> Контроль уходящих газов, водогрейных котлов
ЭNergy
сообщение 29.1.2009, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14226



Правомерны ли требования инспектора ростехнадзора об установке стационарного газоанализатора, для ежесуточного контроля параметров уходящих газов, на котлах 11,63 Гкал? Инспектор указывает на правила, а конкретно на словосочетание "систематический контроль уходящих газов".
Если да, то что можете посоветовать? Наличие возможности регулирования процесса горения не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beginer
сообщение 29.1.2009, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 28.1.2008
Пользователь №: 14910



Цитата(ЭNergy @ 29.1.2009, 9:52) [snapback]345510[/snapback]
Наличие возможности регулирования процесса горения не требуется.


В таком случае не понятно, для чего необходим стационарный газоанализатор. Помоему это развод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 29.1.2009, 12:32
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(ЭNergy @ 29.1.2009, 12:52) [snapback]345510[/snapback]
..."систематический контроль уходящих газов"...

Разработайте и напечатайте план-график контроля уходящих газов переносным газоанализатором. Испектору укажите, что это и есть систематический контроль - контроль по системе обозначеной на графике. Периодичность контроля один раз в два месяца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 29.1.2009, 16:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Развод rolleyes.gif М-да Не ожидал прочесть такого.

1. Если говорить языком документов, то в украинских Правилах - "ПРАВИЛА технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України", сказано:

6.5.10. Парові котли, які мають тиск більше 0,07 МПа, повинні бути обладнані показуючими приладами для вимірювання:
- вмісту CO і O у відпрацьованих газах.
6.5.11. Водогрійні котли з температурою нагрівання води понад 115 град.C повинні бути обладнані показуючими приладами у тому самому об'ємі, що й парові котли з тиском понад 0,07 МПа, а також приладами для вимірювання:
- вмісту CO або O у відпрацьованих газах (як правило, переносними газоаналізаторами для котлів теплопродуктивністю до 11,6 МВт, для котлів більшої продуктивності - автоматичними газоаналізаторами).

2. Смысл - если у Вас котлы до 11,6 мВТ - контроль ( не только уходящих, но и присосов по тракту котла) - переносным газоанализатором, свыше - устанавливайте стационарные назоанализаторы. Инспектор по документам совершенно прав, без всяких оговорок.

3. Теперь принципиально. Я считаю, что для парового котла самыми информативными приборами являются уровень воды в барабане и газоанализатор. Для водогрейного - только газоанализатор. Ни один другой прибор Вам не укажет про изменение состава топлива, нарушение плотности обмуровки, изменение режима работы тягодутья, изменение режима горения горелок или форсунок, изменение нагрузки как таковой, в конце концов. Кроме этого, оперативный персонал обязан периодически сам проводить подналадку сжигания топлива, а не дожидаться дорогостоящих наладчиков раз в три года. Администрация должна следить и содержать кислородомеры в исправном состоянии, на хороших станциях так и происходит. Мало того, он должен обязательно быть самописцем. А Вы вообще когда нибудь режимную карту водогрейного котла видели? Там на всех нагрузках проставлены значения О2 СО2 СО и уходящие. Для кого оно всё составлено? Чтобы Вы пользовались опираясь на показания газоанализаторов.
Видно инспектор попался Вам с опытом работы, грамотный и понимающий толк в эксплуатации. Инспектор принципиально совершенно прав, без всяких оговорок.

Сообщение отредактировал ruben - 29.1.2009, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 30.1.2009, 5:53
Сообщение #5





Guest Forum






ruben По большому счету вы правы. Контроль за горением газа и экономичная эксплуатация котла без газоанализатора невозможна. В мазутном котеле режим горения можно отслеживать по дыму, устанавливая соотношение топливо-воздух на "индикаторный дым", а при сжигании газа органолептических признаков нарушения горения нет. Только режимная карта , которая должна корректироваться в процессе эксплуатации котла и изменения его аэродинамических характеристик, дает информацию о соотношении топливо-воздух. dry.gif
Однако, обратите внимание, как сформулирован вопрос в начальном постинге: "...Наличие возможности регулирования процесса горения не требуется...".

Сообщение отредактировал Любознательный - 30.1.2009, 5:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭNergy
сообщение 30.1.2009, 8:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14226



Дело в том, что в автоматику котла, внесены данные по соотношению газ-воздух, согласно режимной карте котла, составленной наладочной организацией. Котлы полностью автоматизированы: начиная с включения котлового насоса, вентилирования, опрессовки газовых клапанов, розжига, заканчивая непосредственно нагрузкой разгрузкой, остановкой...
При поступлении сигнала о необходимости нагрузки/разгрузки, контроллер горения увеличивает/уменьшает подачу газа и в соответствии с соотношением увеличивает/уменьшает подачу воздуха. Таков проект котельной, так работаем второй год и оператор повлиять на соотношение газ-воздух никоим образом не может.
Что касается газоанализатора: хоть один раз в десять лет проводи замер - это уже будет система, поэтому считаю приглашение наладочной организации с ИХ газоанализатором, последующее составление режимной карты, корректировка настроек контроллера горения единственным правильным решением. А приобретение стационарных газоанализаторов только для буквально просто видения цифр - напрасная трата денег. Другое дело как это все представляет себе инспектор и посчитает ли он такую систему - системой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 30.1.2009, 11:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Ладно, прикинем ситуацию - настроил наладчик автоматику котла, взял свои несколько тысяч долларов и ушёл. На следующий день
- с тыла котла упал кусок обмуровки
- изменился состав газа/мазута
- сломался вентилятор/дымосос
- прогорела газовая камера горелки
- и т.д и т.д и т.д
В результате не имея кислородомера Вы никогда этого не заметите, ну может быть по снижению температуры на подаче примерно через неделю - две. Какие действия далее (без кислородомера)? - восстановите поломку и что главное - бегите опять собирать денег на вызов наладчика для ремонта и корректировки режимной карты.Был был кислород - заметили тут же и подналадили тут же.
Существование самой изощренной автоматики Газ -Воздух не подменяет необходимость постоянного контроля со стороны персонала и внятных оперативных вмешательств человека при необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 30.1.2009, 15:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Цитата(ruben @ 30.1.2009, 11:01) [snapback]346040[/snapback]
Существование самой изощренной автоматики Газ -Воздух не подменяет необходимость постоянного контроля со стороны персонала и внятных оперативных вмешательств человека при необходимости.

Интересно посмотреть как бабушка-оператор будет производить вмешательство, еще интересней представить к чему это может привести rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 30.1.2009, 16:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Интересно посмотреть как бабушка оператор будет эксплуатировать котёл выше 12 Мвт, например на котлах высокого давления ТЭЦ smile.gif

Сообщение отредактировал ruben - 30.1.2009, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 30.1.2009, 17:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ну не бабушки, так тетеньки предпенсионного возраста в основном операторами котельных и работают. А газоанализатор нужен именно для того, чтобы смотреть на циферки. Если они отклоняются от режимной карты, тогда вызывать наладочную организацию. Либо самим этим заниматься, как ruben предлагает. Хотя я противник этого. Лучше все же эту нечастую работу проводит узкий профессионал, чем эксплуатирующая организация. Это их хлеб, несколько тысяч долларов на наладку для котельной 12 МВт - сущие копейки. Зато специалисты обслуживая 10-12 подобных котельных будут получать зарплату, которая соответствует их профессиональному мастерству.

Сообщение отредактировал zeman - 30.1.2009, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 30.1.2009, 19:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Не стоит так всё утрировать. Не тётеньки следят за режимом работы мощных котельных и энергосистем. В системе Минэнерго СССР существовало правило, что в каждой энергосистеме должа быть своя наладочная организация и даже был расписан порядок, регламентирующий состав и оснащенность работы группы или отдела наладки. Т.е на каждой электростанции, теплосети или тепловом узле были люди следящие за режимом работы котлов. Кроме этого, в обязанности зам. начальника ТЭЦ по эксплуатации либо же инженера по режимам входил ежедневный контроль режимов работы оборудования и котлов в первую очередь. Даже сегодня у таких структур всегда есть деньги чтобы организовать если не группу наладки, то толкового инженера по режимам . И ему платить зарплату приличную. Теперь про специалистов. К сожалению, сегодня я не вижу системы ответственности коммерческих структур занимающихся контролем за режимом работы котельных и наладкой и контроля над их работой со стороны инспекций или ведомств. Такая работа ныне подобна дикой рыбалке с использованием динамита. Вроде и рыбу поймал, а пруд почему то хиреет.

Сообщение отредактировал ruben - 30.1.2009, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 2.2.2009, 10:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Цитата(ruben @ 30.1.2009, 16:40) [snapback]346279[/snapback]
Интересно посмотреть как бабушка оператор будет эксплуатировать котёл выше 12 Мвт, например на котлах высокого давления ТЭЦ smile.gif

На ТЭЦ может и нет, а например на котлах ПТВМ-30 запросто...
Речь идет про котел производительность 11 Гкал/ч, на который ставить стационарный газоанализатор может с технической точки зрения и здорово, но экономический эффект от его установки может и не получится, особенно если он не задейстован на автоматику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 2.2.2009, 15:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Старший оператор ПТВМ-30 - бабушка? Или начальник котельной - бабушка? Бросьте. А как залезть в район конвективных пакетов? А ручные краны перед горелками перед розжигом открыть? А воздушки пооткрывать? И позакрывать? Это у Вас бабушка-монстр smile.gif
Экономический эффект от приборов контроля и защиты - вещь эфемерная и не поддающаяся точной оценки. Как скажите расчитать эффект от установки защиты по расходу воды на том же ПТВМ-30? А вдруг там расход никогда в жизни не будет критическим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 2.2.2009, 16:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Цитата(ruben @ 2.2.2009, 15:23) [snapback]347141[/snapback]
Или начальник котельной - бабушка? Бросьте.
А при чем тут начальник котельной?
Изначально вопрос был правомерно, или нет требует инспектор...
Так вот незнаю как в РФ, но в украине такие действия инспектора в большинстве случаев были бы неправомерны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 2.2.2009, 18:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Как раз на Украине действия инспектора совершенно правомерны - прочитайте мою ссылку из Правил.. Кроме этого, при случае в любом большом городе Украины - в Киеве, в Харькове - пройдитесь по крупным котельным городской теплосети, где стоят котлы ПТВМы, а также по теплоэлектростанциям - там везде на всех котлах стоят кислородомеры. Другое дело, работают ли сейчас, когда такой коллапс промышленности - ну это уже не тема технического форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 2.2.2009, 18:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Цитата(ruben @ 2.2.2009, 18:07) [snapback]347288[/snapback]
Как раз на Украине действия инспектора совершенно правомерны - прочитайте мою ссылку из Правил..


Посмотрите внимательно область распространения этих Правил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 2.2.2009, 19:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Котлы ПТВМ 30,50,100 и 180 расчитаны на температуру 150 градусов, обратка - 55...70, расчётная - 70. Нагрузка соответственно 30, 50, 100 и 180 Гкал/час. Правила распространяются на котлы с температурой выше 115 град и нагрузкой выше 11 Мвт. Поэтому все котлы названные мной попадают под действие этих Правил и установка автоматических газоанализаторов там обязятельно.

Сообщение отредактировал ruben - 2.2.2009, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 3.2.2009, 16:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



1.1.3. Ці Правила обов'язкові для виконання усіма
підприємствами, які зайняті ремонтом, реконструкцією,
налагодженням та експлуатацією котелень, теплових мереж,
теплорозподільних вузлів і систем теплоспоживання комунальної
форми власності.


У нас все котельные в комунальной собственности???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 3.2.2009, 17:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Правила в полном объеме
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PTE.rar ( 201,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 3.2.2009, 19:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Уважаемый ILIA. Все тепловые сети городов Киев, Харьков и т.д. находятся в коммунальной собственности. В частности харьковские тепловые сети, где расположены все ПТВМы так и называются - КП "ХТС" - Коммунальное предприятие "Харьковские Тепловые Сети". В Киеве - то же. Только сейчас в этих городах идут разговоры о передаче тепловых сетей в концессию. Насколько мне известно, в Харькове вопрос не решён, хотя Добкин - за и Кернес - за.
Вот когда эти котлы перейдут в частную собственнось, тогда и уберём кислородомеры. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 4.2.2009, 10:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Не надо забывать и о функция контроля за соблюдением любых Правил, возлагаемых на разные организации. Те правила, на которые Вы ссылаетесь не имеют отношения к Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, и инспектор Госнадзорохрантруда (на сколько я понимаю, аналог инспектора Ростехнадзора) не вправе оперировать пунктами "чужих" Правил. Так что не знаю точно как у коллег из Росии, а у нас так.
А убирать существующие смысла нет, так же как и нет смысла ставить в случае, о котором идет речь в этой теме.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 4.2.2009, 11:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Я бы оперировал вопросом не с точки зрения - может ли инспектор предъявлять претензии, для меня это и так ясно , что может, а иначе - повышает ли это уровень эксплуатации котла, котельной и ТЭЦ. Поймите, что в условиях рутинной эксплуатации котлов других информативных приборов у мощного котла нет. И поймите, что режимная карта котла, половину которой занимает газовый анализ, испокон веков служила для ежедневного анализа работы котла. Всегда режимная карта висела перед машинистом на щите котла. В какой бы собственности котёл не находился и сколько раз и кто бы его не инспектировал.

Сообщение отредактировал ruben - 4.2.2009, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 4.2.2009, 13:26
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Всё таки в этом форуме ответ на поставленный вопрос должен звучать наверное так:
Если котел и котельная вне коммунальной собственности то инспектор (для Украины - Госнадзорохрантруда) не вправе настаивать на установку стационарного газоанализатора, опираясь только на Правила Котлонадзора, при обратном, т.е. котельная в коммунальной собственности такой инспектор может сослаться на более жёсткие отраслевые Правила и потребовать выполнения Правил коммунальной энергетики. Опять таки это на его усмотрение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ecomer_*
сообщение 27.4.2011, 6:59
Сообщение #24





Guest Forum






Изготавливаем быстрые и надежные газоанализаторы ИКТС-11. Простой пробоотбор. Отлично работают на экибастузских в шунтовой трубе без зонда.
www.ecomer.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuznetsov-a-n
сообщение 28.4.2011, 18:25
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105755



В режимных картах указаны не только значения СО, СО2, там есть еще и температура уходящих газов характеризующая степень загрязнения котла как от образования накипи или сажи; там есть ведь и давление газа на горелку и под каждое давление газа давление воздуха по показаниям которых и можно следить за чистотой горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных