымоудаления (приток отключается, вытяжка вкл. на полную и по байпасу выбрасывает дым в канал дымоудаления.)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дымоудаление_Model.jpg ( 564,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 26.12.2008, 11:06
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Jester
Внимательно читаем следующие документы (раз уж взялись за проектирование систем ДУ)

СНиП 41-01-2003
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
8. Противодымная защита при пожаре


ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91
Противодымная защита при пожаре
2. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 27.12.2008, 17:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(Jester @ 26.12.2008, 10:53) [snapback]333552[/snapback]
В дымоудалении к сожалению не силен, как организовать его в таком помещении? (канал отмечен на чертеже)
Просто клапан с приводом на стене, и забирате весь дым в большом офисном помещении? либо надо разводить по всем кабинетам?
Возможен ли вариант использовать обычную вытяжку в качестве дымоудаления (приток отключается, вытяжка вкл. на полную и по байпасу выбрасывает дым в канал дымоудаления.)


Не надо делать разводку по всем помещениям. Достаточно в большом. А впрочем, возможно, что и в нём не требуется, если окна есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 29.12.2008, 11:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Спасибо за информацию. А как оформить листы дымоудаления? может кто примером поделится rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.12.2008, 13:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А зачем вообще систему дымоудаления проектировать - там же окна есть....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 29.12.2008, 14:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



вся левая часть - окна. однако служба экспл говорит "канал есть, предусматривайте дымоудаление...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.12.2008, 14:54
Сообщение #16


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Хотелка в писменном виде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 29.12.2008, 15:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Пока только в телефонном =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.12.2008, 15:55
Сообщение #18


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



И основание - только наличие канала?
Тогда к ним встречные вопросы. Это была свободная планировка и шахта на всякий случай? Пусть покажут проект ДУ. Что на самом деле задумывалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 29.12.2008, 17:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



предраться вроде можно только по этому пункту, "из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах ", но помещения офисные!
2 EJIEHA - теперь думаю задать им эти вопросы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.12.2008, 17:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Jester @ 29.12.2008, 16:22) [snapback]334516[/snapback]
теперь думаю задать им эти вопросы biggrin.gif

Подумайте о предложении: если им некуда девать лишние деньги, пусть отдадут Вам.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных