Здравствуйте. helpsmilie.gif

Над проектом по автоматизации работет 2 компании (так получилось). Обеими компаниями используется LON.
Одна над климатом, Вторая над освещением и HMI (на iLON100). Общих устройств у климата и света нет.

Можно ли разбив сеть LON-роутером на сегменты таким образом, чтобы климат был на LON1 ветке, а свет на LON2-ветке предоставить каждой компании создавать свой проет в LonMaker?

Но при этом для визуализации (на iLON100) все-равно потребуется ряд переменных из системы LON1 климат в LON2 свет. И, как я понимаю, одно и то же устройство не может быть закомишено одновременно в двух проектах.

Так вот, есть ли возможность "склеить" два проекта LonMaker в один? Если да, то дайте подсказку.

Буду признателен за комментарии по разграничению работы/ответственности по созданию LON-проекта в таких случаях.

Сообщение отредактировал Chabol - 29.1.2009, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 29.1.2009, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



Вот в этом документе http://www.echelon.com/support/documentati...78-0333-01A.pdf на странице 247 есть глава Merging LonMaker Networks. Я думаю это как раз то, что Вам нужно, при условии что подрядчики по климату предоставят свой проект в LonMaker.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic0nt
сообщение 13.2.2009, 10:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 21920



На одном из объектов применял практику интеграции Системы Контроля Доступа и Охранки(на базе Lon Итриум СПб производитель оборудования) с контроллерами Сиеменс ответственными за вентиляцию. У нас была задача по событию постановки/снятия группы охранных зон включать/выключать fancoil - ы. Вот в итоге у питерской конторы есть такой девайс модуль сервисный межсегментный экран у него две стороны(т.е. два нейрон чипа каждый из которых комититься в своей Lon сетке) в итоге я со своей стороны посылаю сетевую переменную а на другой стороне меняется битик из 0 в 1!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AM74
сообщение 16.2.2009, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11076



Цитата(vic0nt @ 13.2.2009, 13:44) [snapback]352732[/snapback]
...есть такой девайс модуль сервисный межсегментный экран у него две стороны


Типа такого: http://www.industrialnets.ru/index/?interf...ct&node=567
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic0nt
сообщение 16.2.2009, 10:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 21920



http://itrium.ru/common_files/239.pdf читай про межсегментный экран!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 10.12.2009, 20:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



В продолжение темы "Совместная работа над проектом, Две компании, две системы - сеть LON".
Вопрос стоял так: как двум компаниям независимо друг от дуга создавать сеть LON (свои проекты в LonMaker), но иметь возможность обмена данными через заранее оговоренный набор переменных.

Была подсказка о межсегментном экране - это реально то что нужно.

Нашел устройство L-Proxy у Loytec. Так вот вопрос - оно может работыть вышеописанным образом?

Текст из описания.
L-Proxy is a gateway node for EIA-709 networks that acts on network variables. This gateway allows exchanging data packets across domain boundaries. L-Proxy represents up to 5 independent network nodes (1 on each of the two TP/FT-10 channel and up to 3 on the IP-852 channel). Input and output network variables can be created dynamically on each of the L-Proxy nodes using standard network management tools. Each L-Proxy node can be configured to either reside in a different domain (and therefore in a different LNS® database) or to sit in the same domain like other L-Proxy nodes.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic0nt
сообщение 17.12.2009, 12:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 21920



Да этот девайс подойдет для вашей задачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных