DAIKIN имел когда-то (года 4-5 назад) шлюзы в протокол MODBUS, сейчас не знаю. Обратитесь в представительство. Точно имеются в наличии шлюзы DAIKIN DIIINet-LON (стоимость минимум 2000$), а из LON в ModBus необходим конвертер или шлюз LON-MODBUS. LON-MODBUS шлюзом может выступить iLON100 от Echelon (стоимость минимум 1500$), он же будет выступать интерфейсом доступа к шлюзу DAIKIN.
Если Вы подробнее опишите, что желаете делать из сети MODBUS c кондиционерами DAIKIN (т.е. цель такой интеграции и ее идеологию), то рекомендации могут быть иными, так же как и стоимость решения.
|