> Вентиляция помещения временного хранения трупа, помещение больницы
Гость_Evgeshka83_*
сообщение 25.3.2009, 19:13
Сообщение #1





Guest Forum






Помещение хранения трупа в теч. 2 часов. Какие нормы предъявляются? Нашла только паталогоанатомическое помещение с холодильным оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 25.3.2009, 20:49
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.3.2009, 23:16
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44704
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Бабай @ 25.3.2009, 20:49) [snapback]369893[/snapback]
Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)

Может все таки помещение класса Грязное?
Для чего храниться труп?
может подойдет ЭТО
Графа 24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов температура +14,
если нет тогда графа 21 помещения хранения трупов +2 температура, но класс все равно Г
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 26.3.2009, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



А Вы проектируете только, или еще и монтируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 26.3.2009, 10:52
Сообщение #5


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Спасибо, Vano, прошу прощения. Старая, истрёпанная книжка. Был уверен, что там Ч, а не Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.3.2009, 7:14
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



По воспоминаниям о работе в больших больницах, это называется "комната охлаждения трупов" - подразумевается до комнатной температуры, после чего их отправляют в "комнату для хранения", т.е. холодильник. Нормативную температуру не помню, - но она не сильно отличается от комнатной. - Наверняка должна быть в каких-то рекомендациях по медицине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 27.3.2009, 14:10
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Бабай @ 25.3.2009, 20:49) [snapback]369893[/snapback]
Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)

А в каком состоянии находится труп? Тройная кратность по вытяжке, может быть , как кот наплакал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 27.3.2009, 14:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Пособие по проектированию учреждений здравоохранения:
п.21 Помещения хранения трупов +2С, кратность -3, категория Г
п.24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов +14С, кратность -3, категория Г
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.3.2009, 17:50
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44704
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Ленточка @ 27.3.2009, 14:22) [snapback]370855[/snapback]
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения:
п.21 Помещения хранения трупов +2С, кратность -3, категория Г
п.24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов +14С, кратность -3, категория Г

Баян)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgeshka83_*
сообщение 27.3.2009, 18:41
Сообщение #10





Guest Forum






спасибо! Думаю 3 крата и не буду заморачиваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dafk
сообщение 24.8.2010, 20:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34826



не подскажете кратность в предсекционных и Ч или Г? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 24.8.2010, 21:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вам понадобится

ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89), таблица 7. пункты 21-24.

В морге все помещения грязные, кроме регистратуры, офисных помещений, помещений для персонала, комнаты приема пищи, помещений для отдыха и подобных им помещений.
Если делать вытяжки, то вентиляторы лучше всего устанавливать в конце системы, на кровле, чтобы система была под разряжением и запахи не выталкивались в помещение из стыков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stru4ik_*
сообщение 1.6.2011, 9:15
Сообщение #13





Guest Forum






нужно узнать особенности микроклимата в помещении хранения трупов. температура, кратность мне известны. нету показатель влажности помещения и скорости движения воздуха. работаю над ТХ инфекционной больницы и без этого показателя совсем никак....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 1.6.2011, 19:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если здание существующее, можете туда съездить и померить гигрометром. Или попробуйте через знакомых посетить аналогичное заведение.

P.S. когда делали реконструкцию вентиляции существующего морга, обошел все здание - от кровли до подвала, чтобы представлять, с чем придется столкнуться.

Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 1.6.2011, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.6.2011, 19:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(stru4ik @ 1.6.2011, 9:15) *
нету показатель влажности помещения и скорости движения воздуха. работаю над ТХ инфекционной больницы и без этого показателя совсем никак....

А что, трупы выделяют влагу? Или простудятся?
Тем более временное хранение. Т.е. человек умер и его, чтоб не держать в палате и до оформления всех документов, чтоб передать в морг, где-то надо подержать несколько часов....
Температуру, ясно, пониженную и вытяжку по нормам для помещений Г класса.....
Вобщем, впереди всё описали, о влажности не думайте - это не отель 5*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 1.9.2015, 15:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Добрый день. В секционных воздуховоды должны быть скрытые или нет? и можно ли устанавливать вентилятор прямо в секционной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных