-Serega-
сообщение 25.2.2009, 8:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.12.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 13926



Добрый день! Подскажите допускается ли установка одного насоса для централизованного ГВС в котельной? Если нет то в каких нормах это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Namesys
сообщение 25.2.2009, 13:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922



попробуй в СНиП 2.04.01-85 посмотреть! Там есть раздел "Насосные установки"
А если из личного опыта, то надо два как минимум ставить: один рабочий, другой резервный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.2.2009, 14:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Циркуляционный насос на Т3 всегда ставлю один. Если повысительные на водопроводе, то два (раб., рез.).
См. СНиП 2.04.01-85, п.12.19.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных