Здравстуйте! Ситуация следующая: Есть участок обеззараживания мед.отходов(МО)- одно помещение,где установлена сама установка, находиться в подвале здания, пребывание людей- непостоянно Заказчик пишет, что нужно одна приточная система(которая кстати должна обеспечивать удаление теплоизбытков в количестве 3,1 кВт от установки,для чего выбрал температуру приточного воздуха 15 град.Цельсия, Т помещения- 22 град.Цельсия), одна общеобменная вытяжная система, по расходу на 5-10% ниже чем приточная и одна вытяжная система с местным отсосом над дверью установки, которая включается только когда осуществляется загрузка-выгрузка( около 15-30 мин.). Вытяжка местного отсоса должна включаться выключателем на стене в этом же помещении...вот.. Количество воздуха,удаляемого местным отсосом сопостовимо с удаляемым общеобменной системой(составляет 70% от нее)...
Т.е. алгоритм такой: когда аппарат обработки осуществляет раб. цикл или не работает работает только общеобменная приточка и вытяжка(имеем подпор в 5% по ТЗ Заказчика), когда осуществляется загрузка-выгрузка- включается местный отсос(имеем отриц. дисбаланс в 65%)...
Дальше я подумал: каким образом можно предусмотреть на время работы местной вытяжки снижение производительности общеобменной вытяжки таким образом, чтобы в любой момент времени у нас в помещении был баланс. Как лучше регулировать в этом случае?(регулятором скорости, спец. клапаном..еще чем-то)? Нужно ли это вообще(т.е. не сильно ли я заморочился), если специально в ТЗ это оговорено(просто Зак. не совсем адекватен вообще всего,что касается вентиляции, а ТЗ он скорее всего слепил кое-как....))) Какие советы тут могут быть....заранее благодарен...
|