С такой средой не работал. Но, по аналогии , можно сделать следующим образом Способ 1 (дешевый и железный) Трубопровод основной оснащается реле давления (типа пресостат - устройство чичто механическое, отсюда все его достоинства и недостатки), величина срабатывания которого настраивается на необходимую, для срабатывания. При достижении заданного давления реле давлния закрывает задвижку основного канала и открывает резервный. Недостаток - если необходимо вести мониторинг - когда, при каких условиях - реле этого реализовать не сможет. Преимущества - энергонезависимый.
Способ 2 (дорогой) Датчик давления выдает показания согласно нормализованной шкале, скажем 0-10В соответствуют диапазону даваления. Некоторое логическое устройство (контроллер) настраивается на отработку вышеприведенного алгоритма. А поскольку это контроллер, то прочие функции (удаленный мониторинг, оповещение СМС, аргхивирование событий, прочее) зависят от его функциональности (программируемый или конфигурируемый он) и ваших пожеланий.
Есть еще всякие электронные реле, способные с электронными датчиками работать.
В связи со спецификой седы (хлор) номенклатуру устройств подбирайте с учетом нормативной/регламентной документации
|