	 |  Элеватор и полипропилен |  |  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 21:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 31.3.2009
 Пользователь №: 31425
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые спецы.  Нужно гарантировать, что температура после элеваторного узла не превысит опасного предела 90 гр для полипропиленовой трубы, из которой сделан розлив и стояки однотрубной системы. Есть идея поставит регулятор темп-ы прямого действия (нормально открытый) перед элеватором. Вот схема. Ваше мнение.  Узел.jpg  ( 54,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 21:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) [snapback]372537[/snapback] Нужно гарантировать, что температура после элеваторного узла не превысит опасного предела 90 гр для полипропиленовой трубы, из которой сделан розлив и стояки однотрубной системы. Есть идея поставит регулятор темп-ы прямого действия (нормально открытый) перед элеватором. Вот схема. Ваше мнение.   Насос на перемычку, ну и ваш "чюдо" регулятор.    А еще, необходимо, каждодневно и нощьно молиться на эту икону "за здравие".   Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 21:53 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 21:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) [snapback]372537[/snapback] Вот схема. Ваше мнение. Элеватор работает на постоянном перепаде давления. Как только дополнительным регулятором вы снизите давление изменится эжекция и перепад на систему отопления, система встанет.... Незачёт!
				Сообщение отредактировал jota - 31.3.2009, 21:54 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 22:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Ознакомтесь здесь с теорией, о которои говорит Jota«Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование» стр.18 " Сочетание элеватора с терморегуляторами и клапанами ограничителями (регулятор расхода) делает систему отопления неработоспособной, поскольку элеватор не в состоянии обеспечить минимальные требуемые потери давления на регуляторе расхода (примерно 20 кПа)."
				Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 22:04 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 22:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам по себе явл. "Насос" и нет смысла его  "на перемычку" ставить. И нет необходимости читать "ЛИКБЕЗ" на подФОРУМЕ "Отопление". Ув, AleksK, хотелось бы взглянуть на Ваш расчет "элеваторного узла". Исх. данные , опительная нагр.-? ккал/час, Т1; Т2; Т11; Т21 - ??? Этажность здания-? этажей, Давление Р1; Р2-??? ---не обезательно.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 22:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 31.3.2009
 Пользователь №: 31425
 
 
 
  
 | 
				Этот клапан при расчетном перепаде и расчетном смешении, расчетной температуре в системе отопления, если все ОКЕЙ, ни на что не влияет и постоянно открыт. Нужен он ТОЛЬКО ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ PPRC ТРУБЫ.  Температура может повыситься если на вводе возрастет перепад, и (или) сломается регулятор перепада давления или рассверлят сопло. Соответственно, клапан уменьшит расход, перепад и температуру после элеватора.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 22:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.3.2009, 22:24) [snapback]372556[/snapback] Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам по себе явл. "Насос" и нет смысла его  "на перемычку" ставить. И нет необходимости читать "ЛИКБЕЗ" на подФОРУМЕ "Отопление".
 Ув, AleksK, хотелось бы взглянуть на Ваш расчет "элеваторного узла". Исх. данные , опительная нагр.-? ккал/час, Т1; Т2; Т11; Т21 - ??? Этажность здания-? этажей, Давление Р1; Р2-??? ---не обезательно.
 УВ.'sergey-k-pkbdgts'   ППР и Элеватор-"насос". вы и гарантию дадите, на это чюдо техники? А гдеже слово Экономия? Да извините, видимо не в этом случае. Да и этот конкретно элеватор, работать не будет.  на стадии запуска хлопушка на 90С, закроеться.AleksK каков график теплосетей?или местнои котельной?
				Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 22:42 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 22:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 31.3.2009
 Пользователь №: 31425
 
 
 
  
 | 
				Параметры теплоносителя 150-70 перепад 40м В системе 90-70 нагрузка 100 Квт
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 22:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				В системе 90-70 нагрузка
 в системе здания?
 
 чем обоснован выбор именно гидроэлеватора?
 
 Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 22:49
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_exelente_* | 
				  31.3.2009, 22:50 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.3.2009, 23:24) [snapback]372556[/snapback] Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам по себе явл. "Насос" и нет смысла его  "на перемычку" ставить. И нет необходимости читать "ЛИКБЕЗ" на подФОРУМЕ "Отопление".
 Ув, AleksK, хотелось бы взглянуть на Ваш расчет "элеваторного узла". Исх. данные , опительная нагр.-? ккал/час, Т1; Т2; Т11; Т21 - ??? Этажность здания-? этажей, Давление Р1; Р2-??? ---не обезательно.
 Вы над нами издеваетесь или намерено вводите колегу в заблуждение?    Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно     Делитесь выкладками и реализацией! Качественное регулирование и постоянный расход в системе... Продолжите?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 22:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				exelenteУважаемый, ближе к теме топикстартера..........
 
 AleksK
 
 А какова система здания, и какие у вас стаят теплоприборы, с регуляторами или без?
 
 Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:09
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:09 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				а что тут думать... просто по СП запрещено ставить элеваторы на системы с пластиковыми трубами. и все...СП по применению металопластиковых труб с системах отопления. по моему...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 31.3.2009
 Пользователь №: 31425
 
 
 
  
 | 
				Система однотрубная, без терморегуляторов, два этажа. 100квт.
 
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				чем обоснован выбор именно гидроэлеватора?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_exelente_* | 
				  31.3.2009, 23:16 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sterroid @ 31.3.2009, 23:54) [snapback]372579[/snapback] exelenteУважаемый, ближе к теме топикстартера..........
 
 AleksK
 
 А какова система здания, и какие у вас стаят теплоприборы, с регуляторами или без?
 Окромя того, что уже сказал sterroid, мне сложно чего то добавить, а я не люблю сложностей    Если кто не заметил: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B2CCB4...ion_2008_p1.pdf Так, что могу только еще поржать если кто будет упорствовать в возможности того самого чюда))) при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С или термостатическими головками радиаторы поперекрываете?   Сообщение отредактировал exelente - 31.3.2009, 23:19 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(exelente @ 31.3.2009, 23:16) [snapback]372586[/snapback] Окромя того, что уже сказал sterroid, мне сложно чего то добавить, а я не люблю сложностей    Если не заметили: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B2CCB4...ion_2008_p1.pdf Так, что могу только еще поржать если будете упорствовать))) при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С или термостатическими головками радиаторы поперекрываете?  Ну ненужна так над людми! Добре, добрее..............., поржать всегда успееться. И погодите вы с батареями, в них нужно еще теплоноситель догнать. AleksK Мы деиствительно, искрене вам хотим помочь!
				Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:24 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 31.3.2009
 Пользователь №: 31425
 
 
 
  
 | 
				ExelenteА почему
 при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С.?????
 Почитай сначала или иди спать.
 Запретов никаких нет. Металлопласт и полипропилен разные трубы.
 Я даже спорить не хочу.
 
 Exelente
 Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно biggrin.gif
 
 Есть регулируемые элеваторы, принцип их работы знаешь.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:31 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				По моему при такой мощности со автоматика должна быть погодозависимой, а чем тут это будет обеспечено? Это весь итп или его часть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 23:27) [snapback]372588[/snapback] Exelenteчем обоснован выбор именно нерегулируемого гидроэлеватора?А почему
 при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С.?????
 Почитай сначала или иди спать.
 Запретов никаких нет. Металлопласт и полипропилен разные трубы.
 Я даже спорить не хочу.
 
 Exelente
 Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно biggrin.gif
 
 Есть регулируемые элеваторы, принцип их работы знаешь.
 почему не смешивающий узел на основе цирк.насоса и регулятора, с переменным расходом работы ИТП? Тогда есть возможность вписатся в требуемые темп. режимы ППР, и более эффективным результатом работы системы здания?? Цитата(ivan-l-ing @ 31.3.2009, 23:31) [snapback]372589[/snapback] По моему при такой мощности со автоматика должна быть погодозависимой, а чем тут это будет обеспечено? Это весь итп или его часть? А что есть нормы, оговаривающии использвание погодозависимои автоматики, исходя из тепловых нагрузок??   Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:39 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 31.3.2009
 Пользователь №: 31425
 
 
 
  
 | 
				чем обоснован выбор именно нерегулируемого гидроэлеватора? 
 ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ. Отключили елестричество....... стал насос...... стало отопление...... пипец
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:47 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. в России есть. снип 41-01
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 23:45) [snapback]372594[/snapback] чем обоснован выбор именно нерегулируемого гидроэлеватора? 
 ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ. Отключили елестричество....... стал насос...... стало отопление...... пипец
 ок, а когда систему ППР делали, недумали о ИТП? теперь еще труднее, и выход только один насос и ваш клапан, с ограничителем на 90грдусов по Ц, как средство защиты, от отключения эл.. А какая разводка по дому, с верхним розливом?
				Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:56 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 31.3.2009
 Пользователь №: 31425
 
 
 
  
 | 
				ivan-l-ingЭто часть узла.
 Есть теплосчетчик. А по температуре наружного воздуха подают центральные сети.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2009, 23:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 31.3.2009
 Пользователь №: 31425
 
 
 
  
 | 
				Разводка подачи и обратки нижняя, стояки со смещенными замыкающими участками у радиаторов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2009, 0:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				Скажи любезный, AleksK, где это в РОССИИ, РЕАЛЬНО соблюдают отопительный график 150-70. На моем опыте общения был такой -- ссылки НЕТ (искать "инспектор --едет, встречайте") реальный т. гр. -давай рассмотрим, что реально в Т11, Т21 -- статистика, информация ЕСТЬ???  Ну если реально  отопительный график 150-70 соблюдаете        -в эпоху кризиса- снимаю шляпу. Предлагаю после элеватора на Т11, Т21 на перемычке насос поставить с расчетным расходом (рассчитаешь-- сам) с трехходовым на Т11 с датчиком ТЕ (Рt-100 или Рt-500) настроен на вкл. насоса при 92С. Если вопрос в ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТи.—не испытывай судьбу откажи в поставке тепловой энергии по причине применения ПП-трубы. И ---  «пипец»
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_exelente_* | 
				  1.4.2009, 9:53 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AleksK @ 1.4.2009, 0:27) [snapback]372588[/snapback] ExelenteА почему
 при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С.?????
 Почитай сначала или иди спать.
 Запретов никаких нет. Металлопласт и полипропилен разные трубы.
 Я даже спорить не хочу.
 
 Exelente
 Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно biggrin.gif
 
 Есть регулируемые элеваторы, принцип их работы знаешь.
 Ну в принципе выше по тексту вам все уже сказали
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2009, 10:15 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБСП 41-102-98
 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
 
 думаете ваш материал ем то лучше? ставьте насосы и спите спокойно, что никто не сварится в морозы лютые
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2009, 12:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				ув. ssn, смотрю на Ваш Аватар,  Это уж точно: ---Что не "ем"-"ем", "ем"-"ем", "ем"-"ем" --"то лучше?"   Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 1.4.2009, 12:18 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2009, 13:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 78
 Регистрация: 21.12.2007
 Пользователь №: 13964
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ssn @ 1.4.2009, 18:15) [snapback]372725[/snapback] ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБСП 41-102-98
 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
 
 думаете ваш материал ем то лучше? ставьте насосы и спите спокойно, что никто не сварится в морозы лютые
 А если отключение эл. энергии - насос встал в систему 150? какие защиты испоьзуете?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2009, 13:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 410
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexrem @ 1.4.2009, 13:08) [snapback]372877[/snapback] А если отключение эл. энергии - насос встал в систему 150? какие защиты испоьзуете? читаите внимательно и в схему вглядитесь, уже обсуждали в начале.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |