Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция автомойки конвеерного типа
Evgen77
сообщение 11.2.2009, 15:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.1.2009
Из: Киев
Пользователь №: 27612



Уважаемые коллеги!
Подскажите, кто сталкивался с вентиляцией автомойки конвеерного типа. В ВСН и СНиП мало информации. Принял воздухообмен 5 крат. Не мало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 11.2.2009, 16:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



автомойки - вопрос спорный. На удаление влаги считать или на удаление газов? Если вы считаете на удаление влаги, то вопрос с количеством влаги вам должны помочь решить технологи. Если же вы считаете на удаление газов, считая, что борьба с влагой сильно увеличивает воздухообмен, то расчет газов можно посмотреть в МЕТОДИКе проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом).
там рассматривается тупиковая и поточная мойки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen77
сообщение 11.2.2009, 17:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.1.2009
Из: Киев
Пользователь №: 27612



Считал на удаление влаги. Вредности от выхлопных газов незначительны (т. к. двигатель выключен в процессе мойки). Под поточными мойками вы подразумеваете то же, что и я под конвеерными? Технологи расход воды дали. А вот насчет интенсивности испарения воды я сомневаюсь. И по вредностям от химикатов тоже. Вы сталкивались с подобным? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 11.2.2009, 18:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Поюзайте поиск. Много тем про автомойки и в какой-то из них я выкладывала расчет по влаге. По хорошему надо делать расчет и по вредностям и по влаге и наибольший принимать за расчетный. Про незначительный выхлоп в экспертизе не ляпните. все нужно посчитать и приложить расчеты к проекту. Трясите технологов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen77
сообщение 12.2.2009, 11:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.1.2009
Из: Киев
Пользователь №: 27612



To Странная Белка

Смотрел Ваш расчет. Спасибо. Но он неочень подходит, там технология другая: машины идут потоком, их омывают струями воды, трут щетками, сушка - на выезде продули т/ завесой. Все автоматизировано. Влагоизбытки и воздухообмен я посчитал. Но несколько сомневаюсь в правильности. Получилась кратность 5. Хотелось бы узнать, может кто делал подобные объекты - какая получалась кратность и как все это потом работало. Теория теорией, а на практике может быть иначе. А насчет экспертиз, СЭС и др., так этого небудет:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 12.2.2009, 11:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Если у вас есть технологическое задание, то там должны быть четко написаны влагоизбытки и вредности. Вы просто ссылаетесь в расчете на технологическое задание и все. Тогда вопросы, если что, будут к технологам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanick
сообщение 13.2.2009, 21:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.2.2009
Пользователь №: 29141



5 крат маловато будет. Лучше брать кратность в районе 8 - 10 крат с превышением притока над вытяжкой в 1 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nikusha_*
сообщение 13.1.2011, 16:27
Сообщение #8





Guest Forum






а где обоснование СНиПом??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных