> Выхлопная шахта дымоудаления, Помогите разобраться
myxa_CC
сообщение 22.4.2009, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.4.2009
Из: Украина
Пользователь №: 31452



В жилом доме в подвале и на 1 этаже расположенны торговые залы без естественного освещения, соответственно есть система дымоудаления у которой по наружной стене здания проложен выхлопной воздуховод (вентилятор на улице, на уровне 1 этажа). Вопрос: нужно ли покрывать выхлопной воздуховод огнезащитным покрытием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 22.4.2009, 11:21
Сообщение #2





Guest Forum






А "выхлопывать" что собираетесь? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 22.4.2009, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



СНиП 41-01:
"8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

б) воздуховоды и каналы согласно 7.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:

- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны;"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myxa_CC
сообщение 24.4.2009, 10:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.4.2009
Из: Украина
Пользователь №: 31452



По вашим ответам я понял, что покрывать огнеупорным покрытием нужно, а можно ли применить:
СНиП 2.04.05-91 п.4.121. Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов, прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования и снаружи зданий, не нормируется, кроме транзитных воздуховодов и коллекторов, прокладываемых через помещения для вентиляционного оборудования.
У меня воздуховод проложен по наружной стене здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мультик
сообщение 24.4.2009, 11:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2006
Пользователь №: 5010



Статус приведенного Вами в ссылке СНиП 2.04.05-91 – заменен на
СНиП 41-01-2003 ссылку на который вам привели ранее.

В верхних строках приведенной Вам ссылки есть упоминание пункта 7.11.3 СНиП 41-01-2003 там есть такая формулировка: “…Несгораемые конструкции зданий с пределом огнестойкости, равным или более нормируемого для воздуховодов, допускается использовать для транспортирования воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку, оклейку и др.) и возможность очистки.”

Формально герметизация обеспечивается самим Вашим воздуховодом, а огнестойкость наружной стеной здания. Так что огнезащитная обработка участка идущего по наружной стене - не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.4.2009, 12:58
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Мультик
Не путайте коллегу. Он из Украины, а там СНиП 2.04.05-91 - действующий.

myxa_CC
Нельзя. Для систем ДУ пункт - 5.11 б).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 24.4.2009, 12:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Честно говоря, не слышал, чтобы наружные ограждения считались огнестойкими конструкциями - от чего защищать-то, от пожара на улице? Тогда бы у воздухозаборной решетки пришлось огнезадерживающий клапан поставить...
По огнестойкости воздуховодов систем дымоудаления, проходящим по улице, есть белые пятна. Я согласен с тем, что не логично покрывать огнезащитой эти воздуховоды, да и старый СНиП об этом гласит.
Но! Был у меня такой случай, когда я осуществлял ДУ из гаража, и тянул воздуховод по фасаду для выброса дыма выше кровли. Пожарный инспектор предписал мне покрыть этот воздуховод составом с EI150, т. к. на фасаде были окна (а помещения, в которых были эти окна, естественно относились к другому пожарному отсеку). Но это особый случай.
В других случаях можно бы и не покрывать, но я все же выполняю требования СНиП 41-01-2003 и покрываю, т.е. выполняю более жесткие требования.

Сообщение отредактировал mik29 - 24.4.2009, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных