Автоматизация ИТП, Еще раз |
|
|
|
|
8.1.2009, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378

|
Еще раз пытаюсь поднять тему т. к. посмотрел на форуме наверное все про ИТП но мало что нашел нужного. Предистория вопроса: нанялся на "халтуру" сделать монтаж автоматики ИТП, получил от Зака проект (почти весь в прикрепленном файле). Сваять по этому проекту конечно же можно чуть подправив его, но возникли вопросы по улудшению, хочется сделать по нормальному, а не абы как. Итак: 1. Какие параметры нужно а. регулировать б. контролировать в. сигнализировать и вводить блокировку 2. Для чего применяются насосы со встроенным частотником (по какому параметру он управляется) 3. Какие сигналы вывести на щит, а какаие на диспетчеризацию. 4. Какой контроллер или прогр. реле посоветуете для использования в качестве регулятора (вместо ECL 200) и для диспетчеризации. Зоранее благодарю за помощь.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2009, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
халтура в чистом виде  PS: почитайте мануал на контроллер - многое станет ясно, а так с вами можно год общаться
Сообщение отредактировал vladun - 8.1.2009, 23:30
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2009, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378

|
мануал на какой контроллер?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2009, 0:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
тот, что в проекте - ECL200 (и 300-ку изучите, тоже не лишнее)... а вообще, как я писал, это очень долгий разговор при вашей постановке вопроса - вы, извините, нифига не знаете. Говорите форум почитали, но...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2009, 2:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378

|
Ух как, ECL200 -КОНТРОЛЛЕР, а ECL300 - СУПЕР КОНТРОЛЛЕР Кроме того что они умеют управлять электроприводом, вкл. насос, что можно еще сделать. Наверно АВР насосов? (хотя если в проекте TPED они и сами могут) Переключение насосов по времени наработки? (опять же насосы сами) Сообщение об аварии? (опять же насосы) Собрать данные о влючениях блокировок, частой или длительной работой подпитки или сброса, тоже ECL? А диспетчеризация - (взято с саита Данфоса http://ru.heating.danfoss.com/Content/a37f...6_SIT130.html):Низовые, автономные регуляторы – контроллеры ECL Comfort Контроллер диспетчеризации, включающий в себя: - Дополнительные устройства ввода-вывода фирмы ICP DAS для контроля давлений и состояния оборудования и защит и управления агрегатами - Коммуникационные и сетевые устройства, обеспечивающие работу по различным каналам связииспользуют дополнительный контроллер для сбора данных и удаленной диспетчеризации. Я хочу объеденить все на один контроллер и прошу помощи, совета, примера!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2009, 3:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 3.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798

|
извините что немножко не по теме. ради интереса вопрос: а почему ГВС напямую без теплообменника гонится? отопление с теплообменником
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2009, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752

|
Ляпсусик, однако.  А где на схеме "Датчик разности давлений 160КПа (4-20ма),Метран-22ДД-2440" поз. "55в"? IMHO он то и задуман был быть подключённым к насосу TPED 80-150/4 в качестве внешнего и, возможно, измерял бы ∆P между прямой и "обраткой" отопления. Соответственно, встроенный в насос ПИ-регулятор поддерживал бы ∆P=const. Это так - на первый взгляд. Может ещё чего кто наковыряет...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2009, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Для локальной автоматизации электрическая схемка, если не вникать работать будет, но для диспетчризации (если такой шкафчик подключать к другому и т.д.) сигналов маловато С уважением Вячеслав
Я думаю эту тему в песочницу перенести надо
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2009, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378

|
По поводу ГВС почему так сделано не знаю, пока в теплотехнике разбираюсь слабо. Отсюда вопрос: нужен ли насос с частотником для поддержания перепада давления, так ли нужно держать перепад. Может дешевле взять насосы без частотников, а перепад отрегулировать при ПНР с помощью балансировочных кранов. АВР и суточное переключение насосов сделать к примеру на Альфе. на нее можно завести и другие сигналы и аварийную диспетчеризацию выполнить спомощью GSM-модема SMS-ми. Вопросы которые я задавал проектировщику: 1.Зачем упавлять насом с ЧП силовым контактором, у него для этого есть клемы 2 и 3 "Пуск Стоп" 2.Как реализовано АВР, если эту функцию выполняют сами насосы то разрешение на Пуск нужно дать на оба насоса, а уж они сами разберутся. 3.Зачем городить огород с суточным таймером, если, опять же, у TPED есть такая встроеная фунция ( с помощью DIP-переключателя выбирается или "Переменный режим" или "Режим эксплуатации с резервным насосом") 4.Зачем к насосам с ПЧ дополнительно ставить тепловые реле. В ответ был отослан подальше читать мануал, только не пойму может я не то читаю. На дальнейшие вопросы по поводу установки в шкаф реле контроля фаз, какую-либо диспетчеризацию получил ответ: "Я уже давно занимаюсь проектированием. а вы не лезте если не понимаете".
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2009, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Домосед, читайте личку.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2009, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Домосед @ 9.1.2009, 13:25) [snapback]336509[/snapback] По поводу ГВС почему так сделано не знаю, пока в теплотехнике разбираюсь слабо. Отсюда вопрос: нужен ли насос с частотником для поддержания перепада давления, так ли нужно держать перепад. Может дешевле взять насосы без частотников, а перепад отрегулировать при ПНР с помощью балансировочных кранов. Возможно в системе отопления стоят какие то регуляторы, к примеру термостатические клапаны, которые делают нагрузку переменной. Здесь ПЧ позволят выровнять перепад вне зависимости от расхода. Цитата(Домосед @ 9.1.2009, 13:25) [snapback]336509[/snapback] На дальнейшие вопросы по поводу установки в шкаф реле контроля фаз, какую-либо диспетчеризацию получил ответ: "Я уже давно занимаюсь проектированием. а вы не лезте если не понимаете".  Реле фаз и АВР может быть реализованы в разделе электрики Что касается "давно проектирую", то скорее это минус, чем плюс. Очень многие из таких проектировщиков работают по старинке. Они избегают всякие новшества, т.к. их постоянно надо изучать. А зачем? Сказал, что я давно так проектирую и того глядишь прокатит.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2009, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378

|
Под АВР я понимаю АВР насосов, а реле контроля фаз в щите автоматики думаю не помешает.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2009, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Ну если так рассуждать, то там много чего не помешает. Лучше уж тогда по частотнику на насос, тогда и перепад давление понятно как регулировать, и реле контроля фаз не нужно. И контура регулирования на трехходовых походу должны быть. ГВС то как получить постоянной при подече по графику? Да и отопление бы регулировать. Не 150 же в радиаторы подавать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_maltsevmaxim_*
|
30.1.2009, 12:16
|
Guest Forum

|
в этом проекте не предусматривается частотников. Что не понятно с гвс? просто мне кажется что проект ещё сырой, но насос точно не серии E, скорее всего там просто TPD Цитата(Kass @ 11.1.2009, 21:12) [snapback]337400[/snapback] Ну если так рассуждать, то там много чего не помешает. Лучше уж тогда по частотнику на насос, тогда и перепад давление понятно как регулировать, и реле контроля фаз не нужно. И контура регулирования на трехходовых походу должны быть. ГВС то как получить постоянной при подече по графику? Да и отопление бы регулировать. Не 150 же в радиаторы подавать. где вы увидели 150 градусов?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2009, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(maltsevmaxim @ 30.1.2009, 12:16) [snapback]346103[/snapback] где вы увидели 150 градусов? Т1, из теплосети. На отопление круглый год 90°С? А график подачи?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2009, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Проект в технологической части не работоспособен или система ГВС нарисована не правильно, непонятно почему два трубопровода идут от сетевой воды в обратку отопления (один из них подпитка, а второй?  ). На шкафу управления не ясные лампы "давление перед насосом ниже нормы", технологически это одна точка и давление там одно для обоих насосов, кроме того этих ламп отчего-то три штуки в отличии от насосов на схеме. Подпитка системы у Вас прямого действия, я правильно понял?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2009, 18:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Сергей Долганов @ 31.1.2009, 10:58) [snapback]346495[/snapback] Проект в технологической части не работоспособен или система ГВС нарисована не правильно, непонятно почему два трубопровода идут от сетевой воды в обратку отопления (один из них подпитка, а второй?  ). В принципе ГВС нарисована почти правильно (классический вариант непосредственного водоразбора из теплосети), правда получилась куча мала в присоединении подпитки и ГВС в обратке... регулирование ГВС осуществляется регулятором температуры прямого действия (правда в марке тоже немного напутано: AVT-моноблок, а VFG в комплекте с термоэлементом AFT-из категории составных, а симбиоза AVT/VG не существует), циркуляция в данном случае осуществляется за счет разности давлений в точках присоединения циркуляции ГВС и обратки ГВС за счет установки дросселир. устройства, а вот в отоплении регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления осуществляется клапаном VB2 по датчикам теплоносителя ESMU и датчику температуры наружного воздуха ESMT (кстати ESM-10-это датчик температуры внутреннего воздуха), завязанных на ECL. На счет частотников на насосах системы отопления: нужно знать какая это система отопления-однотрубная или двухтрубная и есть ли в системе терморегуляторы,потому, что если система отопления однотрубная то можно частотники не предусматривать, так как такие системы работают при постоянном расходе теплоносителя, а если это двухтрубка да еще и с терморегуляторами, то частотник нужен..По подпитке тоже есть вопросы, но это к технологу, единственно, что прессостаты должны ставиться на подпиточной линии. Сорри что утомила технологией, может автору темы чуть понятней будет
|
|
|
|
|
|
|
Гость_maltsevmaxim_*
|
2.2.2009, 9:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Gemini @ 31.1.2009, 18:40) [snapback]346571[/snapback] В принципе ГВС нарисована почти правильно (классический вариант непосредственного водоразбора из теплосети), правда получилась куча мала в присоединении подпитки и ГВС в обратке... регулирование ГВС осуществляется регулятором температуры прямого действия (правда в марке тоже немного напутано: AVT-моноблок, а VFG в комплекте с термоэлементом AFT-из категории составных, а симбиоза AVT/VG не существует), циркуляция в данном случае осуществляется за счет разности давлений в точках присоединения циркуляции ГВС и обратки ГВС за счет установки дросселир. устройства, а вот в отоплении регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления осуществляется клапаном VB2 по датчикам теплоносителя ESMU и датчику температуры наружного воздуха ESMT (кстати ESM-10-это датчик температуры внутреннего воздуха), завязанных на ECL. На счет частотников на насосах системы отопления: нужно знать какая это система отопления-однотрубная или двухтрубная и есть ли в системе терморегуляторы,потому, что если система отопления однотрубная то можно частотники не предусматривать, так как такие системы работают при постоянном расходе теплоносителя, а если это двухтрубка да еще и с терморегуляторами, то частотник нужен..По подпитке тоже есть вопросы, но это к технологу, единственно, что прессостаты должны ставиться на подпиточной линии. Сорри что утомила технологией, может автору темы чуть понятней будет  да там скорее всего подразумевался avt\vfg, который как раз и служит для того чтобы подмешивать воду из подающ. сети, к обратной сети. на счет частотника, в данной схеме он не нужен никоим разом, независимо от внутренней системы отопления. Подпитка лично у меня не вызывает вопросов, чем вам не нравятся электромагнитные клапана и каким местом установка прессостатов будет влиять на их работу? Коллеги я вас не понимаю, пока вменяемо и по теме написал только пользователь Germini.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2009, 0:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Такие ИТП делали когда температура в теплосети регулировалось кочегаром, который в топки уголь лопатой подкидывал.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_maltsevmaxim_*
|
3.2.2009, 1:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 3.2.2009, 0:51) [snapback]347478[/snapback] Такие ИТП делали когда температура в теплосети регулировалось кочегаром, который в топки уголь лопатой подкидывал. такие итп делают в Санкт-Петербурге повсеместно и фиг какую другую схему вы сможете согласовать в том же ГУП "ТЭК СПб" Я могу сказать что в Финляндии тоже делают совершенно по другому и что это меняет?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2009, 1:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Ну если мы в Москве согласовываем современные схемы, то почему в Питере не согласовать? Главное правильно сделать и все.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2009, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата В принципе ГВС нарисована почти правильно (классический вариант непосредственного водоразбора из теплосети), правда получилась куча мала в присоединении подпитки и ГВС в обратке... регулирование ГВС осуществляется регулятором температуры прямого действия (правда в марке тоже немного напутано: AVT-моноблок, а VFG в комплекте с термоэлементом AFT-из категории составных, а симбиоза AVT/VG не существует), циркуляция в данном случае осуществляется за счет разности давлений в точках присоединения циркуляции ГВС и обратки ГВС за счет установки дросселир. устройства, а вот в отоплении регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления осуществляется клапаном VB2 по датчикам теплоносителя ESMU и датчику температуры наружного воздуха ESMT (кстати ESM-10-это датчик температуры внутреннего воздуха), завязанных на ECL. На счет частотников на насосах системы отопления: нужно знать какая это система отопления-однотрубная или двухтрубная и есть ли в системе терморегуляторы,потому, что если система отопления однотрубная то можно частотники не предусматривать, так как такие системы работают при постоянном расходе теплоносителя, а если это двухтрубка да еще и с терморегуляторами, то частотник нужен..По подпитке тоже есть вопросы, но это к технологу, единственно, что прессостаты должны ставиться на подпиточной линии. Сорри что утомила технологией, может автору темы чуть понятней будет Простите Почтенная давно ли в теплосети используется "вода питьевого качества" каковая используется для горячего водоснабжения? ;-) Писал я об отсутствии теплообменника и отсутствии в системе ГВС трубопровода холодной (ака сырой, ака хозяйственно-питьевой) воды. По регулированию мне все понятно, но спасибо за ликбез.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 22:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Сергей Долганов @ 3.2.2009, 11:59) [snapback]347654[/snapback] Простите Почтенная давно ли в теплосети используется "вода питьевого качества" каковая используется для горячего водоснабжения? ;-) Писал я об отсутствии теплообменника и отсутствии в системе ГВС трубопровода холодной (ака сырой, ака хозяйственно-питьевой) воды. По регулированию мне все понятно, но спасибо за ликбез. Дело в том,что способ приготовления горячей воды определяется принятой в данном конкретном регионе схемой централизованного теплоснабжения, и в техусловиях на подключение, как правило, способ приготовления ГВС оговаривается...У нас в Казахстане во многих городах существует открытый водоразбор по ГВС, за исключением объектов, где к ГВС предъявляются жесткие требования ( речь как раз идет о "воде питьевого качества")-это школы, больницы, детские дошкольн. учреждения, в таких случаях конечно же ставятся теплообменники...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Вы меня пугаете, Почтенная. В Казахстане пьют химподготовленую воду?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 22:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Сергей Долганов @ 6.2.2009, 22:46) [snapback]349521[/snapback] Вы меня пугаете, Почтенная. В Казахстане пьют химподготовленую воду?  К счастью только умываются
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2009, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Gemini @ 6.2.2009, 22:54) [snapback]349522[/snapback] К счастью только умываются  Да ладно!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2009, 1:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Kass @ 7.2.2009, 0:39) [snapback]349546[/snapback] Да ладно! Чесслово! Сомневаетесь? Цитата(Kass @ 3.2.2009, 0:51) [snapback]347478[/snapback] Такие ИТП делали когда температура в теплосети регулировалось кочегаром, который в топки уголь лопатой подкидывал. Мне думается, уважаемый, тут Вы погорячились
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2009, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(Сергей Долганов @ 6.2.2009, 22:46) [snapback]349521[/snapback] Вы меня пугаете, Почтенная. В Казахстане пьют химподготовленую воду?  Собираемся автоматизировать котельную в Красноярском крае, там та-же история с водой.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Кашмар =\
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2009, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Gemini @ 7.2.2009, 1:26) [snapback]349562[/snapback] Чесслово! Сомневаетесь? Ага. Если так, то мне искренне жаль вас. Цитата(Gemini @ 7.2.2009, 1:26) [snapback]349562[/snapback] Мне думается, уважаемый, тут Вы погорячились  Нисколько. В современных системах регулирования с переменным расходом давно присутствуют регулирующие смесительные клапаны.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2009, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата 2.1. Исходная вода для систем горячего водоснабжения, поступающая непосредственно на теплоисточники и тепловые пункты, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". Санитарные правила и нормы СанПиН 4723-88 "Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 15 ноября 1988 г.) Нашел таки где это написано, искать пришлось долго потому как это утверждение на моей практике под сомнение ставится в первый раз. Т.е. либо у Вас ТЭЦ(котельная) работает на неправильной воде, либо Вы откровенно травите людей.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_maltsevmaxim_*
|
9.2.2009, 16:58
|
Guest Forum

|
в питере почти всегда в тех условиях пишут гвс - открытый водоразбор, в 90% процентов выданных техусловий, будет именно эта фраза, а что вы там понимаете или не понимаете никого не волнует, главное выполнить техусловия
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2009, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ну и выполняйте покуда волоса не повыпадают в разных местах. Сами себя травите и доказываете, что это правильно, уму не постижимо. Россия - родина слонов
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2009, 7:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 17:05) [snapback]350246[/snapback] Ну и выполняйте покуда волоса не повыпадают в разных местах. Сами себя травите и доказываете, что это правильно, уму не постижимо. Мне кажется, что никто не доказывает, что это правильно... просто есть ТУ и мы обязаны следовать им, иначе проблемы будут в экспертизе, и та же теплоснабжающая организация не возьмет объект на баланс, мотивируя "выполнить согласно ТУ"
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2009, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
ТУ не может противоречить действующим нормам. Вам что же, если в ТУ написать "Вывод фазы А генератора присоединить к корпусам этажных распределительных щитов" Вы так и сделаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2009, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682

|
Привет всем! Кто знает, надо ли из теплового пункта подавать сигнал диспетчеру о неисправности оборудования (насоса). Если да, то попрошу ссылочку на СНиП. К примеру, из котельной мы должны подать три сигнала: загазованности, срабатывания отсечного клапана и неисправности оборудования.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2009, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата 9. Диспетчеризация и связь 9.1 Дистанционный контроль за работой оборудования и параметрами теплоносителя осуществляется в диспетчерских пунктах предприятия тепловых сетей, объединенной диспетчерской службе (ОДС) жилого района, промышленного и сельскохозяйственного предприятия или на щите управления источника теплоты. При теплоснабжении от котельных мощностью 35 МВт и менее диспетчеризацию предусматривать не рекомендуется. 9.2 Диспетчеризация осуществляется: аварийно-предупредительной сигнализацией путем передачи одного общего светозвукового сигнала о нарушениях режимов работы, предусмотренной в п.8.17; дистанционным управлением; телемеханизацией, как правило, в телемеханизированных системах теплоснабжения. При отсутствии ОДС на промышленном или сельскохозяйственном предприятии следует предусматривать аварийно-предупредительную сигнализацию из индивидуальных тепловых пунктов в ЦТП. 9.3 Дистанционное управление следует предусматривать при обосновании для клапанов, регулирующих расход теплоты на отопление и горячее водоснабжение, в соответствии с пп.3.9, 3.10, 3.15 и 3.16 и для другой арматуры и оборудования. 9.4 При телемеханизации предусматриваются: а) телеизмерение по вызову следующих параметров теплоносителя: температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети на входе в ЦТП или ИТП при отсутствии ЦТП. Для жилых и общественных зданий телеизмерение температуры предусматривается одно на все ЦТП и ИТП в данном микрорайоне при теплоснабжении от одного источника теплоты; температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления каждого здания; б) телесигнализация путем передачи одного общего светозвукового сигнала о нарушениях режимов работы, предусмотренного п.8.17; в) телеуправление при обосновании в объеме, указанном в п.9.3. 9.5 Для тепловых пунктов при расходе теплоты 2,3 МВт и более следует предусматривать телефонную связь с диспетчерским пунктом. СП 41.101-95
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2009, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682

|
Кажется, я некорректно задала вопрос. У меня тепловой пункт для одного жилого дома, расположенный соответственно в подвале. Дом солидный, под домом автостоянка и имеется помещение диспетчера.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2009, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Нормы я Вам привел, диспетчеризация свыше норм определяется техническим заданием заказчика.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2009, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682

|
Цитата(Сергей Долганов @ 29.3.2009, 21:00) [snapback]371512[/snapback] Нормы я Вам привел, диспетчеризация свыше норм определяется техническим заданием заказчика. Невнимательно прочитала. спасибо большое!
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2009, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.11.2009
Пользователь №: 41556

|
Помогите у меня проблема на итп отсутствует дат-к Т наружного воздуха и не установлен дат-к Т в нутри помещения могу ли я выстовить Т подающего прубапровода что-бы клапан работал и управлял температуру по графику теплосети. Контралер ECL Comfort 200 карта утерена.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2009, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Ну, вместо оригинальной Тнар можно использоваться вычисленную, исходя из температурного графика подачи. Насколько это можно сделать на конкретном контроллере - не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2009, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823

|
Цитата(asm @ 1.12.2009, 15:42)  Ну, вместо оригинальной Тнар можно использоваться вычисленную, исходя из температурного графика подачи. Насколько это можно сделать на конкретном контроллере - не знаю. Вместо датчика температуры воткнуть в разъемы контроллера резистор. Номинал посмотреть по графику сопротивления датчика температуры в инструкции на контроллер.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2009, 18:06
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2006
Пользователь №: 4893

|
Цитата(Andrew771 @ 1.12.2009, 15:57)  Вместо датчика температуры воткнуть в разъемы контроллера резистор. Номинал посмотреть по графику сопротивления датчика температуры в инструкции на контроллер. Если так сделать, то клапан уж точно не будет рулить по графику, ибо температура наружки будет одна и та же вечно. Так что датчик наружного воздуха должен быть обязательно, а вот без комнатного можно и обойтись.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2009, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823

|
Цитата(Treef @ 1.12.2009, 18:06)  Если так сделать, то клапан уж точно не будет рулить по графику, ибо температура наружки будет одна и та же вечно. Так что датчик наружного воздуха должен быть обязательно, а вот без комнатного можно и обойтись. Может по ТЗ нужно только держать температуру подачи. Тогда достаточно только датчика температуры воды, от него будет работать клапан.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2009, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Помогите у меня проблема на итп отсутствует дат-к Т наружного воздуха и не установлен дат-к Т в нутри помещения могу ли я выстовить Т подающего прубапровода что-бы клапан работал и управлял температуру по графику теплосети. Контралер ECL Comfort 200 карта утерена. Нет нельзя. Датчик нужно восстанавливать, марка оригинального ESM-10,подойдет любой датчик с НСХ Pt1000.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2009, 17:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(володя @ 1.12.2009, 16:14)  Помогите у меня проблема на итп отсутствует дат-к Т наружного воздуха и не установлен дат-к Т в нутри помещения могу ли я выстовить Т подающего прубапровода что-бы клапан работал и управлял температуру по графику теплосети. Контралер ECL Comfort 200 карта утерена. Господа, интересно, а каким образом контроллер может работать без карты???? Цитата Датчик нужно восстанавливать.... Если без датчика температуры внутр. воздуха можно вполне обойтись (тем более, что он применяется, как правило, если система отопления обслуживает одно помещение), то датчик температуры наружного воздуха является приоритетным Кстати: Цитата Датчик нужно восстанавливать, марка оригинального ESM-10,подойдет любой датчик с НСХ Pt1000. Мне кажется, Вы все смешали в кучу... (возможно я просто не правильно Вас поняла), но: ESM-10 - это датчик температуры внутреннего воздуха, а нужно ESMТ - датчик температуры наружного воздуха. НСХ Pt1000 - это аналог погружного датчика температуры теплоносителя ESMU.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2009, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Господа, интересно, а каким образом контроллер может работать без карты???? Запросто, просто нельзя изменить параметры. Цитата Если без датчика температуры внутр. воздуха можно вполне обойтись (тем более, что он применяется, как правило, если система отопления обслуживает одно помещение), то датчик температуры наружного воздуха является приоритетным Я писал о датчике наружной температуры. Цитата Мне кажется, Вы все смешали в кучу... (возможно я просто не правильно Вас поняла), но: ESM-10 - это датчик температуры внутреннего воздуха, а нужно ESMТ - датчик температуры наружного воздуха. НСХ Pt1000 - это аналог погружного датчика температуры теплоносителя ESMU. ESM-10 >087B1164 Pt1000 датчик наружной и комнатной температуры. © оф. сайт компании Данфосс
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2009, 17:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата Запросто, просто нельзя изменить параметры. Согласна Цитата ESM-10 >087B1164 Pt1000 датчик наружной и комнатной температуры. Понятно, а я имела ввиду ESMТ >084N1012 Pt1000 датчик наружной температуры.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2009, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата ... Pt1000 датчик наружной температуры Уже вполне достаточно ;-)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2009, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Gemini @ 3.12.2009, 19:16)  Цитата(володя @ 1.12.2009, 17:14)  Помогите у меня проблема на итп отсутствует дат-к Т наружного воздуха и не установлен дат-к Т в нутри помещения могу ли я выстовить Т подающего прубапровода что-бы клапан работал и управлял температуру по графику теплосети. Контралер ECL Comfort 200 карта утерена.
Господа, интересно, а каким образом контроллер может работать без карты???? А Вы вставьте кредитную – точно будет работать
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2009, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Домосед @ 8.1.2009, 22:25)  Еще раз пытаюсь поднять тему т. к. посмотрел на форуме наверное все про ИТП но мало что нашел нужного. Предистория вопроса: нанялся на "халтуру" сделать монтаж автоматики ИТП, получил от Зака проект (почти весь в прикрепленном файле). Сваять по этому проекту конечно же можно чуть подправив его, но возникли вопросы по улудшению, хочется сделать по нормальному, а не абы как. Итак: 1. Какие параметры нужно а. регулировать б. контролировать в. сигнализировать и вводить блокировку
2. Для чего применяются насосы со встроенным частотником (по какому параметру он управляется) 3. Какие сигналы вывести на щит, а какаие на диспетчеризацию. 4. Какой контроллер или прогр. реле посоветуете для использования в качестве регулятора (вместо ECL 200) и для диспетчеризации.
Зоранее благодарю за помощь. Должно быть ТУ ТЗ на худой конец СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Контроллер посоветую любой главное что бы он был свободно программируемый (Trend, TAC, Siemens. и т.д.) Частотниками можно регулировать расход но на практике редко применяется просто выставляется определенный расход согласно проекту в целях экономии Эл. и ресурса насосов На щит посоветую вешать только сигналы работы и аварий а также органы управления (кнопки переключатель и т.д.) ECL 200 я вообще думаю что называть контроллером завышено а диспетчеризации вообще слабо подается.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2009, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(Gemini @ 3.12.2009, 17:16)  Господа, интересно, а каким образом контроллер может работать без карты???? вообще-то ECL200 отлично работает и без карты. в данном случае это просто кусок пластика с буквами-напоминалка. а вот ECL300 действительно без карточки не фурычит.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2009, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата а вот ECL300 действительно без карточки не фурычит. Еще как фурычит.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2009, 5:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Сергей Долганов @ 7.12.2009, 20:33)  Еще как фурычит. А поподробней?!!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2009, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата А поподробней?!! А что собственно подробней? Есть под рукой контроллер? Скопируйте данные с карты в контроллер, извлеките карту и посмотрите что будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2009, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Сергей Долганов @ 9.12.2009, 11:09)  А что собственно подробней? Есть под рукой контроллер? Скопируйте данные с карты в контроллер, извлеките карту и посмотрите что будет. А собственно, говоря, нечего: минут через 20 закроются оба клапана и все Эта функция проверки наличия карты даже в 200 есть, только там она микропереключателем осуществляется.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2009, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(den.mgn @ 9.12.2009, 9:58)  А собственно, говоря, нечего: минут через 20 закроются оба клапана и все Эта функция проверки наличия карты даже в 200 есть, только там она микропереключателем осуществляется. заинтриговали, надо будет проверить  а уж сто лет как с данфоссом работаем, но проверить ecl300 без карты не пришлось, даже мысли небыло, так как там виден чип встроеный в карту. а вот ecl200 у нас и без карточек работают, никакой микропереключатель не ругается. Правда теперь данфосс ругается и не хочет продавать 200е без карточек
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2009, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
У меня трехсотый работал без карты. На следующей неделе буду на объекте - проверю работает ли 301-й.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 9.12.2009, 16:07
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2009, 1:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Может сейчас Danfoss поменял прошивку в угоду надежности, ну а года два назад, при наладке, ecl меня здорово озадачил, когда взял и закрыл клапан. Минут десять думал, - что за фигня, пока карточку не вставил. Тут некоторые товарищи додумались в ecl200 вставлять использованные кары оплаты МТС, они как раз жёсткие, выяснилось это года через два. А на ecl300 как-то карта глюкнула – регулятор отказался работать напрочь.
Сообщение отредактировал den.mgn - 10.12.2009, 1:55
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Константин Игоревич_*
|
10.12.2009, 20:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Долганов @ 9.12.2009, 16:06)  У меня трехсотый работал без карты. На следующей неделе буду на объекте - проверю работает ли 301-й. все контроллеры ecl 200\300\301 будут работать без карты, только ее надо первый раз вставить для програмирования (это относится только к 300\301), в 200 все прошивки находятся в памяти прибора с завода, при старте нужно только выбрать необходимый тип карты и все. Само наличие карты в контроллере на его работу не влияет, но без карты через не очень большое время не возможно внести изменения в параметры, некая защита от дурака Цитата(den.mgn @ 9.12.2009, 9:58)  А собственно, говоря, нечего: минут через 20 закроются оба клапана и все Эта функция проверки наличия карты даже в 200 есть, только там она микропереключателем осуществляется. нет такой функции в данных контроллерах, у вас видимо что то неправильно с настройками
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2009, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата все контроллеры ecl 200\300\301 будут работать без карты, только ее надо первый раз вставить для програмирования (это относится только к 300\301), в 200 все прошивки находятся в памяти прибора с завода, при старте нужно только выбрать необходимый тип карты и все. Само наличие карты в контроллере на его работу не влияет, но без карты через не очень большое время не возможно внести изменения в параметры, некая защита от дурака Вы мне это зачем говорите?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Константин Игоревич_*
|
12.12.2009, 8:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Долганов @ 11.12.2009, 9:05)  Вы мне это зачем говорите?  к вопросу о проверке работоспособности 301 без карты Кстати данные контроллеры готовяться снять с производства и им готовиться замена.
Сообщение отредактировал Константин Игоревич - 12.12.2009, 8:33
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2009, 10:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата Господа, интересно, а каким образом контроллер может работать без карты???? Вопрос означал именно возможность изменения настроек ))) Цитата все контроллеры ecl 200\300\301 будут работать без карты, только ее надо первый раз вставить для програмирования (это относится только к 300\301), в 200 все прошивки находятся в памяти прибора с завода, при старте нужно только выбрать необходимый тип карты и все. Само наличие карты в контроллере на его работу не влияет, но без карты через не очень большое время не возможно внести изменения в параметры, некая защита от дурака Вы меня опередили
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Константин Игоревич_*
|
13.12.2009, 10:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Gemini @ 12.12.2009, 10:27)  Вопрос означал именно возможность изменения настроек ))) один из неописанных способов - выкл\вкл прибор и тогда есть некоторое время для внесения изменений
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2021, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1501
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Dapsi @ 10.2.2021, 17:34)  как вопрос решили? 12 лет решают любой вопрос
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|