> комплектные установки в насосных станциях 1кат
FREDD
сообщение 7.2.2009, 9:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25467



Здравствуйте!
Можно ли применять различные комплектные установки в насосных станциях водоснабжения и канализации 1-й категории (допустим 1раб+2рез насоса).
Имеются в виду установки типа Wilo SK (на канализационных) и mvie VR (на водоснабжении) или аналоги Grundfos.
Ведь в шкафу управления стоит общий вводной автомат, соответственно кабель питания общий. Нет ли здесь противоречий с нормативными документами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FREDD
сообщение 9.2.2009, 18:29
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25467



неужели никто не подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.2.2009, 18:37
Сообщение #3





Guest Forum






Можно. Нет здесь противоречия. Потому что шкаф уже запитан по 1 категории - от РУ с АВР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FREDD
сообщение 9.2.2009, 18:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25467



А если система управления или какой-либо элемент в шкафу выйдет из строя и надо будет заменить?
Придется установку отключать. И станция всё это время не будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.2.2009, 19:19
Сообщение #5





Guest Forum






Совершенно верно - если потребители не отключаются своими автоматами. Смотрите схему шкафа, должны отключаться.
Автомат общий, отключающий шкаф, и по каждому на линию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FREDD
сообщение 9.2.2009, 20:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25467



В шкафу есть автоматы защиты каждого насоса, есть возможность включения/отключения насосов в обход автоматики (тоже в самом шкафу).
Но ведь для замены какого-нибудь ула шкафа, либо всего шкафа управления, необходимо его обесточивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.2.2009, 20:48
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(FREDD @ 9.2.2009, 20:41) [snapback]350423[/snapback]
Но ведь для замены какого-нибудь ула шкафа, либо всего шкафа управления, необходимо его обесточивать.

ну и что? да, нужно.
А если фашисты нападут - то вообще труба. Война началась, а у Вас - шкаф один...
Вам чего надо? норматив, в котором написано - поставить ДВА шкафа? Как делают, я написал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.2.2009, 20:55
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я Вам больше скажу, коллега smile.gif Стенка, на которой шкаф висит - тоже одна laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FREDD
сообщение 10.2.2009, 15:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25467



Всетаки войны, землетрясения и т.д. случаются на несколько порядков реже, чем поломка управляющего контроллера
или панельки управлени, или, например, контактор какой-нибудь внутри шкафа сгорит.
И когда меняешь, то насосная не работает дольше, чем допустимо в СНиПе для 1 категории нс
Я вот подумал, может такой выход:
для КНС ставить шунтирующую схему автомат-пускатель-двигатель на каждый насос,
а для насосных водоснабжения отдельно ставить насосы на пожаротушение со схемой прямого пуска, и отдельно повышающую установку,
ну и автоматика конечно должна все переключения обеспечивать.
Хотя, может я зря гружусь и водоканалы так все согласовывают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 10.2.2009, 17:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(FREDD @ 10.2.2009, 14:54) [snapback]350886[/snapback]
Хотя, может я зря гружусь

Зря, чем проще, тем надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных