> Котельная, Декомпрессионная емкость
serj569
сообщение 17.2.2009, 14:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22462



После предохранительного клапана ( установленного на котле мощностью 5200 кВт ) в проекте заложена декомпрессионная емкость, из нее одна труба уходит в напорный дренажный трубопровод а др. а атмосферу. Для чего вообще нужна эт емкость и есть ли про нее какая-то информация в литературе? подскажите если сталкивались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2009, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Без декомпрессионной емкости, при сработке предохранительного клапана мощных котлов с температурой выше 100* - вся котельная в пару. Декомпрессионная емкость - это ёмкость в которой происходит вторичное вскипание, пар идёт наверх через трубу (выше крыши), конденсат вниз в конденсатопровод. Погуглите, наверно найдёте или поиском на forum.c-o-k.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.2.2009, 15:09
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Как я понимаю, ёмкость эта нужна для того, чтобы происходило "спокойное" разделение воды и пара (без гидроударов).
Вот - американская "красавица" smile.gif :

Сообщение отредактировал tiptop - 17.2.2009, 15:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  flashtank.pdf ( 84,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2009, 15:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



На СОКе такую повесили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.2.2009, 15:27
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



форум С.О.К. Нужен-ли слив с разрывом струи в пром. котельной?

Сообщение отредактировал tiptop - 17.2.2009, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 17.2.2009, 15:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Вот - американская "красавица"


Для подобных приложений (с пред клапанами) я их применение не встречал пока...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных