выпуск в реку |
|
|
|
9.2.2009, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
Поделитесь пожалуйста схемой или чертежом выпуска трубы в реку. доп. сведения - труба 1200 мм, дождевая канализация первое что мне приходит в голову - это большая решетка на конце трубы - чтобы неповадно было
Сообщение отредактировал mocrassar - 9.2.2009, 10:20
|
|
|
|
|
9.2.2009, 11:27
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Первое что мне приходит в голову это мероприятия препятствующие размыву дна в месте выпуска. Какой то оголовок. Причем констркуция зависит от рельефа глубины судоходна река или нет, раньше еще считали рассеивание загрязнений до ПДК в контрольном створе и вид оголовка подбирали с учетом этого. Но сам не делал. Поэтому как и Вам все это только приходит в голову.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 11:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А мне приходит в голову, что сначала надо получить топосъемку, геологию, гидрогеологию в точке сброса и гидрологические характеристики реки, а уж потом и марковать...
|
|
|
|
|
9.2.2009, 11:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Андрей вам то не впервой наверное - можно и лекцию прочесть по каждому из перечисленных пунктов - почему и для чего. Я народу мозговой штурм всегда предлагаю, Вы то можете предложить и решения.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 11:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата почему и для чего. Для чего нужны данные инженерно-геологических изысканий? Это нужно объяснять? Гидрология - примерно для того же .... Вы же сами тока что писали про расчёт разбавления. А как его делать без данных по реке? Кроме того уровни воды, ледостава и ледохода, куча всяких нужных параметров. Перечень есть в пособии по ООС Цитата Вы то можете предложить и решения. Без исходников - не могу
|
|
|
|
|
9.2.2009, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
на самом деле - это рекой назвать можно с трудом - официальное название канал (для Сантехника - если знаете - Волковский) цель проекта - переложить сущ. выпуск дождевой канализации из-под строящегося моста. Труба переносится на 10 метров в сторону. - отметка сущ. выпуска - 8,50 - отметка берега - 12,40 - отметка дна канала в месте предполагаемого выпуска - 8,60 - По геологии разрез берега такой: отметка низа слоя "Насыпные грунты (пески средней плотности, крупные суглинки со строительным мусором)" - 9,20. Ниже этого слоя находятся суглинки легкие пылеватые серые с гравием, мягкопластичные. - отметка минимального уровня воды (среднегодовой) - 8,49 - отметка максимального уровня воды (паводок) - 10,56
Я это и имел ввиду - как правильно в таких случаях делается оголовок и дно канала?
извините за дезинформацию по поводу реки....
Сообщение отредактировал mocrassar - 9.2.2009, 12:58
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это тоже не подарок... Набережная есть? Цитата суглинки легкие пылеватые серые с гравием, мягкопластичные. и водонасыщенные ... К ПОСовцам идите...
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(mocrassar @ 9.2.2009, 12:57) [snapback]350024[/snapback] ...... цель проекта - переложить сущ. выпуск дождевой канализации из-под строящегося моста. Труба переносится на 10 метров в сторону. ....... Я это и имел ввиду - как правильно в таких случаях делается оголовок и дно канала? Правильно так же как и в десяти метрах существующий, вероятно. Почему не поискать старые чертежи для начала?
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
набережной нету - просто земляной склон. по верху идет тротуар и автодорога. по низу выставлены подпорные стенки высотой примерно в 1 м.
чертежи старые искать нереально, по факту этот канал представляет собой заросшую грязную канаву (правда глубиной метра 4) если только срисовать с натуры и попробовать сделать тоже самое в новом месте.
А к ПОСовцам идти надо для того чтобы они предложили схему укрепления водонасыщенного грунта?
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(mocrassar @ 9.2.2009, 13:28) [snapback]350041[/snapback] А к ПОСовцам идти надо для того чтобы они предложили схему укрепления водонасыщенного грунта? Чтобы они Вам рассказали, что и как можно в таких условиях построить
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:35
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я бы пошел палкой потыкал канал то метров 6-10 шириной если не ошибаюсь может чего и ясно станет.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ 9.2.2009, 13:35) [snapback]350050[/snapback] Я бы пошел палкой потыкал
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.2.2009, 13:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 9.2.2009, 13:35) [snapback]350050[/snapback] Я бы пошел палкой потыкал Не надо палкой. Палка - не наш метод. Надо вдумчиво смотреть на грязный лед...
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
палкой тыкать? я видимо "не в теме" что имелось ввиду  канал в среднем 8 метров шириной по верхним краям
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:42
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Это легче чем искатть проект полувековой давности неизвестно когда и кем сделанный. У нас глубина каналов и рек метра 1.5 -2 максимум. Берега Невы - набережная высота метра 2 над уровнем межени. Подозреваю что у Волковки метр не более, не в месте выпуска а чуть в сторонке. Так что ваше веселье это как и мой способ от незнания конкретной ситуации. Но пойти и взглянуть на место - это то нормальный ход. Вот и Баф думает что реки у нас подо льдом - а это не так. Нету льда в центре точно.
Сообщение отредактировал Сантехник - 9.2.2009, 13:45
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ 9.2.2009, 13:42) [snapback]350056[/snapback] от незнания конкретной ситуации Об том и речь  А коли есть геология - так идти к ПОСовцам и проектировать...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.2.2009, 13:50
|
Guest Forum

|
Цитата(mocrassar @ 9.2.2009, 13:42) [snapback]350055[/snapback] палкой тыкать? я видимо "не в теме" что имелось ввиду  Ну, как? Можно - не просто палкой. Можно геодезической рейкой, она эстетичней. Но смотреть лучше, причем - через очки с поляризованными стеклами. Смысла - примерно столько же, но трудозатраты значительно ниже. Хотя... идеально - переодеть таджика в ОЗК, и загнать в канал с рейкой - отметки уточнить. Не далее, чем в прошлый четверг выполнял аналогичную работу... Таджик с рейкой - это просто фантастическое зрелище... Но объем работ - просто волшебный, озолотиться можно.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:52
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Глядя на выпуски 250 - 300 мм те что я вижу по дороге на работу так это просто обрез трубы приподнятый над дном. И ничего не надо изобретать лишнего даже решетки потому что застрянь что то в решетке запаришься вытаскивать. Какую нибудь бетонную плиту пристроить чтоб берег не подмывало и сойдет. ПОС примерно это и скажет. Завели - насмешники блин.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 13:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ 9.2.2009, 13:52) [snapback]350064[/snapback] ничего не надо Какую нибудь и сойдет. Речь не мальчика, но... Сантехника
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.2.2009, 13:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 9.2.2009, 13:52) [snapback]350064[/snapback] ПОС примерно это и скажет. Завели - насмешники блин. Угу. Только плиту - надо положить. Основание под нее. В действующем канале с водой. И до стены канала пройти - в водонасыщенном суглинке, в котором экскаватор тонет.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 14:04
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Не - канал там на тупичке слив с какого то озерца не судоходен не рыб.хоз и не культ. масс. может моржи местные и плавают но не думаю. Да сами можете по карте глянуть. Раньше была такая штука - грейфер звалась. Или шпунты забить. И в правду пусть ПОС парится а то я только людей смешу.
|
|
|
|
|
9.2.2009, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
Сантехник - это самое начало канала - в купчино. там не точно моржи - кошка не утонет.
поеду посмотрю что там по месту поточнее... потом расскажу что получилось.
Сообщение отредактировал mocrassar - 9.2.2009, 14:13
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.2.2009, 14:13
|
Guest Forum

|
Цитата(mocrassar @ 9.2.2009, 14:12) [snapback]350078[/snapback] поеду посмотрю что там по месту поточнее... палку не забудьте
|
|
|
|
|
9.2.2009, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
хорошо  ))
|
|
|
|
|
12.2.2009, 10:09
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(mocrassar @ 9.2.2009, 14:12) [snapback]350078[/snapback] Сантехник - это самое начало канала - в купчино. там не точно моржи - кошка не утонет.
поеду посмотрю что там по месту поточнее... потом расскажу что получилось. Я карту пока не смотрел, а на память не помню. Волковский канал выходит в Неву или нет? Если выходит, тогда там возможен подъем воды во время наводнений. Эту циферку неплохо бы уточнить тоже...
|
|
|
|
|
12.2.2009, 22:46
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Чего то пропал, говорил палку взять надо, по болоту и от собак и вообще
|
|
|
|
|
13.2.2009, 9:23
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Сантехник @ 12.2.2009, 22:46) [snapback]352554[/snapback] Чего то пропал, говорил палку взять надо, по болоту и от собак и вообще Посмотрел карту - место такое, что действительно " и вообще" всякое может случиться. Впадает в Обводный, но далеко. Я думаю во время наводнения подъёма воды практически нет.
|
|
|
|
Гость_Аннтон_*
|
13.2.2009, 15:39
|
Guest Forum

|
Всех приветствую. Новичок на форуме. Давно не занимался проектированием, а вот теперь приходится. Многое позабывал, поэтому прошу прощения если начну задавать "тупые" вопросы.
Сейчас надо сделать выпуск в реку. Все данные по геологии и гидрологии есть. А вот хотелось бы посмотреть грамотный чертеж участка от берегового колодца до оголовка и самого оголовка. Подскажите где можно найти, или скиньте если есть. И еще вопрос: береговой колодец защищается от подтопления, если высоты не позволяют разместить лоток его выше максимальной отметки уровня воды? или никаких устройств не предусмотрено?
|
|
|
|
Гость_Аннтон_*
|
3.3.2009, 17:26
|
Guest Forum

|
Неужели ни у кого нет чертежика по выпуску?
|
|
|
|
|
3.3.2009, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
Оголовок все равно надо ставить, типовые были,но очень старые у гидрологов, сейчас их не найти. Типовые есть у дорожников, водоотлив под дорогами, для нас они тоже подходят. еще делают каменную наброску под трубой для предотвращения размыва берега.
|
|
|
|
|
26.2.2015, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36583

|
Поделитесь пожалуйста чертежем рассеивающего выпуска в водоем. Премного благодарен.
|
|
|
|
|
27.2.2015, 1:03
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 260765

|
Пожалейте Вашу речку и прежде чем сбрасывать воду из трубы с оголовком найти возможность дать ей очиститься где-то (например в отстойнике)
|
|
|
|
|
27.2.2015, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36583

|
Цитата(Tatayna Svetova @ 27.2.2015, 0:03)  Пожалейте Вашу речку и прежде чем сбрасывать воду из трубы с оголовком найти возможность дать ей очиститься где-то (например в отстойнике) Татьяна, все у меня учтено. Ну неужели сложно понять, что времени нет на рисование выпуска. Мне принципиальную схему нужно выполнить и показать преподавателю. Надеялся скоротать время и получить помощь форума, думал кто-то поделится чертежиком. Да видно не судьба Жаль.
|
|
|
|