> Вентиляция теплой стоянки топливозаправщиков
pavelp67
сообщение 11.2.2009, 14:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.1.2009
Из: Воронеж
Пользователь №: 28293



Теплая стоянка на 10 топливозаправщиков. Есть ли необходимость использования оборудования во взрывозащищенном исполнении? Может у кого есть опыт проектирования подобных объектов. По заданию технологов категория помещения В. Согласно ВСН 01-89 п. 4.15. "В помещениях хранения подвижного состава для перевозки горюче-смазочных материалов в количестве до 10 автомобилей и общей емкостью автоцистерн до 30 м3 следует предусматривать устройство механической вытяжной вентиляции в объеме трехкратного воздухообмена в взрывозащищенном исполнении с установкой резервных вентиляторов, автоматически включающихся при остановке основных."
По СНиП "ОтоплениеЮ вентиляция..." п. 7.8.3 "Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
б) для систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и воздушного отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) помещений категорий А и Б;
в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в 7.2.13;
г) для систем местных отсосов взрывоопасных смесей.
Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей, пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то следует предусматривать эжекторные установки. В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном воздухе.
Оборудование в обычном исполнении следует предусматривать для систем местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих паро-, газовоздушные смеси, если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии технологического оборудования."
Такое вот противоречие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marus'ka
сообщение 4.5.2009, 9:37
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 31896



Павел, вам на форуме никто не ответил, но все таки очень любопытно, вы нашли ответ на свой вопрос? Т.к. у меня что-то подобное... Есть подземная автостоянка и электрики говорят что оборудования на вытяжных системах должно ставится во взрывозащищенном исполнении. Сколько парковок делала, сегодня услышала об этом впервые.. проходили экспертизу с оборудованием в обычном исполнении и все было нормально.. но в этот раз электрик настаивает на своем..
Хочеться правды:rolleyes: насколько необходимо взрывозащищенное исполнение helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelp67
сообщение 31.7.2009, 14:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.1.2009
Из: Воронеж
Пользователь №: 28293



Если честно - забыл уже об этом вопросе. rolleyes.gif Сделали так - завесы и вытяжку во взрывозащищенном исполнении, приток в обычном. У заказчика вопросов пока не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 31.7.2009, 15:31
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(pavelp67 @ 31.7.2009, 15:58) [snapback]417894[/snapback]
Сделали так - завесы во взрывозащищенном исполнении

Чьи завесы поставили, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 31.7.2009, 17:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



http://innovent.ru/ Эти ребятки как-то смастырили нам ТЗ во взрывозащищенном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barlone
сообщение 31.5.2010, 15:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



А не подскажете что делать с отоплением? Отопление возможно только электрическими приборами , но если их делать во взрывозащищенном исполнении то в связи с их маленькой мощностью получается на гараж размером 12*12*8 необходимо 54 штуки. думал ОВЭ-4 поставить.

Начальство параноит что если бензобак может быть пробит и бензин вытечет в гараж и рванет.

Думал над воздушным отоплением, но там ведь электрический воздухонагреватель все равно будет с высокой температурой.

Сообщение отредактировал Barlone - 31.5.2010, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 1.4.2014, 14:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Подниму тему.
Кто нибудь подскажет (кроме "Инновента") производителя ВТЗ с электрокалорифером во взрывозащищенном исполнении. Степень взрывозащиты на данный момент не уточняю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных