> местный отсос в общеобменке, их сосуществование в одной системе
arman2847
сообщение 31.3.2009, 22:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913



Добрый день, господа специалисты!

Подскажите, пожалуйста, где прописано правило, что местный отсос от машины по выпеканию пончиков нельзя присоединять к общеобменке? В каком документе? Хотелось бы найти норму что для него нужен отдельный вентилятор. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 31.3.2009, 22:39
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Мало инфы!
Если ваш МО относится к производственным цехам кухни, а вы его приклеиваете к общеобменке кабинетов, то в пособии по проектированию предприятий общественного питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arman2847
сообщение 1.4.2009, 9:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913



машина находится в помещении пекарни маркета типа Ашан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 1.4.2009, 9:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Не могу сослаться на нормы, - они у нас с Вами разные, но всегда допускалось выполнять общую систему МО горячего цеха предприятий общественного питания с о/о вентиляцией этого же цеха. Насколько пекарня в Ашане относится к предприятию общественного питания? Не знаю, по моей логике - вполне. В общем случае к системе круглосуточно работающей вытяжной о/о вентиляции, оборудованой резервным вентилятором допускается присоединять МО вредных веществ, если не требуется очистка воздуха от них. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 1.4.2009, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Можно, если общеобменка производственных помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 1.4.2009, 9:44
Сообщение #6





Guest Forum






А что скажете по поводу совмещения вытяжной вентиляции и местных отсосов в помещении автомастерской? Извините, что влажу в тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама