> ИТП изометрия и паспорт проекта в pdf
orfey
сообщение 10.3.2006, 17:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



ИТП изометрия и паспорт проекта в pdf
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cht.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15392
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dimur_*
сообщение 23.3.2006, 21:17
Сообщение #2





Guest Forum






вот накрутили-то... huh.gif неужели нельзя было попроще. Такое мракобесие варить замучаешься, не говоря уже об изоляции. Похоже там не соблюдены расстояния между трубопроводами (в изоляции). А еще есть пару кранов, которые просто невозможно закрыть не совершив акробатический номер (где спаренные фильтры и грязевики на последнем рис).

Нужен еще пАзитифф??? их есть у меня... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 18.5.2006, 22:23
Сообщение #3


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 588
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



В чем чертилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 19.5.2006, 9:17
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



В чём чертилось???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Archangel_*
сообщение 20.5.2006, 21:50
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(AAANTOXA @ May 19 2006, 10:17 )
В чём чертилось???

Скорее всего в MagiCad.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 25.5.2006, 5:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Коллеги хочу высказаться по увиденному.
ИМХО это можно сделать а AutoCade в 3D (твердотельными примитивами), только если переменную DISPSILH=1 будет виден только контур лучше для обзора.
Это компоновочные схемы в полублочном исполнении (требуют хорошего компа ну и все детали в 3D). Если рамы сделать не из швеллера, а из квадратной трубы(40х40,40х20) и применить хомуты типа Хилти то будет еще лучше. По поводу "навороченности" нужно посмотреть принципиальную схему. Смущает клапан на отопление Ду80,Kv=100- по-моему сильно завышен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 25.5.2006, 8:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Наверное это демонстрация возможностей программы, а не данные реального проекта - при нагрузке отопления 62 кВт мощность циркуляционного насоса 11 кВт.... dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 25.5.2006, 10:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Зарекся, что-то выкладывать в форум.
Ну раз уж решил выложить апликацию проекта - так теперь чтобы вопросов небыло
Выложил схему (в монохроме)

Цитата
Наверное это демонстрация возможностей программы, а не данные реального проекта....


to Сергей А.
А у Вас Сергей светлая голова
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mechanic_shem.pdf ( 93,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1506
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 25.5.2006, 10:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



To Orfey Не обижайся. я сам проектировал в акаде в 3Д. хотел бы узнать проект сделан в железе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 25.5.2006, 10:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Цитата
To Orfey Не обижайся. я сам проектировал в акаде в 3Д. хотел бы узнать проект сделан в железе?

C чего Вы взяли, что я обиделся. На что?

Да проект сваяли месяц назад. Прораб фотки закачал на сервер. Аккуратно сделано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 25.5.2006, 11:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Да нагрузка хорошая, если я не ошибаюсь, то по Правилам учета тепла при нагрузке больше Qo=0.5 Гкал/ч нужно ставить датчики давления. Проект в какой программе сделан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 25.5.2006, 11:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Цитата
Да нагрузка хорошая, если я не ошибаюсь, то по Правилам учета тепла при нагрузке больше Qo=0.5 Гкал/ч нужно ставить датчики давления. Проект в какой программе сделан?


Я всё в проекте УКУТа (или как он у меня назван УУТТ) отразил
По поводу софта - сембиоз программ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-ms-
сообщение 29.5.2006, 15:17
Сообщение #13


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.3.2005
Из: С-Пб
Пользователь №: 571



Элементы железа сам рисовал? И симбиоз програм-это чего?
Сам такие штуки в автокаде шлепаю (в смысле ИТП ("штуки,хехе")).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Special Guest_*
сообщение 1.6.2006, 12:17
Сообщение #14





Guest Forum






Нагрузка не такая уж и высокая на ваш ИТП. В изометрии разобраться сложно, я полагаю, что бы легче было осознать все, лучше отображать системы теплоснабжения различных нужд отдельно - на ГВС, на вентиляцию, отопление итд. Кстати что за бак, его обвязки я не понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 1.6.2006, 14:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Это ЦТП. Я и не говорил о большой нагрузке. Да и какая разница.
Бак - расширительный, на подпитке. Я полагаю Вы про него.

Изометрия как примочка к проекту. Проект выпускается как обычно: планы, разрезы
Прораб на стройке работал с ноутом и имел электронную копию проекта - соответственно крутил и вертел чертеж как хотел.
Для своих монтажников я вообще не выпускаю "твердых" копий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 18.4.2007, 9:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Цитата(orfey @ Jun 1 2006, 15:42 )
Прораб на стройке работал с ноутом и имел электронную

Круто ! Мечта!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных