> Аксонометрия в Magicade
Гость_Гость_Макс_*
сообщение 21.2.2006, 17:08
Сообщение #1





Guest Forum






1.В команде «Серии труб и воздуховодов» ставим для прямоугольных и круглых воздуховодов в строке Usercode L=
2.Создаем для аксонометрии в магикаде («динамический текст») свой текстовый формат:
Connection size with drawning
New line
UserCode
Flow (m3/h)
Там же с права в окне выбираем для Reference Line – First part, для Baseline – First row, для Alignment - Center
3.После того, как начертили на планах воздуховоды, подсоедили к ним решетки с расчетными расходами, нажимаем расчет, балансировка.
4.Копируем нашу рассчитанную систему и вставляем ее рядом с чертежом, далее работаем с ней.
5.В команде «Редактирование свойств» для воздуховодов выбираем Drawning mode и там 1D. Применяем это к копированной системе, она становиться в одну линию.
6.Далее ставим текстовый формат для аксонометрии и обозначаем каждый участок воздуховода. В числителе получается размер воздуховода, а в знаменателе расход L=….
7.Далее, как не прискорбно, взрываем эту систему (Magiexp)
8.Запускаем программу для Акада, скаченную на http://microstation.narod.ru/acad/aks/, выделяем нашу раскоряку и получаем аксонометрию вентиляции одного этажа.
9.Подправляем (подравниваем) текст
10.И так для каждого этажа.
11.Потом со всех этажей соединяем аксонометрии вместе.
12.Обозначаем отметки.
13.Готово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 1.12.2009, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



о_О это единственный способ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 1.12.2009, 15:41
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Нет. Можно ручками все начертить. Тоже знаете ли способ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 1.12.2009, 15:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



чертили, и ничего, ручки не отвалились. Просто надеялся, что хоть тут это будет автоматизировано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 1.12.2009, 16:02
Сообщение #5


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Используйте изометрические виды магика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 2.12.2009, 17:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



очень интересует как сделать так, чтобы выноски после команды magiexp не переворачивались, предполагаю, что это связано с ПСК, но как сделать? Не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 3.12.2009, 16:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



надо макрос написать для аксонометрии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 3.12.2009, 17:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



с макросами не связывался, но подозреваю, что как-то можно поманипулировать с ПСК, но не получается, единственно, что получилось однажды, все разбилось и в аксонометрию перевелось , и текст выносок нормально расположился, только знак диаметра по-прежнему был параллелен плоскости ХУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 4.12.2009, 15:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата
9.Подправляем (подравниваем) текст

---
Если рисовать схемы по вентиляции, в числителе будет размер воз-да, в знаменателе расход....
После использования AKS весь текст становится однострочным и смещается относительно полки выноски,
так я его делаю обратно МТекстом, далее выбираю весь MТекст и равняю отночительно полки, все становится красиво...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc
сообщение 4.12.2009, 20:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2345



Давненько писал я эту инструкцию (1 пост). Сейчас что б вручную не выравнивать текст - делаю так:
перед обозначением воздуховодов задаю высоту текста 300, после AKS делаю высоту текста 250 - и ровно. Если будет макрос - это будет счастье!!

Сообщение отредактировал Makc - 4.12.2009, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 6.12.2009, 20:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Цитата(Roma @ 4.12.2009, 15:31) *
---
так я его делаю обратно МТекстом, далее выбираю весь MТекст и равняю отночительно полки, все становится красиво...

спасибо за совет, теперь стало меньше работы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 7.12.2009, 15:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Осталось только время найти написать макрос....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 14.12.2009, 17:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



На самом деле проблема с выносками достала! Они мало того, что переворачиваются после взрывания, они еще и распечатываются развернутыми! Выноски ставлю автоматическими, руками задолбаешься столько рисовать, но как заставить их нормально стоять и распечатываться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 14.12.2009, 17:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



надо ставить ориентцию относитльно МСК.... команда "_MAGIVPO" -> "Тексты выносок" -> "По исходной МСК"

Сообщение отредактировал Roma - 14.12.2009, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 15.12.2009, 11:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Если ставить original ucs, выноски на изометрии будут развернуты в плоскости X-Y. Мне подсказали, что если после этого перевести СК в "by view", а потом скопировать чертеж в новый файл, где сразу будет вид "в плане", то выноски развернутся как надо. НО. Выноски отметок при этом уедут, т.к. при переносе не сохранится "высота" системы, а после взрывания некоторые выноски разворачиваются.
Т.о. имеем 2 принципиальные проблемы:
1. При печати с оригинального магиковского файла автоматические выноски на распечатке разворачиваются в "книжную" ориентацию. Это бред, может быть даже глюк, но с ним надо бороться.
2. При всех стараниях и добивания правильной печати из магиковского файла, после взрывания (которое необходимо для передачи электронной версии заку), все выноски разворачиваются.
Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 16.12.2009, 8:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата
При печати с оригинального магиковского файла автоматические выноски на распечатке разворачиваются в "книжную" ориентацию. Это бред, может быть даже глюк, но с ним надо бороться.

Попробуйте поэкспериментировать с настройками layout нужных листов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 18.12.2009, 15:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Неплохо бы еще ГОСТик на оформление доработать в связи с развитием современных программ, и расширить пункт про аксонометрии словами прямоугольная изометрия))) И проблемы отпадут)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 21.12.2009, 13:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Цитата(heating @ 16.12.2009, 8:48) *
Попробуйте поэкспериментировать с настройками layout нужных листов.

Пробовал - не помогает. Это с магиком связано, на другой машине такого нет... Бредятина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_District_*
сообщение 23.2.2010, 14:55
Сообщение #19





Guest Forum






Зачем так мучатся, в видах автокада жмем кнопку SW изометрический, потом на панели UCS жмем кнопку вид, выделяем систему и копируем, жмем на видах опять кнопку сверху и вставляем, потом проставляем размеры которые еже не под углом получаются, вот и все, удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 4.3.2010, 20:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Цитата(District @ 23.2.2010, 13:55) *
Зачем так мучатся, в видах автокада жмем кнопку SW изометрический, потом на панели UCS жмем кнопку вид, выделяем систему и копируем, жмем на видах опять кнопку сверху и вставляем, потом проставляем размеры которые еже не под углом получаются, вот и все, удачи

Дело в том, что в этой теме рассматриваются пути создания косоугольной проекции изометрии, а не прямоугольной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 5.3.2010, 0:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Цитата(Makc @ 4.12.2009, 19:31) *
Сейчас что б вручную не выравнивать текст - делаю так:
перед обозначением воздуховодов задаю высоту текста 300, после AKS делаю высоту текста 250 - и ровно.

Так как я работаю с высотой текста 175, то изначально задаю высоту 210, после AKS - 175, а потом расширяю на 1.1, чтоб подогнать под длину выноски полки.
Недостаток, есть смещение между центром верхней и нижней полки.

Цитата(Roma @ 4.12.2009, 14:31) *
После использования AKS весь текст становится однострочным и смещается относительно полки выноски,
так я его делаю обратно МТекстом, далее выбираю весь MТекст и равняю отночительно полки, все становится красиво...

Этот способ чуть больше времени занимает, но как уже сказано все красиво и ровно получается.

Для того чтобы преобразовать из однострочного в многострочный текст. Нужно в меню найти и нажать
Express->Text->Convert text to Mtext. Будет работать при условии, что при установке Акада установили express tools.

Если он установлен и им не пользовались его нужно загрузить вручную:
1. Копируем папку EXPRESS в папку Автокада (можно с другой машины)
2. Прописываем путь доступа к папке EXPRESS в команде _options закладка Файлы -> Путь доступа к вспомогательным файлам
3. С помощью _appload загружаем из папки EXPRESS файл acettest.fas
4. Набираем в командной строке команду EXPRESSTOOLS

Дальше с помощью команды txt2mtxt выделяем обе полки и получаем MТекст, после весь MТекст выделяем (через Quick Select) и через свойства центруем сам текст, а потом центруем к выноски.

Сообщение отредактировал romion - 5.3.2010, 0:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 9.3.2010, 18:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Блин... хочу все автоматизировать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 6.4.2010, 23:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Цитата(Roma @ 9.3.2010, 18:03) *
Блин... хочу все автоматизировать smile.gif

Как успехи? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 17.4.2010, 11:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



пока сплю по 6 часов... некогда smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 25.11.2010, 12:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Доброго времени суток!

Меня АксПро выкидывает.

1. Сделала в Меджике планы;
2. Одну систему вынесла в отдельный файл;
3. В отдельном файле ее разблокировала (explode);
4. Набрала ars;
5. И благополучно вылетела в Винды. Автокад напоследок плюнул мне своим классическим Фатал Еррором...

Винды ХР, АксПро 0.3.1, АвтоКад 10.

ГДЕ У МЕНЯ КОСЯК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 25.11.2010, 12:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(Гость_Макс @ 21.2.2006, 17:08) *
7.Далее, как не прискорбно, взрываем эту систему (Magiexp)


У меня не получалось, потому что я взрывала через акадовский explode, а нужно через мэджиковский Magiexp...

Клюшка я невнимательная, но все равно всем СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altr
сообщение 5.9.2011, 7:28
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32536



Подскажите пожалуйста, как скопировать схемы 2D, которые получаются при включении режима отображения "изометрия" в обычную двумерную модель без искажений для создания подшивки документов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altr
сообщение 5.9.2011, 7:45
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32536



В качестве примера что я хочу получить прикладываю файл. в "модели" схемы начерченые magicad-ом в плоскости XY
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.dwg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 257
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 17.10.2011, 13:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(altr @ 5.9.2011, 8:45) *
В качестве примера что я хочу получить прикладываю файл. в "модели" схемы начерченые magicad-ом в плоскости XY

Тоже интересно как в файле с планами разместить изометрические виды как в этом примере. Кто нибудь знает? Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 17.10.2011, 14:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Переходите в изометрический вид. Устанавливаете ПСК "по виду". Копируете. Возвращаетесь в план, устанавливаете ПСК обратно в "мировую", вставляете. Сильвупле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2011, 16:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Работайте с листами. Туда можно всё что хочешь вставить: изометрию, разрезы, вид 3 мерный с раскраской.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 17.10.2011, 19:40
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Axel @ 17.10.2011, 15:31) *
Переходите в изометрический вид. Устанавливаете ПСК "по виду". Копируете. Возвращаетесь в план, устанавливаете ПСК обратно в "мировую", вставляете. Сильвупле.

Спасибо большое.
Получается практически готовая аксонометрия вернее изометрия. Только не совсем нам привычная аксонометрия под углом между Х и У 90 гр. а под углом 120 гр., ну я думаю она ни чем не хуже.

Цитата(jota @ 17.10.2011, 17:22) *
Работайте с листами. Туда можно всё что хочешь вставить: изометрию, разрезы, вид 3 мерный с раскраской.....


Дело в том что хотелось в модели получить все необходимые чертежи. Просто привык выполнять весь комплект чертежей в модели, а уже если это необходимо переводить чертежи по листам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 28.11.2011, 17:29
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



Оформляю проект в пространстве листов. И каждый раз чтобы изобразить изометрические схему (прямоугольную) средствами магика, приходиться копировать требуемую систему, в пространстве модели, отдельно от других. Это, как вы понимаете, не очень удобно. Приходиться дублировать системы, загромождать модель. В случае каких либо изменений, менять и планы и аксонометрию. Напрашивается вопрос- а можно ли в пространстве листа отключать не нужные системы делая их не видимыми, например так же как отключать слои. И еще вопрос. На планах и аксонометрических схемах есть возможность скрытия не видимых линий, но скрываются только блоки самого магикада, то есть вышележащий воздуховод перекрывает нижележащий, а блоки и примитивы автокада перекрываться никак не хотят. Существует ли такая функция? Пробовал экспериментировать с видами самого автокада, но ничего не вышло. Частично решает эту функцию горизонтальный разрез магика (становятся не видимыми и скрытые линии автокада), но есть и побочные эффекты - некоторые блоки и текст автокада не отображаются на разрезе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.11.2011, 17:43
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



С аксонометрией сложнее. Я делаю изометрию в листе. Там же в виде замораживаю слои , которые не нужны: строительные контуры и ненужные в этом виде системы.
Поэтому изменение в плане автоматически меняется в схеме на листе. Текст командой Магикада устанавливаю по виду - они все становятся горизонтально. Если хотите непрозрачность, выбираете в визуализации Hide или 3d Hide. Если хотите картину, выбирайте Realistic или Conceptual
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 28.11.2011, 18:23
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



Цитата(jota @ 28.11.2011, 22:43) *
С аксонометрией сложнее. Я делаю изометрию в листе. Там же в виде замораживаю слои , которые не нужны: строительные контуры и ненужные в этом виде системы.
Поэтому изменение в плане автоматически меняется в схеме на листе. Текст командой Магикада устанавливаю по виду - они все становятся горизонтально. Если хотите непрозрачность, выбираете в визуализации Hide или 3d Hide. Если хотите картину, выбирайте Realistic или Conceptual

С строительными конструкциями понятно, отключаешь слой и все. Но как отключать не нужные системы в пространстве листа? Ведь дифференциация слоев в магикаде не совпадает с именами систем? К примеру воздуховоды вытяжных систем (всех) начерчены одним слоем. Выходит так, что при отключении слоя одной системы тут же пропадают другие.... А функция Show Selected Parts Only в пространстве листа не работает. С непрозрачностью методом Hide или 3d Hide тоже не все гладко. Включая эти виды на плане исчезают условные обозначение элементов систем свойственных для 2D (вентиляторы, шумоглушители, дросселя и др.) дело конечно не хитрое обозначить их уже на листе, но хотелось бы без лишнего мусора. Да и с отображением этих видов не все гладко... порой бывает что прорисовывается нижележащий объект, когда как вышележащий скрывается.
Что должна давать функция в окне настройки чертежа- кнопка с символом (D?), именуемая "системы на данном чертеже"?. При ее нажатии проявляется список активных/неактивных систем, и методом установки галочек супротив выбранной системы и можно возводить ее в таковой (активный/не активный) статус, но при этом изменений в пространстве модели/листа никаких не наблюдается unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.11.2011, 18:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Называйте каждую систему своим именем, тогда появятся для каждой системы свой слой.
В магике есть своя команда Hide и Reset Hide
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 28.11.2011, 18:59
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



Цитата(jota @ 28.11.2011, 23:32) *
Называйте каждую систему своим именем, тогда появятся для каждой системы свой слой.
В магике есть своя команда Hide и Reset Hide

В общем то я так и делаю. Для каждой системы свои имена. Но магикад присваивает слои не по системно, а в зависимости от класса компонента (воздуховод, воздухораспределитель, вентилятор и тд). Пробовал переносить в отдельный слой уже готовую систему, вроде вышло, магик не ругался, но это опять же при достаточно большом проекте лишняя трата времени на выбор системы, и назначения ей отдельного слоя.
Не могли бы Вы более подробно пояснить, может я где то не там создаю системы и присваиваю им имена)
з.ы. Hide и Reset Hide работает только для блоков магикада, для архитектуры не катит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 28.11.2011, 20:09
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



В МагиКАДе в настройках можно сделать, чтобы все компоненты одной системы лежали на одном, своем слое. Это по умолчанию при установке компоненты разносятся по своим слоям, но перенастроить все в один слой можно, даже тексты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 29.11.2011, 5:32
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



Сегодня потыкал магик, нашел clap.gif Проблема со слоями отпала. Спасибо тем кто откликнулся!
Однако остался вопрос со скрытием невидимых линий архитектурной части чертежа в пространстве листа. Есть какие то варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.11.2011, 11:21
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(TgveshnichichicheK @ 29.11.2011, 4:32) *
Однако остался вопрос со скрытием невидимых линий архитектурной части чертежа в пространстве листа. Есть какие то варианты?

Открываете лист, два раза клик в середине рамки вида, входите в режим модели; открываете менеджер слоёв и замораживаете в виде (малая снежинка правее большой) то, что не хотите видеть на листе. Всё!
Это можно и другими способами, лень писать.
По Акаду полно литературы в инете.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 29.11.2011, 14:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



Нет нет, я имел в виду скрытые линии архитектуры под воздуховодами на плане не изменяя на автокадовский(концептуальный, реалистичный, скрытые линии) Именно в 2D виде.

Сообщение отредактировал TgveshnichichicheK - 29.11.2011, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.11.2011, 15:38
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Невозможно.
Есть программы, где воздуховоды идут с заливкой, но это не МСад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 6.2.2012, 11:57
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



Когда работаешь с подшивкой, то чертеж МАГИКАда вставляется в лист естественно как внешняя ссылка. В связи с этим возникли проблемы со скрытием невидимых линий. МАГИКАДовское скрытие во внешней ссылке не работает.
Есть ли решение этой проблемы без использования концептуального, реалистичного и прочих видов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 2.9.2013, 9:36
Сообщение #44


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



КТО ПОДСКАЖЕТ!????? Есть ли в автокаде мультивыноски текста, который автоматически разворачивается в зависимости от изометрического вида как стандартная выноска МАгикада??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 3.9.2013, 10:12
Сообщение #45


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



мультивыноску я уже научился делать в изометри "нормально" , а теперь под каким углами сделать поворот текста чтобы в изометрии ЮВ он нормально отображался ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 5.3.2016, 13:42
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Здравствуйте!

Работаю с 11 версией.
Схему делаю изометрическую 1д. По поводу изоляции воздуховодов на схеме никогда не заморачивалась - и так ведь понятно, что изолировать, а что нет. Но тут мне пришло замечание: "16. На схеме отсутсвует изоляция воздуховодов систем П1, П2 , пленумов и К1 ..К3".

Легким движением руки добавляю на нужные воздуховоды изоляцию, а на схеме-то (1д) ничего и не видно!
Что не так? Можно ли как-то отобразить изоляцию в 1д или ручками "змейку" рисовать?

Кстати, в ГОСТ 21.205-93 я не нашла требования отображать изоляцию, но вот в условных обозначениях АВОКа СТО НП АВОК 1.05-2006 такое есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 5.3.2016, 15:27
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Добавляю на схемах изоляцию - вручную. Тип линии зигзаг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 9.3.2016, 8:58
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Metro_net @ 5.3.2016, 13:42) *
Здравствуйте!
Что не так? Можно ли как-то отобразить изоляцию в 1д или ручками "змейку" рисовать?


Обсуждали тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 21.3.2016, 19:17
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(colius @ 9.3.2016, 8:58) *
Обсуждали тут


Обсуждать вы обсуждали, но какого-то резюме по вопросу так и нет. Вот честно - не могу я признать решением вручную рисовать!

Цитата(Барабан @ 5.3.2016, 15:27) *
Добавляю на схемах изоляцию - вручную. Тип линии зигзаг.


Я тоже так добавила. Но не покидает меня чувство, что так быть не должно, а должно быть "в одну галочку в нужном месте".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 22.3.2016, 17:30
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Metro_net @ 21.3.2016, 19:17) *
Обсуждать вы обсуждали, но какого-то резюме по вопросу так и нет. Вот честно - не могу я признать решением вручную рисовать!
Резюме простое: либо через статусы, либо руками.

Сообщение отредактировал colius - 22.3.2016, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 4.4.2016, 11:07
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(colius @ 22.3.2016, 17:30) *
Резюме простое: либо через статусы, либо руками.


Через какие статусы? Что вы имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 1.11.2016, 14:34
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно сделать схемы - без танцев с бубном?! Дело в чем: магиг сделал схему, но эта схема ни в чем не редактируется (линии не удлиняются) только перемещаются, углы закругленные, и нужно текст в ручную проставлять причем нужно переключаться между планом и схемой.
Может что то не так делаю!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 1.11.2016, 17:42
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Версия магикада какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 1.11.2016, 17:48
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



2016.4. Я чуток разобрался насчет выносок. Но в схеме много пробелов, в местах врезок просто пустое пространство, а также нету возможности проставить стрелку направления потока на распределителе, короче после преобразования очень много работы в ручную.

Сообщение отредактировал k_kholopov - 1.11.2016, 17:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 15,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 5.10.2017, 16:07
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(k_kholopov @ 1.11.2016, 17:48) *
2016.4. Я чуток разобрался насчет выносок. Но в схеме много пробелов, в местах врезок просто пустое пространство, а также нету возможности проставить стрелку направления потока на распределителе, короче после преобразования очень много работы в ручную.


Приветствую! А не подскажите как с выносками разобрались? У меня на схемах не ставит. Свойство объекта видит, но при указании точки вставки выноска пропадает =(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mars_smv
сообщение 15.8.2018, 10:49
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.4.2018
Пользователь №: 341070



Добрый день!
MagiCAD 2016.4. Создала систему отопления, экспортирую аксонометрию в отдельный файл с помощью "создать аксонометрический dwg"
На аксонометрию не переносится арматура. Все данные о трубопроводе и самих радиаторах есть, а значение преднастроек клапанов пишет "none поз. 0"

Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или может подсказать, в чем причина ошибки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rojnik
сообщение 17.12.2020, 15:49
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104461



Добрый день!
Подскажите по схемам, существует ли возможность обновления аксонометрической схемы?
если я поменял или добавил на планах элемент оборудования или что то изменил.
Знаю если схему перенести там, где план, то она обновляется, но это мне не удобно.
А вот как обновить её, если она в другом файле?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2020, 20:04
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Rojnik @ 17.12.2020, 14:49) *
Знаю если схему перенести там, где план, то она обновляется, .....

Что-то новенькое. Что правда, схема сделанная командой "експорт" обновляется, если перенести на лист модели? По-подробнее не можете рассказать про чудо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных