> Обвязка теплового насоса, Схема обвязки
DOG
сообщение 3.3.2009, 15:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



Приветствую всех участников форума!
Недавно приобрели ТН(тепловой насос) (геотермальная система) типа вода-воздух, наружный контур закопали заранее, но встал вопрос об обвязки самого ТН. Обратились к поставщику- не совсем ясные ответы, прислали принципиальную схему, но что-то в ней смущает(Схема 1). Решил схему упростить(Схема 2). Прикрепленный файл  Схема.dwg ( 56,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572

Если есть опыт по работе с ТН, взгяните будет ли работать схема2. Какие могут быть подвохи? Хотелось бы утонить есть ли смысл регулировки системы, когда нужно только отопить небольшой частный дом. Если есть варианты - не жадничайте-поделитесь.
Характеристика: ТН - геотермальный типа вода-воздух, мощность по теплу - 5 кВт(FTP).
Заранее благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 3.3.2009, 18:32
Сообщение #2





Guest Forum






Вы не могли бы перевести в графический формат, JPEG?
Хочется глянуть, а Автокада нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.3.2009, 19:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Возьмите бесплатный вьювер DWF файлов : http://dwg.ru/dnl/2240
Тогда Вам смогут выслать засейфованный в DWF любой акадовский файл, который будет меньше по объёму и хороший по качеству.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 3.3.2009, 19:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Держи в PDF/

На первый взгляд, криминала нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТН.pdf ( 18,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 3.3.2009, 21:53
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Гудвин @ 3.3.2009, 19:53) [snapback]359449[/snapback]
На первый взгляд, криминала нет.

Нормальная, рабочая схема. Выход/вход с ТН воздухом, не показан?
Не нужна подпитка. Никогда не ставил, на таких малых мощностях собрать систему без утечек очень просто. Расширительный можно очень маленький, штатный меньше 2х литров.

Цитата
Возьмите бесплатный вьювер DWF файлов : http://dwg.ru/dnl/2240

Спасибо, пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DOG
сообщение 4.3.2009, 10:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



Благодарен за ответы, подпитку ставить не буду, схема и соответственно затраты уменьшатся. А что вы посоветуете насчет циркуляционного насоса?ставить с регулированием скорости? есть ли смысл в данном случае применять резервирование насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 4.3.2009, 15:10
Сообщение #7





Guest Forum






По этим вопросам я Вам в личке ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 4.3.2009, 15:27
Сообщение #8


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(Майкл @ 4.3.2009, 15:10) [snapback]359859[/snapback]
По этим вопросам я Вам в личке ответил.


Ну и очень, зря. Остальным тоже интересно !

Делитесь Мудростью накопленной за годы, Майкл!

smile.gif

ЗЫ ну или не заявляйте об этом во всеувидение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 4.3.2009, 17:33
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(cat @ 4.3.2009, 15:27) [snapback]359870[/snapback]
Ну и очень, зря. Остальным тоже интересно !

Делитесь Мудростью накопленной за годы, Майкл!

smile.gif

ЗЫ ну или не заявляйте об этом во всеувидение!

Вот ответ. Нету никакой мудрости.


Цитата
Насчет насоса - дело вкуса. Если насос хорошего производителя - ему сносу не будет. Сломается он, если осушится контур, но на контур можно поставить реле протока, оно предохранит. В некоторых моделях есть входу специально для РП. Но сотни ТН стоят без всех этих предосторожностей и работают исправно. Утечка в контуре обнаруживается практически в первый месяц эксплуатации, сначала антифриз промешивается, обезвоздушивается - есть убыль, потом все стабилизируется. Главное - не делать стыков в контуре под землей, или делать их электромуфтой. Тогда все возможные места утечки находятся в доступе для обслуживания.
Резервный насос ставили только два раза на 400квт системах, они проектируются и защищаются согласно СНИП, малые системы - ни разу не резервировали. То, что он д.б. регулируемый - весьма желательно, нужно будет подобрать рекомендуемую дельту температуры(обычно 4С) при помощи переключателя, иначе придется ставить вентиль или подбирать насосы.

У меня большие сомнения, что кому-то что-то интересно. Такое заключение делаю на основании того, что на вопросы не отвечают, а мои ответы не рождают новых вопросов, хотя должны. Это или сверхстеснительность, или полное непонимание, или отсутствие интереса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 4.3.2009, 17:37
Сообщение #10


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



И все таки.... применимо к таким маленьким системам.

насчет циркуляционного насоса?ставить с регулированием скорости? есть ли смысл в данном случае применять резервирование насоса?

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 7.4.2009, 15:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Нужна схема обвязки теплового насоса на 2 МВт с открытым водным источником тепла. Если у кого нибудь есть поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 7.4.2009, 18:16
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(EnergoKlimat @ 7.4.2009, 16:50) [snapback]375580[/snapback]
Нужна схема обвязки теплового насоса на 2 МВт с открытым водным источником тепла. Если у кого нибудь есть поделитесь пожалуйста.

Зачем оно Вам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 7.4.2009, 23:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Цитата(Майкл @ 7.4.2009, 21:16) [snapback]375649[/snapback]
Зачем оно Вам?


Кандидатская диссертация, плюс внедрение на производстве и хороший проект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 8.4.2009, 5:59
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(EnergoKlimat @ 8.4.2009, 0:07) [snapback]375750[/snapback]
Кандидатская диссертация, плюс внедрение на производстве и хороший проект
Не работает такая схема. Есть на мегаватт загубленного железа, но не мое, поэтому спрошу разрешения, потом отпишусь, дня через три.
Вы работали с открытыми наружными контурами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 8.4.2009, 13:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Цитата(Майкл @ 8.4.2009, 8:59) [snapback]375775[/snapback]
Вы работали с открытыми наружными контурами?


Нет. А почему не работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.4.2009, 15:09
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Начнем с того, что нужен открытый водоем с температурой не ниже 7С при отсутствии течения, и до 4С при сильном течении. Иначе - обмерзание и резкое падение теплопереноса. В режиме обмерзания тоже можно заставить контур работать, но это потребует гигантских кап. затрат и в случае Ваших мощностей вряд ли возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 9.4.2009, 19:23
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(EnergoKlimat @ 8.4.2009, 14:49) [snapback]375964[/snapback]
Нет. А почему не работает?

На скважинах - это большая глубина водоносных горизонтов с достаточным дебетом. Зарубежные коллеги рекомендуют такие контура до глубины водоносного 30 метров, у нас около 100.
Второе - высокая минерализация, быстро убиваются промежуточные теплообменники.
Третье - промежуточный теплообменник дает понижение температуры в контуре испарителя, чем он меньше - тем больше дельта.
Четвертое - непонятен механизм работы приемной скважины в условиях периодического осушения. Буровики гарантий давать не хотят на внятные сроки.
Все ИМХО, так как не делал такого и делать не хочу. После продолжительной беседы с буровиками к этой привлекательной, на первый взгляд, конфигурации, охладел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CY-27
сообщение 9.4.2009, 20:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 8.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 31855



По поводу работает не работает, тут нужно конкретный проект рассматривать.
Со скважинами согласен - это "геморой"!!!

А если это пруд охладитель достаточно мощного металургического производства???

Тогда почему нет??? Если там тепература воды за зиму ниже +25С не падает!!! Почему нет???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.4.2009, 22:48
Сообщение #19


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если бы да кабы ... Кабы топикстартер обрисовал бы нам поконкретнее, что он имеет ввиду... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 9.4.2009, 22:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Вода в реке +2 градуса у дна. Если достаточно большая скорость и грамотно подобрать теплообменник, проблему обмерзания можно решить.
Речь идет о технологическом процессе. Необходима температура на выходе из теплового насоса всего 23 градуса. В непосредственной близости от объекта находится река. COP теплового насоса при данных параметрах равен 7.
Очевидно, что это наиболее оптимальный вариант с точки зрения эксплуатационных затрат.
От данной идеи отказываться нет желания, поэтому прошу советы по ее осуществлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CY-27
сообщение 10.4.2009, 9:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 8.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 31855



Цитата(EnergoKlimat @ 9.4.2009, 22:56) [snapback]376764[/snapback]
Вода в реке +2 градуса у дна. Если достаточно большая скорость и грамотно подобрать теплообменник, проблему обмерзания можно решить.
Речь идет о технологическом процессе. Необходима температура на выходе из теплового насоса всего 23 градуса. В непосредственной близости от объекта находится река. COP теплового насоса при данных параметрах равен 7.
Очевидно, что это наиболее оптимальный вариант с точки зрения эксплуатационных затрат.
От данной идеи отказываться нет желания, поэтому прошу советы по ее осуществлению.


Мне кажется, что выгоднее будет "затопить" змеевик (грунтовой коллектор) в реке. Но тут возникают свои проблемы: дно должно иметь достаточную площадь и быть достаточно ровным. Такой проект реализован в одном из городов нашей славной Украины. Сам не присутствовал на монтаже, но видел фото!!! По отзывам работает достаточно прилично, но там и мощность значительно меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 10.4.2009, 10:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



змеевик получится длиной больше 10 км. Открыта система больше привлекает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CY-27
сообщение 10.4.2009, 11:22
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 8.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 31855



Цитата(EnergoKlimat @ 10.4.2009, 10:24) [snapback]376954[/snapback]
змеевик получится длиной больше 10 км. Открыта система больше привлекает.


При открытой схеме возникает вопрос качества воды. Теплообменник зарастать быстро будет. На фирме споры возникают периодически: нужен промежуточный теплообменник или нет???
Просто есть заказчик с такой же задачей (ТН + открытый водоем = проблемы или благо???). Есть водоем (большой) и дом заказчика на берегу. Надо уйти от газа!!! Так вот я за промежуточный т.о., если воду с водоема прямо в ТН подавать, то через 1 год (а может и раньше) его т.о. придется выкинуть!!! А это проблемы с внутренним контуром ТН (повторная заправка хладагентом). Кому это надо??? Проще поставить промежуточный с соляным контуром и менять (чистить) его. Понятно, что потеряем кое- что на нем, но уйдем от постоянных упреков заказчика!!!
Вот мои мысли по этому вопросу!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.4.2009, 12:29
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(EnergoKlimat @ 9.4.2009, 23:56) [snapback]376764[/snapback]
Вода в реке +2 градуса у дна...

Во-первых: (касается всех участников дискуссии): Вы никогда не отберете тепло от воды с температурой +2С, пропуская ее через теплообменник. Вода попросту замерзнет. Если почитаете книги по холодилке, там написАно, что крайне не рекомендуется эксплуатация теплообменников с водой с температурой ниже 3-4С. Возникают застойные зоны и лед в них. Так что эту идею можно хоронить сразу.
Цитата
Если достаточно большая скорость и грамотно подобрать теплообменник, проблему обмерзания можно решить.

Теоретически можно. Закопав просто гигантский контур при Ваших 2мВт. А получится ли? Опять-же, идем по грани - у нас всего два градуса на маневр. А ведь процесс нарастания льда неравновесный и лавинообразный - стОит трубе покрыться тонкой коркой, теплоперенос падает, температура гликоля в трубе снижается, лед нарастает активнее, и так до нового равновесного состояния с гораздо худшим теплосъемом (25 Вт с пог. метра трубы в лучшем случае) или до остановки компрессора по низкому давлению в испарителе (в худшем)
Так что лучше уж сразу считать на лед: при мощности подводного контура 2мВт суммарная длина труб около 100 км, общая площадь коллектора порядка 5 Га. Цифры просчитаны на пальцах, но их порядок верен. Речь о многих десятках километров трубы и гектарах площадей под нею. И все это надо уложить и притопить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CY-27
сообщение 10.4.2009, 12:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 8.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 31855



Цитата(Alex_ @ 10.4.2009, 12:29) [snapback]377030[/snapback]
.... [b]Вы никогда не отберете тепло от воды с температурой +2С, пропуская ее через теплообменник. Вода попросту замерзнет.
Теоретически можно. Закопав просто гигантский контур при Ваших 2мВт. А получится ли?...


Согласен!!! Эта идея - утопия!!!

Спасибо за поддержку, только цитировать пост целиком не надо. См правила форума.
Причина редактирования: Цитирование поста целиком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 10.4.2009, 14:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Зачем так сразу сдаваться? Для проектировщика не должно быть невыполнимых задач!
Наличие промежуточного теплообменника даже не обсуждается. Его необходимость очевидна!
Насчет проблемы заморозки устраиваю защиту от земрзания. Т.е. аккумулирующий бак, полная или частичная рециркуляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 10.4.2009, 15:05
Сообщение #27





Guest Forum






Сколько же Вы с промежуточным хотите иметь перед испарителем? Спросите здесь много ребят завязанных на теплообменники, как Ваш будет выглядеть.
Что же Вы на люди такие идеи выносите? Нельзя было предварительно посчитать хотя бы начерно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.4.2009, 15:19
Сообщение #28


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(EnergoKlimat @ 10.4.2009, 15:25) [snapback]377095[/snapback]
Зачем так сразу сдаваться? Для проектировщика не должно быть невыполнимых задач!

Ну хорошо, пусть Вы сконструировали какой-нить крутой прямоточный теплообменник, способный охладить воду с 2С до 1С, забрав 2МВт мощности и не заморозив ее при этом "по углам" из-за неравномерности теплопередачи. Размеры сего чуда и труб вокруг него будут гигантские, но есть еще одно: расход воды получается около 5 тонн в секунду (!!!), а мощность насоса, перекачивающего такой объем, съест всю экономию, которую дает ТН.

Так что задача выполнима только на бумаге. Ни технического, ни экономического смысла здесь нет и быть не может.

Цитата
Наличие промежуточного теплообменника даже не обсуждается. Его необходимость очевидна!
С этим вроде никто и не спорит.
Цитата
Насчет проблемы заморозки устраиваю защиту от земрзания. Т.е. аккумулирующий бак, полная или частичная рециркуляция.
??? Рециркуляция чего? Где? Наружней воды? Так Вы ее заморозите вообще вмиг. Гликоля в коллекторе? А тепло тогда откуда снимать будем? Или греть гликоль, тепло отдавая?

Так, по секрету всему свету: открытые прекачивающие системы работают от 7С и Выше, 6С - это предел по технологическим и экономическим соображениям. Не считая проблем с доступностью требуемого объема воды, отсутствием "замыкания" потока самого на себя, грязью и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.4.2009, 15:28
Сообщение #29


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



И еще: экологический аспект всего этого. Двумя мегаваттами холода можно легко наморозить ледяной торос поперек средних размеров реки и устроить наводнение с подъемом льда. Думаете, фантазии? Отнюдь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 10.4.2009, 16:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



2Alex:
расход воды получается около 0,5 тонн в секунду (!!!).
мощность насоса, перекачивающего такой объем несравнима с мощностью ТН.
Рециркуляция предусматривала подачу нагретой в ТН воды обратно в низкотемпературный теплообменник для его оттайки.
Насчет экологического аспекта, то объект находится в районе Крайнего Севера. Где недопустимо использование высокотемпературных процессов больших мощностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных