Операторная в котельной, Можно или нельзя? |
|
|
|
13.4.2009, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Делаем реконструкцию сущ. котельной, теплопроизводительностью 7,5 МВт. Операторы слезно просят предусмотреть для них в котельном зале - операторную. Я понимаю, что когда демонтирую НИИСТу и поставят жаротрубники с блочными горелками - они там все замерзнут. И ни какие шубы и валенки их не спасут. Однако, за все время, которое я занимаюсь проектированием, не встречала в норм. документации требование или запрет на операторную (операторскую). Вот и задаюсь вопросом - можно или нельзя? И если можно - какие требования к ним преъявляются ( к операторским). Спасибо.
|
|
|
|
|
13.4.2009, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(proekt_mep @ 13.4.2009, 14:08) [snapback]377746[/snapback] Я понимаю, что когда демонтирую НИИСТу и поставят жаротрубники с блочными горелками - они там все замерзнут. И ни какие шубы и валенки их не спасут. Вообще то температура воздуха в котельной с обслуживающим персоналом нормируется. Чтобы они не замерзли будьте любезны проектировать систему отопления на эту температуру. Насчет операторской, то нормы не помню, которая бы запрещала ее размещение в котельном зале. Более того был во многих старых котельных, которые скорее всего строились по типовым проектам, где место оператора - непосредственно в проходе перед котлами. Поэтому скорее всего это не запрещено.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
13.4.2009, 13:49
|
Guest Forum

|
II-35-76 Котельные установки
п.3.19. При количестве работающих в котельной в наиболее многочисленной смене от 12 до 30 человек должны предусматриваться следующие вспомогательные помещения: комната начальника котельной, гардеробные с умывальниками, уборные, душевые, комната приема пищи и кладовая уборочного инвентаря. При количестве работающих в котельной в наиболее многочисленной смене до 12 человек из перечисленных вспомогательных помещений не предусматривается комната начальника котельной, а при числе работающих в котельной не более 5 человек в смену также не предусматривается умывальник в помещении гардеробной (допускается пользование умывальником при уборной).
может немного не то,но температура нормируется ессно.
|
|
|
|
|
13.4.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
По СНиП "Котельные установки" в котельном зале с пост. обсл. персоналом - +12 град. Я при такой температуре - мерзну. Операторы - дамы на пенсии, им и летом не всегда жарко. Просметрела данные по типовым проеткам - ни в одном проекте нет операторской. Во всех нормах - тишина, слова такого нигде нет...
Сообщение отредактировал proekt_mep - 13.4.2009, 13:54
|
|
|
|
|
13.4.2009, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Запрета нету на размещение в котельном зале. С точки зрения эксплуатации это даже лучше-оборудование видно. Внутри надо систему отопления с температурой 18 градусов. Лучше сразу кладовую, чтобы швабры не вылялись. Я еще делаю туалет и душевую. Кроме того по опыту с жаротрубников тоже 0,5% от мощности идет на излучение, плюс трубопроводы даже в изоляции работают на отопление. В зале достаточно приточную вентиляцию и несколько регистров, а дальше потреи оборудования нагреют.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
13.4.2009, 14:32
|
Guest Forum

|
Цитата(proekt_mep @ 13.4.2009, 14:53) [snapback]377776[/snapback] По СНиП "Котельные установки" в котельном зале с пост. обсл. персоналом - +12 град. Я при такой температуре - мерзну. Операторы - дамы на пенсии, им и летом не всегда жарко. По снипу в: 8. Помещения щитов управления +18. Операторская это место где расположен щит управления ну я так думаю по крайне мере. Мы делаем внутри котельной с температурой +18 ни у кого вопросов не возникает. а кочегару в +18 думаю жарковато придется.
|
|
|
|
|
13.4.2009, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Я немного уточню проблему. Меня интерисует операторская не просто в котельной, а непосредственно в котельном зале. Операторы просят выгородить им место прямо в котельном зале.
|
|
|
|
|
13.4.2009, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Да без проблем, очень часто сейчас (практически всегда) требуется данное производственное помещение – операторская и чаще всего с рабочим местом оператора (как минимум визуализация технологического процесса, а управление с местных щитов). Но нужно помнить, о всех противопожарных мероприятиях как минимум мы имеем встройку, которую следует отделять от производственных помещений противопожарными преградами, перегородками с пределом огнестойкости EJ90 и противопожарными перекрытиями 3-го типа, а следовательно противопожарные сертифицированные двери и окна. Мне больше импонирует когда операторная на втором ярусе больше обзора получается при этом.
Да забыл про температуру в котельном зале +12 град это по родному СНиПу, но это не вполне норма, укажите ее в проекте и возможно будет замечание, ее следует принимать по Санитарным нормам, а это получается не ниже +15-16 оС.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
14.4.2009, 11:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Evgkarpro @ 13.4.2009, 20:47) [snapback]377905[/snapback] Да без проблем, очень часто сейчас (практически всегда) требуется данное производственное помещение – операторская и чаще всего с рабочим местом оператора (как минимум визуализация технологического процесса, а управление с местных щитов). вот и я о том. сейчас всё минимизируют что б снизить затраты, так что операторская почти всегда в котельном зале что б место экономить.
|
|
|
|
|
16.4.2009, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
А какие меры необходимо предпринять для безопасного нахождения оператора в операторской? Мож сетку на окно поставить? На окно, которое в котельный зал выходит. Мож еще что-нибудь?
|
|
|
|
|
16.4.2009, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Я же и пишу Вам, вроде на русском: Но нужно помнить, о всех противопожарных мероприятиях как минимум мы имеем встройку, которую следует отделять от производственных помещений противопожарными преградами, перегородками с пределом огнестойкости EJ90 и противопожарными перекрытиями 3-го типа, а следовательно противопожарные сертифицированные двери и окна. Мне больше импонирует когда операторная на втором ярусе больше обзора получается при этом. А все эти мероприятия (спецдвери, спецокна) влетят Вам в коппеечку. Никакие допсетки ненадо.
|
|
|
|
|
17.4.2009, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Спасибо за ответы! Будем работать.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 20:08
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.12.2008
Из: ХМАО г. Радужный
Пользователь №: 26378

|
Можно строить операторную!!!! Главно выдержать все растояния до котлов предусмотренных "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов". Я для своих операторов построил операторную и вывел в операторную все контролируемые параметры работы котлов. А самое главное при состовлении Аттестации рабочих мест со стороны Сан.пед.инстанции комне нет никаких вопросов. gipsy32@rambler.ru
|
|
|
|
|
15.6.2009, 20:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(proekt_mep @ 13.4.2009, 19:16) [snapback]377868[/snapback] Операторы просят выгородить им место прямо в котельном зале. Чтобы они поменьше глохли, лучше это место выбрать подальше от горелок (от котлов).
|
|
|
|
|
15.6.2009, 23:35
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Ставьте шумоизолированную кабину, с двойным остеклением, с подогревом, столом-стулом, телефоном и чайником, этакий "аквариум". Естественно, никаких диванов, скамеек и кресел - нефиг спать. Со щитами сигнализации - смотрите сами, если компактно и влезет - можно и внутрь кабины запихать. Но мне кажется логичнее - просто обеспечить их видимость из "аквариума", а внутри аквариума продублировать не очень громким (чтоб инфаркта не случилось) но назойливым звуковым сигналом. Сетки на окнах - не надо, при взрыве все равно всё в оператора прилетит, а пыль копит и видимость и уборку затрудняет.
|
|
|
|
Гость_nohrin_*
|
16.6.2009, 5:39
|
Guest Forum

|
Цитата(proekt_mep @ 13.4.2009, 22:16) [snapback]377868[/snapback] Я немного уточню проблему. Меня интерисует операторская не просто в котельной, а непосредственно в котельном зале. Операторы просят выгородить им место прямо в котельном зале. У нас операторную выгориодили уже в процессе работы котельной для защиты от шума и низких и высоких температур. Операторная расположена в котельном зале непосредственно перед щитом управления.
|
|
|
|
Гость_boilers_*
|
17.6.2009, 21:48
|
Guest Forum

|
Необходимость операторной определяется санитарными нормами. Это микроклимат и уровень шума, если эти параметры не соответствуют нормам лучше сделать операторную. Я бы обратил особое внимание уровню шума. Делайте её где угодно лишь бы соответствовало пожарной безопасности, СНИП и Правилам (огнезащита, проходы, электрика и т.д.). Для удобства можно вытянуть основные приборы в операторную. Посетить мою домашнюю страницу
|
|
|
|
|
  |