> Сравнение компрессоров COPELAND ZR и ZH, Срочно! кто знает принципиальные различия?
lv112
сообщение 13.4.2009, 20:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



У меня проблема с Тепловым насосом прямого испарения, брал много тока, сильно шумел и вибрировал создавал специфический резонанс расходящийся по всему дому! Вначале перепутали вход и выход из земляного коллектора и припояли медные трубки неправильно.. работал 2 недели - заледенел весь бедняга...... компрессор! Потом еще раз 5 приезжали, что-то отрежут - потом припояют...
одним словом.... чинили они его чинили.....

Теперь в связи с полной заменой Теплового Насоса, стоит ли поставить сразу компрессор преднозначенный для тепловых насосов? у меня сейчас сильно тарахтит и странно работает Copeland Skroll ZR81KCE-TFD-522 и я хочу заменить на ZH18KVE-TFD, какое в них различие и стоит ли их менять? Они просят доплатить за замену 700 долларов! Будет ли насос работать с новым компрессором лучше?
Сколько они стоят? Не найти их цены

Да, ответ надо давать срочно! заранее спасибо! Я в этом дилетант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 13.4.2009, 21:34
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 13.4.2009, 21:24) [snapback]377918[/snapback]
Да, ответ надо давать срочно! заранее спасибо! Я в этом дилетант.

Не будет Вам точного ответа, только предположительно все.
По ценам информации нет, запрашивал пару недель назад по этим моделям, безответно. Но денег этот компрессор стоит приличных, и срок поставки до 2х месяцев в Промхолоднева. Компрессор этот идет для воздушных тепловых насосов, он с впрыском, работает до -25С. Именно потому, что у вас неграмотно собрали ипаритель (контур в грунте), вам хотят заменить его на другой компрессор, который будет имитировать нормальную работу. Не факт, что и он не накроется, он сложнее в устройстве. Похоже, Вы устроили у себя в доме испытательный полигон за свой счет.
Еще - этот компрессор на 22 фреоне не работает, а родной 407 дороговат, чтоб его выпускать без толку, а у них это норма, как вижу.
С грунтовым контуром ZR должен работать по любому до температур около +60С в системе отопления.
Попытайтесь получить расчеты с фирмы, выложите здесь, по Вашим описаниям сложновато конкретизировать.
Шумит и вибрирует сверх меры при запуске в обратную сторону, или при нормальном направлении вращения, но установлен на деревянном перекрытии, или монтаж без виброизоляционных вставок, вибрация передается на стену через трубы отопления, это основные причины, но бывают еще.
Напишите, где это происходит.
У Вас очень интересный случай, пишите, не теряйтесь.

Сообщение отредактировал Майкл - 13.4.2009, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 13.4.2009, 22:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Я во многих рекламах встречал тепловые насосы (грунтовые) и как преимущество было обозначено - компрессор Копеланд серии ZH, поэтому я их попросил взвесить возможность установки этого компрессора. Где то читал,что эта линейка специально сделана для тепловых насосов. Они мне говорят, что разницы никакой впринципи не будет.. но и хуже тоже )
Компрессор стоит на резиновых муфтах, все спрятано в жестяной шкаф который частично изнутри покрыт утеплителем. После моего недоволства, обклеили его резиновой прокладкой, стал шуметь меньше.

Оказалось, что они собирают насосы на коленке....

Насос 17 kw, 10 скважин по 20 м, медная трубка (коллектор). Потребление эл-ва (январь 2009 - 2700 kw) у знакомых аналог на рассоле примерно 800 kw

Мог ли вообще компрессор сломаться если перепутать вход и выход из земляного коллектора (как я понял из испарителя) ? работал так 2 недели и покрылся льдом толщиной 3 см.


Фото компрессора
Прикрепленный файл  фото417_1.jpg ( 33,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128


Обклеили резиной для уменьшения шума
Прикрепленный файл  фото895.jpg ( 28,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167


Вход и выход из земляного коллектора, которые перепутали
Прикрепленный файл  фото905.jpg ( 19,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 14.4.2009, 6:32
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 13.4.2009, 23:45) [snapback]377961[/snapback]
Я во многих рекламах встречал тепловые насосы (грунтовые) и как преимущество было обозначено - компрессор Копеланд серии ZH, поэтому я их попросил взвесить возможность установки этого компрессора. Где то читал,что эта линейка специально сделана для тепловых насосов. Они мне говорят, что разницы никакой впринципи не будет.. но и хуже тоже )

Для ТН (геотермальных) ZH...K4E-TFD, где многоточие - цифра, пропорциональная мощности, затем - тип.Вы назвали ZH18KVE-TFD - он с расширеным диапазоном, для воздушника. По виду - работа грамотная, профессиональная, то, что на коленке собрано - не показатель. Концы перепутать сложно, они разного диаметра, просто не впаять не туда, куда надо.
Много тока, обмерзание - нужно проверить заправку и давление на всасе при работе. Похоже на слабый испаритель, а в этом случае причины нужно искать в наружном конуре, от разветвителя, до уплотнения трубок в скважине и характеристик грунта, где угодно может быть причина. Вообще размер(общая длина)контура представляется малой для данного случая. Похоже, что причина в этом. Такая длина может быть только если весь контур утоплен в воде, да и то, не для любых рабочих точек.
Добейтесь нормальной работы с ZR, он должен работать, а не изображать работу. Действительно, разница для данного конкретного случая не существенна, в несколько процентов, а не так, как у Вас, в разы с соседом.
Из какого Вы города?
В скважинах на какой глубине вода?
Скважины заливались раствором или только засыпались?
Давно установлен Тн?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.4.2009, 7:58
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Что за схема подключения скважин к компрессору? Где коллектор (если он есть)? Балансировка петель выполнялась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 14.4.2009, 10:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Скважины были пробурены, вставлены медные трубки и потом залиты из шланга водой... стенки обвалились и видать заполнили скважину. Сжерху был песок, потом что-то похожее на глину, вода сказали на глубине 7 метров!

Скважины все соединены в центре в месте и потом в ТН.

Ссылки на ZH в тепловых насосах
ссылка
компрессор Zh
Copeland ZH
Thermia Diplomat
Vaillant

больше нет времени искать ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 15.4.2009, 19:11
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 14.4.2009, 11:44) [snapback]378077[/snapback]
Скважины были пробурены, вставлены медные трубки и потом залиты из шланга водой... стенки обвалились и видать заполнили скважину. Сжерху был песок, потом что-то похожее на глину, вода сказали на глубине 7 метров!

Скважины все соединены в центре в месте и потом в ТН.

Ссылки на ZH в тепловых насосах
ссылка
компрессор Zh
Copeland ZH
Thermia Diplomat
Vaillant

больше нет времени искать ...

Не нужны эти ссылки, они общеизвестны. У Вас проблема, Вам ответили, задают доп вопросы, вы даете ссылки на Копланд. Зачем? Я с ними 3 года работаю, знаю это все. Написал, что ZH два типа, они Вам не помогут, у Вас другого рода проблемы - проблема общая для контуров с прямым испарителем - недостаточная производительность. Она не решается технически, нужно попытаться вернуть деньги, Т.е. проблема юридическая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.4.2009, 20:51
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Самый тонкий (в прямом и переносном смыслах) момент в Вашей системе - теплопередача в непосредственной близости от трубок испарителя. Тонкие трубки обмерзли и теплоперенос резко упал. Не зря в системах с промежуточным теплоносителем - рассолом в скважину вставляют четыре ПНД трубы 32мм в диаметре минимум (лучше 40мм) и заполняют свободное пространство бентонитом. Надо было сделать хотя бы последнее.

Что ж, меняйте компрессор на менее мощный. Придется дотапливаться чем-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 15.4.2009, 21:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Фирма очень известная (скорее известна технология по всему миру), обещали много, а получилось....
Не хочу пока разоблачать фирму и их технологию, ребята приезжают и что-то пытаются делать... посмотрим чем закончится!

Дело в том, что на объекте растут сосны, и обычный тепловой насос на рассоле невозможно установить, пришлось рассматривать альтернативные варианты! Голова уже дымится!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 15.4.2009, 22:43
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 15.4.2009, 22:47) [snapback]378768[/snapback]
Дело в том, что на объекте растут сосны, и обычный тепловой насос на рассоле невозможно установить, пришлось рассматривать альтернативные варианты! Голова уже дымится!


Прекрасно укладывается и работает контур под корнями сосен. Копать, естественно, приходится вручную, чтоб не повредить корни. -))
Под березами тоже укладывали года три назад, деревья абсолютно нормально растут.

Сообщение отредактировал Майкл - 15.4.2009, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.4.2009, 8:43
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(lv112 @ 15.4.2009, 22:47) [snapback]378768[/snapback]
Фирма очень известная (скорее известна технология по всему миру)

Гыыы. Технология (ее принцип в двух словах) и ее реальное воплощение реальной шарашкой - две бАААльшие разницы. Уж слишком много нюансов, о которых не пишут в рекламных буклетах, сопровождают новые технологии.
Цитата
обещали много, а получилось....
как всегда.
Цитата
ребята приезжают и что-то пытаются делать...
Это они опыт на Вас зарабатывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 16.4.2009, 15:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Цитата
Уж слишком много нюансов, о которых не пишут в рекламных буклетах, сопровождают новые технологии.


Есть такое дело, немало пришлось поиметь головных болей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 16.4.2009, 16:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



на одном форуме я прочитал, что компрессор серии ZH намного эффективнее обычного, например при температуре -7 (я так понял -фреона) выдает +50 градусов, если обычный около +35 максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 16.4.2009, 20:05
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 16.4.2009, 17:37) [snapback]379138[/snapback]
на одном форуме я прочитал, что компрессор серии ZH намного эффективнее обычного, например при температуре -7 (я так понял -фреона) выдает +50 градусов, если обычный около +35 максимум.

Вам это вообще не нужно! Это не Ваша специальность, Ваше дело грамотно заключить договор и получить продукт, ему соответствующий, который и оплатить. И не ходите по любительским форумам с серьезными намерениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 19.4.2009, 2:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Для того, чтоб узнать будущий расход электроэнергии вашего теплового насоса на основе расхода в 1 месяц, можно применить сделанный мною шаблон MS EXCELL (2007!!!). Также можно проверить и по дням!

За основу были взяты наблюдения сроком 4 года за тепловым насосом в Эстонии (дом 175м2, 2 этажа - половое отопление, ТН 8.3 КВТ, включая бытовое электричество). На основании этих данных - я высчитал среднии значения потребления электроэнергии и создал МОДЕЛЬ, которую можно применить и к другим тепловым насосам. Калькулятор рассчитает крижую потребления на основе этой модели. Эта модель должна подходить к любым тепловым насосам грунт-вода различной мощности.

Погодные условия - Эстония (Таллинн), если вы хотите применить в другой местности, необходимо подкорректировать средний % в зависимости от температур.

Кому интересно, выкладываю 2 файла, Excell2007 и PDF (screenshot). Если кто то что-нибудь полезного добавит -пожалуйста загрузите на форум.



Данные этого человека - среднее в месяц поделено на дни.

Minu MSP keskmine kW kogus kuu lõikes jagatud päevadele


kuupäev kW/päevas
26-11-2006 47,59
01-01-2007 54,78
26-01-2007 54,20
25-02-2007 59,13
25-03-2007 43,79
29-04-2007 31,03
25-05-2007 22,96
25-06-2007 16,23
25-07-2007 17,03
26-08-2007 9,44
25-09-2007 25,37
25-10-2007 32,47
25-11-2007 44,16
25-12-2007 46,81
25-01-2008 52,47
25-02-2008 48,27
25-03-2008 47,53
25-04-2008 33,90
25-05-2008 24,10
25-06-2008 19,97
25-07-2008 19,37
25-08-2008 18,23
25-09-2008 23,29
25-10-2008 27,19
25-11-2008 38,94
25-12-2008 52,83
25-01-2009 62,40
25-02-2009 63,78



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MSP_KW_KULU_RUS_MOD2x.pdf ( 130,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Прикрепленный файл  MSP_KW_KULU_RUS_MOD2.zip ( 24,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 19.4.2009, 8:58
Сообщение #16





Guest Forum






У Вас уже все заработало?
Бесплатная реклама здесь не приветствуется, как и везде, впрочем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 19.4.2009, 19:12
Сообщение #17





Guest Forum






Вот что Вы пишете в Топике
Цитата(lv112 @ 13.4.2009, 21:24) [snapback]377918[/snapback]
Copeland Skroll ZR81KCE-TFD-522 и я хочу заменить на ZH18KVE-TFD, какое в них различие и стоит ли их менять?

Вот я отвечаю, что именно этот компрессор применяется для воздушников, т.к. у него значительно расширен рабочий диапазон за счет впрыска.
Цитата
Компрессор этот идет для воздушных тепловых насосов, он с впрыском, работает до -25С.

Вот Вам картинки от Копланда, иллюстрирующие мой ответ. На эту программу Вы сами давали ссылку.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZR.JPG ( 128,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл  ZH15K4E_TFD.JPG ( 126,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  ZH09KVE_TFD.JPG ( 129,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.4.2009, 19:10
Сообщение #18


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Майкл @ 19.4.2009, 9:58) [snapback]379916[/snapback]
У Вас уже все заработало?
Бесплатная реклама здесь не приветствуется, как и везде, впрочем.

Миш, нет там рекламы.

lv112, замена компресоора Вам особо не поможет. К тому же впрысковый еще и грамотно включить надо - смотрите устройство Зубадана.
Знаете, если гидравлика в системе отопления "зажата", то можно влепить в 2 раза более мощный насос, а толку будет чуть. Так и в Вашем случае. Зрите в корень - испаритель явно переморожен и работает из рук вон плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 20.4.2009, 21:55
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 20.4.2009, 20:10) [snapback]380244[/snapback]
Миш, нет там рекламы.

Увидим. Несколько фирм тащат эту технологию в страну, достаточно агрессивно рекламируют, сталкивался уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 20.4.2009, 22:29
Сообщение #20





Guest Forum






Интересно мнение холодильщиков, можно ли в принципе решить проблемы смазки в такой конфигурации?
Соблюсти уклоны в грунте практически невозможно, масляные ловушки на вертикальных участках мешают монтажу в скважину, смотровых стекол в этих компрессорах нет, огромные самодельные разветвители не гарантируют нормальной балансировки по газу. Мне кажется, медленная смерть системы предрешена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.4.2009, 22:48
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Я смотрю с другой стороны. С чего они только взяли, что своим прямым испарителем смогут снять больше тепла с погонного метра скважины, чем классическими зондами их четырех ПНД труб? Ежели подойти к монтажу такого супериспарителя с мерками рассольных контуров, можно добиться высокого СОР за счет отсутствия промежуточного теплообмена, но это ж сколько меди надо угробить!!! И опять же чисто "холодильные" проблемы... А здесь мы встретились с их недовольным клиентом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 21.4.2009, 6:03
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 20.4.2009, 23:48) [snapback]380297[/snapback]
Ежели подойти к монтажу такого супериспарителя с мерками рассольных контуров, можно добиться высокого СОР за счет отсутствия промежуточного теплообмена, но это ж сколько меди надо угробить!!! И опять же чисто "холодильные" проблемы...

Так тема стала популярной, идет поиск, ищутся варианты, рекламные ходы, "фишки" разные, якобы обеспечивающие качественное преимущество. То, что его нет, мало волнует. Расчеты и здравый смысл здесь не при чем, они отметаются, как не укладывающиеся в концепцию. На водяных контурах при уменьшении диаметра труб приходится уменьшать их шаг, увеличивая тем самым площадь теплообмена, на "сухих" это невозможно из-за дороговизны материала и уменьшения скорости газа при увеличении сечения.
Тем не менее, генераторы Потапова до сих пор рекламируются и продаются. То же возможно и с этими системами. Годами будут людям мозги парить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 21.4.2009, 18:59
Сообщение #23


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



скорее всего проблема с балансировкой фреоновых петель между собой, какаято петля подает уже жидкий, в то время как другие успешно испаряют хреон. С прямым импарителем как в данном случае наши коллеги только начинают работать,немецкая технология всего как год-два появляется на нашем постсоветском пространстве.
по компрессору ZH -больше реклама, и ZH18 вроде как слабоват против ZR81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.4.2009, 19:42
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Какие люди!
Цитата
проблема с балансировкой фреоновых петель между собой

Дык автор явно написАл, что скважины кольцом, а в центре - коллектор. Не должно быть таких проблем. С теплосъемом проблема. Сухой песок - вообще дело дрянь.
Цитата
немецкая технология всего как год-два появляется на нашем постсоветском пространстве.

Все как всегда: немцы ждут от новой технологии экономии за счет ликвидации промежуточного теплообмена, а наши - чудес, сэкономить на бурении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 21.4.2009, 20:52
Сообщение #25


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



с теплосьемом проблем вроде не должно быть, может ошибаюсь,но предварительный расчет показывает-гут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
foton
сообщение 17.6.2009, 15:12
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Цитата(дед марос @ 21.4.2009, 19:59) [snapback]380719[/snapback]
скорее всего проблема с балансировкой фреоновых петель между собой, какаято петля подает уже жидкий, в то время как другие успешно испаряют хреон. С прямым импарителем как в данном случае наши коллеги только начинают работать,немецкая технология всего как год-два появляется на нашем постсоветском пространстве.
по компрессору ZH -больше реклама, и ZH18 вроде как слабоват против ZR81


Технология скорее американская на you tube роликов с установкой ТН с прямым испарителем в грунт очень много, т.к. климат позволяет.
А Германии такие системы запрещены к эксплуатации по киотскому протоколу, так по крайней мере в частном разговоре сказал немец из Stiebel Eltron на недавней конференции в по ТН в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.6.2009, 17:43
Сообщение #27


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(foton @ 17.6.2009, 16:12) [snapback]400887[/snapback]
А Германии такие системы запрещены к эксплуатации по киотскому протоколу, так по крайней мере в частном разговоре сказал немец из Stiebel Eltron на недавней конференции в по ТН в Москве.

Кто-то что-то путает... Или немец или Вы. И причем здесь киотский протокол? Он ведь о СО2, а не о фреонах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
foton
сообщение 18.6.2009, 18:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Цитата(Alex_ @ 17.6.2009, 18:43) [snapback]400984[/snapback]
Кто-то что-то путает... Или немец или Вы. И причем здесь киотский протокол? Он ведь о СО2, а не о фреонах...




Информация для специалистов

Применяемые сегодня в качестве хладогенов R134А, R404A, R407C, R507 и другие являются озонобезопасными, и требования Монреальского протокола на них не распространяются. Однако перечисленные выше фреоны являются так называемыми парниковыми газами на них-то как раз и распространяется действие Киотского протокола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 19.6.2009, 0:07
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Прямое испарение, как и прямая конденсация в Германии не запрещены, просто Stiebel не выпускает таких ТН, вот и лукавит. Что касается протокола, ввели с прошлого года обязательную ежегодную проверку на утечку фреона для ТН с массой рабочего тела более 3х кг.

Сообщение отредактировал hausmeister - 19.6.2009, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.6.2009, 13:59
Сообщение #30


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(hausmeister @ 19.6.2009, 1:07) [snapback]401672[/snapback]
Stiebel не выпускает таких ТН, вот и лукавит...

Я так и думал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeoTeplo
сообщение 27.6.2009, 14:31
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336



Похоже что у автора топика все наладилось, но хотелось бы спросить,
1. какой мощности был установлен ТН ?
2. как уложен коллектор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 29.6.2009, 0:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Коллеге по несчастью по другому форуму тоже был установлен ZR который через 2 года приказал долго жить! поменяли ему уже другие специалисты на ZH серию (ZH26K4E TFD 524) специально разработанного для применения в тепловых насосах. После замены он нарадоваться не может... работает чуть громче холодильника, и посторонние шумы теперь больше на второй этаж не доносятся.

А у меня мыльная опера продолжается: Сказали заменят на новую машину. Я сказал чтоб поставили новый компрессор марки ZH, они заказали (ZH56K4E), звонят мне, говорят не засунуть такой монстр в машину, приехал посмотрел, да, огромный..., теперь заказали ZH18KVE - он по размерам со старым идентичен. Скоро сказали соберут машину и установят! Посмотрим, что из этого выйдет? Там как я понял, какой то дополнительный вход в компрессор через соленоид есть.. который добавляет ему эффективности. Они сказали, что таких еще не ставили, но не проблема --сделают !!!! :-))))

Моя котельная - полигон для испытаний! Меня уже подташнивает - когда я об этом думаю!

Я им предоплату внес, а оплачу только после установки качественного и хорошо работающего оборудования! Только это их мотивирует!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 29.6.2009, 0:38
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Пара цитат из другого форума:

- Действительно есть специальная серия компрессоров для тепловых насосов торговой марки Copeland (спирального типа). Серия называется ZH. Но, так как мы не закупали и не монтировали и не эксплуатировали компрессоров данной серии, ничего про них ответить не могу... Да и мало кто сможет ответить, так как средний срок работы спирального хладонового компрессора около 15 лет (при условии правильного подбора, правильного монтажа, грамотного и своевременного обслуживания холодильной системы). Т.е. для того, чтобы оценить реальный срок эксплуатации, нужно было монтировать компрессор в 1993 году.

- еще есть серия ZR с хорошим диапазоном и большими мощностями и ценами более привлекательными.

- Вообще-то серия ZR не совсем подходит для работы в режиме теплового насоса - откройте диапазон применения данного компрессора...

- простите не соглашусь, до выпуска серии ZH все производители тепловых насосов применяли, да и сейчас применяют, серию ZR.

- обратите внимание - я использовал фразу "не совсем", насколько я помню, это не категоричная форма
Компрессор предназначенный для работы в низкотемпературном режиме очень многие используют в среднетемпературном режиме, это не есть хорошо, но зато дешево... Так и здесь...

Ссылка на форум по этой теме

Сообщение отредактировал lv112 - 29.6.2009, 0:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 29.6.2009, 6:41
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 29.6.2009, 1:18) [snapback]404858[/snapback]
компрессор марки ZH, они заказали (ZH56K4E), звонят мне, говорят не засунуть такой монстр в машину, приехал посмотрел, да, огромный..., теперь заказали ZH18KVE - он по размерам со старым идентичен.

Они по мощности не равноценны, потому и по размеру разные. Аналог ZH56K4E в среднем диапазоне рабочего режима - ZH24KVE, он тоже 100 кг весит.
Цитата
После замены он нарадоваться не может... работает чуть громче холодильника, и посторонние шумы теперь больше на второй этаж не доносятся.

Одинаковы они по уровню шума. А есть ли повод для радости, только замерами можно определить, достаточно кропотливыми и сложными.
Цитата
- простите не соглашусь, до выпуска серии ZH все производители тепловых насосов применяли, да и сейчас применяют, серию ZR.

В том диапазоне, в котором они эксплуатируются у нас (да и не только у нас), рекомендуемый перегрев всасываемого газа 10С, что требует перенастройки ТРВ, и соответственного пересчета испарителя. Или других конструктивных дополнений. Иначе - 2 года жизни компрессору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 4.9.2009, 22:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



3 дня назад поставили наконец новый ТН с компрессором Copeland ZH, работает теперь без вибраций и резонанса и шум как у обычного холодильника .. примерно 70 % тише прежнего ТН (одним словом - день и ночь по сравнению со старым). Скоро добавлю фотки. Да, и как-то очень быстро нагревает воду.... Я ДОВОЛЕН!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 8.9.2009, 21:16
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 4.9.2009, 23:06) [snapback]431412[/snapback]
3 дня назад поставили наконец новый ТН с компрессором Copeland ZH, работает теперь без вибраций и резонанса и шум как у обычного холодильника .. примерно 70 % тише прежнего ТН (одним словом - день и ночь по сравнению со старым). Скоро добавлю фотки. Да, и как-то очень быстро нагревает воду.... Я ДОВОЛЕН!

Если довольны, почему бы не дать адрес и телефон? Всем же интересно посмотреть на чудо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2009, 9:53
Сообщение #37


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Майкл @ 8.9.2009, 22:16) [snapback]432486[/snapback]
Если довольны, почему бы не дать адрес и телефон? Всем же интересно посмотреть на чудо.

Выложите хотя бы фотки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 9.9.2009, 20:25
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



ФОТО ТН
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_9519.JPG ( 65,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  IMG_9521.JPG ( 69,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Прикрепленный файл  IMG_9523.JPG ( 65,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKN
сообщение 14.10.2009, 13:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049



Цитата(Майкл @ 13.4.2009, 21:34) [snapback]377947[/snapback]
Компрессор этот идет для воздушных тепловых насосов, он с впрыском


Вроде бы да. Но тогда не совсем понятно применение этой серии в случае с прямым испарением. Заглубленные медные зонды на глубине 15-25 м, стабильное кипение при практически одинаковой температуре в течение груглого года. Зачем нужен в этом случае более дорогой компрессор с расширенной рабочей диаграммой?

Безотносительно к случаю с lv112.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dmaren55_*
сообщение 10.11.2009, 12:43
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Майкл @ 20.4.2009, 23:29) *
Интересно мнение холодильщиков, можно ли в принципе решить проблемы смазки в такой конфигурации?
Соблюсти уклоны в грунте практически невозможно, масляные ловушки на вертикальных участках мешают монтажу в скважину, смотровых стекол в этих компрессорах нет, огромные самодельные разветвители не гарантируют нормальной балансировки по газу. Мне кажется, медленная смерть системы предрешена.

Возможно,как-то поможет масляный сепаратор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.11.2009, 22:56
Сообщение #41





Guest Forum






Информация к размышлению: существуют аппараты осуществляющие цикл возврата масла из системы.
есть ли тепловые насосы с такой фунцией, не в курсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKN
сообщение 19.11.2009, 21:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049



Имеет место быть в системах с глубоким минусом, где масло не ходит в пределах «большого» контура, а сепарируется маслоотделителем еще до испарителя.
К режимам работы ТН не имеет отношения по понятным причинам. На фото справа.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  poslednee2_011.jpg ( 679,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.11.2009, 11:49
Сообщение #43





Guest Forum






Неа не про это, именно промывка системы фреоном с целью возврата масла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.11.2009, 12:53
Сообщение #44





Guest Forum






Некоторые VRF системы кондиционирования имеют такую функцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 14.12.2009, 23:43
Сообщение #45





Guest Forum






Прочитал у производителя ТН DX, что придумали они систему контроля потока хладона в системе во всех его состояниях. Причем все регулируется механическим способом без электроники. Отсюда надежность высокая.
Пообщался с корифеями европейскими. Они говорят, что когда-то рассматривался вопрос применения этой технологии в Европе. Незадача в том, что продавать сложно. Часть теплового насоса - испаритель, собирается на месте установки. Дальше вопрос гарантии и т. д.... сложновато, вот и не рискнули. А потому системы DX ест и у европейских производителей, но только с горизонтальной укладкой петель. Получается электроникой сложно контролировать потоки в вертикальных петлях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 16.12.2009, 0:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Система работает стабильно, греет хорошо (сейчас у нас - 15-20 мороза, обратка у меня на ТН по отопительной кривой +34) и вроде довольно экономично, НО, на компрессоре 3 выхода/входа, один они заглушили newconfus.gif ...!!! Я так понял, что это должен был быть впрыск через соленоид.... который добавляет мощности ...

Объясните пожалуйста на понятном языке, что должно было быть и что в итоге получилось, вредно ли это.. и как влияет на работу компрессора?

фото прилагается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TN_1.jpg ( 122,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 16.12.2009, 11:38
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата
Система работает стабильно, греет хорошо (сейчас у нас - 15-20 мороза, обратка у меня на ТН по отопительной кривой +34) и вроде довольно экономично, НО, на компрессоре 3 выхода/входа, один они заглушили newconfus.gif ...!!! Я так понял, что это должен был быть впрыск через соленоид.... который добавляет мощности ...

Познание умножает скорбь, но, бывает, неутоленное любопытство приносит реальное страдание.
Использование этого контура не добавляет мощности, оно лишь расширяет рабочий диапазон в определенную сторону. Работает ли компрессор сейчас в рекомендуемом диапазоне, определить легко, присоединив к клапанам Шредера (они на обоих патрубках, закрыты колпачками, на конд. торчит вверх, на исп. - на нас), коллектор с манометрами. Эсли все остальные параметры системы в норме, то по этим двум показаниям манометров можно оценить коэффициент преобразования ТН и как близко к критической области он работает (т.е сколько ему жить)

Это манометрический коллектор, он тонкими резиновыми шлангами соединяется с клапанами.
Заодно и мы разъясним для себя преимущества той или иной системы испарения.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2247.jpg ( 11,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 4.2.2010, 22:11
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Сегодня приезжали работники фирмы, обновляли программное обеспечение ТН, заодно проверили манометрами показания коллектора, я поинтересовался - типа разбираюсь, они ответили (с удивлением посмотрев на меня) 2,8 и как они сказали второй показатель зависит от выставленной температуры, в данный момент 15.

Объясните пожалуйста, на понятном языке, что с чем едят?

?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 4.2.2010, 23:51
Сообщение #49





Guest Forum






Если хочется, но нельзя - значит можно. Думаю по этому принципу сработали ребята, без лаборатории увеличение эффективность проверить сложно. Есть теория и практика. Если практика подтверждается теорией - это результат. Эффективность почувствовали с компрессором ZH?
У товарища видел такой тепловой насос. Он себе поставил. Говорит хорошо работает. Может еще у кого-нибудь стоит, поделитесь мнением.

Сообщение отредактировал Geo - 4.2.2010, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 5.2.2010, 0:46
Сообщение #50





Guest Forum






Слева Ваш новый компрессор, справа тот, что стоял сначала.
Слева давления кипения и испарения, справа соответствующие им температуры.
Отмечу, что стандартные геотермальные тепловые насосы работают до температуры испарения около -7С, ниже - автоматически выключаются, у Вас же - 16С.
Отсюда невысокий коэффициент преобразования - СОР=теплопроизводительность/потребляемая мощность=14,2/3,93=3,6 Для стандартного ГТН при такой же Тконд. СОР=4,5-4,8
У Вас, наверное, греющий пол и очень теплый дом, раз такая невысокая температура в системе отопления (около +31С)?
На правом графике (для ZR) видно, что рабочая точка лежит в области с перегревом всас. газа 10С. При стандартном перегреве это нерабочая зона, на вход компрессора поступает жидкая фаза. При подстройке ТРВ на перегрев 10С температура испарения еще уменьшается, но компрессор может работать.
Ваш новый компрессор работает в своем нормальном диапазоне. Единственная рекомендация - не поднимайте температуру подачи выше примерно +50С, выйдете из рабочей зоны.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СОР.JPG ( 191,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 5.2.2010, 17:30
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(lv112 @ 16.12.2009, 0:11) *
Система работает стабильно, греет хорошо

От добра ,добра не ищут!
Цитата(lv112 @ 16.12.2009, 0:11) *
который добавляет мощности ...


нет больше мощности,нет!




Кстати уверен что ограничение стоит по температуре не более 50 у вас.

Сообщение отредактировал Рекуператор - 5.2.2010, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 5.2.2010, 17:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Мaйкл @ 16.12.2009, 11:38) *
Это манометрический коллектор, он тонкими резиновыми шлангами соединяется с клапанами.

если трогать шрёдер по не разумению,а интереса ради-можно и без газа остаться,обломав медь или
подсоединяя ,отсоединяя шланги часть газа выпустить.(в глаза попадёт,пальцы обморозит)


Пользуйтесь строго указанными кнопочками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 5.2.2010, 21:23
Сообщение #53





Guest Forum






Вообще в сообщении lv112 к цифрам величины не привязаны. Думаю 2,8 -это давление на низкой стороне, 16 - давление на конденсаторе. Вполне реально. Если система работает стабильно, греет хорошо, то в чем проблема? Хочется получить больше тепла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.2.2010, 22:25
Сообщение #54


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Geo @ 5.2.2010, 21:23) *
Думаю 2,8 -это давление на низкой стороне, 16 - давление на конденсаторе.

Это понятно. Только уважаемый топикстартер так и не сообщил, какой хладоагент у него заправлен в систему. На R407a непохоже, уж больно низкие температуры вылазят, особенно на конденсаторе.
Цитата
...греющий пол и очень теплый дом, раз такая невысокая температура в системе отопления (около +31С)
Теоретически возможно, практически - ну НЕ ВЕРЮ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 5.2.2010, 23:01
Сообщение #55





Guest Forum






Сам читал на сайте производителя тепловых насосов. Во flesh-запросе на установку ТН предлагается два решения. Первое - ТН работает на радиаторы (если выбрал, то в графе СОР автоматом выставляется 3), второе только теплые полы (если выбрал, то в графе СОР автоматом выставляется 4). Видимо у них весьма популярно устраивать только теплые полы и тепловой насос будет работать с эффективностью = 4. Все нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 6.2.2010, 0:19
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



В доме везде теплые полы, всего около 279 м2 отапливаемой площади. на первом этаже температура воздуха +24-25, на втором +21,5-22,5 градуса.
Утепление 20 см пенопласт, стены керамзитовый легкий блок.

Хладагент R407

Вентиляция с теплообменником.
Терморегуляторы поставить еще не успел (слышал они до 20% экономии дают..?!)


Температура бойлера - теплообменника (работает как теплообменник 300л) температура на машине задана +52, сказали если еще температуру поднять, то выше будет давление в коллекторе ... или где то будет повышаться... и это не совсем хорошо...


Подача обычно +36, обратка +32-33 (по отопительному графику задается точка температуры обратки... скажем +33, потом ТН выключается, вода падает до +30.. и снова... по кругу)


Расход КВТ электроэнергии (ТН + Г. вода + вентиляция) у меня все это на отдельном счетчике висит,

2009 год. Январь-Декабрь
Первые 2-3 месяца ТН работал не правильно, настраивали (кому интересно, читайте с самого начала)
Летом только г.вода, 2 прихожих где плитка на полу, и 2 ванные комнаты отапливает.


2627
1924
1667
768
465
483
484
471
703
1171
1233
1586

в конце сентября поставили копеланд ZH и новую машину, стало тише на 50%, работает ровно без вибраций. Циклы нагрева уменьшились (быстрее нагревает)


1-2 месяца назад звонил мне их клиент, сказал что у него как раз сломался компрессор серии ZR, и интересовался как у меня работает, стоит ли брать такой как у меня.

Я когда сомневался, ходил в представительство THERMIA, там сказали брат однозначно ZH...

Сообщение отредактировал lv112 - 6.2.2010, 0:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 0:26
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Alex_ @ 5.2.2010, 22:25) *
- ну НЕ ВЕРЮ!!!

он пиишет обратка +34
Цитата(lv112 @ 16.12.2009, 0:11) *
Система работает стабильно, греет хорошо (сейчас у нас - 15-20 мороза, обратка у меня на ТН по отопительной кривой +34) ,



Сообщение отредактировал Рекуператор - 6.2.2010, 0:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 0:33
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 0:19) *
В доме везде теплые полы, всего около 279 м2 отапливаемой площади. на первом этаже температура воздуха +24-25, на втором +21,5-22,5 градуса.
Утепление 20 см пенопласт, стены керамзитовый легкий блок.

при Т на улице?
случайно может есть фото "тёплого пола"до того как зашили?
Марка пенопласта?
А второй хуже утеплён7

Сообщение отредактировал Рекуператор - 6.2.2010, 0:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 6.2.2010, 0:54
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



дата, минимум, средняя, максимум температура

29.12.09 -3 -1 0,4
30.12.09 -7,7 -3,2 -0,7
31.12.09 -12,2 -9,9 -7,7
01.01.10 -11,1 -9 -5,6
02.01.10 -10,4 -9,7 -9
03.01.10 -12,5 -10,6 -6,8
04.01.10 -7,4 -4,6 -1,6
05.01.10 -8,8 -5,7 -2,5
06.01.10 -9,1 -6,9 -5,2
07.01.10 -10,5 -9,1 -7,1
08.01.10 -10,2 -8,8 -6,6
09.01.10 -13,2 -9,7 -7,3
10.01.10 -15,8 -11,9 -7,4
11.01.10 -20,2 -14,8 -8,5
12.01.10 -9 -4 -2
13.01.10 -5,4 -3,7 -2,6
14.01.10 -10,4 -9,1 -5,4
15.01.10 -10 -6,7 -5,3
16.01.10 -10,1 -7,1 -5,6
17.01.10 -11,8 -9,8 -7,3
18.01.10 -14,2 -11,1 -9
19.01.10 -14,3 -12,4 -10,7
20.01.10 -16,3 -14,4 -11,7
21.01.10 -17 -15,6 -13,2
22.01.10 -19,2 -17,3 -15,8
23.01.10 -21,3 -18,3 -14,1
24.01.10 -21,9 -18,9 -14,1
25.01.10 -19,4 -12,4 -7

сайт погоды не открывается, у меня есть погода этого месяца, в прошлом примерно также было, холодно одним словом.. до -30 доходило, пару недель так держалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 0:57
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 0:19) *
2627
1924
1667
768
465
483
484
471
703
1171
1233
1586

сюда бы январь 2010,а то январь 2009 с неправильно работающим компрессором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 1:06
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 0:19) *
Вентиляция с теплообменником.


Вентиляция постоянно работает и в-30С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 6.2.2010, 1:29
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Воспоминания о стройке....

бурение коллекторов
Прикрепленный файл  фото274.jpg ( 113,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86


пенопласт EPS60(F?) SILVER 200 mm
Прикрепленный файл  фото282.jpg ( 193,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51


пол, по проекту надо было спиралью мотать, а когда на объект приехал, оказалось уже змейкой сделали (а зачем им проекты, мы так уже 10 лет делаем, никто еще на жаловался - сказали сантехники... 1,2км трубы было уложено уже.. no komments!!! )

Прикрепленный файл  IMG_8778.jpg ( 66,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 1:40
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Спасибо огромное!

Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 1:29) *
пол, по проекту надо было спиралью мотать, а когда на объект приехал, оказалось уже змейкой сделали (а зачем им проекты, мы так уже 10 лет делаем, никто еще на жаловался - сказали сантехники..

rolleyes.gif
Бывает,поспешили.........

Сообщение отредактировал Рекуператор - 6.2.2010, 1:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 6.2.2010, 2:10
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Рекуператор @ 6.2.2010, 0:57) *
сюда бы январь 2010,а то январь 2009 с неправильно работающим компрессором.



Январь 2010
1999 кВт

зимы тогда практически не было, в этом году очень холодно.
Тогда я еще там не жил, горячей водой практически не пользовался, температура в комнатах была около 20 градусов.

Вентиляция работает 24 часа, +18 градусов выставлена, если в обменнике не хватает тепла, то эл. тэной догревает.

в сравнение привожу график средних температур за январь 2009 и 2010 года
Прикрепленный файл  TEMP.jpg ( 180,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


http://pogoda.ru.net/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 6.2.2010, 10:42
Сообщение #65





Guest Forum






Двадцать сантиметров пенопласта...... ?! С точки зрения теплофизики очень хорошо. Не дотянули по утеплителю в стенах 5 см. до модной темы "энергоэффективные дома". В таких домах, читал, 7-10 Вт/м2. У Вас может быть порядка <=30 Вт/м2. Самое главное, на долгие годы заложено малое потребление энергоносителя. Тепловой насос здорово вписался в решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 6.2.2010, 11:50
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Geo @ 6.2.2010, 10:42) *
Двадцать сантиметров пенопласта...... ?! С точки зрения теплофизики очень хорошо. Не дотянули по утеплителю в стенах 5 см. до модной темы "энергоэффективные дома". В таких домах, читал, 7-10 Вт/м2. У Вас может быть порядка <=30 Вт/м2. Самое главное, на долгие годы заложено малое потребление энергоносителя. Тепловой насос здорово вписался в решение.



При покупке, дилер объяснил мне, что белого цвета пенопласт 20 см у него обычные качества, а у SILVER качества на 15-20% выше, т.е. фактически он равен 25 см обычному. Почему серого цвета? - они его так метят, чтоб не спутать...

Конечно, ТН с прямым испарением - пока еще редкость и их КПД еще не совсем конкурентоспособный, но когда подключатся гиганты к их разработке, вот тогда они эту технологию "отшлифуют", (это случатся тогда, когда закончатся потенциальные клиенты с большими грунтами) одном словом, будущее за компактными коллекторами с прямым испарением.
Если пофантазировать, то ведь и небольшая многоэтажка может себе позволить на газоне пробурить 15 отверстий и установить ТН

тем более, что на бурение до 20 метров практически разрешений и не надо.... и дешево - в отличае от скважины 200 м

Сообщение отредактировал lv112 - 6.2.2010, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 6.2.2010, 12:01
Сообщение #67





Guest Forum






А сколько скважин у Вас бурили? Почему считаете, что технология еще не доработана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 6.2.2010, 12:05
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Geo @ 6.2.2010, 12:01) *
А сколько скважин у Вас бурили? Почему считаете, что технология еще не доработана?


10 по 20м

У нас 2-3 фирмы предлагают такие решения

одна немецкая - цена 80% выше, расположение медного коллектора горизонтально под слоем грунта, по моему даже в "два этажа", ТН конечно у них супер и дизайн и характеристики, да и не бурят.
или по моему 200 метров, но там тогда цена вообще КОСМИЧЕСКАЯ

вторая фирма - французская, они предлагают за нормальную цену, можно и бурить, но у них нет аппаратуры для бурения, а так, система не плохая (я ездил на объект смотрел как работает 2 соседа рядом, обои были довольны, расход КВТ был низким)
они тоже в основном "горизонтально под слоем грунта"

http://www.geothermal-heating.com/gb/techn...es/sol_eau.html

Сообщение отредактировал lv112 - 6.2.2010, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 6.2.2010, 12:38
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 11:50) *
Конечно, ТН с прямым испарением - пока еще редкость и их КПД еще не совсем конкурентоспособный, но когда подключатся гиганты к их разработке, вот тогда они эту технологию "отшлифуют", (это случатся тогда, когда закончатся потенциальные клиенты с большими грунтами) одном словом, будущее за компактными коллекторами с прямым испарением.

Пророк, однако.
Вам объясняли, почему это не так. Специалисты, обоснованно, теперь - на примере Ваших же данных.
Не ведите себя как плохой рекламный агент. Ведите, как хороший. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 12:54
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Мaйкл @ 6.2.2010, 12:38) *
Пророк, однако.
Вам объясняли, почему это не так. Специалисты, обоснованно, теперь - на примере Ваших же данных.
Не ведите себя как плохой рекламный агент. Ведите, как хороший. smile.gif

?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 6.2.2010, 13:30
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Мaйкл @ 6.2.2010, 12:38) *
Пророк, однако.
Вам объясняли, почему это не так. Специалисты, обоснованно, теперь - на примере Ваших же данных.
Не ведите себя как плохой рекламный агент. Ведите, как хороший. smile.gif



Чем и хорош форум -то я рассказываю как было у меня -"без купюр", на своем опыте, может кому и понадобится.
Неверующим - фото для наглядности smile.gif
Занимаюсь я совсем другим делом, и отношения к холодильной технике даже близко не имею.

Материала накопал много, когда проблему изучал и выбирал путь ее решения.


По поводу рекламы, спецы тут высказываются, и если реклама, ту сразу шум поднимают, они ведь продают и продвигают наверно другие марки, и обсуждение различной другой техники идет в разрез с их планами.

Попрошу без обид!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 13:31
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(lv112 @ 4.2.2010, 22:11) *
2,8 и как они сказали второй показатель зависит от выставленной температуры, в данный момент 15.

Объясните пожалуйста, на понятном языке, что с чем едят?

?

Если актуально ещё то простыми словами:компрессор это насос 2.8 давление всасывания("холодный" контур тот что в грунте),а15 нагнетание "тёплый" контур тот что воду греет)
Всасываем тепло с грунта и нагнетаем его(тепло) в воду
ок?

Сообщение отредактировал Рекуператор - 6.2.2010, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 14:03
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 13:30) *
Чем и хорош форум -то я рассказываю как было у меня -"без купюр", на своем опыте, может кому и понадобится.
Неверующим - фото для наглядности smile.gif
Занимаюсь я совсем другим делом, и отношения к холодильной технике даже близко не имею.

Материала накопал много, когда проблему изучал и выбирал путь ее решения.


По поводу рекламы, спецы тут высказываются, и если реклама, ту сразу шум поднимают, они ведь продают и продвигают наверно другие марки, и обсуждение различной другой техники идет в разрез с их планами.

Попрошу без обид!

без разрезов,недоверие это нормально-пройдёт,если не проколетесь конечно rolleyes.gif
А вообще, вы показали отличный пример (главное с цифрами)как надо это делать и что получиться.
И если без рекламного умысла,а я его пока не увидел Спасибо ВАМ огромное! rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 6.2.2010, 15:22
Сообщение #74





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 13:30) *
Чем и хорош форум -то я рассказываю как было у меня -"без купюр", на своем опыте, может кому и понадобится.
Еще раз прочитайте, что я цитировал и что выделил.

Цитата
Попрошу без обид!

С Вашего первого поста я добросовестно разъяснял Вам технические аспекты Ваших проблем. Заметьте, до сих пор без ошибок, а, равно, и без благодарностей с Вашей стороны. rolleyes.gif
Основываясь на этом, попробуйте сделать вывод о достоверности моего последнего комментария, относительно Вашего утверждения о неизбежности победы "компактных" наружных контуров.
Вы ничего не выиграли, ни в цене, ни в надежности, ни в уверенности в технологическом совершенстве, однако уверены в победе именно этой схемы. С чего бы это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 16:12
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



рад что всё получилось,что вагон нервов потрачен не зря!



Так как он не специалист,а он это сказал! Его слава по поводу "победы "компактных" наружных контуров" rolleyes.gif ,специалистом в этих самых контурах, должны по идее, быть восприняты соответственно.

как слова не спеца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 6.2.2010, 16:16
Сообщение #76





Guest Forum






А что побеждать будем? Нет панацеи на все случаи жизни, как нет лучшего. Просто каждая система выполняет те задачи, под которые "заточена". На Youtube видел. Такую систему можно поставить там где нельзя установить "рассольник". По сообщению lv буримся всего 20 метров. Насколько мне известно, у нас тоже можно до двадцати метров бурить без согласования. Недостаток вижу в том, что на большой дом не поставишь, мах. в линейке - 20 кВт. С дизайном слабовато. Европейцы воспринимают товар в красивой упаковке. По эффективности, американцы пишут, превосходит рассольные системы. В общем тоже начитался.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 16:23
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Geo @ 6.2.2010, 16:16) *
А что побеждать будем?

лучше не побеждать,а побольше подобных вариантов с фотками,с цифрами.
Что хотели,какие были проблемы,что получилось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 6.2.2010, 16:25
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Я по образованию экономист, в нашей сфере многие решения или выбор из множества решений более или менее правильного осуществляется в том числе и интуитивно (не все конечно).

Так вот, повторюсь, "когда подключатся гиганты к их разработке, вот тогда они эту технологию "отшлифуют", (это случатся тогда, когда закончатся потенциальные клиенты с большими грунтами"
вывод очевиден, если вам предложат перекопать весь сад/огород или "хирургически" сделать 10 отверстий а итог будет тот же, какой вы выберете?
*Я надеюсь с ценами на ландшафтный дизайн и реализацию этого проекта вы знакомы.

Выражаю благодарность всем специалистам данного форума помогающих советом и делящихся своим опытом.







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 16:28
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Мaйкл @ 6.2.2010, 15:22) *
С Вашего первого поста я добросовестно разъяснял Вам технические аспекты Ваших проблем. Заметьте, до сих пор без ошибок, а, равно, и без благодарностей с Вашей стороны. rolleyes.gif

добился таки rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 6.2.2010, 19:38
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 16:25) *
Я по образованию экономист....

Так вот, повторюсь, "когда подключатся гиганты к их разработке, вот тогда они эту технологию "отшлифуют", (это случатся тогда, когда закончатся потенциальные клиенты с большими грунтами" [/i]
вывод очевиден,
Для непрофильных экономистов и ланшафтных дизайнеров. rolleyes.gif
А раз мы заговорили об интуиции, то моя подсказывает, что через некоторое время мы вновь услышим рассказ о постигших Вас злоключениях. Если через год - два Вам предложат заменить компрессор на ZF, обращайтесь, растолкую. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 20:49
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



подождём............ rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.2.2010, 21:14
Сообщение #82


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 16:25) *
Я по образованию экономист, в нашей сфере многие решения или выбор из множества решений более или менее правильного осуществляется в том числе и интуитивно (не все конечно).

Интуиция здесь сработала 50 на 50.
Успех Вашего конкретного случая связан не с тем, что компакт-коллектор нормально работает, а с тем, что у Вас очень теплый дом, да еще вентиляция с рекуператором. Это позволяет держать очень низкую температуру в системе отопления, температура конденсации тоже низка, давление на конденсаторе относительно невысоко, компрессор не перегружается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 6.2.2010, 22:26
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



гарантия когда заканчивается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.2.2010, 23:59
Сообщение #84


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



И еще ряд мыслей по поводу т.н. DX-технологии.
Главный ее смысл вижу в том, что можно длительно работать при весьма низких температурах испарения (на сильно замерзшем грунте) с приемлемым СОР. Это позволяет интенсифицировать приток тепла к коллектору и серьезно экономить на количестве и глубине скважин по сравнению с "рассольными" зондами. Если добавить еще и экономию на диаметре скважин и кустовое бурение, то разница в затратах на наружний контур выглядит очень прилично.

По соотношению "затраты/эффективность" я бы поместил эту технологию где-то между полноценными скважинными зондами и "воздушными" ТН. Она имеет право на жизнь, бесспорно. Вытеснит ли эта технология другие методы? Нет, но потеснить сможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 7.2.2010, 0:04
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



2Alex_
Я не ошибусь? если скажу что если бы "чуть" не ошиблись, то был бы ещё меньший расход электричества. (реже пуск компрессора)Водичка потеплее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.2.2010, 0:38
Сообщение #86


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ну да.
Только DX-зонды по стандартам "рассольных" не делают.
Потеряется весь выигрыш в стоимости и возникнут большие проблемы с возвратом масла в компрессор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 7.2.2010, 1:51
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 7.2.2010, 0:38) *
Ну да.
Только DX-зонды по стандартам "рассольных" не делают.
Потеряется весь выигрыш в стоимости и возникнут большие проблемы с возвратом масла в компрессор.
К сожалению, грунты работают по общим для любых типов зондов стандартам. Физика все та же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 7.2.2010, 12:25
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Отойдем от лирики..

Предлагаю обсудить

У нас 2-3 фирмы предлагают такие решения

одна немецкая - цена 80% выше, расположение медного коллектора горизонтально под слоем грунта, по моему даже в "два этажа", ТН конечно у них супер и дизайн и характеристики, да и не бурят.
или по моему 200 метров, но там тогда цена вообще КОСМИЧЕСКАЯ

вторая фирма - французская, они предлагают за нормальную цену, можно и бурить, но у них нет аппаратуры для бурения, а так, система не плохая (я ездил на объект смотрел как работает 2 соседа рядом, обои были довольны, расход КВТ был низким)
они тоже в основном "горизонтально под слоем грунта"


http://www.geothermal-heating.com/gb/techn...es/sol_eau.html

Когда я был недоволен своим ТН, предоплата 50% была внесена, эта французская фирма предлагала мне, что она поставит свое оборудование на их коллектор и все заработает (и суммы хватало для оплаты, тоэсть цена была в норме)

ТАК ВОТ, они пошли дальше...

ПРЯМОЕ ИСПАРЕНИЕ БЕЗ ТЕПЛООБМЕННИКА!
т.е. "фреон" из ТН напрямую отапливает бойлер (он у них из нержавейки) без промежуточного теплообменника (фреон-вода)

они еще дальше пошли...., в полы тоже ставят медную трубку и пускают туда фреон.. (мне кажется это уже экстрим..)

они используют фреон 410

Если нет теплообменника, КПД выше?

и что вы думаете о такой системе?

(систему мне предлагали Caliane)

http://www.sofath.pt/geotermia-aerotermia-...referencias.cfm

Прикрепленный файл  Sofath_2.jpg ( 118,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59


размеры поля для коллектора

Прикрепленный файл  KOLL.jpg ( 101,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


Прикрепленный файл  uqfw1blv.jpg ( 228,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 7.2.2010, 12:39
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(lv112 @ 7.2.2010, 12:25) *
ПРЯМОЕ ИСПАРЕНИЕ БЕЗ ТЕПЛООБМЕННИКА!
т.е. "фреон" из ТН напрямую отапливает бойлер (он у них из нержавейки) без промежуточного теплообменника (фреон-вода)

т.е. "фреон" из ТН напрямую отапливает бойлер-это и есть ТО.фреон вода,а вот в пол...........дороговато

Сообщение отредактировал Рекуператор - 7.2.2010, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 7.2.2010, 13:04
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Рекуператор @ 7.2.2010, 12:39) *
т.е. "фреон" из ТН напрямую отапливает бойлер-это и есть ТО.фреон вода,а вот в пол...........дороговато



я имел ввиду, что фреоновая трубка идет непосредственно в бойлер, нагревая его.

(у меня бойлер нагревает вода из теплообменника, а любой теплообменник это % потерь энергии)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 7.2.2010, 14:00
Сообщение #91





Guest Forum






Как Вы думаете, сколько лет этим фотографиям?
Просто на глаз видна цена вопроса. Любая пара из вменяемых сантехника и холодильщика может собрать такой девайс на раз-два. И расскажите, почему такая супер-пупер технология не завоевала повсеместного признания? Зачем ее так хитромудро рекламировать на форуме, если она сама все и вся должна победить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  04.JPG ( 109,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  07.JPG ( 97,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  9CA9_1.JPG ( 108,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  012.JPG ( 142,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  016.JPG ( 189,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  020.JPG ( 115,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.2.2010, 14:05
Сообщение #92


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Прямая конденсация - это хорошо в плане эффективности, но плохо в смысле регулировок, ремонтопригодности и надежности. Знаете, на каждой стройке трубу теплого пола просверливают в среднем 1 раз. Здесь Вы во многом правы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 7.2.2010, 14:20
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Мaйкл @ 7.2.2010, 14:00) *
Как Вы думаете, сколько лет этим фотографиям?
Просто на глаз видна цена вопроса. Любая пара из вменяемых сантехника и холодильщика может собрать такой девайс на раз-два. И расскажите, почему такая супер-пупер технология не завоевала повсеместного признания? Зачем ее так хитромудро рекламировать на форуме, если она сама все и вся должна победить?


Майкл, что у вас за фобии к рекламе? мы обсуждаем технику с примерами...

(на фото форумах - конкретно товар - мнения, и если товар Г. то его там и в хвост и в гриву, если нет то можно осмысленно сделать правильный выбор основанный на мнениях специалистов или продвинутых пользователей

медная труба в полу - мне тоже кажется - перебор, а вот по по поводу бойлера? интересно + и - узнать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 7.2.2010, 14:29
Сообщение #94





Guest Forum






Дело не только в этом. Тема достаточно длинная, и, в принципе, все прописано (кроме некоторых "мелочей"). Эта система принципиально не может выйти на параметры системы "вода-вода", причем ни по экономическим параметрам, ни по техническим. И чем более требуемая мощность, тем больше нерешаемых проблем.
Это тема - новый "Зубадан". Если мы не хотим снова выглядеть смешно и глупо, а тему довести до логического конца, нужны цифры реальной стоимости системы при описанной комплектации и параметрах. Причем не в рекламном исполнении, а в реальном. Нам, при желании, мог бы помочь Хаусмастер, у них эти штуки достаточно распространены, и информации, наверняка, поболее. Информация от странным образом заинтересованного экономиста несколько противоречива и не полна. Для себя все мыслимые варианты системы с газовым наружным контуром просчитывал достаточно давно и с очень приличной точностью. С тех пор мало что изменилось, разве что значительно выросла цена на медную трубу. Что радует, физика и математика не поменялись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 7.2.2010, 14:42
Сообщение #95





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 7.2.2010, 14:20) *
Майкл, что у вас за фобии к рекламе?
Теперь неожиданно выясняется, что Вы еще и психиатр.
Цитата
медная труба в полу - мне тоже кажется - перебор, а вот по по поводу бойлера? интересно + и - узнать

Вроде очевидно, почему производители уходят от такого решения. Это приведет к необходимости продавать агрегат с открытым газовым контуром, что увеличит количество отказов по человеческому фактору, а они даже клапана Шредера стараются не ставить во избежание утечек. Таким образом надежность агрегата доводится до максимума, уровня бытового холодильника.
Вторая причина - необходимость замены водяной регулирующей арматуры на газовую, она значительно дороже. Вырастет и цена бойлера. А теплообменник все равно понадобится на СО. В наших домах ТП зачастую не покрывают теплопотери, а радиаторы по газу не подключить.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 7.2.2010, 15:16
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Мaйкл @ 7.2.2010, 14:42) *
Вроде очевидно, почему производители уходят от такого решения. Это приведет к необходимости продавать агрегат с открытым газовым контуром, что увеличит количество отказов по человеческому фактору, а они даже клапана Шредера стараются не ставить во избежание утечек. Таким образом надежность агрегата доводится до максимума, уровня бытового холодильника.
Вторая причина - необходимость замены водяной регулирующей арматуры на газовую, она значительно дороже. Вырастет и цена бойлера. А теплообменник все равно понадобится на СО. В наших домах ТП зачастую не покрывают теплопотери, а радиаторы по газу не подключить.



Согласен, при проблемах с бойлером которые сможет решить сантехник при этом варианте потребуется еще и холодильщик

Сообщение отредактировал lv112 - 7.2.2010, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tepnasos
сообщение 7.2.2010, 17:27
Сообщение #97





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.1.2010
Пользователь №: 43844




Вопрос к хозяину самодельного теплового насоса: я понял по вашему описанию, что у вас в земле расположены медные трубы испарителя, по к-рым циркулирует фреон. Есть ли какие-то цифры расчётов испарителя? Скорее всего поверхности недостаточно. В рез-те низкая темпер-ра кипения (какая, кто измерял?) и замерзание грунта.
Вопрос по ZH. Не согласен с утверждением, что этот компрессор только для воздушных тепловых насосов. А что, с водяным конденсатором его нельзя использовать в рабочем диапазоне? Можно!
Что касается Zubadana. Непонятно, что он работает на 410а. При темпер-ре конденсации 60 градС давление конд-ции 38 бар абс.
А при режимах темпер-ра кипения минус 30, конд-ции 60 в цикле с экономайзером на всех фреонах коэфф-т трансф-ции 2-2,5. В этом диапазоне можно сделать и самодельный ТН по указанному циклу из одного спирального ZH или двух поршневых. Естественно с крупноребристым воздухоохладителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 7.2.2010, 18:15
Сообщение #98





Guest Forum






Для Зубадана есть отдельные темы.
По Вашим вопросам есть информация в теме.
Просьба не писать обширных разноплановых обзоров. Просьба.
На кучу вопросов невозможно ответить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 7.2.2010, 18:21
Сообщение #99





Guest Forum






В защиту экономиста-владельца DX.
Не зря Французы, Австрийцы бъются над технологией DX. Эффективность этой технологии выше, чем у у технологии с применением промежуточного испарителя. Эмоции это нормально. Разговаривал со спецами. Чтобы доказать, что DX имеет преимущества, они расчитали протяженность теплообменника для ТН 20кВт с гликолевым контуром и для DX. Гликолевый оказался приблизительно 15% длиннее, чем DX. Верю цифрам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 7.2.2010, 20:45
Сообщение #100





Guest Forum






Цитата(Geo @ 7.2.2010, 18:21) *
Гликолевый оказался приблизительно 15% длиннее, чем DX. Верю цифрам.

Вы разом угробили все рассуждения о преимуществах газового контура. rolleyes.gif А, вроде, хотели обратного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных