> Надо ли делать погодное регулирование в системе отопления с терморегуляторами?
Гость_svdunin_*
сообщение 27.2.2009, 17:35
Сообщение #1





Guest Forum






Надо ли делать погодное регулирование в системе отопления с терморегуляторами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.2.2009, 20:28
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



По-хорошему, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.2.2009, 22:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alex_ @ 27.2.2009, 19:28) [snapback]358007[/snapback]
По-хорошему, да.

+1 вот именно.
Речь идёт видно о собственном котле и системе отопления с термостатами. Если при потеплении не снижать температуру из котельной, будет снижаться дебет (проток теплоносителя) в системе. Проток будут снижать термостатные вентили, которые начнут работать в граничном режиме - почти закрытые. Даже если есть перепускной клапан в котельной, очень возможны стуки в термостатных вентилях, которые вибрируют в граничной области регулирования (откр-закр) При этом точность регулирования температуры помещения значительно ухудшится (в этой области гидравлическая х-ка клапана уже далеко нелинейная) и высокий температурный напор вызовет "волны тепла" при открывании термостата и холода при остывании. Значит в помещении ко всему будут колебания температуры....
Если температуру в системе корректировать по нар. температуре, то с потеплением температура уменьшится, дебет останется на обычном уровне, вентиля работают на средней части характеристики. Нет условий для стуков (гидроударов) в вентилях, точнее регулируется температура в помещениях. В конечном итоге, экономится и тепло и электроэнергия на насосе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_svdunin_*
сообщение 28.2.2009, 2:16
Сообщение #4





Guest Forum






Виноват, котельная заводская, где то на 25 МВТ, пар.
В итп стоят (точнее пока в проекте итп) теплообменники пароводяные один и на отопление и на вентиляцию ( так захотел заказчик из-за экономии).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 28.2.2009, 15:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



по-любому нужно ставить.
Регулирование осуществляется от котельной к потребителю
Лучше термостатов не поставить, а сделать регулирование в итп, да может пофасадное, а уж потом термостаты. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.2.2009, 16:12
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jota @ 27.2.2009, 22:47) [snapback]358068[/snapback]
будет снижаться дебет (проток теплоносителя)

"дебет"="расход". Так?
А "кредет" ? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.2.2009, 16:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(svdunin @ 28.2.2009, 1:16) [snapback]358097[/snapback]
В итп стоят теплообменники пароводяные один и на отопление и на вентиляцию

Это серъёзно осложняет проблему, потребуется двух ступенчатая регулировка: по пару и по воде
Теплообменник на отопление и вентиляцию может быть один. Линии от ИТП - разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_svdunin_*
сообщение 2.3.2009, 9:42
Сообщение #8





Guest Forum






Как понять двухступенчатая регулировка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 4.3.2009, 9:50
Сообщение #9





Guest Forum






Чтобы определить способ регулирования начните с другого. Прежде всего необходим температурный график отпуска теплоносителя котельной в тепловую сеть. Если у котельной только отопительная нагрузка, то обычно качественное регулирование отпуска теплоты предусматривает погодное регулирование. Если температурный график отпуска совпадает с температуным графиком СО, то следует применять терморегуляторы на отопительных приборах трехходовые это позволит сохранить неизменным гидравлический режим в тепловой сети.
Если совмещенные нагрузки (отопление и ГВС), то температурный график имеет излом и для обеспечения качественного регулирования в СО, необходимо в ИТП предусмотреть погодное регулирование. Вопрос регулирования отпуска не в Вашей компетенции и решается ЭСО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.3.2009, 20:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(svdunin @ 2.3.2009, 8:42) [snapback]358614[/snapback]
Как понять двухступенчатая регулировка?

Первая по пару (паровая часть теплообменника) - клапан и конденсатный горшок - на водяной части можно приблизительно удерживать определённую температуру воды. Здесь для регулировки по кривой графика отопления придётся ставить смесительный клапан для смешивания с обраткой и тем самым точной регулировкой температуры СО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_svdunin_*
сообщение 5.3.2009, 16:22
Сообщение #11





Guest Forum






Котельная производственная и потому температура пара постоянна всегда

А если поставить на пар клапан по погодному регулированию и насос с частотником по второму контуру, не достаточно ли будет терморегуляторов на батареях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 5.3.2009, 16:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
не достаточно ли будет терморегуляторов на батареях?

достаточно для чего ??? для того чтобы не делать погодное регулирование ??? но ведь вы его уже сделаете, если примените паровой клапен с этим регулированием....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.3.2009, 16:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если паровые ТО ёмкостные, то можно регулировать температуру воды паровым клапаном. Если пластинчатые, скоростные - то точное регулирование температуры протока, причём меняющегося по времени (термостаты), затруднительно. Для инерцинной системы отопления это большого значения не имеет. Для вентиляции и для ГВ имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
St@N
сообщение 12.3.2009, 16:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 9.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5453



Цитата(jota @ 28.2.2009, 16:25) [snapback]358165[/snapback]
Это серъёзно осложняет проблему, потребуется двух ступенчатая регулировка: по пару и по воде
Теплообменник на отопление и вентиляцию может быть один. Линии от ИТП - разные.


Согласен, но не доконца. Все зависит от процентного соотношения отопление/вентиляция. Если доля вентиляции велика, то необходимо для каждого контура ставить свой теплообменник или же устанавливать 2 регулирующих клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274