> Разморозился калорифер
Гость_smart-admin_*
сообщение 2.2.2009, 14:13
Сообщение #1





Guest Forum






Привет. Помогите найти причину разморозки калорифера. Проверил всю систему автоматики все отлично, насос работает, термостат настроен, температура прямой воды почти 75гр. В чем может быть причина. И не могу понять почему не сработала автоматика.

Сообщение отредактировал smart-admin - 2.2.2009, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 2.2.2009, 14:18
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Выложите фотки капилляра защиты по воздуху, значения уставок защиты от разморожения по обратке. Вообще значения уставок.

Может чего и подскажут wink.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 2.2.2009, 14:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



1.Водяную систему балансировали? есть акты замеров?.
2.Когда обвязывали водяной калорифер, попала окалина или хлам какой в калорифер и забил одну из трубок, она и лопнула
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 2.2.2009, 14:25
Сообщение #4





Guest Forum






С фотками проблема, а уставки такие по T обратной воды +5,5гр. срабатывает защита от замерзания (в контроллере), а на термостате +6гр. Трубка термостата расположена волнообразно по площади калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 2.2.2009, 14:36
Сообщение #5





Guest Forum






акты замеров канули в лету. нам эта беда досталась на обслуживание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 2.2.2009, 14:41
Сообщение #6


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Волна быть синусоида по горизонтали(обязательно).

Температуру защиты по обратке лучше выставить повыше, тк датчик измеряет температуру воды которая после трубок уже смешалась в коллекторе, а в одной из трубок температура мб ниже(из-за банального засорения и ухудшения протока) .

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 2.2.2009, 15:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(cat @ 2.2.2009, 14:41) [snapback]347108[/snapback]
Волна быть синусоида по горизонтали(обязательно).


А я голосую за вертикальность!
Точнее, тут уже писали, что надо перпендикулярно трубкам калорифера укладывать.
А они в большинстве своём горизонтальные.

Цитата
Температуру защиты по обратке лучше выставить повыше, тк датчик измеряет температуру воды которая после трубок уже смешалась в коллекторе, а в одной из трубок температура мб ниже(из-за банального засорения и ухудшения протока).


Тут важно понимать другое: если у нас сливается вода 5.5С, то каким воздухом мы дуем в помещение???
Даже 20 градусная вода - признак ненормальной работы установки (зимой).

Сообщение отредактировал asm - 2.2.2009, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 2.2.2009, 15:22
Сообщение #8


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(asm @ 2.2.2009, 15:18) [snapback]347134[/snapback]
А я голосую за вертикальность!
Точнее, тут уже писали, что надо епрпендикулярно трубкам калорифера укладывать.
А они в большинстве своём горизонтальные.


"Ну а я ему очем говорю" "Кузьмич"

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proliv4
сообщение 2.2.2009, 22:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392



'smart-admin'

Re: Трубка термостата расположена волнообразно по площади калорифера.

Простите за вопрос: А почему термостат .....по площади? Вы разве не используете погружные датчики? На мой взгляд непрофессионала (образование знаете-ли хромет на все четыре ноги) погружные датчики намного эффективнее в работе, а на подаче поставить датчик давления. (для подстраховки). Не знаю - может я не прав? И еще вопрос: А на каком девайсе система работает? Может он и глючит?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 2.2.2009, 22:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(proliv4 @ 2.2.2009, 22:42) [snapback]347426[/snapback]
Простите за вопрос: А почему термостат .....по площади? Вы разве не используете погружные датчики? На мой взгляд непрофессионала (образование знаете-ли хромет на все четыре ноги) погружные датчики намного эффективнее в работе, а на подаче поставить датчик давления. (для подстраховки). Не знаю - может я не прав? И еще вопрос: А на каком девайсе система работает? Может он и глючит?


Имеется в виду капиллярный термостат.
Погружной датчик обратной воды тоже выполняет функцию защиты, но термотата он не отменяет.
Более того, часто выход термостата аппаратно останавливает вентилятор, что снимает вопрос о глюках контролера с повестки дня.
Датчик давления - штука прикольная, но реле протока более адекватно для данной ситуации.
Можно перекрыть трубу, давление в ней останется, горячая вода на погружном датчике останется горячей, а с калорифером что произойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.2.2009, 0:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Автоматика приточки чья?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2009, 5:06
Сообщение #12





Guest Forum






может было отключение питания или воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 3.2.2009, 5:49
Сообщение #13





Guest Forum






...T обратной воды +5,5гр. срабатывает защита от замерзания (в контроллере), а на термостате +6гр. Трубка термостата расположена волнообразно по площади калорифера....

Размораживание произошло очень логично, по "закону жанра".
В каллорифере между коллекторами имеется ряд параллельных трубок. Поток воды разделяется. Снижение расхода по одной из трубок - причина размораживания. Уставки должны быть настроены таким образом, чтобы температура обратки после каллорифера была не ниже +30 градусов Цельсия. Уставка остановки вентилятора и закрытия жалюзи от низкой температуры воздуха должна быть не ниже +7 градусов Цельсия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.2.2009, 7:52
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
В каллорифере между коллекторами имеется ряд параллельных трубок. Поток воды разделяется. Снижение расхода по одной из трубок - причина размораживания.
тут все верно. а вот дальше
Цитата
Уставки должны быть настроены таким образом, чтобы температура обратки после каллорифера была не ниже +30 градусов Цельсия
извините, чушь. полная. рецепт должен быть совершенно другим, а именно - увеличить расход и перепад в калорифере для выравнивания скоростей потоков в контурах!!!
smile.gif
первым делом - грамотная технология, а уже потом автоматика. ни один алгоритм не способен исправить грубые технологические ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 3.2.2009, 9:00
Сообщение #15





Guest Forum






LordN, если даете рецепт, то приведите не только инградиенты, но и их количество. Во сколько раз нужно увеличить расход, чтобы при обратке +5,5 гарантировать не размораживание каллорифера? wink.gif
Мои рекомендации такую гарантию дают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 3.2.2009, 9:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Всем доброе время суток!

Цитата(smart-admin @ 2.2.2009, 14:25) [snapback]347099[/snapback]
уставки такие по T обратной воды +5,5гр. срабатывает защита от замерзания (в контроллере), а на термостате +6гр. Трубка термостата расположена волнообразно по площади калорифера.


+5,5 для обратки однозначно ОЧЕНЬ мало. Я уставку температуры обратки привязываю к температуре наружного воздуха. Чем ниже температура на улице, тем выше температура обратки. При снижение температуры обратки на 4 градуса ниже уставки, автоматика выдает сигнал "ВНИМАНИЕ" и переходит на регулировку по воде. А при снижение на 7 градусов выключается вентилятор, закрывается заслонка и открывается клапан для прогрева калорифера. За пять лет работы с этим алгоритмом и ни одного размороженного калорифера. clap.gif

Еще нужно посмотреть, где расположен датчик температуры обратки, и работал ли насос?

Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.2.2009, 10:09
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Любознательный @ 3.2.2009, 12:00) [snapback]347529[/snapback]
LordN, если даете рецепт, то приведите не только инградиенты, но и их количество. Во сколько раз нужно увеличить расход, чтобы при обратке +5,5 гарантировать не размораживание каллорифера? wink.gif
Мои рекомендации такую гарантию дают.

при +5 в обратке система уже должна быть
а) полностью остановлена,
б) воздушный клапан д.б. уже закрыт,
в) клапан подачи горячего носителя - полностью открыт,
г) горячий носитель - должен быть в наличии и в достаточном количестве.
при соблюдении всех этих пунктов и при условии равенства расходов по контурам - теплообменнику ничего не грозит.

и мои слова касаются не самой уставки, а только равенства расхода по контурам и вашего способа "лечения".

я ответил на ваш вопрос? rolleyes.gif

p.s. в правильной конструкции приточки, с правильно выбранным т/о и см.узлом, капиллярный термостат с уставкой на +5..+7 сработает "за долго" до того, как обратка приблизится к +5. и чем ниже температура на улице, тем "раньше" сработает "капиллярка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 3.2.2009, 11:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Только логи могут теперь сказать хоть что-то. Все остальное - гадания.

Мы устанавливаем такие параметры защиты от размораживания:
- капилляр - +5°С
- обратная вода - +12°С
- приточный воздух - +14°С
Связывать уставки защиты с наружным воздухом нет смысла - только работы себе больше, а толку от этого нет.
Циркуляционный насос зимой должен работать постоянно, а не выключаться вместе с установкой.
Для капилляра применяются П, С, S и Z-образные конфигурации в зависимости от размеров теплообменника и капилляра. Иногда, на больших теплообменниках, даже ставим два капилляра.
Капиллярный датчик должен работать на разрыв цепи и запускать защиту в релейной части схемы, а не через контроллер. Защита включает в себя: остановить вентиляторы, закрыть заслонки, открыть клапан, включить(подстраховать) насос, включить сигнальную лампочку. Контроллер, естественно, должен тоже получить этот же сигнал для отработки своего защитного алгоритма и сообщения куда и кому следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 3.2.2009, 11:36
Сообщение #19





Guest Forum






smart-admin, покажите схему объвязки каллорифера. Есть ли в этой схеме насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 3.2.2009, 12:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Цитата(Любознательный @ 3.2.2009, 8:36) [snapback]347631[/snapback]
smart-admin, покажите схему объвязки каллорифера. Есть ли в этой схеме насос?

А был ли калорифер, простите не удержался biggrin.gif
При питании от общих систем ГВС наличие циркуляционника обязательно, никто вам давление под калорифер подстраивать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 3.2.2009, 12:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
При питании от общих систем ГВС наличие циркуляционника обязательно, никто вам давление под калорифер подстраивать не будет.

От ГВС калориферы никогда не питаются. Наличие насоса обязательно в любом случае. При чем тут давление и вовсе не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 3.2.2009, 12:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Решил отметиться в "любимой" проблематике.

Если проблема с фотками, пжлст кратко опишите "картину кражи" - место (относительная высота и ряд, относительно входа воздуха) и характер разрушения. Полагаю, разорвало калач.

По поводу 5,5гр. ! ! !. Не по-о-о-нял!!!, это, что защитная уставка по воде??? См. цитату. "Любознательный Дата Сегодня, 5:49 ...T обратной воды +5,5гр.
срабатывает защита от замерзания (в контроллере), а на термостате +6гр."


Или что-то путаю.

То Любознательный Дата Сегодня, 5:49
LordN Дата Сегодня, 7:52


1. Спасибо, натолкнули на мысл. И, даже, её немного подумал. В контроллере "зашивать" не тупую цифру температуры защитной уставки по воде, а дельту между температурой воды после калорифера и температурой воздуха "за бортом". (С фиксированной температуре защитной уставки: одно дело при температуре заборного воздуха -10гр., и другое - при минус 28 гр. Как говорится, почуствуйте разницу в температурных напорах в "прединфаркных состояниях").

2. Господа, малеха увлеклись. "Расход и перепад в калорефере", иже с ними "по одной из трубок", азм есмь, величины исходных технических характеристик производителя оных, и которые закладываются в расчеты, и которые должны не укоснительно обеспечиваться при эксплуатации. Засим, техн. хар-ки не могут являться "причинами" (окромя случая "тупого доцента"). Снижение расхода - следствие . Причины: или резкое уменьшение подачи греющей воды из вне (в результате, - не равномерное распределение её по трубкам из входного коллектора) - для всего калорифера. или забивка одной из трубок.

Сообщение отредактировал vadim999 - 3.2.2009, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.2.2009, 20:01
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Да все равно что там по гидравлике. Если автоматика сделано правильно, то калорифер не разморозить ни при каких условиях. А если пенять, что что то там не так по гидравлике, то зачем тогда такая автоматика, которая не защищает от проблем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 3.2.2009, 20:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Kass @ 3.2.2009, 20:01) [snapback]347923[/snapback]
Да все равно что там по гидравлике. Если автоматика сделано правильно, то калорифер не разморозить ни при каких условиях. А если пенять, что что то там не так по гидравлике, то зачем тогда такая автоматика, которая не защищает от проблем?

Вот тут я не соглашусь. Видел сам, как при нормально работающей автоматике калорифер помирал прям во время работы системы. Если теплоносителя не хватает, тут никакая автоматика не спасет. Но однозначно можно сказать, что 5 по обратке, это не серьезно. В советских нормативах, помнится мне, требовали уставку по обратке не ниже 35. А по самому эпизоду скоропостижной кончины надо на калорифер смотреть. Если хлопнул 1 калач, значит схватил грязь (окалина после сварки, или просто вода на объекте дрянь). А если несколько, то это уже явный показатель нехватки теплоносителя. Или его мало (перепад слабый, насос забыли), или он холодный, т.е. не выдерживается график.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergenet
сообщение 4.2.2009, 0:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465



сталкивался с проблемой низкой температуры обратки. Кондиционер вроде работает но чтобы дать приток около +16 автоматике приходилось снижать температуру воды до +13. Ниже запрещала защита по риску замерзания. Соответсттвенно время от времени срабатывала защита с остановкой. Однажды даже прихватило пару нижних калачей. При обследовании проблема оказалась в загрязненных, дешевых фильтрах, которые на морозе превращались в валенки, а также в толстом слое пыли на калорифере охлаждения, находившемся после подогрева и имеющем в 2 раза большую толщину и мелкую ячеистость (если можно так выразиться). Калорифер был очень труднодоступен и чтобы добраться до него требовалось разобрать часть конструкции как обычно свинченную изнутри. Калорифер был покрыт толстым слоем частиц фильтра, покрытого пылью и городской сажей. После замены фильтров и полной очистки-промывки и пуска, при той же температуре притока +16 температура обратки достигла +30. К тому же темперетуру притока пришлось увеличивать до +20 из-за резко возросшей производительности.
Прибавим к этому неравномерный проход воздуха и получится температура на одних участках трубок остывала до +30 на других (более чистых) была гораздо ниже.
Вот такая ситуация. Измеренное количество воздуха до очистки 12000-14000 кубов после очистки около 19000 (как раз паспортные данные).
Кстати похожая ситуация повторилась когда для уменьшения количества притока (для улучшения работы увлажнителей) шиберной заслонкой на выходе их кондиционера температура обратки снова достигала критической и случались остановки по угрозе заморозки.
И еще кстати в том кондиционере обратная труба располагалась снизу, шахта притока при этом располагается под полом то есть в месте наиболее холодного воздуха была наиболее охлажденная обратка. Все эти причины наложились друг на друга...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 4.2.2009, 11:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Vian @ 3.2.2009, 20:52) [snapback]347949[/snapback]
Вот тут я не соглашусь. Видел сам, как при нормально работающей автоматике калорифер помирал прям во время работы системы. ... А если несколько, то это уже явный показатель нехватки теплоносителя. Или его мало (перепад слабый, насос забыли), или он холодный, т.е. не выдерживается график.

У меня много объектов, где вентустановки не включаются уже при нуле на улице, т.к. теплоноситель вообще еле ползет. Но ни один калорифер не разморозили. Автоматика просто не даст этого сделать, как бы вы не старались. Есть такие заказчики, которые отопление делают от балды и все той трубой, что есть. Там апреори не может это работать. Но зак не верит и делает. Потом я ставлю автоматику на ИТП и вывожу на диспетчеризацию и он видет весь абсурд в работе системы. Потом как то по чуть-чуть начинают исправлять ситуацию.

На другом объекте никак не мог доказать теплоэнергетику (который по образованию конюх какой то), что перепад давления 0.2 очка перед смесительным узлом это очень мало, и что надо не менее 0.9. А они весь объект "елочкой строили" без шайб и балансировочных и если он поднимает перепад в котельной, то в коротких магистралях скорость теплоносителя сумашедшая. Поэтому пускают только на мягком режиме с завышенной уставкой и то в несильные морозы. Но калориферы целы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 4.2.2009, 11:19
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Vian @ 3.2.2009, 20:52) [snapback]347949[/snapback]
Но однозначно можно сказать, что 5 по обратке, это не серьезно.

Ну у нас везде +8 ограничение стоит. Тобратки зависит от расчетных данных и графика подачи. Калорифер можно расчитать на 110/70, а можно и на 50/30. Ну очень разная обратка будет. А если скорость теплоносителя занижена из-за малого перепада на входе узла обвязки (типичная проблема), то обратку получите не на 20°С ниже подачи, а значительно больше. Это соответствует снижению мощности калорифера и ограничит минимальную температуру, при которой будет работать приточка. Вот и все. К примеру если приточка была расчитана на -28°С, то при снижении скорости теплоносителя она может работать до -10 или -15. Но калорифер цел будет, т.к. при более низких температурах он отключит камеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergenet
сообщение 4.2.2009, 22:21
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465



фото почти в тему, белое - это лед. Температура за бортом -19.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PICT4644.jpg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 358
Прикрепленный файл  PICT4642_2.jpg ( 292,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
Прикрепленный файл  PICT4643_2.jpg ( 276,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 5.2.2009, 9:55
Сообщение #29


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Руки бы поотрывать за такой монтаж newconfus.gif mad.gif


Кто теплоизолировать будет? Хотя б изовером 50мм bang.gif

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 5.2.2009, 11:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



На одном объекте сталкивались с тем, что какие то добросовестные монтажники капиляр термостата просто намотали на трубу обратки, в результате 2 размороженных калорифера.

Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 5.2.2009, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных