Проводил анализ стоимости приточно вытяжных установок с центробежными вентиляторами и вентиляторами свободного напора(требуют обязательного  применения частотника). Есстественно рассматривались установки с комплектами автоматики. 
Итоговая стоимость установок оказалась приблизительно равна.
Учитывая особенности  проектирования ,кроме обычных 10...15% по производительности  закладывается еще и 2х кратный запас по распологаемому давлению, при условии нормального монтажа установка оказывается переразмеренной(производительность превышает расчетные величины). В случае с  ЦБ вентиляторами необходимо играться со шкивами, ремнями, шиберами. С вентом свободного напора выставление расчетных характеристик производится с помощью частотника. Если сопротивление сети оказалость больше, частотник позволяет(правда совсем чуть-чуть) увеличить производительность. 
Даже самые простые частотники позволяют задать минимум 2 рабочие частоты (плавный пуск для Вас не особо актуален).
Еще не требуется замена ремней (их там просто нет) 

Однако при правильно спроектированной системе и хорошем монтаже ЦБ вентиляторы являются более предпочтительными, тк имеют выше КПД 
Для такой большой мощности МЕ позволяет использовать свои блоки от ВРФ систем (в этом вопросе компетентны LodN , Kord)
4-х контурные испарители есть у Системаира-Данвента, наверное у других тоже есть. 