Доброе утро! Хотелось бы услышать мнение более грамотных специалистов.

В наличие имеются склады (разное сырье и материалы) с дренчерной системой пожаротушения. Заополнение понятное дело только до начало склада (в паровой рубашке)- остальная вся разводка внутри сухая. Внутри складов находятся пожарные водопроводы запитанный от дренчера. Недавно выписали предписание - запитать внутрений пожарный водопровод отдельно от дренчерной системы sad.gif. Склады не отапливаемые - а вести трубопровод в рубашке до складов и внутри везде очень не хочется...

Может есть другой выход какой нибуть ?

Заранее благодарен за любые комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2009, 8:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Что за рубашка? Можно просто сухотруб ПК организовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TOKKO
сообщение 15.4.2009, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



До склада вода идет труба в трубе - внутренняя с водой наружняя с паром - чтобы зимой не замерзла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2009, 9:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Ух ты. А где про подобное можно прочесть/посмотреть? А то эл. обогрев знвю, теплоспутник знаю, а вот паровая рубашка. Надо бы восполнить пробел в образовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TOKKO
сообщение 15.4.2009, 9:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



sad.gif Да чтобы расписано было подробно сам не видел. Паравая рубашка обычно делает меньшая труба (вода, битум и д.р) а наружняя диаметром в 2 раза больше (внутрь пар подается) , сверху изоляция. Обычно расчитывается сколько тебе надо чего нагреть по массе и обьему. Бывает еще пароспутник это рядом с требуемой нагреть трубой ложиться труба с паром (еще бывает и обратная с паром -возврат) и все вместе изолируется .

Так кто подскажет как мне сделать там пожарный водпровод - чтобы был наполнен и зимой не замерзал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2009, 10:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(TOKKO @ 15.4.2009, 10:57) [snapback]378404[/snapback]
Так кто подскажет как мне сделать там пожарный водпровод - чтобы был наполнен и зимой не замерзал smile.gif

А зачем? Яж написал, сделайте сухотрубный ВПВ. Включение насосов от кнопки возле шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TOKKO
сообщение 15.4.2009, 11:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



А где поточнее прочитать что так можно. А то это так похоже на дренчер - тоже открыл клапан и система наполнилось - что так что эдак - мож всетаки между ними большое различе ?

Сообщение отредактировал TOKKO - 15.4.2009, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2009, 11:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(TOKKO @ 15.4.2009, 12:02) [snapback]378470[/snapback]
А где поточнее прочитать что так можно. А то это так похоже на дренчер - тоже открыл клапан и система наполнилось - что так что эдак - мож всетаки между ними большое различе ?

Ну это как бы классика, в неотапливаемых помещениях - сухотруб. И ПК и дренчеры и спринклеры, потому что греть сеть которая может никогда и не понадобится это расточительство.
Основное различие дренчеров и ПК, это то что дренчеры автоматическое пожаротушение а ПК ручное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TOKKO
сообщение 15.4.2009, 13:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



Получается уйти от этого никак нельзя sad.gif придется ставить гдето насос (в теплом месте) тянуть трубу и рядом с гидрантом кнопку включения насоса ставить. 8км трубы которая наверное никогда не понадобится - вот расточительство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2009, 14:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Так, а дренчеры у вас от чего запитаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TOKKO
сообщение 15.4.2009, 14:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



Дренчеры запитаны от насосной станции в 500метрах от склада
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2009, 14:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



И что мешает от этой же насосной запитать ВПВ? Вообще, не понятно, кто и зачем дал предписание разделить АПТ и ВПВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TOKKO
сообщение 15.4.2009, 14:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



Запитать не проблема smile.gif Поставить там насос от него протянуть трубу до склада там сделать разводку по всему складу к ней подсоеденить ПВ отрезав его от дренчера и такую же разводку для кнопочного поста. Я не знаю как его сдавали в 1993году но сейчас аргументируют что если локальный пожар то надо тушить гидрантом а гидранты пустые а включешь дренчер будет тушится весь склад smile.gif

Просто денег кучу надо и на метал и на провода и насос sad.gif

Сообщение отредактировал TOKKO - 15.4.2009, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2009, 14:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



СНиП 2.04.01-85* 6.17. В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления.
НПБ 88-2001* 4.32. В спринклерных водозаполненных установках на питающих трубопроводах диаметром 65 мм и более допускается установка пожарных кранов по СНиП 2.04.01-85*.
Другое дело, что у вас сеть не водозаполненная)) Видимо на стадии проектирования склад был отапливаемый...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TOKKO
сообщение 15.4.2009, 15:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



Да наверное так и было но потом решили что отопление это роскаш smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TOKKO
сообщение 15.4.2009, 15:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



По
2.04.01-85 Внутренний Водопровод и Канализация:
6.11. …На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях.

А вентель на пожарном гидранте следует относить к этому пункту ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 16.4.2009, 10:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Отдельную трубу тянуть не надо.
Как вариант: насосная, потом 500 м отапливаемой трубы заполненной водой, потом в здании склада дренчерный клапан и за ним сухотруб на дренчера, и отдельная электрозадвижка и сухотруб на ПК. Кнопка в пож.шкафу открывает электрозадвижку, запускает насос, дренчера стоят сухие. Копка на запуск дренчеров открывает др.клапан, запускает насос, ВПВ стоит сухой.
Или другой вариант: установить дренчерный клапан и электрозадвижку на ПК в помещении насосной и тянуть две трубы до склада, зато отапливать их уже не надо.
Ну и третий вариант насосную пододвинуть на 500 м smile.gif

вентиль пожарного крана к тому пункту не относится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TOKKO
сообщение 17.4.2009, 10:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



Большое спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных