> Вопрос по МГСН 4.19-05 воздухообмен в санузле
MegaVert
сообщение 20.3.2009, 17:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Изучая МГСН 4.19-05 высотные здания, пришел в недоумение
табл.9.4.3 прил.9.4
Строка "Туалет" в нормативе дается расход "75м3/чел на унитаз"
Это опечатка или нет?
И еще вопрос: все время брал расход на унитаз 50 м3/ч для общественных зданий, где он прописан можете подсказать, не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 20.3.2009, 18:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Зайди в общественный туалет в любом приличном заведении, с большим количеством людских душ, где полтишок на очко и подумай зачем стоит циферка 75 кубиков?
Ответ на вопрос: опечатки нет.
Своих архаровцев заставляю делать, если мало С/У на этаже, например, в офисных зданиях и все 100 кубиков.

Сообщение отредактировал Mr. S - 20.3.2009, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.3.2009, 18:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Было бы хорошо, но как Вы это определять собираетесь? Я про 50 кубов.
Вот зашел я в ресторан, сходил в туалет - и думаю - нужно поглядеть исполнительную документацию или протокол пуско-наладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 20.3.2009, 18:59
Сообщение #4


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Const82 @ 20.3.2009, 18:19) [snapback]367123[/snapback]
Было бы хорошо, но как Вы это определять собираетесь? Я про 50 кубов.
Вот зашел я в ресторан, сходил в туалет - и думаю - нужно поглядеть исполнительную документацию или протокол пуско-наладки?


Зачем? Вы же в ресторане!) Возвращайтесь за свой столик и продолжайте трепезу!)
Серьезно если - вопрос непонятен. mellow.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.3.2009, 20:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Если серьезно, то как я смогу определить сколько в данном месте кубов с очка забирается? Я могу лишь сказать хорошо ли работает вентиляция, не более. Да и то может у народа был длительный перерыв по посещению данного места и только поэтому мне комфортно находится, а вентиляция очень даже и выключена. Утрирую конечно, сам 75 закладываю в проект (делал тока для Москвы и коттеджи).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 21.3.2009, 11:27
Сообщение #6


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Если серьезно, то как я смогу определить сколько в данном месте кубов с очка забирается?

Как это как? Только замерив,. если решетка - скорость*сечение/коэффициент живого сечения. если диффузор - выкрутив и измерив скорость в дырке, либо приставив к "невыкрученному" диффузору 1м воздуховода и измерив скорость на конце - так точнее. Все же вопрос непонятен Ваш. Акты и схемы в 50%- фуфло для СЭС. увы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 23.3.2009, 11:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



Я понял, что не все увидели что я назвал опечаткой, наверн оочень разгорячились, чтож выделю жирным, курсивом и подчеркну хотя уже и так понял что это опечатка в МГСН


табл.9.4.3 прил.9.4
Строка "Туалет" в нормативе дается расход "75м3/чел на унитаз"

Сообщение отредактировал MegaVert - 23.3.2009, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 9:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных