Без бымовой трубы, Ищем варианты |
|
|
Гость_park_er_*
|
14.4.2009, 12:45
|
Guest Forum

|
На объекте нужно установить газовый котёл мощностью 100 кВт. Здание должно быть очень красивое в стиле хай-тек, а дымовая труба будет его уродовать. Проектанты утверждают, что трубу можно сократить использовав коаксиальные дымоходы, но их можно использовать только с маломощными котлами т.е. придётся ставить несколько.
В связи с этим такие вопросы: 1. Есть ли мощные котлы с закрытой горелкой? (для можно использовать коаксиальные дымоходы); 2. Есть ли другое техническое решение? типа наддува, на объекте будет мощный компрессор.
Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Каскадная котельная из 2 котлов 50 кВт (Тhеrмоnа) или 2 котлов по 60 кВт (Будерус конденсатный) с закрытой камерой Турбо исполнение, и коаксиальные дымоходы с забором воздуха для горения.
|
|
|
|
Гость_Victor Gusarenco_*
|
14.4.2009, 13:25
|
Guest Forum

|
Цитата(park_er @ 14.4.2009, 12:45) [snapback]378139[/snapback] На объекте нужно установить газовый котёл мощностью 100 кВт. Здание должно быть очень красивое в стиле хай-тек, а дымовая труба будет его уродовать. Проектанты утверждают, что трубу можно сократить использовав коаксиальные дымоходы, но их можно использовать только с маломощными котлами т.е. придётся ставить несколько.
В связи с этим такие вопросы: 1. Есть ли мощные котлы с закрытой горелкой? (для можно использовать коаксиальные дымоходы); 2. Есть ли другое техническое решение? типа наддува, на объекте будет мощный компрессор.
Заранее благодарен. При мощности котельной (топочной) 50 кВт желательно устанавливать два котла,а у тебя 100 кВт. Правельно тебе подсказывают,два котла Thermona
|
|
|
|
Гость_park_er_*
|
15.4.2009, 16:13
|
Guest Forum

|
Большое спасибо.
Проектант утверждает, что при использовании каскада из 2-х котлов, объём котельной должен быть не 15, а 30 куб. метров. Она права?
Будут ли проблемы согласования коаксиальных дымоходов в Ростехнадзоре, есть мнение, что представители этой структуры, утверждают, что они (коаксиальные дымоходы) несоответствуют СНиП и ГОСТ?
|
|
|
|
|
15.4.2009, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для котлов категории "С" с закрытой горелкой и подачей воздуха для горения требования к объёму котельной во всём мире не действуют, но у вас всё может быть..... уточните лучше в энергоинспекции т.к. проектировщик может иметь устаревшие нормы.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Так... Добавлю..Есть конденсационный настенный котел "Будерус" Logamax plus GB162 99 кВт См. здесь - всё есть: http://www.bosch-buderus.ru/products/boile...1/lp_gb162.htmlТак, ещё вопрос для интересу: а какой резервный вид топлива на объекте?
|
|
|
|
|
15.4.2009, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Одиночный котёл - это в частном доме ставить. Для обществ. здания надёжнее два котла.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(park_er @ 15.4.2009, 16:13) [snapback]378639[/snapback] Большое спасибо.
Проектант утверждает, что при использовании каскада из 2-х котлов, объём котельной должен быть не 15, а 30 куб. метров. Она права?
Будут ли проблемы согласования коаксиальных дымоходов в Ростехнадзоре, есть мнение, что представители этой структуры, утверждают, что они (коаксиальные дымоходы) несоответствуют СНиП и ГОСТ? Действительно, есть письмо главного санитарного врача РФ о запрете вывода таких труб на фасад без устройства вертикальных дымоходов (в этом форуме кстати выкладывалось). Хотя для индивидуального жилого дома я бы не отказывался от таких труб, при наличии глухих стен. Что касается увеличения объёма помещения топочной, то в первый раз такое слышу, пусть коллега покажет документ на основании чего это увеличение. И последнее: дымовая коаксиальная труба на фасаде тоже не красит стену - постоянно сыреет близлежащая стенка (а что будет с ней в холода, думаю догадываетесь?  )
|
|
|
|
|
15.4.2009, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы просто не владеете информацией. Коаксиальный дымоход можно выводить и вверх, добавляется узел конденсатосборника. А если использовать конденсатный котёл, то и конденсатосборник ненужен. Кроме этого все "Турбо" котлы имеют возможность на разделение дыма и воздуха: т.е. дымоход с конденсатосборником с выходом через кровлю и забор воздуха через стену или кровлю в любом месте. Есть ограничение по длине - обычно не более 5м
Сообщение отредактировал jota - 15.4.2009, 20:33
|
|
|
|
|
16.4.2009, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(jota @ 15.4.2009, 20:28) [snapback]378737[/snapback] Вы просто не владеете информацией. Коаксиальный дымоход можно выводить и вверх.... Куда уж мне, зелёному ...
|
|
|
|
Гость_park_er_*
|
16.4.2009, 13:21
|
Guest Forum

|
2 Jota: большое спасибо.
2 GASPAR: резервного обогрева нет т.к. нет необходимости.
2 знакомым с Российской спецификой: А как быть со СНиП "... Возвышение дымовых труб над кровлей здания следует принимать: не менее 1200 мм над плоской кровлей; не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом - при расположении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м. ..." Это можно обойти?
Сообщение отредактировал park_er - 16.4.2009, 13:24
|
|
|
|
|
16.4.2009, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(park_er @ 16.4.2009, 13:21) [snapback]379027[/snapback] ..Возвышение дымовых труб над кровлей здания следует принимать: не менее 1200 мм над плоской кровлей; не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом - при расположении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м. ..." Это можно обойти? Это, чтобы ветровой подпор не создавал обратный напор в дымоходе и не уменьшал тем самым тягу. А если котёл с закрытой камерой сгорания (дымососом внутри), то этой норме особо можно не следовать, главное, чтоб снег не попал
|
|
|
|
Гость_park_er_*
|
16.4.2009, 20:44
|
Guest Forum

|
Цитата(GASPAR @ 16.4.2009, 23:02) [snapback]379200[/snapback] Это, чтобы ветровой подпор не создавал обратный напор в дымоходе и не уменьшал тем самым тягу. А если котёл с закрытой камерой сгорания (дымососом внутри), то этой норме особо можно не следовать, главное, чтоб снег не попал  В каком СНиП-е это можно увидеть?
Сообщение отредактировал park_er - 16.4.2009, 20:48
|
|
|
|
|
16.4.2009, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(park_er @ 16.4.2009, 20:44) [snapback]379215[/snapback] В каком СНиП-е это можно увидеть Для дымоходов "Турбо" котлов не требуется расчётов, т.к. нет зависимости от натуральной тяги и погодных условий. Аэродинамику определяет вентилятор и стандартная геометрия дымохода
|
|
|
|
|
17.4.2009, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 13.7.2008
Пользователь №: 20585

|
Для турбо высоту над кровлей - согласно рекомендаций завода изготовителя. Посмотрите на примере Протерма. Извините что на Украинском, но на картинках можно понять.
|
|
|
|
|
17.4.2009, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(jota @ 15.4.2009, 21:28) [snapback]378737[/snapback] Вы просто не владеете информацией. Коаксиальный дымоход можно выводить и вверх, добавляется узел конденсатосборника. Тогда теряется смысл использования этих котлов. Как я понял, как раз хотели от дымоходов отказаться , чтобы не портить внешний вид здания. Я бы архиректору руки выкрутил, чтобы он подумал, как вписать дымоход в общую концепцию здания. Стиль хай тек как раз это позволяет сделать легко. Просто с одной стороны - лень, с другой - неоплачиваемые трудозатраты. А крайними почему то оказываются отопленцы. Ну и Зак в конце концов.
|
|
|
|
|
17.4.2009, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 17.4.2009, 10:45) [snapback]379411[/snapback] Тогда теряется смысл использования этих котлов. Я бы архиректору руки выкрутил, чтобы он подумал, как вписать дымоход в общую концепцию здания. Над плоской крышей на высоту до 1м выходит очень много всяких труб и каналов: и ВЕ ; и "дыхалки" ФК; и проветривание покрытия. Ещё две трубки 80-100 мм картины не поменяют. Это не изолированная труба D160/220 и высотой в несколько метров и ещё конструкция её крепления. Да и ещё требования к объёму и вентиляции котельной по полному циклу как для открытой горелки - это если с трубой..... А арху ручки крутить всегда полезно, но до определённого уровня - хрупкие больно....
|
|
|
|
|
17.4.2009, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
...."есть письмо главного санитарного врача РФ о запрете вывода таких труб на фасад без устройства вертикальных дымоходов" это письмо марта 2003г, а в июне 2003 утвердили снип 41-01, п6.2.6 снип 41-01 "Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п." т.е. ссылаются на прилож "Г" СП 42-101,
кроме того с 01.01.2007 г. ни пож.надзор ни сан.эпид надзор ни другие не вправе согласовывать такие вещи,
суммируем, получается в принципе можно согласовать с выбросом за фасад, тем более дом не жилой
|
|
|
|
|
17.4.2009, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(jota @ 17.4.2009, 12:34) [snapback]379449[/snapback] Это не изолированная труба D160/220 и высотой в несколько метров и ещё конструкция её крепления. Вот пускай и думает, как ее обыграть. И крепления могут служить помимо утилитарной функции еще и украшением. В конце концов можно просто тупо скрыть дымовую трубу в канале. В общем работать надо, а не ставить перед фактом - типа как хочешь, так и выкручивайся. Хорошо еще мощность небольшая. А если бы была мощность порябка мегаватта, тогда что? Батарею из настенничков штук 15? По моему jota с такой котельной на форум и пришел, помню-помню
|
|
|
|
|
17.4.2009, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 17.4.2009, 12:00) [snapback]379463[/snapback] Батарею из настенничков штук 15? По моему jota с такой котельной на форум и пришел, помню-помню  zemanВам нравятся мощные, большие и тяжелые котлы.....они выглядят надёжно, и гудят как котлы, и горелки как горелки, и клапана как клапана..... А настенники, как шкафчики в раздевалке - ни вида, ни звука, и клапана - бздюшки.... Вы просто их не пробовали готовить..... А котельная 0,7 МВт из 50 кВт-ных настенников, спроектированная 10 лет назад, работает до сих пор. И если не звонят и не спрашивают, значит всё в норме. Надо добавить, что там толковый сервис.....
|
|
|
|
|
17.4.2009, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Если мне понадобится например две тонны песка привести на дачу, то можно упаковать его в мешки и привезти на личной легковушке в несколько заходов. Может оно и дешевле выйдет, но машинка то может поломаться и вообще - ну не предназначена она для грузоперевозок. Правильней со всех точек зрения заказать самосвал и привезти песок одной ходкой. Аналогия понятна? А готовить при желании можно научиться, только не тянет.
Сообщение отредактировал zeman - 17.4.2009, 13:27
|
|
|
|
|
17.4.2009, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 17.4.2009, 13:26) [snapback]379529[/snapback] Аналогия понятна? А готовить при желании можно научиться, только не тянет. Какая ж тут аналогия, Бог с Вами..... Песок это один раз и навсегда..... Вот если бы песок время от времени прокисал бы, тогда б прокляли бы самосвал.... Не хотите готовить - кто ж заставит....? Это ж дело вкуса......заказчика.
|
|
|
|
|
17.4.2009, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Песок - это аналогия тепла. Если мне нужно его небольшое количество, то пойдет и легковушка(настенник). Вот что значит жить в стране с враждебно настроенным отношением к русскому языку. Если бы не форум, вообще забыли бы как rusų kalba
|
|
|
|
|
17.4.2009, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 17.4.2009, 14:16) [snapback]379567[/snapback] Вот что значит жить в стране с враждебно настроенным отношением к русскому языку. Если бы не форум, вообще забыли бы как rusų kalba  Есть правда в Ваших словах. Язык - очень важная часть личной жизни.... Но личная - это только часть жизни.... Я только поделился своими соображениями. Дальше решают местные условия: сервис, традиции, информированность, квалификация. В данной теме никто, кроме автора не имеет права принятия решения..... А Вас никогда не старался переубедить в чём-либо. У Вас свои взгляды, понятия и приёмы - которые наверное найболее подходят для ваших условий.
|
|
|
|
Гость_park_er_*
|
17.4.2009, 16:37
|
Guest Forum

|
Про Buderus ещё раз большое спасибо
Обязательно ли придерживаться СНиП-а при расчёте объёма помещения котельной с котлом, имеющим коаксиальный дымоход?
|
|
|
|
Гость_park_er_*
|
26.4.2009, 9:29
|
Guest Forum

|
А кроме Buderus-а есть ещё однокаскадные модели большой мощности >100кВт (не хочется увеличивать размер котельного помещения) к которым можно подвести коаксиальный воздуховод?
|
|
|
|
|
26.4.2009, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
До 100 кВт котёл не подлежит регистрации в надзоре - класс бытовых котлов (соответствующий регламент обслуживания) Свыше 100 кВт - подлежит. Вам это надо? Марки -типы поиском: " гуглить, гуглить и ещё раз гуглить" (с) Ленин
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|