расчет теплопотерь подземных помещений |
|
|
|
25.3.2009, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Eсть подземная двухэтажная автостоянка. Пол самого нижнего этажа расположен на глубине 5 м. Температура внутри автостоянки +5. Вобщем то в чем вопрос. Теплопотери считать как в учебниках и снипах - бъем на зоны: 3 зоны стены в грунте, весь пол это 4 зона. Берем коэффициент теплопроводности умножаем на площади и на разность температур -28 и +6???. Просто сомнения, температура грунта на такой глубине близки к температуре внутри стоянки, откуда там теплопотери то????
Сообщение отредактировал Kks - 25.3.2009, 11:34
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.3.2009, 11:42
|
Guest Forum

|
Теплопотери будут, если расчетная температура в гараже будет выше температуры грунта, что тут непонятно.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Сделать по СНиП, что при случае не давать повод проверяющим Если если у них будет вопрос, что поблагодарите сразу и за ответ/науку "как надо учитывать",если у него он есть
|
|
|
|
|
25.3.2009, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Цитата(Stan @ 25.3.2009, 11:42) [snapback]369514[/snapback] Теплопотери будут, если расчетная температура в гараже будет выше температуры грунта, что тут непонятно. Просто пример. Закопали комнату на глубину хотя бы метров 5. Не отапливаем. Внутри помещения установится какая то положительная температура. Например + 3. Дальше берем снип, берем стены, берем теплопроводность 4 зоны, берем разность 28+3=31. Считаем теплопотери и они есть по формуле. Делаем вывод, для поддержания температуры +3 требуется отопление, которого по уму не надо, внутри помещения будет температура грунта. Вот это и не понятно.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.3.2009, 12:53
|
Guest Forum

|
Не надо брать расчетную температуру для стен и окон. Для грунта можно брать среднюю температуру за отопительный период.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Ну тогда копайте скорее хотя бы метров 5!  Пригласите с форума выборочно кого-либо прийти как "понятых" со своим градусником. Составим/подпишем протокол. Лавры Ваши, а другим хватит и улыбок
|
|
|
|
|
25.3.2009, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11886

|
По сути вы правы. Например, для Москвы при заглублении 5 метров и амплитуде колебаний температуры грунта на поверхности, допустим, 12 градусов, температура грунта составит 4 градуса. Но совет от Kult_Ra поможет вам избежать лишних проблем при защите проекта... Вот такие дела.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
2 Kks Ваш вопрос обсуждался совсем недавно в этой теме (посты ##40-52). Добавить там вроде бы нечего. 2 Stan А почему именно среднюю?
|
|
|
|
|
25.3.2009, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Цитата(Mairon @ 25.3.2009, 13:39) [snapback]369616[/snapback] По сути вы правы. Например, для Москвы при заглублении 5 метров и амплитуде колебаний температуры грунта на поверхности, допустим, 12 градусов, температура грунта составит 4 градуса. Но совет от Kult_Ra поможет вам избежать лишних проблем при защите проекта... Вот такие дела.  Да нам не защиту надо, а рабочку выполнить. Почему то в стадии П как раз теплопотери подвала и не учли, только стены в грунте и все и Энергоэффективность такая же без полов в грунте. Пересчитали с учетом полов, вышло почти на 200 кВт больше. Направил письмо Заказчику с этой ситуаций, что согласно нашим расчетам требуется дополнительное тепло и тп. Или делать по проекту. Предвижу от него примерно такие же вопросы как и мои
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.3.2009, 14:05
|
Guest Forum

|
Цитата(СерОВ @ 25.3.2009, 13:42) [snapback]369617[/snapback] 2 Stan А почему именно среднюю? Земля обладает большой теплоаккумулирующей способностью, поэтому использовать температуру за короткий период не совсем правильно, необходимо учитывать значение средней температуры за длительный период.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11886

|
А можно спросить? какая у вас площадь пола? Просто, если принять, что весь пол это четвертая зона, то как то многовато у вас получилось... 200 кВт, на мой взгляд много. Имею опыт работы с подземными парковками, никогда таких цифр не получал. К примеру, площадь 10000 кв.м, температура внутри +5, получаем приблизительно (+5+28)*10000/14,2=23239 Вт или 23,24 кВт. Или я где-то допускаю ошибку? Цитата(Stan @ 25.3.2009, 14:05) [snapback]369635[/snapback] Земля обладает большой теплоаккумулирующей способностью, поэтому использовать температуру за короткий период не совсем правильно, необходимо учитывать значение средней температуры за длительный период. Логично, но в нормах нигде не сказано, что можно принять именно среднюю... Или я плохо искал.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Там не только пол, там и вторая и 3 зона в грунте. В стадии П почему то учли только первую зону стен в грунте. Возможно вы и правы, 200 это я загнул, это на все здание у нас превышение получилось. Скорее всего на стоянку не так критично. Но все равно непонятно, надо на нижнем уровне ставить тепловентиляторы или нет
Сообщение отредактировал Kks - 25.3.2009, 14:28
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.3.2009, 14:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Mairon @ 25.3.2009, 14:15) [snapback]369638[/snapback] Логично, но в нормах нигде не сказано, что можно принять именно среднюю... Или я плохо искал. А там и не сказано, что для грунта -28 и что нельзя применять среднюю за отопительный период.
Сообщение отредактировал Stan - 25.3.2009, 14:35
|
|
|
|
|
25.3.2009, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Спасибо, для себя в очередной раз сделал вывод - считать по нормативам несмотря на всякие мысли.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
на этом форуме (читай в этой стране) других выводов и не сделаешь
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.3.2009, 14:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Kks @ 25.3.2009, 14:37) [snapback]369652[/snapback] Спасибо, для себя в очередной раз сделал вывод - считать по нормативам несмотря на всякие мысли. В таком случае будьте последовательны и поставьте радиаторов на 200кВт  Цитата(vovan08 @ 25.3.2009, 14:40) [snapback]369654[/snapback] на этом форуме (читай в этой стране) других выводов и не сделаешь Разруха не на форуме( стране), а в головах
|
|
|
|
|
25.3.2009, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11886

|
По нормативам надо считать всегда  Тогда придираться никто не будет. Мы делали следующим образом. Парковку грели вентиляцией, в отдельных помещениях ставили электрические радиаторы, либо тянули отдельную ветку отопления (если таких помещений много). Stan Ваш юмор оценил. +1. А почему вы именно остановились на средней температуре за отопительный период? Ведь можно тогда и еще чего-нибудь изобрести =)
|
|
|
|
|
25.3.2009, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(Kks @ 25.3.2009, 14:37) [snapback]369652[/snapback] Спасибо, для себя в очередной раз сделал вывод - считать по нормативам несмотря на всякие мысли. С этим согласен. А вот проектные решения принимать - там да, мысли нужны, там голову по полной включать надо. PS Mairon опередил.
Сообщение отредактировал СерОВ - 25.3.2009, 14:54
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.3.2009, 14:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Mairon @ 25.3.2009, 14:47) [snapback]369661[/snapback] А почему вы именно остановились на средней температуре за отопительный период?  Она ближе к реальной физике процесса Цитата(СерОВ @ 25.3.2009, 14:52) [snapback]369667[/snapback] А вот проетные решения принимать - там да, мысли нужны, там голову по полной включать надо. Просто её выключать не надо
|
|
|
|
|
25.3.2009, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Я раньше тоже грел вентиляций + ставил 1-2 тепловентилятора на ночное время, когда вентиляцию выключают. Но раньше и требования были другие по внутренней температуре, например +12. А в этот раз взяли расчет теплопотерь на стадии п и стали ставить уже уточненые площади, коэффициенты теплопроводности и обнаружили расчета теплопотерь автостоянки глубже 2 метров нет, поэтому и его тоже включили. Так как там полно всяких трубопроводов с водой то и возник вопрос, что делать когда вентиляция выключена, толи так оставить как есть, все равно отрицательной температуры не будет, то ли раскидать несколько дежурных тепловентиляторов для успокоения себя и сомневающихся лиц.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.3.2009, 15:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Kks @ 25.3.2009, 14:59) [snapback]369672[/snapback] то ли раскидать несколько дежурных тепловентиляторов для успокоения себя и сомневающихся лиц. В нормах так и написано: раскидать, успокоения и для сомневающихся лиц?
Сообщение отредактировал Stan - 25.3.2009, 15:04
|
|
|
|
|
25.3.2009, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Это проектное решение - есть теплопотери, Вентиляция не вечная, мало ли выключить надо. Компенсируем теплопотери таким образом.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(Stan @ 25.3.2009, 14:54) [snapback]369669[/snapback] Просто её выключать не надо  2 Stan Ценю ваш юмор (без сарказма). Вы ведь поняли что я хотел сказать? Чтобы посчитать по нормам - голову особо включать не надо (хотя и выключать, как вы правильно заметили, не стоит). Нужно просто применить сто раз отработаный алгоритм. Теплопотери - это не проектное решение. А вот, для принятия проектного решения - алгоритма, увы (а может к счастью), нет. Для каждого случая проектировщик учитывает различные мелочи, нюансы и т.п. (в том числе и заглубление здания), принимает решение и несет за него ответственность.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
В Вашем случае вроде нет "экспертизы" и не от кого услышать "умный" ответ. Жаль.
А вот есть такой - теплоперенос надо учитывать, если разница температур между смежными помещениями более 3°С. Применительно к Вашему предположению, что температура пола/стен будет около нуля и сколько в помещении надо tвн держать, значит будет происходить теплообмен. Тогда так и посчитайте по зонам, но вместо tнар поставьте 0°С "успокоения и для сомневающихся лиц".
И будет "ни Вашим, ни нашим"!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.3.2009, 15:50
|
|
|
|
|
25.3.2009, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
Попробую высказать свое мнение. Теплопотери парковки складываются из 3 составляющих: 1. Через ограждающие конструкции; 2. На нагрев въезжающего транспорта; 3. На нагрев врывающегося воздуха (при привышении вытяжки над притоком, у вас вроде парковка под зданием). Теплопотери через ограждающие конструкции в этом составляют 10-20% (если я правильно считаю), а теплопотери через пол - не более 10%, а то и 5% (для подземной парковки). И если вы ошибетесь даже очень сильно (в теплопотерях через пол), то и это будет в пределах погрешности. Мне кажется овчинка выделки не стоит. Я бы на такой глубине и внутренней температуре +5, вообще ими принебрег, если это не для "докторской".
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.3.2009, 17:01
|
Guest Forum

|
Теплопотери на нагрев врывающегося воздуха в тепловом балансе не учитываются, они нужны для расчета завес. Поэтому теплопотери через стены и полы являются определяющими. Цитата(v-a-a @ 25.3.2009, 16:07) [snapback]369731[/snapback] Я бы на такой глубине и внутренней температуре +5, вообще ими принебрег, если это не для "докторской". За такое и диплома могут лишить. Куда там до докторской
|
|
|
|
|
25.3.2009, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
Речь не о том чем (какой системой) компенсировать те или иные составляющие теплопотерь, а о том какую долю они занимают в общих теплопотерях. Диплома-же по ТГиВ вряд-ли лишат за пустую арифметику. А вот за способность оценить полученный результат и способность оценить величины которыми можно пренибречь, докторскую не дадут. а вот соответствующий диплом запроста.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11886

|
Цитата(Stan @ 25.3.2009, 14:54) [snapback]369669[/snapback] Она ближе к реальной физике процесса С этим я полностью согласен, именно ближе. Просто сам пытаюсь найти в нормативах хоть какую-то ссылку, чтобы не считать -28 градусов. Пока безуспешно, а здравый смысл для некоторых экспертов, как ни прискорбно, не так важен как расчет по СНиПу... Я бы даже сказал, что температура будет чуть выше, чем предложенная вами, только вот численно это доказать то как?
|
|
|
|
|
25.3.2009, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(СерОВ @ 25.3.2009, 13:42) [snapback]369617[/snapback] 2 Stan А почему именно среднюю? Цитата(Stan @ 25.3.2009, 14:05) [snapback]369635[/snapback] Земля обладает большой теплоаккумулирующей способностью, поэтому использовать температуру за короткий период не совсем правильно, необходимо учитывать значение средней температуры за длительный период. Она ближе к реальной физике процесса С сарказмом: Stan признайтесь, вы ведь не оценивали реальную физику процесса и теплоаккумулирующую способность земли. Смысл вашего ответа: беру среднюю температуру "на глаз"
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
25.3.2009, 23:43
|
Guest Forum

|
Цитата(СерОВ @ 25.3.2009, 22:08) [snapback]369927[/snapback] С сарказмом: Stan признайтесь, вы ведь не оценивали реальную физику процесса и теплоаккумулирующую способность земли. Смысл вашего ответа: беру среднюю температуру "на глаз"  Оценивал  Два года назад, когда в Москве были морозы ниже -30, на даче решил проверить глубину промерзания грунта. Взял отбойник и оказалось, что земля промерзла максимум на 30 см, соответственно дальше температура была плюсовая. Толщина снежного покрова была примерно 50 см. Температуру брал ни "на глазок", ни на другие органы и части тела  это температура из зарубежных европейских источников. Для Москвы средняя температура отопительного периода примерно равна -3гр, что очень близко к средней температуре промержшего и нет слоёв грунта. В московской экспертизе, как правило, не возникает проблем, когда решение аргументировано.
|
|
|
|