> Vacon ошибка 40
lexx1972
сообщение 17.3.2009, 12:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 17.3.2009
Из: Казань
Пользователь №: 30623



Добрый день. Волею судеб мне достался в ремонт ПЧ Vacon NXS на 61А без внешних и внутренних повредений.
При включении выдаёт ошибку 40(неизвестное устройство или привод).Приводом в Vaconе называют эл.двигатель.
При сбросе ошибки ПЧ работает отлично. Не могу понять в чём причина. Помогите пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 18.3.2009, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Первое
в 6-м меню нужно посмотреть версию программного обеспечения, вообщем выпишите все и пришлите!!!
А комп можете к нему подключить??? "Сервис инфо" надо МНЕ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexx1972
сообщение 19.3.2009, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 17.3.2009
Из: Казань
Пользователь №: 30623



VACON NXS00615A2H1SSVA1A2B1B400
Softvare package NXS00001V158
SystemSw version 11.62.7484
Firmware interf 4.45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 19.3.2009, 19:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



ПРОШЕЙТЕ с 142по 152 любую!!! Возмите на сайте VACON.COM с помошью NCload
clap.gif clap.gif clap.gif

Сообщение отредактировал Nocav - 19.3.2009, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexx1972
сообщение 24.3.2009, 15:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 17.3.2009
Из: Казань
Пользователь №: 30623



Прошивку поменял. Ошибка осталась но теперь с дополнением.
Пишет ОШИБКА 40 внизу 3-VR00216
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 24.3.2009, 17:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Сорри поставь последнею прошивку (173) и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexx1972
сообщение 25.3.2009, 13:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 17.3.2009
Из: Казань
Пользователь №: 30623



Думаю дело не в прошивке. Поставил я 173 прошивку всё осталось по прежнему. Глюки скорее всего в силовой плате.Потому-что у меня появился ещё один блок управления и с ним ПЧ показывает точно такую же ошибку.Т.е блок делает опрос оборудования и где-то что-то ему не нравится. Поэтому при каждом включении в сеть он пишет что есть такой казус, но работать можно. Вот такие пироги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 28.3.2009, 12:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



последний вопрос!!! а блок управления и силовая часть родные, или на разные мощности ??????? Учтите что плата управления и силовой блок прошивается спецпрограммой с указанием мощности и доп.функций
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274