Шнайдер Altivar 61 програ |
|
|
Гость_kanava1_*
|
11.1.2009, 14:24
|
Guest Forum

|
Ребят помогите с инфой о Altivar 61 ( настройка ) и есть ли программа для программирования ? поделитесь плиз
|
|
|
|
Гость_kanava1_*
|
11.1.2009, 15:08
|
Guest Forum

|
Так документацию нашел. Название проги знаю - PowerSuite.
Ребят у кого есть сей бойда, дайте ссылку =) Надо очень еще схему кабеля для программирование ЧП через комп . буду Очень Вам благодарен
|
|
|
|
|
11.1.2009, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
|
|
|
|
Гость_kanava1_*
|
11.1.2009, 18:38
|
Guest Forum

|
Цитата(ScrewDriver @ 11.1.2009, 17:39) [snapback]337299[/snapback] спасибо большое. А распиновку кабеля не подскажешь?
|
|
|
|
|
11.1.2009, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(kanava1 @ 11.1.2009, 17:38) [snapback]337319[/snapback] спасибо большое. А распиновку кабеля не подскажешь? там простой 485-й через модбас идет. Т.е. нужен адаптер USB-485 или 232-485 (от компа в частотник) и проводок ал-ля пара 5-категории (Эзернет) там используется два провода. В мануалах есть их номера. удачи
|
|
|
|
|
12.1.2009, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
По сути эта прога обычный modbus мастер. Просто производитель создал ПО для простоты настройки. Кстати по той ссылке что я дал, версию 2.5.0 никак не могу установить, другую еще не скачал.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
12.1.2009, 13:51
|
Guest Forum

|
Цитата(ScrewDriver @ 12.1.2009, 13:32) [snapback]337738[/snapback] Кстати по той ссылке что я дал, версию 2.5.0 никак не могу установить, другую еще не скачал. у меня без проблемм работает...
|
|
|
|
Гость_kanava1_*
|
12.1.2009, 23:20
|
Guest Forum

|
Цитата(ScrewDriver @ 12.1.2009, 13:32) [snapback]337738[/snapback] По сути эта прога обычный modbus мастер. Просто производитель создал ПО для простоты настройки. Кстати по той ссылке что я дал, версию 2.5.0 никак не могу установить, другую еще не скачал. Скачал установил все ок. Я думаю у вас пробле в одном. Советую разархивированную папку назвать по английски и бросить эту папку в корень диска пример: D:/PROGA/
|
|
|
|
Гость_av-gnatov_*
|
9.4.2009, 20:18
|
Guest Forum

|
Проблема с Альтивар 28(31 тоже) Взял по ссылкам Power Suite.Все установилось.Взял преобразователь интерфейса Овен АС4 , установил.Запустил Power Suite.Назначил сэмулированный порт.А дальше швах.Программа не видит дивайс.Рапиновку взял у шнайдеровцев:Алтивар 28 - выходы №3-в , №5-а. , Алтивар 31- - выходы №4-в , №5-а. Может они дали не ту распиновку?Сам преобразователь интерфейса рабочий , проверено.Может Алтивар работает только со своим преобразователем?Может кто-то сталкивался или знает правильную распиновку? Да , вот еще , у кого-то есть распиновка АВВ ACS -350,550,150 ,и как АВВ работает с Ове ПЛК 154 и Овен преобразователем интерфейса АС4? _________________
|
|
|
|
|
12.4.2011, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Может дело не в шнуре а в преобразователе, Альтивар который.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91356

|
Altivar61 типы разные. Преобразователь рабочий, так как работали с другими контроллерами. При подключении кроме порта, скорости передачи данных, и адреса Modbus нужно что-либо вводить ?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232

|
Цитата(0mron @ 11.4.2011, 9:52)   при подключении постоянно выдает No device. где собака зарыта? А Вы учли, что сигналы A-B у Овна (у АС-4 в частности) соответствуют A-B всех остальных производителей с точностью до наоборот? PS - не глянул на изначальную дату, у Вас , вероятно, другой RS485 преобразователь.
Сообщение отредактировал Olex007 - 16.5.2011, 0:06
|
|
|
|
|
16.5.2011, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416

|
Для Шнайдера можно использовать любой преобразователь (мы обычно пользуемся ADAM). Посмотрите внимательно на номер Com-порта, иногда его приходится переназначить, т.к. другие устройства блокируют.
|
|
|
|
|
27.5.2011, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91356

|
Преобразователь не овен а U485-1A. При подключении указываю виртуальный порт (в зависимости в какое гнездо подключаю, порт меняться). Проблема скорее всего в настройках самого частотника, так как он адаптирован под управление через контроллер по шине Modbus. контроллер в свою очередь управляется главным шкафом (Simens-ом) по Ethernet. А все главные шкафы объедены через сервер. Настройкой и программированием занимались разные фирмы, и связаться с ними не предоставляется возможным. Буду очень признателен если кто-нибудь сбросит свои настойки на Altivar61. У нас стоят ATV61HC11N4, ATV61HC13N4, ATV61HD15N4, ATV61HD37N4, ATV61HD45N4, ATV61HD75N4
|
|
|
|
|
28.5.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720

|
Преобразователи частоты серии Альтивар имеют "на борту" по умолчанию Modbus и CANopen. Кроме того, при помощи дополнительных коммуникационных карт преобразователи частоты могут получать и передавать информацию в том числе и по шине Profibus и по Ethernet с использованием Modbus TCP/IP . Если Вы не знаете, как работать с данным семейством преобразователей, не надо грешить на оборудование, а ВНИМАТЕЛЬНО читать документацию. ВСЕ настройки указаны в документации, ВСЯ адресация в документации приводится. Что Вам еще надо для корректной организации связи? За полтора месяца мануал можно наизусть выучить. Цена оборудования под миллион, цена штатного соединительного кабеля через USB две с половиной тысячи рублев... Больше комментировать нечего.
|
|
|
|
|
10.6.2011, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91356

|
vejs вы демагогию разводите в другом месте, я на форуме в поиске ответов на вопросы. Купить кабель и можно забыть проблему, но не разобравшись в причине остаться бараном. Вы бы его купили для родного предприятия за свои деньги? Настройки преобразователя частоты смотрели и не раз. На счет адресации скажу честно не разбирался так как я не программист и считаю это не нужным.
|
|
|
|
|
10.6.2011, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720

|
Я, кстати, тоже не программист, но меня еще на заре бурной трудовой деятельности учили: если не работает - нажми кнопку "Пуск", если не заработало - прочитай инструкцию, а если и после этого не хочет работать, то прочитай инструкцию внимательно. О чем я и писал. Вы, как и многие пользователи, не разобравшись с "железом", валите все проблемы на него. Не хотите покупать - паяйте сами. Рапиновка в документции приводится. Это так, лирика. Вы хотите связаться с ПЧ по сети? Предлагаю два варианта: 1. Скачиваете с, например, американского сайта Шнайдера программу PowerSuite, чтобы не покупать ее в России, и убеждаетесь, что переходник RS232/485 подключен именно к тому порту ПК, который указан в настройках связи программы. Если com-порт указан правильно, программа сама переберет варианты и соединится (может быть...). Сетевые параметры ПЧ при этом можете не трогать. По крайней мере, убедитесь, что Ваш преобразователь рабочий. 2. Ставите на ПК программу-симулятор Modbus-мастер (Modscan, Mbus, etc.), устанавливаете параметры связи в программе, и в меню 1.9 Коммуникация преобразователя частоты ставите те же параметры. Указываете COM-порт, к которому подключен преобразователь 232/485. Выбираете имеющийся в ПЧ регистр, и читаете/пишете в него. Хотел Вам написать несколько слов по поводу демагогии, да подумалось: смысла нет, только настроение себе портить...
|
|
|
|
|
14.6.2011, 14:55
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91356

|
Цитата если не работает - нажми кнопку "Пуск", если не заработало - прочитай инструкцию Вы советуете сначала все по нажимать, а когда перестанет работать совсем- прочитать инструкцию.  Хороший совет, но мне он не подходит, так как частотный преобразователи у нас в рабочем состоянии, а изучать их приходится в процессе работы. Если бы вы читали не только инструкции, а то что писалось ниже то могли бы понять, что Преобразователь интерфейсов рабочий, так как работали с другими контроллерами. Кабель к Altivar61 спаяли сами, ничего сложного в этом нет. А все что вы писали делали до вас не однократно!!! К преобразователям частоты других фирм подключались с ноутбука без всяких проблем. Как управляется ваш частотный преобразователь вручную?
|
|
|
|
|
14.6.2011, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720

|
Начнем с того, что это не мой, а Ваш преобразователь частоты. У меня хватает своих. После всего вышесказанного остается предположить одно - не любят Альтивары именно Вас, и злостно не хотят соединяться. Может, все-таки кабель проверить от SUB-D до RJ45? Преобразователи "других фирм" - это кто? У того же Омрона (просто для примера) разъем, кажется, другую распиновку имеет. А вручную - да как хотите - и с пульта, при желании, и с клеммника, и по сети. У Шнайдера схема Modbus двухпроводная, 4-5 проводники в разъеме...
|
|
|
|
|
14.6.2011, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(0mron @ 14.6.2011, 15:10)  Попробуйте поменять местами 4 и 5 1)Для того, чтобы соединиться по Модбас с Альтиваром с помощью PowerSuite, в ПЧ не требуется устанавливать никаких настроек 2) Если ПЧ достаточно новые, то требуется последняя версия PowerSuite с последним патчем. На сегодняшний день єто версия 2.6.0 + патч №3 Если патч не установлен, то программа не соединится с ПЧ
Сообщение отредактировал poludenny - 14.6.2011, 17:29
|
|
|
|
|
15.6.2011, 9:13
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91356

|
Кабель проверяли соединив контроллером низкого уровня с Altivar. Связь появляется сразу. Подключив к ноутбуку, при сканировании, на преобразователе интерфейсов почти одновременно загораются Тх и Rx . На Altivar в режиме мониторинга за время сканировании появляется сигнал наличия связи 2-4 раза с продолжительностью не более 1 сек. Распиновка кабеля Вход Преобразователя интерфейсов RS485/USB ---------- Altivar D-Sub pin9 ----------------------------------------------------------- RJ-45 pin8 1 Общий ------------------------------------------------------------- 8 - common 2 Прямой вход приемника -----------__________________ 4 - D1 3 Прямой выход приемника --------- 4 Инверсный вход приемника --------_________________ 5 - D0 5 Инверсный выход приемника ------ 6,7 замкнуты на плате 8 Напряжение питания 5 В
На PowerSuite v2.6.0 патчи вроде устанавливал (не помню) но их можно не ставить так как ПО Altivar61 v1.2.
|
|
|
|
|
15.6.2011, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Судя по распиновке конвертера, он работает по 4-проводной схеме Modbus. Вы перемычки на нем поставили, чтобы превратить в 2-проводный?
И настоятельно рекомендую (для очистки совести) попробовать поменять местами 4-5 со стороны ПЧ Сетевые настройки ПЧ установите на заводские по умолчанию
Если не получится, то тогда ставьте все вручную на ПЧ и на конвертере: скорость, формат. Чтобы все совпадало на ПЧ и на конвертере.
Сообщение отредактировал poludenny - 15.6.2011, 9:51
|
|
|
|
|
15.6.2011, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91356

|
Вы не ошиблись, преобразователь настроен на полудуплексный режим связи с скоростью до 3 Мбит/с . контакты с преобразователя интерфейсов 2 и 3 замкнуты между собой, и 4 с 5. Скорость передачи данных, формат, адрес Modbus установленных в PowerSuite соответствуют настройкам Altivar. А на счет поменять контакты попробуем. Буду признателен если кто-нибудь оставит свои параметры Частотного преобразователя, в частности интересуют настройки связи.
Сообщение отредактировал 0mron - 15.6.2011, 15:03
|
|
|
|
|
15.6.2011, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Скажите, вы пробовали менять местами 4 и 5 пины (Д0 и Д1) на стороне частотника? Это самая частая причина, почему не работает связь с ПЧ!
Сообщение отредактировал poludenny - 15.6.2011, 14:59
|
|
|
|
|
15.6.2011, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91356

|
менять не пробовали, но сделаем в ближайшее время, когда будет возможность
|
|
|
|
|
20.10.2011, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035

|
Доброе утро всем . Подскажите пожалуйста возможно ли реализовать на ATV 61 поддержание постоянного давления по сигналам обратной связи с двух датчиков давления(Сигнал 1-сигнал 2 =const). Если это возможно то какие датчики можно использовать ( 0-10 В или 4-20 mA) Буду благодарен за любую ссылку на подробное описание решения похожей задачи
|
|
|
|
|
20.10.2011, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213

|
достаточно будет и одного датчика давления. Его нужно будет зацепить на AI2 и настроить ПИД регулятор...
Сообщение отредактировал Akirra - 20.10.2011, 7:47
|
|
|
|
|
20.10.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(Foca @ 20.10.2011, 7:59)  Доброе утро всем . Подскажите пожалуйста возможно ли реализовать на ATV 61 поддержание постоянного давления по сигналам обратной связи с двух датчиков давления(Сигнал 1-сигнал 2 =const). Если это возможно то какие датчики можно использовать ( 0-10 В или 4-20 mA) Буду благодарен за любую ссылку на подробное описание решения похожей задачи На сколько память не изменяет ATV61 поддерживает 2 датчика, т.е. 2 аналоговых входа. Поэтому скорее возможна такая конфигурация.
|
|
|
|
|
20.10.2011, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Foca @ 20.10.2011, 6:59)  Подскажите пожалуйста возможно ли реализовать на ATV 61 поддержание постоянного давления по сигналам обратной связи с двух датчиков давления(Сигнал 1-сигнал 2 =const). Можно так сделать. Аналоговый вход AI1 - дифференциальный, т.е. он состоит из двух входов AI1+ и AI1- (минусовой вход по умолчанию перемычкой подключен к COM). Отсоединяете AI1- от COM и все. Это входы напряженческие 0...+10В. Результирующий сигнал AI1 = (AI1+) - (AI1-). Назначаете AI1 на обратную связь ПИД, на AI1+ подключаете один датчик давления, на AI1- другой. Если 0...10В не устраивает, то можно докупить карту VW3A3202 в ней есть аналогичный дифференциальный токовый вход 0(4) - 20 мА.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|