> Расчет калориферной станции
PaGal
сообщение 20.3.2009, 16:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Считаю промышленную калориферную установку по методике Староверова/Щекина. Расход по воздуху - 120 м3/ч.
Калориферы выбрал КСк 3-8-02ХЛБЗ Костромского калориферного завода (такие уже стоят, т.е. я добавляю свои к существующей мощности).
Методика завода по расчету примерно совпадает со Староверовым. (т.е. вычисляем:
1. нужный расход тепла
2. по выбранному типу калориферов - массовую скорость воздуха во фронтальном сечении
3. затем скорость воды в трубках
4. вычисление коэф-та теплоотдачи.
5. проверка по запасу поверхности нагрева
6. сопротивление калориферной установки

Не получается нормальные результаты - либо слишком велика скорость 8 и выше вместо 3-5 (рекомендация Староверова для оребренных калориферов), но нормальный запас поверхности нагрева калорифера (15-20%, источник тот же), либо наоборот.
Выбрал другой тип калориферов - все повторяется. Расчет проверял, вроде ошибок арифметических нет.
Есть подозрения, что причина в том, что калориферы подключены по воде параллельно (там тогда добавляется их количество в формулу).
Такие же расчеты в примерах из книжек (выше перечисленных) сходятся влет. На всякий случай - теплоноситель горячая вода 95-70 С.

Кто-нибудь с таким сталкивался, в чем я не прав?

Сообщение отредактировал PaGal - 20.3.2009, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.3.2009, 16:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(PaGal @ 20.3.2009, 15:02) [snapback]367038[/snapback]
Расход по воздуху - 120 м3/ч.

blink.gif
что за расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 20.3.2009, 17:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Извините, конец дня..((
Расход по воздуху 120 м3/сек. (Нагрев идет до +2С от -30 С.)

Сообщение отредактировал PaGal - 20.3.2009, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.3.2009, 18:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите это smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ValentinaR_*
сообщение 19.5.2009, 6:48
Сообщение #5





Guest Forum






Подскажите как делать теплотехнический расчет калориферной станции? Паника, не знаю как посчитать. никогда этим не занималась, а уже через пару дней сдавать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.5.2009, 16:52
Сообщение #6





Guest Forum






А что сдавать то. Расчет или?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных